潛水泵的計算公式:Hp=Hf+Hm+HdHp:潛水泵揚程 Hf=水系統總磨阻力損失 Hm=設備阻力損失 Hd=水系統總局部阻力損失 水系統總磨阻力損失怎么計算》?水系統總局部阻力損失 怎么計算?(是不是指的水源井至主機連接的那管道的?)冷凍水泵的計算公式是Hp=Hf+Hm+Hd+末端設備阻力 嘛?請大家指教~~ 小弟在此謝過了~~~
我是做港臺的消防的,跟國內的給水區別滿大的~港臺的有明確的計算公式。港臺的揚程的計算方式是垂直揚程+損失水頭,而損失水頭的計算是根據流量所變化(還包括直角彎頭,t形管的損失水頭),國內的我沒有看到明顯的計算公式,太迷茫了~最近跳槽做國內的了~簡直是一頭霧水~希望有大俠幫忙指點一下~還有水泵的計算公式也沒有的~暈死了~港臺的是kw=0.163(系數)*q(最大流量)*h(全揚程)/1*k(電動機帶動功率)~盼回復~
請各位前輩看看下面的公式對嗎
我有一臺型號為WQ-50-10-4的水泵,想知道這臺水泵在狀態正常、揚程1米左右、接近水平的情況下,每小時的抽水量是不是50m3,如果不是,該是多少?有沒有一個計算方法?
遇到這樣的問題:噴淋系統都是算最不利點作用面積內的噴頭在火災延續時間內的用水量來確定噴淋管網的用水量,但是因為在較利點噴頭的節點壓力比較大,那噴頭的噴水強度就比最不利噴頭的大,這樣的噴水強度下,消防水池的水量是不夠支持火災延續時間內所需的水量的,那這樣是不是達不到要求呢? 想不明白,請各位指教一下!
最近看到一個這樣的公式來計算維持正壓風量的公式:正壓風量(CMH)=室內體積×正壓傎×0.125,找了很多書,都沒找到在哪這樣的公式,請問這個公式正確么?怎么來的?有高手詳解下么?
1、引子 很久沒做臥式罐消防了,水消規里下表這一條描述看到還是覺得比較新鮮,原來的老規范跟這個描述不同,感覺現在是提高要求了。 2、計算 4*7.5 15=45L/s 15*60/6=150平米的表面積的臥式罐區 一般臥式罐不大于100立方 100立方的臥式罐尺寸是直徑4800*6000.或者直徑4500*6500,表面積均不超過100平米。 這么說臥式罐區基本是45L/s(DN200)消防水量搞定,也就是基本不會(huì )超過45L/s。 石化規輔助生產設施的消防用水量可按照50L/s計算,這么說也相當于一套輔助生產設施。 3、結論 首先是不能翻老黃歷或者想當然了,得與時俱進看本本。但是不知道為什么會(huì )提高標準??jì)H僅是為了更加安全么?
水泵揚程計算公式,水泵揚程怎么計算?揚程(水頭)——水泵對單位重量(1kg)液體所做的功,也即單位重量液體通過水泵后其能量的增值。以字母H表示,常用液柱高度m表示。其它單位:Pa (kPa)、atm(1個工程大氣壓)1atm=98.0665 kPa ≈0.1 MPa揚程計算為H=E2-E1水泵揚程H=z hw z是揚水高度即入口處水面到出口處水面的高程差。hw是水頭損失,包括沿程水頭損失hf和局部水頭損失hw hf的計算用達西公式或謝才公式,hw=&*v^2/2g,&叫做局部水頭損失系數,要查相關文獻,v就是管中的流速,一般來說,hw發生在入口,彎折,閥門,出口等地方。水泵揚程怎么計算?水泵揚程計算公式都有哪些?水泵揚程是水泵的重要工作能參數,對于業內人士來說,水泵揚程計算公式是十分常用的技術資料,下面,世界工廠泵閥網為大家詳細介紹水泵揚程計算公式。揚程通常是指水泵所能夠揚水的最高度,用H表示。最常用的水泵
水庫天然來水量好像有個計算公式,是通過集雨面積和徑流深還是降雨量的一個乘積公式,具體記不到了,查半天資料也沒找到,哪位大神指點指點!
螺紋鋼重量計算公式 公式:直徑mm×直徑mm×0.00617×長度m 例:螺紋鋼Φ20mm(直徑)×12m(長度) 計算:20×20×0.00617×12=29.616kg 鋼管重量計算公式 公式:(外徑-壁厚)×壁厚mm×0.02466×長度m 例:鋼管114mm(外徑)×4mm(壁厚)×6m(長度) 計算:(114-4)×4×0.02466×6=65.102kg 圓鋼重量計算公式 公式:直徑mm×直徑mm×0.00617×長度m 例:圓鋼Φ20mm(直徑)×6m(長度)
螺紋鋼重量計算公式 公式:直徑mm×直徑mm×0.00617×長度m 例:螺紋鋼Φ20mm(直徑)×12m(長度) 計算:20×20×0.00617×12=29.616kg
請教計算隧道施工中各分部工程工程量計算公式,如超前支護:每延米洞身超前支護小導管;初期支護系統錨桿(中空)、鋼架、鋼筋網片、鎖腳錨桿、連接筋
計算工藝裝置的消防水量時,如果按照建規,還是可以有據可依的,可是當走石化規時,規范只是說根據具體情況綜合考慮,列表里只是給出了中型和大型化工裝置的估算消防水量!
建規8.2.2第三條:一個單位內有泡沫消防,帶架水槍,自動噴淋,以及其他滅火設備時,消防用水量應為上述全部用水量之和.... 此條規范中"單位"是指一個著火單位,還是指整個工廠(平時把一個廠稱單位),如是指整個工廠,是否和8.2.2第一條自相矛盾?請高手點撥,謝謝.
建筑給排水設計規范(2009)版本中,3.6.1條的問題 根據3.6.1條中第一條規定,小于表3.6.1中服務人數的住宅用水量應該按照設計秒流量(概率法)計算水量,大于表中服務人數的水量用用水定額計算。 用前者計算出來的水量為設計秒流量,怎么能作為小區的水量來用?還有這個水量比用用水定額算出來的水量要大很多,覺得不太妥當,一般我們都是算最高日最大時水量,如果用設計秒流量的到的流量乘以60得到的難道就是最大時用水量?這個很讓人費解!! 請高手指點!!!小弟謝謝了!!!
各種計算公式全集.part01.rar
搞不明白啊,暈噴泉流量計算:Q=μ?f? 根號(2gh)*10(-3)次方 Q —噴頭流量(L/s);μ —噴頭的流量系數(一般為0.6-0.94) f —噴嘴的過水面積(對于圓形噴嘴f= 1/4*π*d2,其中d為噴嘴直徑),這個d的單位是多少??g —重力加速度,等于9.8m/s常用簡化公式計算流量:Q=0.653?d2 ? 根號(h) Q —噴頭流量,L/S; d—噴嘴直徑,mm;H嘴—噴嘴前壓力(這個單位是帕斯卡?) 另外0.653是怎么得出來的,暈倒啊[ 本帖最后由 dudualv 于 2011-5-5 00:53 編輯 ]
水泵抽水量計算公式
水泵抽水量計算公式專題,為您提供水泵抽水量計算公式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵抽水量計算公式 相關的專業交流討論,更多水泵抽水量計算公式相關內容請訪問