狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 110KW深水泵控制問題??????

    我們公司對泵站進行改造,請教110KW深水泵如何控制問題???領導說要變頻控制,我覺得就是用變頻器單純啟動水泵太浪費.我想知道什么情況下需要變頻控制,各種變頻器價格為多少????謝謝!!

  • 求助55kW深水泵啟動柜設計

    我廠最近打了口井,買了臺55kw的深水泵需要做個啟動柜,我想求下原理,最好有圖和文字講解。空開選多大,接觸器選多大等也講下,我現在對電氣只有解圖能力,是個初學者,再者沒接觸過啟動什么的,就是手動啟動,停止就OK。軟起和變頻不能用, 成本太大,因為是自用,我也了解下,說是星角啟動。哎,求個大俠詳細講下。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-16 09:05 編輯 ]

  • 深水泵水位探測器的設置

    關于深井水泵抽水時,地下水位的控制方式怎么考慮?本人想采取用一發光二極管,用繩系下,當達到一定水位時,二級管遇水導通,發光,在測量繩子的長度,來測量水位,是否可行?請大家解答

  • 深水泵管應該采用什么材質的管道?

    兄弟目前工程遇到一點小問題,一新建工廠通過深水泵從地下取水供生產和生活用,但是深水泵與生產、生活、消防水池之間的連接管應該采用何種管材成為問題,如果采用鋼管則需要內部防腐,施工困難,而且成本較高;如果使用pvc管又擔心壓力不夠,該如何取舍?

  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 【分析】深水泵啟動后電壓很低,是否因為距離很遠呢

    電源距離深水泵井大概有800M(也就是說水泵電源開關距離水泵800M遠),在開關未合閘前測量電壓為382v,合閘后開關下口電壓330v,這樣的壓降是怎么回事啊,只是因為距離遠的原因嗎?水泵功率負荷13kw,開關上口是兩根4*2.5的銅芯電纜并聯供電,下口是4*16的銅芯電纜。

  • 請教室外地下深水泵控制箱如何設計?

    一市政綠化配套公園項目,隔100m左右設地下取水泵用于就地綠化噴灌,泵電機功率約12.0KW,現在控制箱位置和控制方式不好定,請問一下以下問題怎么解決?1、是就地設控制箱還是可以放在30~50m距離的管理用房內?、多臺水泵可否設一遠程程序控制箱一起控制,方便管理?3、控制箱應考慮哪些保護?欠壓、缺相保護一定要設嗎?4、如果要設欠壓和缺相保護?怎么設經濟可靠?

  • 深水井招標技術標怎么編制

    現有一項目,北京東五環外,需要深水井供水(給水),腦袋讓我編制深水井招標中技術標。以前雖編制過工程招標中給排水等的技術標,可對深水井認識極為膚淺,懇請給個深水井技術標的樣本。PS:是招標 不是投標哈

  • 深水井算不算天然水源呢?

    要據<建規>8.1.2中,提出利用天然水源,其保證率不應小于97%,且應設置可靠的取水設施. 我想問一下,深水井算不算天然水源,如果用泵抽水的話???

  • 求助 矩形深水池的優化設計

    深水池,多少米才算深水池呢?有沒有哪位達人能夠提供一下水池結構的各種結構形式及細部處理方式?有圖紙更好了~謝謝大家啦~~~

  • 求助,2mx1.5m,2m深水池做法

    大家好,現有一工程,在小區景觀水系旁設一2mx1.5m,2m深的水池,安裝一臺水泵,景觀水系的水流入水池,通過泵抽出來供澆花澆草用。請問,這一個2mx1.5m,2m深的水池做法有什么可以參考的圖集嗎?謝謝

  • 【探討】500m深水井對建筑物地基的影響多大

    500m深水井(城鎮飲用水)對建筑物地基的影響?間距多少適宜? 縣水廠在我家附近打一眼500m深水井供縣城生活用水,我想問一下各位專家這個井會(huì )不會(huì )造成地基沉降,國家有沒有設計規范規定用于生活用水的500m水井與建筑物的間距是多少? 謝謝大家!順祝各位工作順利,萬事如意!

  • 請教:120米深的抽(回)水井,水泵揚程如何確定?

