我想請教下面幾個問題: 1、一般的水泵用電機,為什么要提軸功率。 2、軸功率與電機的Pe和Pjs是什么關系。 3、電機的計算電流和同時系數kd怎么計算。謝謝各位親們!
工程設計人員,在確定水泵,流量揚程之后,需要確定水泵的另外一個重要參數:水泵電機功率。很多時候只要按照樣本,根據流量,揚程參數就可以確定水泵的電機型號及電機功率,比如ITT的,SV,SH,CEA的;格蘭富的CR,CM之類,但是ITT水泵的GISO系列,格蘭富水泵的NBG系列,TP系列。就需要工程人員計算水泵的電機功率。 我們可以根據能量守恒原理,推導出水泵電機的技術公式。 水泵做的有效功W=Mgh(把一定重量的介質送到一定的高度h,h即為揚程) ——M為水的質量m=ρV(ρ是介質的密度,V介質的體積) V=Qt(Q表示水泵的流量,t表示水泵工作時間) 所以水泵做的有效功W=ρQtgH 水泵的有效功率P=W/t=ρQgH 水泵的軸功率(實際輸出功率)為P1=ρQgH/η ——η表示水泵的效率 實際電機功率P2=γP1 ——γ表示電機的安全余量(γ的取值范圍1.1—1.3,一般選1.2)
離心泵電機功率計算公式在《鋼鐵企業電力設計手冊》為P=KγQ(H+△H)/102??c在《電氣傳動自動化手冊》為P=KγQ(H+△H)/??c,哪一個準確?請各位大佬們幫忙解釋?zhuān)x謝!
廠里有一臺高壓電機,銘牌是:315KW,額定電流是23.6A,電壓10000V,功率因數是0.83,就是想請教一下,這個電流和有功功率用公式計算,怎么也算不到一塊去。這個銘牌上的額定功率和電流是怎么算出來的。還有就是平時觀察電機的負荷,是以電流為準,還是以功率為準,今天在儀表上看,發現要是看電流,沒有超出,但是要是看功率,超出額定功率了。平時應該以那個為標準觀察電機的負荷
我在一論壇上看見有人如下計算電機消耗功率: 1.當電機是星形接法時,如測得線電壓為U,線電流為I,則三相交流電機實際消耗的功率就等于P=1.732*U*I 2.如果電機是三角形接法,結果是一樣的!同上(U及I數值不一樣,差1.732倍,但結果是一樣) 上述計算我認為有誤!是否忘記了功率因素?大家認為如何呢?
手頭沒有課本,要用公式,好像是與流速成三次方的,但不記得具體公式,拜托!還有中央空調主機的性能曲線,一般何種溫差狀態可以達到最好性能?
規范要求公共建筑的插座回路不能超過10個,一個插座按100W計算,我有組插座回路,8個插座,按多少計算呢?該配好多的線?(一般我配的是2×2.5的銅芯線.)規范要求照明回路不能超過25個燈.我有組照明回路,20盞雙管熒光燈(2×40W),按多少計算呢?
泵軸功率計算公式2009-09-18 21:51水泵軸功率計算公式1:這是離心泵的:流量×揚程×9.81×介質比重÷3600÷泵效率=軸功率 流量單位:立方/小時,揚程單位:米水泵軸功率計算公式2:這是離心泵的:流量×揚程÷367÷泵效率=軸功率流量單位:立方/小時,揚程單位:米什么叫泵的效率?公式如何:指泵的有效功率和軸功率之比。η=Pe/P泵的功率通常指輸入功率,即原動機傳到泵軸上的功率,故又稱軸功率,用P表示。有效功率即:泵的揚程和質量流量及重力加速度的乘積。Pe=ρg QH (W) 或Pe=γQH/1000 (KW)ρ:泵輸送液體的密度(kg/m3)γ:泵輸送液體的重度 γ=ρg (N/ m3)g:重力加速度(m/s)質量流量 Qm=ρQ (t/h 或 kg/s)***************
大家好,我是船電,但大學是機械的對一些基本概念不清,請大家指點下,感謝!船上照明分電箱是220V,3P;到了每個照明回路為220V,2P(或也叫單相)比如一個照明分電箱單相各分路累加功率為10KW,則折算分電箱三相功率是多少?(是除以根號3?)再如單相電流累加為57A(可以這樣累加算?), 折算到分電箱電源三相是除以根3,還是除3?
如AC220V線圈 標明為56Ω 實際用萬用表測得才40多Ω,如按歐姆定律算得電流應該為3.92A,再算功率應為862.4W 線圈真有這么大的功率嗎?還有需要乘以功率因數嗎?有的話是多少?
知識點:交流電機內角
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
單位使用的電是物業供電,現在工廠設備配電也是經常性改動導致現在系統圖,規劃圖上面與現場實際完全對應不上。設備這塊一一統計也比較麻煩,而且單位還涉及幾個獨立部門更加大了統計難度。 現在的方法是;1;總配電箱有電流表三塊。是不是記錄的L-N的線電流。電壓值則為220V 2; 抄取各相的電流值乘電壓值可得出有功功率值(大概估算)。 那么,我電壓值應該取220V,還是380V做為乘積。為什么???
攪拌器功率計算和工藝設計
1. 對于斷續工作制的電機,設計手冊上都談到電機的額定設備功率(銘牌上給出的功率)及計算負荷,計算負荷有以下公式:Pjs=2Pe√εr。在不同的負載持續率εr下,可能出現以下兩種計算結果,即: Pjs≥Pe,當εr≥0.25; Pjs≤Pe,當εr≤0.25; 本人不能理解,當負載持續率大于等于0.25時,其計算負荷將大于等于電機的額定功率;另,在選擇電機保護回路的斷路器時,應該是根據Pe的電流來選擇還是根據Pjs的電流來選擇?2. 同樣是上面的例子,在選擇電機回路的導線時,出現以下兩種情況: a. 根據該回路的斷路器的整定長延時電流來選擇,則導線的允許載流量應該大于等于斷路器的整定長延時電流,比如如果斷路器的整定長延時電流為80A,則應該選擇VV-1kV,4X35mm2; b. 而如果根據斷續工作制電機的導線選擇方法,則導線的允許載流量還應乘以校正系數Kj,而Kj值跟εr幾乎成反比,且大于等于1,也就是說,當εr很小時,Kj將很大,甚至超過2,如按此原則選擇導線或電纜,則完全可以選擇得比上面a.條的小,比如VV-1kV,4X
看水泵的樣本時有一個軸功率、一個配電機功率一般我都是按配電機功率來算的我對軸功率沒什么概念誰能幫我詳細解釋一下軸功率??先謝了
本帖最后由 aies 于 2014-1-18 00:07 編輯 請教電氣論壇的各位達人,假如有一臺水泵,配用的電機已定的情況下,讓這臺水泵工作于不同的流量和揚程下,電機實際耗用的電能是不是不一樣?貌似電機的電磁轉矩會(huì )根據負載自動變化,這是不是實際功率是根據負載變化的?具體如何計算?就是水泵的軸功率除以傳動的效率嗎?與功率因數有沒有關系? 非電氣專業出身,使用泵的時候產生的疑問,請各位壇友不吝賜教,感激不盡。
水泵電機功率計算