建給3.7.74上說:“當水箱采用水泵加壓進水時,進水管不得設置自動水位控制閥,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置”現正做一小工程,底層設水池,屋面設水箱,設泵。擬設水箱水位控制水泵開停,現在的問題是:該用什么裝置?該條沒有明說,用電動閥嗎?具體是什么裝置,請指教。在圖紙上如何表示。非常感謝!
請教諸位高手:我們公司項目上有個設備坑,里面每隔4天左右就會(huì )滲水,設備商要求不能有積水,現在打算裝個自吸式的小水泵,那么水位超過15厘米時要啟動水泵,水排完了停泵,下次有水了自動啟動。這臺水泵應當怎么控制呢,用什么設備?還是讓水泵廠配套供應什么控制箱呢?
.水泵自動供水控制原理圖
最近在做臨高壓系統自動消防炮,對于里面的消防泵的啟泵控制有點不太明確。 根據《08S208 室內固定消防炮選用及安裝》P32消防泵的啟動應該是由控制臺和主機啟動的。 但是根據《CECS 245-2008 自動消防炮滅火系統技術規程》5.4.4消防泵的啟動由穩壓泵控制。
我設計一個礦區的供水,使用潛水泵供水,一共有四個分散的用水點,使用頻率不高。請問如何實現用水時水泵自動啟閉??請各位大俠指教
大家好,我是初學電工,這兒有個事不明忘兄弟們指點一下.一種水泵控制箱,用電接點壓力表來做信號,表裝外面管網上,壓力上去時,要求水泵自動停泵,當壓力不夠沒水時要泵自動開泵,元件有接觸器一個,CJ20-40,中間繼電器兩個JZ7-44,信號燈按鈕各兩個,轉換開關一下,要求自動手動轉換,忘兄弟們指點一下接線法,最好傳個接線圖,不謝感激
我知道常規的排水泵自動控制都是通過在排水池內安裝液位計,然后通過液位開關的節點控制排水泵實現自動啟停水泵,現在遇到一個問題,若排水池空間有限,裝液位計比較困難,又想實現排水泵的自動啟停,如何作呢?
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
家里的水泵是手動的,沒水了推上手閘,開個幾分鐘就再去關掉,可是家人經常忘了,導致清水橫流,水井干枯.......好浪費啊!有沒有什么辦法讓水泵自動關停呢?簡單點的辦法
求教各位大神:安裝了軟啟的水泵,手動啟停都正常,自動模式下啟動也正常,液位到達設定值觸發plc停止的時候,軟啟報故障,同時斷路器跳閘,是什么原因?
隨著城市水務系統的不斷建設應用,污水處理廠、污水管道、供/排水泵等設施數量也隨之增加,給水務管理工作帶來了新的挑戰。而水泵自動控制系統,針對水務管理自動化而研發,不僅能夠降低運營成本、提高管理效率和服務質量,保障城市水務系統正常運行,從而確保居民生活用水安全。 水泵自動控制系統解決方案,主要通過對泵站設備運行情況的實時監測、故障診斷與自動處理等手段,來實現對泵站設備的智能化管理。系統通過遠程監測方式,可以及時掌握水泵運行情況、水位變化情況等信息,可以實時監控泵房的設備運行狀態和水位情況,并及時提醒維護人員進行處理。在出現故障時,提供遠程、自動等控制方式,實現水泵啟停、調節流量、控制管網壓力等操作。同時還可以對設備進行遠程監控和預警、報警等。 方案功能 1、泵站內安
水泵房至水塔1KM左右,想用液位儀來控制水泵的啟停,即在高位水池安裝液位儀,但距離真的是有點遠。究竟要怎么做才能準確地遠距離自動控制水泵的啟停?控制電纜的信號衰減如何解決?在此請教各位。
一座小山的半山腰上建了一高位水池,距離它1.5km建了一增壓泵站,最高時用水量約36噸/時,兩者高差約40m,怎么實現遠距離自動控制水泵的啟閉?有人說用變頻控制器,但那么遠的距離,高位水池水位變化最多只有3m,變頻控制器能精確到3m以內嗎?想用液位儀來控制,即在高位水池安裝液位儀,其信號通過1.5km的控制電纜傳輸到增壓泵站的水泵控制器上。這樣做是否可行?1.5km的距離的控制電纜的信號衰減是不是很厲害?此工程類似于高層給水,但距離真的是有點遠。究竟要怎么做才能準確地遠距離自動控制水泵的啟閉?讓高位水池在高水位時能使水泵自動停泵、低水位時能使水泵自動開泵?在此請教各位。
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
問一個關于水泵增壓的問題!如圖:本系統為工地臨時用水圖,水泵前端為一個蓄水池,經過水泵增壓后,供給工地施工用水。(利用電節點壓力表和水泵自己動控制箱控制水泵,在用水時水泵自動啟動,無用水點時,水泵自動停止工作)本來想在圖中加一個氣壓罐的,但這地方沒買到,所以省了,這樣有可能造成水泵啟動頻繁。但現在的問題是: 不管水泵開多長時間,電接電壓力表指針指示的壓力只能達到0.1MP 無法自己動控制水泵,但出口的水壓還是夠大:水泵選 用的是 4KW 20立方/小時 揚程:50M請問各位高手是什么原因???
一個別墅空氣源熱水項目,三層樓。機組及非承壓式水箱放在一樓。室內熱水有循環管道。怎樣控制水泵在樓上水龍頭打開時,水泵自動啟動。水龍頭關閉時,水泵自動停止。。并要求熱水管道內水溫低于設定溫度時,水泵啟動循環熱水。。謝謝。。。
論文簡介:[民用與工業建筑各類水泵自動控制圖集].龐傳貴&李陸峰.掃描版 投稿網友:yuejiahuiyongmei 上傳時間: 2013-04-22
收錄于話題 《消防給水及消火栓系統技術規范》規定: 消防水泵不應設置自動停泵的控制功能,停泵應由具有管理權限的工作人員根據火災撲救情況確定。 本條為強制性條文,必須嚴格執行。在以往的工程實踐中發現有的工程往往設置自動停泵控制要求,這樣可能造成火災撲救的失敗或挫折,因火場消防水源的供給有很多補水措施,并不是設計1h~6h火災延續時間的供水后就沒有水了,如果突然自動關閉水泵也會(huì )給在現場火災撲救的消防隊員造成一定
12S101矩形給水箱中提到:水箱采用水泵加壓進水時,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置。對于高位屋頂消防水箱,如果水位自動控制水泵開、停,會(huì )不會(huì )影響下層用戶生活用水呢?(好像新消規中也沒有對于這個要求,那是不是可以不用考慮這條要求?)
民用與工業建筑各類水泵自動控制圖集.part1
自動水泵控制