狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 無塔供水設備水泵抽不上水的原因

        無塔供水設備水泵抽不上水的原因:     1.水泵劇烈振動     可能電動轉子不平衡,或聯軸器結合不良,軸承磨損彎曲;也可能轉動部分零件松動、破裂;也許是因管路支架不牢固等。可分別采取調整、修理、加固、更換等辦法處理。     2.無塔供水設備管路漏水或漏氣     可能安裝時螺帽擰得不緊。若滲漏不嚴重,可在漏氣或漏水的地方涂抹水泥或用瀝青油拌和的水泥漿。臨時性的修理可涂些濕泥或軟肥皂。若在接頭處漏水,則可用手擰緊螺帽。漏水嚴重的必須重新拆裝。     3.無塔供水設備水泵填料過熱

  • 請教下.水泵抽不上水是什么原因?

    一朋友那小樓為6+1多層住宅.由市政管網直接供水,但由于用水量增加樓上水壓不夠.最早在四樓增加了水泵.后來翻修把四樓水泵改到一樓.但水泵運行一會(huì )自動跳閘,抽不上去,問是什么原因?(看古水泵的揚程沒有問題\本身質量沒問題).

  • 離心泵為何抽不上水,急急

    我現在在籌建一個游樂(lè )園,園內有一個景觀大瀑布,由3臺清水離心泵從人工湖提升水至高處,現在快開園了,可離心泵提不上水,找了好久都找不到原因,請大家幫幫忙,想想到底是什么原因?現狀是: 離心泵參數:S350-16 Q=972-1260-1440m3/h H=20-16-13.4m N=75KN 吸程:4.5m人工湖水面標高2.70 泵體軸心高度4.70 吸水管總長15m,其中有2個90°PE彎頭,1個閘閥離心泵由真空泵引水,由真空管道上的壓力表可看出,水已引進吸水管和泵體和出水閘閥前管段,這時啟動主泵,可主泵高壓區的壓力表馬上就降到0,這就說明水泵的吸程不夠,可我經過計算,2米的高差除掉水頭損失和氣蝕余量應該可以吸上水了,我問了幾個前輩他們說也應該可以,那到底是哪出了問題,真是百思不解.附:全部管材為PE管,進水管DN500,出水管DN400,水泵揚程沒問題

  • 水泵吸不上水的解決辦法?

    水泵吸不上水的解決辦法?

    大家好,今天遇到一個比較有意思的事情! 有一天在家,我哥說水泵出口球閥不要長時間開著,有空就把它關了,多動動閥門,要是長時間不動閥門會(huì )發銹不容易活動。前天家里往水箱里大完水,我就按我哥說的把水泵出口閥門關了。今天晚上我嫂子回來洗頭,見水龍頭放不開水就插水泵打水,大概過了15分鐘,嫂子對我說:“怎么打了這么長時間還沒有水的啊?”,我當時一想,完了,原來水泵出口閥門被我關了當然沒有水了!我忙下去把插頭拔了,再把閥門打開,接著重新插上插頭,繼續打水,可是事情發生了:“還是打不上水!”我想是不是水泵里有空氣啊,就去把水泵拔了,把水泵放氣孔旋開,一陣排氣,排完后冒了點水就不排氣了,而且還發現水泵里的水是熱的!我見水泵里的水都有點燙,所以就等了一會(huì )兒,讓水泵冷卻一會(huì )兒!大概20分鐘后,我想這下應該好了,就重新插上插頭打水,可是令我意想不到的是:還是打不上水!我個人當時覺得水泵肯定沒有壞,所以決定明天早上在打水試試! 借這件事,希望大家踴躍發表意見,給我支點招,不一定要太理論化,實用就行!(我家用水泵就是最普通的臥式泵)

  • 【求助】自吸泵抽不上水,電機發熱!

    買的南方泵業的ZW80-65-25-7.5 自吸排污泵,運行時電機發熱嚴重,測電流為18、19毫安,另外有時候不上水? 1、想問下,自吸泵的吸程是從水池的液體上表面到泵進口還是?現場情況是我的水池高度為5.5米,管道插入液面為4.5米,離水池面為1米,底部裝有底閥,從水池底到自吸泵進口垂直高度為6.8米(中間水平距離8米,彎頭3個),是否超過自吸泵的吸程? 2、自吸泵的揚程為25米,但實際中從自吸泵出口到設備進口垂直距離為3.5米,水平距離為30米,彎頭為5個,是否揚程選擇太高,以至于在低揚程,流量大的情況下運行,導致水泵電流過大,電機發熱厲害?? 3、這個自吸泵母管為DN100,出口管路為DN65. 4、兩臺自吸泵出口裝有止回閥,并聯后,母管裝有總閥門,閥門安裝位置有沒有問題?

