  • 關于蒸汽鍋爐給水泵揚程!

    關于蒸汽鍋爐給水泵的揚程技術措施上是這么計算的H=K(H1+H2+H3)H-給水泵揚程H1-鍋爐鍋筒在設計使用條件下安全閥的開啟壓力H2-省煤器和給水系統的壓力損失H3-給水系統的水位差k-安全系數,=1.15~1.20而紅皮書上則為H=Pg+(0.1~0.2)Pg-鍋爐工作壓力0.1~0.2-考慮管路、省煤器等水流阻力的附加值。當鍋爐帶有省煤器時,應采用較高值小弟在這里有幾個疑問?根據措施上的公式,給誰泵揚程為啥要加上安全閥的開啟壓力呢?省煤器的是啥??jì)杀緯?shū)上的兩個公式有啥區別?第一次接觸蒸汽鍋爐系統,迷迷茫茫,希望高手解答!如果在能多點介紹相關知識,那就更好了!

  • 電站鍋爐給水泵銘牌標示請教

    電站鍋爐給水泵銘牌標示請教

    有臺電站鍋爐給水泵,電機銘牌上的有個“堵轉容量標示 D”,請問這個代表什么意思?詳細見下圖

  • 新手必看水泵揚程的計算

    某日偶看到水泵揚程的計算公Hb=Z1+Z2+H2+H4,注該公式用于水泵從水池里抽水時才可以用的,可有一點不明白。問H2吸水管與壓水管的水頭損失如何計算,H4最不得配水點處所需的流出水關如何確定?

  • 泳池的水泵揚程是怎么計算的?

    游泳池離機房有30米左右,泳池是30*16,均深1.3(1.5~1.1),想知道水泵的揚程是怎么求出來的? 謝謝!

  • 鍋爐給水泵故障分析和排除方法的探討

    鍋爐給水泵一般都帶有調速裝置,如液力聯軸器等,作用是根據機組負荷的變化調整給水泵的流量,減少節流損失,從而節約能源。液力聯軸器調速給水泵(以下簡稱液調泵)運行時,應能投入自動調節,以減少運行人員的操作,其調速范圍應達到25%~100%。但有些液調泵存在轉速變化率大,從而引發流量大幅度波動,可能導致斷軸事故的發生。某電廠給水泵由前置泵、主給水泵、液力聯軸器及增速齒輪組成。前置泵由電動機主軸拖動,主給水泵由電動機通過增速齒輪、液力聯軸器拖動。前置泵型號為QG50080,主給水泵型號為DG480180,液力聯軸器型號為C046,為上海電力修造廠產品。1、故障情況該液調泵在一次檢修后投運時,發現給水自動調節特性變差。投自動時,存在流量波動大,有時達到80t/h左右,嚴重影響機組的正常運行。為分析這一問題,把正常泵的控制系統切換至故障泵,出現相同的故障問題,由此基本上排除了熱工控制方面的原因。2、給水泵液力聯軸器的調節上世紀90年代,液力聯軸器在國內得到了迅速發展,解決了定速給水泵的節流調節問題,有效地節約了廠用電。

  • 商貿城的區域泵房給水泵流量怎么計算?

    商貿城總建筑面積30萬平方米,現選擇變頻加壓設備:流量計算方法有2種:1、根據用水定額即單位營業廳面積的用水量確定最高日,進而確定最大時用水量。Q12、根據商場所有的衛生器具計算設計秒流量。Q2Q1大于Q2,變頻供水設備按哪個流量選擇呢?規范中指出采用變頻應該按設計秒流量,但秒流量小于高日高時!

  • 請問知道水量和揚程后怎么選擇建筑給水泵啊.

    RT,選擇水泵有什么要求嗎?我看了建筑后其他都確定完了,還剩下水泵沒有選擇,有哪位好心的大大幫忙看看,或者告訴我怎么選擇泵也可以,謝謝大家了。^_^

  • 求助給水泵流量計算,我算錯了

    有一個小區7棟樓,每棟樓18層,每層8戶,我按照每戶3.5人計算,用水定額為200L(人*d),請教大家這個計算過程是怎么樣的呢,我自己按照規范算了一下大概是2000m3/h,肯定錯了,請教大家幫忙給個計算步驟啊。。。

  • 生活小區給水量及給水泵的出流量的計算

    有一小區有9棟工房,每棟22層,每層8間工房,設計每間住2人,衛生間內有坐便器,洗臉盆,淋浴,有廚房,陽臺設有洗衣機,每棟樓分三區,1-4,5-13,14-22;9棟樓共用一給水泵房,請問高區泵泵的設計流量怎么計算?

