下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會(huì )好一些,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會(huì )有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞。可撓曲接頭是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動。可撓曲接頭分可撓曲短管、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管。可撓曲接頭的數量決定于:
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
生活給水系統采用變頻供水,給水泵出水壓力約為1.1MPa,請問應采用什么管材較好?塑料管好像充許的工作壓力只是0.6MPa(或1.0MPa),而鍍鋅管又禁止用,該如何?
,水管管徑50,水管翻過一座30米的山坡,送往2.5km外的污水井。1.想要達到出口流量20m3/h,需要選什么樣的泵?如何計算?2.怎么確定50的水管能承受多大流量?
比如說水泵是30M的揚程,向一段封閉的管道充水加壓,在水泵不關的情況下,水管里面的壓力可以慢慢上升到很高嗎,遠遠大于30M水壓,甚至更高,把管道壓爆呢?
我司有一個項目,需從4公里外引溫泉水至項目工地,現方案是:在距溫泉井里設一臺水泵,另外距溫泉井2.4公里處設置一個管道加壓泵,接力將溫泉水送至項目工地。現請問管道加壓泵的流量是比溫泉井的抽水泵大還是小?因溫泉抽水是定時,且規定每天只能抽6個時溫泉水。管道加壓泵的店啟、停是由壓力開關控制還是由流速開關來控制。溫泉抽水是定時,且規定每天只能抽6個時溫泉水。
《管道和水泵簡易計算法》
在平時的設計中,我配管的順序由進到出:一般是吸水口支撐架,吸水口,短管,彎頭,短管,閥門,短管,偏心異徑管,泵,同心異徑管,短管,水泵控制閥,蝶閥,管道接泵房外。不知道這個配管流程是否正確?今天有個業主提出水泵吸水管的彎頭不能用短半徑的。我們一般用的管件標準是02S403,上面的彎頭DN300以上的都是短半徑的。請問各位都都是用的什么標準,什么規范呢?
小區500戶,其中低區(1~9層)層高3米,220戶,每戶兩衛一廚,高區(10~19層)130戶。現有單級管道泵低區7.5KW,Q=25,DN80,H=50米,高區22KW,Q=50,DN80,H=75米,實際使用中感覺費電,不怕作用不大,想更換水泵,但不知道怎么換才最經濟,特別是以后的使用能夠節電。請各位幫忙給重新配置。謝謝
現在有一棟7層的綜合樓,需設置室內消火栓,因此考慮在屋面設施消防水箱,但是消防水箱的設置高度滿足不了最不利消火栓的要求,消防管網接有水泵結合器,因此想問一下,是否需要在消防管網的進水總管上增設管道加壓泵?
關于這個問題,我一直沒能想透徹,希望各路高手發表見解.討論前提:1、假設采用離心泵從水箱或水池為某個或多個設備供水,泵出口設置止回閥、閘閥,當然還有壓力表.2、這里為了方便討論,我們在系統上設置3只壓力表,分別設置在閘閥前、閘閥后、以及用戶點前,用P1、P2、P3來表示。P1表示閘閥前設置的壓力值;P2表示閘閥后設置的壓力值;P3表示用戶點前的壓力值;3、另外假設供液管足夠長,即表示具有一點的沿程水頭損失,假設為H1,系統不考慮用戶點與泵出口的高差,即不考慮重力水頭;假設泵的額定流量為為Q,額定壓力為P,供液管管徑為D1.4、要使得泵處在額定工況下工作,則需要調節泵出口的閘閥開度減小,此時P1的值應該存在背壓,而P2的值存在泄壓的因素。但不管是背壓還是泄壓,與泵的輸出流量有關的應該是P1,也就是說將P1的值調至泵的額定壓力值P,則此時泵的實際出流量應近似為Q;(此說法不知道是不是正確,還請網友評論);問題:1、在管道D1不變的前提下,閘閥開度減小,則P1增大,Q減小,P2減小,
水泵是要加壓到七樓的,當水泵在低揚程時水管不會(huì )震動,但是水打不到七樓,當水泵的揚程提高時,水管就開始劇烈的震動,這是為什么?是不是因為管道中有空氣的緣故?檢查該怎么檢查,該如何解決出現的這個問題?
這個泵房水泵是2用1備,中間水泵管道為什么加變徑,不太明白,謝謝。
最不利供水點為78m,水泵揚程為120m,水泵變頻供水,壓力設定值為9.2kg/cm2,三臺主泵一臺副泵,現在用水量少,主泵二用一備,現在用水量少,基本上一臺主泵變頻運行就能滿足供水要求,但問題在:主泵在變頻運行時泵體和出水口管道發燙。請問各位專家是什么原因?
圖紙簡介: 環保圖塊-管道、三通、水泵、格柵等圖塊,包括全系列法蘭、彎頭、三通、管道大樣圖全系列水泵示意圖,格柵示意圖。 投稿網友: selfalone 上傳時間: 2012-09-12 <
高層散熱器采暖,分了高低區,但是擔心一次網壓力不夠~想設置加壓泵為高區加壓~現在就是這個水泵不知道如何選取~求指導
書名:《管道和水泵簡易計算法》作者:許保玖出版時間:1975年P(guān)DF格式的,110頁的,下附件吧
在小區消防給水設計中,計算室外環形加壓消防管網的沿程水頭損失時,管道的長度應該怎樣確定?取周長還是周長減半?還是按管網平差方式計算?
水泵選型和動力機配套確定以后,就必須為水泵的進、出水管及管件配套,以組成抽水裝置,進行作業。管道配套也是一項重要工作,不可忽視,因為它將直接關系到管路損失揚程的大小,對于水泵站的設備投資,運行時的可靠性、經濟性等都有很大的影響。管道配套的目的,是選擇合適的管道直徑,使管子能與水泵合理配套,降低管路中流速,采取合理的布置方案,以減少管路損失揚程,滿足使用條件的要求,提高經濟效益。管道直徑的確定 目前廣泛使用的農用水泵,一般進、出水口徑相同或出口比進口小些。而選擇管道直徑時,一般都要比水泵口徑略大一些或相等,以減慢管內流速,減少損失揚程。因為,在管道通過流量一定的情況下,管道過流斷面增大,管中流速就減小,損失揚程也就減小。由此可見,管道直徑用管內流速來控制比較恰當。實踐證明,對出水管的流速,以控制在2—3米/秒為合適;對于進水管,為盡量減少損失,以提高水泵安裝高度,一般管中流速可控制在1.5—2米/秒。根據控制流速用公式計算可得配套管徑。為簡便計算,在確定管道直徑時,也可根據通過管道的設計流量來估算:在設計流量
問題提出: 市政水因管道較長原因,終端用水壓力不足,高樓層住戶無水可用。征集方案: 管道DN200,總用水量4000立/天,想建一個管道加壓泵房,請有經驗的同行們幫忙設計一下方案,方案內容包括:系統圖、泵的型號參數(一組一備)、變頻柜的配置、泵前儲壓罐的容積參數、用電定額等等。。。
管道加壓水泵
管道加壓水泵專題,為您提供管道加壓水泵相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與管道加壓水泵 相關的專業交流討論,更多管道加壓水泵相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題