  • 供水設備增壓系統抽不上水怎么辦?斯科為您解答

    自來水增壓泵系統抽不上水時,泵安裝在自來水管路上,如自來水水平面位于泵的葉輪(指裝有動葉的輪盤)上平面(水平安裝)或中心線(垂直安裝)以下時,此時應關斷電源,待自來水水位升高超過葉輪平面或中心線時,再接通電源,以免損壞機件(自動)型無需關電。變頻供水設備設備是一種直接與市政管網相連,而不會(huì )對市政管網產生影響的成套供水設備。該設備在ZBH變頻恒壓的基礎上,將市政管網壓力和提升水泵的壓力進行疊加,使生活供水更加節能和環保,是傳統二次供水理想的更新換代產品。當泵用在抽吸井水時,請巡查進水管路是否漏氣;泵腔內蓄水不夠,應灌滿水,吸程是否過高,適當調整。檢查進出口管徑是否太小或堵塞。自動型使用一段時間后,可能會(huì )出現自動失靈現象,主要是水管中的鋼銹等金屬品長期沉淀而成,關斷電源后卸下開關,旋開上面螺絲,

  • 奇怪!蒸汽供熱系統的回水泵吸不上水

    回水泵裝在水池上方,型號IR50-32-160,距池底兩米左右,每次運行前都要在吸入口灌水,難道這種泵沒有吸程嗎?大家幫忙看看.

  • 離心式水泵提不上水原因分析

    離心式水泵以其結構簡單、使用維修方便、效率較高而成為農業上應用最廣泛的一種水泵,但也因有時提不上水而令人倍感煩惱。現就提不上水這一故意障的原因加以分析。進水管和泵體內有空氣(1)有些用戶在水泵啟動前未灌滿足夠的水;有時看上去灌的水已從放氣孔溢出,但未轉動泵軸交空氣完全排出,致使少許空氣還殘留在進水管或泵體中。(2)與水泵接觸的進水管的水平段逆水流方向應用0.5%以上的下降坡度,連接水泵進口的一端為最高,不要完全水平。如果向上翹起,進水管內會(huì )存留空氣,降低了水管和水泵中的真空度,影響吸水。(3)水泵的填料因長期使用已經磨損或填料壓得過松,造成大量的水從填料與泵軸軸套的間隙中噴出,其結果是外部的空氣就從這些間隙進入水泵的內部,影響了提水。(4)進水管因長期潛在水下,管壁腐蝕出現孔洞,水泵工作后水面不斷下降,當這些孔洞露出水面后,空氣就從孔洞進入了進水管。(5)進水管彎管處出現裂痕,進水管與水泵連接處出現微小的間隙,都有可能使空氣進入進水管。水泵轉速過低

  • 立式多級水泵,打不上水,泵體發熱

    地下室水泵房,兩臺立式多級水泵,每臺輪流工作一周,自動切換。ABB510變頻器控制,其中一臺打不上水,而且泵體發熱。另一臺工作時就沒事。發熱這臺曾經就因為這個問題,造成密封損壞更換過水泵。現在這臺又是這個問題。

  • 微機定壓補水裝置有時補不上水?

    我們工地的一臺微機定壓補水裝置,正常試運行一個月后,每隔兩三天就出現補不上水(當實際壓力值低于設定的值0.2MPa時,補水泵工作,實際壓力值為0.13~0.16MPa)的現象,每次出現此情況后,把補水泵泵體上的排氣閥打開一下(停泵時)就好了,設備廠家說是補水泵里有氣,可是氣是哪里來的呢?補水箱不缺水呀,這種說法正確嗎?補水泵滲水與此有關嗎?能否是變頻器有問題?十萬火急,請各位高手指點迷津!!!!

  • 我的離心泵也抽不上水了,急啊!

    我的離心泵也抽不上水了,急啊!

    工地上由于要使用臨時消防設施,準備了兩臺泵,原想著是用自灌式的,但是由于施工條件不允許,把消防泵提到了水池水面以上,在進水口位置裝了一個單向底閥.在進水管的水平管上,裝了一個灌水閥門,第一次的時候把水灌滿,把閥門關上,這個時候起泵能抽上水來,但是停泵過一個小時后再開泵的話就又吸不上來水了,是不是每次都得灌水啊,有什么措施能灌一次水之后就不用再灌了啊?有沒有哪位高人能指點下!急急急!!還有就是將來結構起來后準備樓上的臨時施工用水也得用這個消防水池的水,這個離心泵還需要什么東西!

