  • 水泵!!!!!!!!!!!???????????????

    10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人

  • 全自動智能開關分析儀的主要特點

    智能開關分析儀的主要特點采樣精度高:精確的采樣技術,采樣頻率20000Hz,位移精度16位。內置操作電源:內置可調直流電源,帶短路保護功能,可同時滿足低電壓和高電壓動作試驗。內置一鍵調壓:操作系統自帶電壓調節功能,在做低電壓試驗時只需要根據客戶的要求直接選擇不同的電壓,系統即可自動升壓或降壓,進行自動調節,而減少手動調壓的麻煩和誤差。分別設置有30%,65%,85%三個檔位,方便用戶做低電壓試驗用,此項功能讓儀器的操作更簡便。人性化界面:window操作系統,8寸大屏幕彩色液晶觸摸屏,軟鍵盤字符輸入,可新建開關型號、速度定義及完成相關參數的保存、刪除、設置、測試、分析等操作。傳感器靈活設置:可以選用直線位移傳感器也可使用角位移傳感器,可任意設置傳感器的安置位置。

  • 噴淋水泵是怎樣啟動方式?是通過壓力開關啟動的嗎?

    噴淋水泵是怎樣啟動方式?是通過壓力開關啟動的嗎?是不是穩壓泵 泵用泵 常用泵 都分別有各自的壓力開關就是三個壓力開關 還是只有一個壓力開關控制三個泵?火災發生是三個泵一起啟動 還是根據壓力變化分別啟動呢?

  • 請教全自動消防氣壓給水設備的上下限壓力該設多少??

    一個舊項目維護時,看到設在樓頂的自動消防氣壓給水設備,為噴淋消防栓共用.其電壓力表設的上下限分別為0.15--0.25MP.請教大家這樣設是否正確,一般是怎么設置??現發現其加壓泵5-6分鐘就啟動一次,又沒看到有漏水的地方,大家幫判斷一下是怎么回事!!

  • 全自動智能開關分析儀的技術指標

    全自動智能開關分析儀的技術指標主機外形尺寸:370mm×280mm×240mm;主機重量:10kg使用環境:環境溫度:-10℃~50℃;相對濕度:<80%工作電源:電壓:AC220V±10%;頻率:50Hz±5%安全性能:絕緣電阻:>2MΩ;漏電流:<3.5mA直流電源:調整范圍:30~270V;準確度: ±(1%讀數+1個字);負載變化率:≤1%額定電流:10A 最大瞬時電流:20A外接電源:允許外接電源:0~20A時間通道: 12路(A1,B1,C1,A2,B2,C2,A3,B3,C3,A4,B4,C4)或(A1,B1,C1,F1,F2)斷口電壓12V可測

  • 管道穩壓泵+壓力開關,無用水,水泵頻繁啟動,求解

    現在工地上臨時用水,要求供到9樓,50多米,在市政水接入點后加了一臺管道穩壓泵,配了個壓力開關和蓄能罐(約0.5L容積),泵后管道DN25,有止回閥,現在的問題是把壓力開關調到0.6MPa時,末端無用水,水泵依舊會(huì )頻繁啟動。已經查過管道無滲漏。究竟是什么原因呢?遲點上圖。謝謝!

  • 審圖意見:水泵壓力開關沒有設計 不知如何解決

    按照我的理解,壓力開關應該是通過傳感器把水壓讀數傳到消控中心并可以自動控制泵的啟停的。 現在泵房里有消防水泵也有生活加壓水泵。 我的問題是: 1 是否消防泵和生活加壓泵都需要壓力開關,并且與消防控制室聯動 2 如果都需要壓力開關的話,是不是一個泵就需要一個壓力開關

  • 消防水泵出水干管上壓力開關壓力值如何計算

    屋頂消防水箱最高水位71m,沒有設置穩壓泵,設備房地面標高-5.7m 求大神指點消防水泵出水干管上壓力開關壓力值是多少?

  • 全自動供水設備的水泵氣蝕現象是什么?有什么危害?

