我公司新建兩套純水系統,一套為2*60立方米/小時,另外一套為2*120立方米/小時,原水箱分包為100立方和200立方; 第一套原水泵流量選擇的是105立方米/小時,第二套原水泵流量選擇的是143立方米/小時,想請教下這兩套原水泵是如何設計選擇的?
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
原水:深井水流程:深井泵--原水箱--原水泵--砂濾--碳濾--超濾癥狀:原水箱到水泵,水泵到砂濾堵住了。堵塞的東西像泥一樣砂濾3T/H,堵塞的管道DN32現在的資料就這些,不知道各位大蝦有沒有碰到過這樣的問題
RO是用原水泵沖洗 還是用高壓泵沖洗的? 一般設備自動運行是 啟動原水泵 打開進水電磁閥 然后呢 RO是用原水泵沖洗 還是用高壓泵沖洗的?是不是要兩個時間繼電器? 本公司控制電箱是用兩個時間繼電器的 先是1號時間繼電器 控制沖洗電磁閥 沖洗結束后 2號時間繼電器啟動 高壓泵延時啟動 這樣正確的么? 如果沒有2號時間繼電器會(huì )有什么后果? 新手求指導~~
現在遇到一個工程,在拉薩市,設計院提醒消防水泵選擇時需要考慮水泵吸上高度,同時要注意考慮拉薩市的大氣壓?這個東西怎么考慮啊,怎么計算所需要的水泵吸上高度?和平原選泵有什么不同之處?
我們的水處理系統是,過濾,加超濾,加反滲透,現在有一個問題,就是我們的原水中鐵含量測定一般都是0.4-0.8毫克,大家認為前期要處理嗎?怎樣處理?跪等了
蓄電池行業用超純水設備中使用的原水泵和高壓泵起到的作用是什么?下面為大家一一說明: 原水泵 原水泵給蓄電池行業用超純水設備的石英砂過濾器、活性碳過濾器及精濾器提供增壓保證。確保增壓后的水壓大于石英砂過濾器、活性碳過濾器與精濾過濾器的滲透阻力,使增壓后的水高效通過預處理系統,為反滲透系統提供充足水源。原水泵可以用離心泵,也可以用軸流泵,要視揚程高低決定。 高壓泵 高壓泵是為了使反滲透的進水達到一定的壓力,讓反滲透過程得以進行,即克服滲透壓使水分子透過反滲透膜到達淡水層。蓄電池行業用超純水設備的高壓泵進出口裝有低壓和高壓保護,當供水量不足使高壓泵入口的水壓低于某一設定值,會(huì )自動發出信號停止高壓泵運行,保護高壓泵不在空轉情況下工作。當設備因其他的原因或錯誤操作,使高壓泵的出口壓力超過某設定值時,高壓泵出口壓力保護會(huì )自動切斷高壓泵供電,同時停運相應的RO裝置,保護系統設備不受損害。 以上為大家介紹的就是蓄電池行業用超純水設備中原水泵和高壓泵起到的作用,希望能夠幫助到大家。 <
各位化學高手,設計中碰到這樣一個問題,求高手指教: 設計有167m3原水,需要往里面投加100% HCl 108.9ppm,現市場上能買到30%的濃鹽酸,那需要買多少kg 30%的濃鹽酸? 買回來后,將30%濃鹽酸稀釋成 20% 鹽酸 ,此時,投入原水中的稀鹽酸量是多少L?
本人設計鍋爐補給水系統時,原水為地下水,硅含量高達50mg/L,其中離子硅為48mg/L,要求處理后硅為20μg/L,請高人指點采用何種流程才能有效去除原水中的硅?
原水泥標號與新水泥強度等級的關系: 原 水 泥 標 號: 325 425 525 625 新水泥強度登基: - 32.5 42.5 52.5 原325#水泥被取消,水泥強度等級的齡期一律頂為3d和28d,取消了原水泥標準中的7d強度. 支持樓上的觀點。P42.5 和老的525 是倆種衡量方式,你可以說相當但決不能說等同,它倆分別是採用ISO的檢驗方法和採用GB檢驗方法,二者水泥標號的大致關系,且新規范水泥強度提高10個兆帕,新規范特別還要求了水泥粒徑/mm,及化學成分等新要求,都比老規范要求高。試體抗壓強度數據的計算由原先的刪去最大值、最小值然后取平均值,改為6塊試體結果取平均值。如由超出平均值±10%的數值,將其刪去后,取平均值,而試體抗折強度數據仍按原標準計算。其他實驗細則都不一樣,是兩個不同的實驗方法。 為了使我國水泥整個行業跟世界接軌,加快對建材行業的結構調整,加強對施工單位的水泥標準的檢測,所以要強制實施水泥新標準,水泥新標準的實施在提高水泥質量的同時也保證了建筑工程的質量。 所以大家要明白,一味的以為等同是錯誤的!
按規范要求, 水箱儲水量到25%的日用水量就可以了, 可是在有過濾系統的情況下,需設一原水箱和淨水箱, 是否兩者之合為25%就可以?那又如何分配兩個水箱的大小呢?
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
我在南京碰到一個項目,原水的硬度有3000左右,電導大概在8000左右,而且原水池,過濾器的管道上全部結垢了,很厚的一層,現在的情況是砂濾器、超濾、RO的系統和管路全部結垢,你們看有什么辦法降低原水的硬度啊,急!!!!!!
請教:原水取水泵流量280立方/小時,揚程350米,N=450kw,如何防止水錘,原水為長江水,濁度高大10000NTU,葉輪采用不銹鋼好還是青銅。葉輪一般多長時間更換一次,密封填料一般多長時間更換一次,如何防止消除水錘;管道閥門的密封能夠解決嗎?DN300鋼管需要壁后多少呢?如果采用球墨鑄鐵呢?
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
盾構機近距下穿原水箱涵施工技術
圖紙簡介: 該圖紙為某原水處理及生活水泵房全套結構施工圖,圖紙包括:結構設計說明,基礎平面布置圖,柱配筋平面圖,粱配筋圖和屋面結構圖,水池底板配筋圖,水池頂部平面粱配筋和結構平面圖,控制室詳圖,剖面圖,門窗表等。 補充說明:該套圖紙圖面表達清晰,內容完整,適合新手和學生參考。 投稿網友: yzjhwr <
剛做設計不久,想請教各位同仁一個小問題,就是新建一處涵洞式水閘連接原有水閘,將原水閘(涵洞式)閘門槽封堵(原水閘不拆除),那么問題來了:①。像這種閘槽(頂部)封堵一般怎么設計,怎么做止水設計?②。新建水閘與原水閘之間的連接及止水如何設計?一般像這種箱涵、水閘等施工縫之間的止水采用的是橡膠止水,然后填充聚乙烯泡沫板、聚硫密封膠或其他類型的填縫止水材料。我的想法就是把原水閘接口處混凝土鑿除(留足止水帶的位置)露出鋼筋,然后弄橡膠止水、澆筑混凝土,不知是否可行?閘門槽的封堵:鑿除原閘槽周邊混凝土,露出原有鋼筋,閘槽底部裝模板,新植入鋼筋與原有鋼筋焊接連接,然后澆筑混凝土,布置是否可行?
有一些用水點水壓不夠,所以是利用了用純水處理系統的原水箱和原水泵供給的,但是二級RO的濃水又是回到原水箱的,不能浪費,請教各位,這種系統運行起來會(huì )有什么問題嗎,主要是指生活用水端會(huì )不會(huì )被意外污染?