如兩臺30KW一用一備水泵,選電纜時按30KW還是60KW考慮?我認為是30KW,但設計院按60KW來計算,請高手給解答一下。
如題, 一用一備的兩臺水泵的工作狀態是什么樣的?A工作,B休息;A故障,B工作?一用一備輪換工作 又是什么意思呢?A工作,B休息;一定的時間后B工作,A休息;一定的時間后A工作,B休息;....大家能說說他們詳細的工作情況 和之間的區別嗎?
變頻器一拖二,水泵一用一備
控制要求 1 能手動啟停。 2 能用點接觸點壓力表自動控制啟停。 3 在用點接觸點表自動控制中電機熱保護故障后能迅速切換到另一臺水泵。 4 面板操作要簡便 易懂 ,不要求定時換泵。 5 元器件盡量控制數量 大神快點出現吧
圖紙簡介: 99D302,常用水泵,56~58頁。用誠創(chuàng )制作的 投稿網友: coca2006 上傳時間: 2013-10-09 圖紙省份
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
from新建規:8.6.6 本條規定要求提供在水源可靠的情況下能保證消防水泵不間斷供水的措施,本規定不排斥其他與此等效的技術措施。高壓或臨時高壓消防水泵,每臺工作消防泵(如一個系統,一臺工作泵,一臺備用泵,可共用一條吸水管)均應有獨立的吸水管從消防水池(或市政管網)直接取水,保證不間斷地供應火場用水。一組(2臺或2臺以上,包括備用泵)消防水泵應有2條吸水管。當其中l條吸水管在檢修或損壞時,其余的吸水管應仍能通過100%的用水總量。消防水泵應經常充滿水,以保證及時啟動供水,因此,應采用自灌式引水方式。若采用自灌式引水有困難時,應有可靠迅速的充水設備,如同步排吸式消防水泵等。假如一用一備算一組的話? “如一個系統,一臺工作泵,一臺備用泵,可共用一條吸水管” 怎么解釋?跟 “一組(2臺或2臺以上,包括備用泵)消防水泵應有2條吸水管” 不是矛盾嗎?
圖紙簡介: 本圖紙為某地消防水泵一備一用原理接線詳圖,圖紙內容包括原理接線圖和材料設備表。內容簡單,作圖清晰。 投稿網友: zhang158_a 上傳時間: 2014-05-26
地下室集水坑內兩臺污水泵采用高、低水位浮漂控制,一用一備,調試達到功能需求的狀態具體有哪些?見下圖:
用ABB PST系列軟啟動分別控制兩臺排水泵,可實現手動、自動及互為備用控制。
以潛污泵為例,一般都是兩個泵,一用一備,請問一用一備的控制柜是如何控制兩臺泵工作的,一般的一用一備控制柜是否帶故障的自動切換功能。請大神解答下
小弟剛入門,求教高手水泵繼電器控制電路的詳細說明,想了解繼電器等元件是如何動作的?
圖紙簡介: 用中間繼電器和時間繼電器實現一用一備排水泵原理 投稿網友: liuxianwu1203 上傳時間: 2013-01-31 圖
本帖最后由 crystal. 于 2013-7-1 10:49 編輯 請教高手解析這個控制圖的基本工作原理(我想知道怎么結合這個圖紙看
排污泵一用一備控制回路,這是兩個公司列的二次元件,第一個是中間繼電器JZC1-44 AC220V 3個,時間繼電器一個,第二個是中間繼電器HH54P AC220V 5個,時間繼電器 2個,哪個是正確的呢,是不是中間繼電器JZC1和HH54P的問題,用JZC1兩個就好,HH54P就要五個?
2臺冷卻塔一用一備時,在每一臺冷卻塔前加電動蝶閥,請問水泵需延時啟動嗎(遲于電動蝶閥)
小弟是電氣新手,胡亂畫了一個水泵星三角啟動一用一備的控制原理圖,不知道對不對,發上來給高手們點評一下,指出下錯誤。共同進步,謝謝。
小弟新接到一單子,但是以前從來沒有做過變頻柜,還望眾大俠指點一二。變頻器采用富士,控制方式為一用一備,變頻一拖二。如哪位大俠有類似原理圖,可否讓小弟參考一下。萬分感謝!郵箱地址:zhengcunhua2901@yahoo.com.cn:handshake
沒有控制圖紙,24V變壓器,浮球,不好維修,現在請有圖紙的幫忙.謝謝
二潛污泵一用一備,液位控制,輪換。液位50%時1#啟動,10%停止。下次50%時2#啟動,10%停止。80%時二泵同時啟動。手自動轉換萬分感謝
水泵一用一備
水泵一用一備專題,為您提供水泵一用一備相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵一用一備 相關的專業交流討論,更多水泵一用一備相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題