    在全自動加壓供水設備中,水泵電機是很重要的存在,水泵通過自身變頻轉動達到二次加壓的效果,使原本壓力不足的水能夠輸送到更高的地方,是整個供水設備的核心;但是在設備運行過程中,可能會(huì )產生水泵的汽蝕現象,這是一種極其復雜的物理、化學現象。汽蝕的發生和發展,會(huì )對水泵產生以下危害:1.使水泵性能惡化當全自動加壓供水設備水泵內水流汽化時,大量氣泡的生成、發育和潰滅,改變了流道內尤其是葉槽內的過流面積和流動方向,致使葉輪與水流之間能量交換的穩定性遭到破壞,能量損失增加,水泵的流量、揚程和效率迅速下降,甚至出現斷流。2.對過流部件材料形成破壞 氣泡隨水流到達高壓區后,由于氣泡內外的壓力差,使其被壓縮、分裂及潰滅。就在氣泡凝結的瞬間,四周的水流質點高速向氣泡中心沖擊,互相碰撞,產生強烈的水錘。觀察資料表明,這種沖擊頻率很高,每分鐘

  • 壓力傳感器在全自動供水設備中有什么作用?

        現在的壓力傳感器是由原來的遠傳壓力表升級而來,之前的遠傳壓力表不但使整個變頻供水設備系統供水不穩定,還經常需要更換,從而增加售后服務成本。而采用壓力傳感器不但能解決供水不穩定的問題,還不易損壞。同時,也減少了售后成本。     其實,壓力傳感器可根據輸出信號及體內是否裝入放大電路分為:壓力傳感器和壓力變送器。同時,還能根據其是否能測量腐蝕性介質及適應惡劣環境可分為:通用式和隔離式。是按信號的不同分為電流型壓力傳感器:一般是4到20mA;還有電壓信號型壓力傳感器:0到12V。     目前,我國為了防止對城市居民用水產生影響,不允許將生活、生產水泵直接安裝在市政管網上。為解決變頻供水設備既可串接在市政供水管網上又不產生負壓,更不影響其它用戶用水,需要在水泵進口與市政管網之間增設流量控制器、分腔式穩壓補償罐等,流量控制器時刻監視市政管網壓力。在保證市政管網不產生負壓的同時,還可充分利用市政管網原有壓力。

  • 智能電子壓力開關的組成

    智能電子壓力開關的組成: ①壓力傳感器件采用單晶硅智能壓力傳感器。該傳感器具有高精度(±0.075%)、高穩定性( 優于0.1%FS/年)、抗高過壓和高靜壓(耐壓16 MPa)、量程遷移比大(20∶1)等特點。選用 單晶硅智能壓力傳感器作為傳感部件,使智能電子壓力開關的控制精度及可靠性有了保證。 ②信號調理部分采用集成運放及電子元件組成,它對壓力傳感器信號進行調理,變成微電腦 能接受的信號,送給微電腦。 ③微電腦采用低功耗嵌入式單片機C8051F007,該單片機具有供電電壓低(2.7~3.6 V)、 功耗低(可低于1 mA)、體積小(8 mm×8 mm)、功能強等特點。該單片機具有12Bit ADC,35 6BRAM,32kFlash MCU。微電腦將采集到的壓力信號進行分析、處理、記憶,消除干擾及壓力 波動,發出正確的壓力開關狀態信號。 ④電子開關將微電腦發出的壓力開關狀態信號轉化為智能電子壓力開關的導通及斷開。 ⑤校準按鈕,在對智能電子壓力開關校驗時只要按下“校準按鈕”,微電腦就會(huì )自動記憶當 前壓力值

  • 關于定呀壓力變頻水泵的問題

    水泵變頻后,流量與轉速成正比,揚程與轉速成平方比,即流量減小,揚程降的更快,對于末端需要很大壓力的系統,沿程阻力微不足道,流量降為50%或更少,揚程會(huì )不會(huì )不滿足系統要求?雖然實際上不會(huì )出現這種情況,但我解釋不了,望各位高手發表高論為我解憂

  • 自動補水和補水泵的問題?

    請問各位前輩,如果自來水的資用壓力足夠,向空調系統補水的時候,用自動補水閥補水或者用補水泵補水。自動補水閥的壓力設定值和補水泵的揚程設置值是不是一樣啊?補水泵的揚程選擇水靜壓頭+1.5m夠不夠?如果不同,請賜教兩者如何選擇?

  • 水泵回水壓力怎么這么低?

