有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
求助: 高壓水泵的變頻器是選輕載的還是重載的啊? 正常情況下,水泵電機的轉矩和轉速特性曲線是x的3次方曲線,這種情況,水泵電機的變頻器都是按輕載選的。 現在我們公司做個項目,那個水泵是高壓泵,250kw ,在啟動的時候就有很大的壓力了。由于本人對流體力學不清楚, 不知道在高壓的狀況下,水泵轉矩與轉速的特性曲線是否啥樣子的,不知道是選輕載還是重載啊。 而且我沒做過水處理,要多長的啟動時間才能啟動的起來,我也不知道啊。希望有那位高人能解答啊。。
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
微型水泵|微型液泵|微型高壓水泵|24V高壓水泵|自吸水泵|直流水泵|隔膜水泵|12V高壓水泵|高壓噴水泵微型高壓水泵(新為誠品牌)-自吸式,超高壓,小體積 (HSP系列)型號:HSP11050壓力:11公斤流量:7L/Min1.主要特點:壓力超高(11公斤MAX),流量大(7L/MIN),吸程高(1米),低噪音;具備穩定自吸功能,不需先加“引水”,自吸速度極快。 2.過壓、過熱雙自動保護開關,輸出壓力超出最大壓力時自動停機保護;溫度過高時自動保護。微型高壓水泵(新為誠品牌),免費贈送金屬接頭:金屬螺紋+金屬“寶塔”軟管接頭各1個,加厚材質,獨特的防銹工藝,保證長期使用不會(huì )損壞、生銹!即使您對連接密封性要求較嚴,也能輕
項目介紹:某集團1850水泵房原來用油開關控制高壓電,起動用電抗器,啟動電流較大,保護功能很少。據現場操作工介紹,油開關送電,斷電很不方便,有時需要倆個人才能將開關拉下。起動裝置為電抗器,用電抗器啟動很快,啟動電流很大,2,3秒就啟動完成。由于用的時間比較久,有時候不能正常停機,而且沒有急停按鈕,需要倆個人拉閘油開關,操作比較危險。改造前現場圖:
從地上抽水上樓頂水箱,一共有8層樓高,每層樓高3米;地上有6個彎頭,上到樓頂有2個彎頭;水管用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率)要多大的。 從地上抽水到樓上,大概15米,地上有8個彎頭,上到樓頂有兩個彎頭;水管也是用1寸的鐵管。請問要選擇多大的水泵(揚程、功率、流量)要多大的。 很急很急。先謝了! 希望有那位師傅能詳細的教教小弟水泵(揚程、功率)和水管(流量)是用什么方式計算出來的。如小弟學會(huì )了將來一好好感謝師傅。
請教各位,一個四層樓的廠房,還有一個地下室,地下室做車庫,每層的面積為6090m2,每層的樓高為6m,耐火等級為丙類一級,有做消火栓跟噴淋系統?試問消防水泵用的功率、揚程、壓力有多大?急!拜托各位了!
我廠有一路10KV高壓專用線路`````可是卻供給2個獨立的變配電室```` 簡稱A 和 B2個配電室~~~~~其中A配電室夜間無生產,B配電室也無生產`~可卻在A(yíng)配電室補償4組電容~~``領導說是為了補償高壓無工功率的~~,或者補償B配電室無工功率`` 簡單點說`~一趟10KV高壓線路~~供2個工廠電源`其中一個工廠低壓未裝置補償電容``~~~~夜間2廠無生產~~~~帶低壓補償電容的工廠,可以給整個高壓線路補償電損嗎`~~~~~```
請問各位大俠,有沒有人做過潛水泵的泵站,3臺10KV高壓電機,采用計算機監控系統,上下兩層分布式系統,主控級設2臺操作員工作站,3臺泵組LCU、1臺公用LCU等構成,電機的保護測控裝置安裝在泵組LCU中,請問潛水泵是否還有隨泵配套的高壓電機保護器?它和泵組LCU中裝的電機測控保護裝置是否一樣?
求教我們BOSS出了1個題目:比如1臺15KW水泵揚程15米,而且原來是把水輸送到15米,現在把水池降低到13米,請問是否節電?節多少? 我一籌莫展,請教高手!直接啟動,沒用變頻.
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,用P表示。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
圖紙簡介: 本圖紙為配套合肥恒大江海泵業的高壓潛水泵的高壓?dòng)柜,10kV,1000kW的高壓水泵電氣控制原理圖。內部配置水泵保護器HD200KS、綜保采用許繼的WGB151N,真空斷路器采用VS1。 投稿網友: fkfecho 上傳時間:
本帖最后由 neal0714 于 2015-4-29 15:15 編輯 新手求助:有一間5層的廠房,原有室內消火栓系統,現在只設計2層的噴淋,如果要考慮整棟的噴淋 噴水泵的功率揚程和量怎么算???一層2500平方, 還有。。需要穩壓泵么?
本帖最后由 awyj76 于 2013-10-8 08:04 編輯 自己做的,請參考,多提意見!
本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 編輯 請教電氣論壇的各位達人,假如有一臺水泵,配用的電機已定的情況下,讓這臺水泵工作于不同的流量和揚程下,電機實際耗用的電能是不是不一樣?貌似電機的電磁轉矩會(huì )根據負載自動變化,這是不是實際功率是根據負載變化的?具體如何計算?就是水泵的軸功率除以傳動的效率嗎?與功率因數有沒有關系? 非電氣專業出身,使用泵的時候產生的疑問,請各位壇友不吝賜教,感激不盡。
我想請教下面幾個問題: 1、一般的水泵用電機,為什么要提軸功率。 2、軸功率與電機的Pe和Pjs是什么關系。 3、電機的計算電流和同時系數kd怎么計算。謝謝各位親們!
在江西審圖專家不建議消防泵的啟動方式采用軟啟動和變頻啟動,只能采用星三角啟動,想了解下其他地區是如何選取消防水泵的啟動方式的?
1.高壓潛水泵單機容量大,可與10
隨著電能質量、輸電效力越來越被重視,功率因數校正技術也得到大規模的應用。通過改善功率因數來提高輸電效率,不僅節約能源、凈化電網,也是回報率極高的投資。在高壓配電系統中,高壓無功功率
高壓水泵的功率
高壓水泵的功率專題,為您提供高壓水泵的功率相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓水泵的功率 相關的專業交流討論,更多高壓水泵的功率相關內容請訪問