  • 離心泵提不上水的原因分析

    離心泵以其結構簡單、使用維修方便、效率較高而成為農業上應用最廣泛的一種水泵,但也因有時提不上水而令人倍感煩惱。現就提不上水這一故意障的原因加以分析。 進水管和泵體內有空氣 (1)有些用戶在水泵啟動前未灌滿足夠的水;有時看上去灌的水已從放氣孔溢出,但未轉動泵軸交空氣完全排出,致使少許空氣還殘留在進水管或泵體中。 (2)與水泵接觸的進水管的水平段逆水流方向應用0.5%以上的下降坡度,連接水泵進口的一端為最高,不要完全水平。如果向上翹起,進水管內會(huì )存留空氣,降低了水管和水泵中的真空度,影響吸水。 (3)水泵的填料因長期使用已經磨損或填料壓得過松,造成大量的水從填料與泵軸軸套的間隙中噴出,其結果是外部的空氣就從這些間隙進入水泵的內部,影響了提水。 (4)進水管因長期潛在水下,管壁腐蝕出現孔洞,水泵工作后水面不斷下降,當這些孔洞露出水面后,空氣就從孔洞進入了進水管。 (5)進水管彎管處出現裂痕,進水管與水泵連接處出現微小的間隙,都有可

  • 自吸式污泥泵吸不上水是什么原因

    調節池內污泥含有大量的礦渣,石膏,我們采用自吸式無堵塞排污泵,吸程5米,揚程12米,水面離泵進水口有3米,為什么還不能吸上泥,有時可以打上泥,但運行不穩定,是否是因為進水管漏氣,請個位大蝦幫忙討論哈,小弟不勝感激!!!!!!

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 水泵停止后,水倒流的原因

    供水的水泵(由于停電原因)停止后,就會(huì )發生水倒流。原因是什么?我個人認為:水泵內部的壓強小于大氣壓強,所以水倒流。對嗎?

  • 水泵揚程和進出水的關系

    水泵揚程和進出水的關系

    來源:暖通風向標 如有侵權請聯系刪除 高揚程水泵用于低揚程抽水     很多人認為抽水揚程越低,電機負荷越小。在這種錯誤認識的誤導下,選購水泵時,常將水泵的揚程選得很高。其實對于離心式水泵而言,當水泵型號確定后,其消耗功率的大小是與水泵的實際流量成正比的。而水泵的流量會(huì )隨揚程的增加而減小,因而揚程越高,流量越小,消耗功率也就越小。反之,揚程越低,流量越大,消耗的功率也就越大。

  • 這樣安裝水泵可以抽出水嗎?

    水泵的吸水揚程是6m,水泵葉輪和水泵吸水管口的標高差是4.5m,不過水池距離水泵房的水平距離是12米,這樣可以抽出水嗎?和水平距離有關系嗎?是不是只要吸水揚程滿足就可以了?我畫了個簡圖,大家有空了討論一哈

  • 【求教】水泵和冷卻塔處于同一高度時還能抽上水嗎?

    如果水泵高于水池能抽上水嗎,比如冷卻塔放在水池上,水泵從水池抽水到冷凝器在到冷卻塔,此時冷卻塔和水泵處于同于高度,能抽上水嗎,是否要安裝蓮蓬頭,還有對水泵的類型有什么不一樣

點擊加載更多

水泵抽不上水

水泵抽不上水專題,為您提供水泵抽不上水相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵抽不上水 相關的專業交流討論,更多水泵抽不上水相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

亚洲乱码一区二区三区| 91视频九色密臀| 丁香六月| 亚洲AV日韩美AV无码一区| 欧美久久久久久久| 免费精品视频| 91视频--69XX| 国产精品久久久久AV观看| 青春草原视频在线97| 2020最新毛片| 亚州香蕉视频| 亚洲精品欧美日韩国产香蕉网| 珲春市| 精品 久久 一区| 人妻丝袜美腿诱惑中文字幕电影| 78m成人免费视频观看在线播放| 日韩一区精品视频在线观看| 伊人视频| 欧美亚州一区| 电影天堂高清首发| 欧美日韩品中久字幕一区二区三区| 日韩在线观看一区二区三区| 琪琪在线视频| 日产无码精品一区二区三区| 乱人伦中文字幕成人网站在线| 久久精品99亚洲精品日韩| 欧美亚洲综合高清在线| 日韩高清无码一区二区三区四区| 日韩无码123区| 亚洲国产成人91精品| 亚洲色swag在线无码| 色之综合天天综合色天天棕色| 宅男久久精品国产亚| 久久| 天天日天天爽| 麻豆国产极品爆乳| 国产精品无码一级毛片 | 天堂影音| 日产高清无码| 二区三区视频| 国产精品久久久久AV|