    想跟大家請教一下,很多水井動不動都100多米,要是水泵揚程需要考慮這個高差,那揚程也太大了,連水泵樣本都沒有啊!水源熱泵地下水側的水泵到底如何選型?尤其是它們的揚程怎樣確定?

  • 深水井抽上來的水很小,求助原因

    有朋友做安裝施工的室外打了一口深水井,井口直徑14厘米,井深22米,地面離井水面10米,水泵安裝在井底水泵參數:揚程66米;功率4kw;水量12立方米/小時;水井抽上來的用于室外綠化用水水泵在地面所接的管子為170米長De25的PPR管,已施工完畢,埋土敷設現在PPR管末端噴水高度只有30厘米左右,無法用于綠化噴水請幫我分析一下原因

  • 自灌式與自吸式水泵一樣不?

    規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?

  • 水泵的功率是如何判斷的?

    有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?

  • 關于藍深水泵發表一點意見,提供給設計的參考

    藍深水泵的質量比較差額 服務態度也不好,我公司訂了幾臺,雖說價格不是太高,但是包裝以及和他們公司方面的溝通都不敬人意!若是光從價格上來說的話,藍深水泵的價格的確是不是太貴,但是要是從質量上來說的話,太馬虎了!國產的水泵的質量看來只有那些大公司還是有保障的!

  • 恒壓變頻供水設備,能不能把5m深水池的水抽出來?

    如題。大家做過類似抽水的沒?理論上變頻供水設備也應該有10m以?xún)鹊奈獭5懿荒苡盟苯游訅喊。坑悬c(diǎn)小困擾。望不吝賜教!

  • 急求:深水井鉆孔、豎井鉆孔可否采用勘察設計收費標準

    深水井鉆孔,井深96m,采用spj-300型水文鉆機鉆進,開口直徑377mm,覆蓋層5m,基巖為凝灰巖和混合花崗巖,基巖鉆孔直徑273mm,在75-90m之間為斷裂帶,預計出水量可滿足工程需要。因為水利建筑工程預算定額中沒有可參照的子目,所以預算采用勘察設計收費標準(2002修訂本)水文地質鉆探一節,鉆孔單價在1000元/m左右。請問采用此標準是否合適?如不合適,應參照什么計價依據? 另有一投料豎井,成孔直徑325mm,采用地質鉆機鉆進,深度120m,地質情況:覆蓋層5m,基巖為凝灰巖和混合花崗巖。也采用的上述收費標準,鉆孔單價在1300元/m左右,是否合適?如否,應采用什么計價依據? 施工單位無勘察資質。 采用此標準是否偏高,應采用什么定額或計價依據?請各位專家不吝賜教,多謝了!

點擊加載更多

深水泵

深水泵專題,為您提供深水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與深水泵 相關的專業交流討論,更多深水泵相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

樓梯間尺寸

軸流水泵

亚洲日本欧美韩文中文| 人妻毛片中文字一区二区网站| 国产精品户露av在线户外直播| 尤物在线观看| www人妻斩HEYZOcom| 人人爽人人澡人人人妻| 欧美嘲喷XXX| 亚洲热电影| 成人天堂噜噜噜| 亚洲国产婷婷六月丁香| 日韩4K无码免费中文字幕| 色五月激情丁香| 国产精品6999| www.久久久| www激情五月丁香| 精品在线一区二区| 日本三级带| 小城熟女之老妇篇| 日日噜噜噜夜夜爽爽狠狠视频,| 人妻熟妇久久久| 色综合久久洗澡| XX00无码| 波多野结衣乳巨码无在线 | 日韩欧美久久| 欧美久久久久久久| 可以直接在线观看的视频你懂的| 精品人妻| 欧美亚洲中文日韩| 国产av综合影院| 哦美日韩精品| 中文字幕丝袜美腿av| 久久网日本| 欧美激情视频久久久| 国产精品久久久久久新婚| 大屁股人妻女教师撅着屁股| 久久宗合影院| 无码在线成人观看| 无码人妻久久一区二区三区不卡| 国产 嫖 白浆| 欧美777情情999| 欧美黑人熟女久久久久久久久久久|