    我今年做了個余熱回收利用的采暖工程,給大約20萬平米建筑采暖。由于地勢的原因,系統靜壓高達79米水柱,采用閉式,回水管上設加壓泵系統,經過計算水泵楊程約75米,在距離最高點30米處設置補水定壓裝置。11月5號,開始運行調試,起始時,泵進口壓力還是大約0.6MPa,可是運行起來回水壓力就越來越低了,現在穩定在0.12~0.15MPa出口壓力大概為0.75MPa,水溫目前還基本滿足要求,采暖用戶的末端出現不熱現象,懇求各位高手幫我一起分析下原因?這個工程算是比較大的工程,我可真怕出現問題啊

  • 20公里的水泵如何自動啟停

    現有一生活用水的水井,在營地20公里以外,如何根據營地的用水情況實現泵的自動啟停呢?!:loveliness: 大家給幫幫忙

  • 關于自動空氣開關的選擇問題

    在低于配電系統中,關于開關分斷能力的校驗。應該怎么算?請教前輩高人我知道開關的分斷能力要大于或等于裝設開關處沖擊短路的有效值Ish=1.09Ip;(Ip為短路電流周期分量有效值) 實際具體怎么算不清楚

  • 關于控制水泵自動啟動的問題

    建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,進水管不得設置自動水位控制閥,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,底層設水池,屋面設水箱,設泵。擬設水箱水位控制水泵開停,現在的問題是:該用什么裝置?該條沒有明說,用電動閥嗎?具體是什么裝置,請指教。在圖紙上如何表示。非常感謝!

  • 我該如何選擇壓力開關???

    我該如何選擇壓力開關??? 我公司新上兩臺沖壓機,上限工作壓力為0.4 MPa, 但我買了正泰的壓力開關,發現其調整范圍為 0.4——1.0 MPa。 求教各位,它能否適合我的工作范圍???如果選擇一個更小的,請介紹一種產品。謝謝。

  • 水泵加裝壓力罐,怎么匹配?

    水泵加裝壓力罐,怎么匹配?水泵加裝壓力罐的時候,應該怎么選擇壓力罐?比如 流量2.5噸/小時,揚程25米的水泵,加裝什么樣的壓力罐比較合適,另外壓力罐的整定值怎么設定比較合理呢?沒有看到有這方面的資料,希望各位對水泵比較熟悉的朋友給予指導!

  • 水泵壓力控制怎么才能一拖三呢?

    今天去看了現場是這樣的,是有遠傳壓力表來給變頻器信號,由電阻來調壓力,第一個接觸器始終變頻,當第一臺給出的壓力不足時,第二臺水泵工作,當這時壓力還不夠時第三臺才工作,壓力到了之后二,三停手動自動我自己能搞定,問問有沒高手指教。最好有圖,本人用的是ABBACS510的變頻器。

點擊加載更多

全自動水泵壓力開關

全自動水泵壓力開關專題,為您提供全自動水泵壓力開關相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與全自動水泵壓力開關 相關的專業交流討論,更多全自動水泵壓力開關相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

生活水泵

賽萊默水泵

飘花影院午夜片理论片| 20000部,免费欧美| 尹人香蕉99久久综合网站| 久久精品国产自清天天线 | 九九精品一区| 财经| 在线精品自偷自拍无码| 欧洲一码二码三码乱码| 亚洲第四房婷婷开心色播| 国产99久久久久亚洲精品无码| 欧美男女上下视频动态| 殴美日韩在线天堂| 精品D区无码| 亚洲天堂2020无码| WWW两个人免费观看亚洲无码| 欧美15一16性娇小高清| 午夜免费老湿机| 超碰人人人人| 亚洲夜夜海| 亚洲色图日韩无码中文字幕| 九九免费AV| 亚洲国产精品无码观看久久| 首页 动漫 亚洲 欧美 日韩| 欧美一飞二区三区久久久久| 日韩精品欧美激情| AV观看久久| 日韩黄片AV| 看久久久久久一级毛片| 1024精品综合麻豆| 南涧| 国产精品国产| 91精品国产综合久久久久久九色| 狠狠av| 欧美日韩国产精品| 乌什县| 欧美亚洲日韩一区二区黄色| 久久久亚洲av| 91 操熟女| 青青免费| 国产乱理伦片在线观看| 欧美A黄|