  • 關于噴淋水泵揚程和流量的計算

    請教:樓高32米、作用面積(160平方)內噴頭數量為15、中危-I級,按此參數計算水泵揚程60米、流量20/S可以滿足消防要求嗎?

  • 消防水箱以及水泵的揚程計算

    揚程計算式高差加栓口工作壓力,加上水頭損失,但是那個栓口壓力以及水頭損失這些平時計算的話一般有大概值嗎,或者經驗計算值什么的嗎

  • 關于生活給水泵選型的疑問

    最近看了幾個別人完成的項目 ,看到生活給水泵那一塊,有點疑問,別如說材料表中設備名稱生活變頻泵組(含有氣壓罐)(AAB90/0.6-4-22.5),規格及參考型號:50AABH30-15*4;這中間AAB小弟知道是熊貓給水泵,可是管網疊壓供水設備選用與安裝圖集中熊貓泵不是設備型號都是XMW+數字的么,還有AABH是錯了還是我水平不夠,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,求各位大師指導。

  • 暖通空調水泵揚程的計算

    這里一個項目,地下室空調機房,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa;

  • 請教如何確定補給水泵的揚程?

    小弟想請教各位如何確定補給水泵的揚程!如果我的采暖循環水泵的揚程是32M的話我的補給水泵的揚程選擇多少!我看圖集上面采暖循環水泵的揚程是300KPa,采暖補給水泵的揚程是700KPa它是根據什么選擇出來的呢,根樓層還有關系么?謝謝各位!

  • 請教水泵該怎樣計算其揚程和流量

    消防和生活用水共用給水管網,水泵該怎樣計算其揚程和流量。沒有水箱沒有市政給水管網,只有深水井,該怎樣選泵?謝謝啊!回答詳細的我請客!

  • 請教高手冷凍水泵的揚程計算

    本人一新手,現在手上正在做一個19000平米的3層廠房,層高5.5米,車間很大,末端風盤很多,最不利管路長約165米長,我很缺乏經驗,希望高手能幫我把握一下,我選了個28米揚程的水泵,不知道可以嗎?大家幫幫我,我很著急~

  • 關于水泵揚程的計算公式

    潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~

  • 生活給水泵選型的一般要求

    生活給水泵選型的一般要求1. 應選用低噪聲、節能型水泵,嚴禁采用淘汰產品。2. 根據實際流量、揚程選泵。考慮因磨損等原因造成水泵出力下降,可按計算所的揚程值乘以1.05~1.1后選泵。水泵應在高效區運行。一般不宜選用Q-H曲線有上升段的泵,若并聯運行,則不得不采用。3. 水箱、水塔的提升泵應盡量減少泵的臺數,以一用一備為宜4. 采用變頻調速給水泵的符合條件5. 應設備用泵,備用泵的供水能力不應小于最大的一臺運行水泵的供水能力,水泵宜自動切換,交替運行。6. 水泵所配電機的壓力宜相同。

點擊加載更多

鍋爐給水泵揚程計算

鍋爐給水泵揚程計算專題,為您提供鍋爐給水泵揚程計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鍋爐給水泵揚程計算 相關的專業交流討論,更多鍋爐給水泵揚程計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

污水處理廠應急預案

世界名建筑

在线网站一区| 小说图片视频综合在线| 国产永久免费高清在线| 激情视频一二三区| 亚洲区综合区| 国产精品女同| 欧美日本一道| 亚洲欧美中文日韩V日本| 欧美91日韩| 国产成人精品日本亚洲网站| 亚洲无吗在线视频小说| 久久国产情侣露脸精品| 色欲少妇无码| 亚洲精品 欧美激情| www.久久久| 99视频30精品视频在线观看| 亚日韩一区二区三区| 色呦色呦色呦精品| 亚洲中文一二三区久久字幕| 国产精品美女| 亚洲日韩欧美激情| AV在线综合专区| 性色AV一区| 日韩欧美美女一区二区| 老司机av 无码| 中文无码视频三区| 日本一区精品观看| 色欲av无码人妻| 777亚洲精品视频| 本一道WWWW| √天堂资源在线中文8在线最新版| 青青草免费国产免费久久久| 性色av 一区二区三区| 国产精品美女一区二区迪丽热巴| 小说图片视频乱伦亚洲欧美| 中国少妇无码专区| 欧美激情xxxx| 国产乱码一区二区在线| 日韩电影在线免费观看| 新婚同学人妻好紧| 中文字幕亚洲精品乱码|