CJ3082-1999 污水排入城市下水道水質標準
論文簡介:現行版污水排入城市下水道水質標準,版本號為CJ343-2010.對工程設計工作者有很大幫助 投稿網友:yancheng8509 上傳時間: 2013-11-13
偶向各位大蝦請教一下,污水排放城市下水道應執行《污水排入城市下水道水質標準CJ3082-1999》還是《污水綜合排放標準GB 8978-1996》?偶在做環評時碰到這個問題。我感覺《污水排入城市下水道水質標準CJ3082-1999》一點都不嚴謹,不知道建設部找哪些人制定的?各指標的單位是mL/L,這不像是專業人員制定的標準!
污水排入城市下水道水質標準[ 本帖最后由 lixiuzhi5028 于 2010-5-18 14:00 編輯 ]
上海市DB31-445/2009污水排入城鎮下水道水質標準
27、污水排入城市下水道水質標準CJ3082-1999.pdf
各位同行,我公司有一反滲透中水回用項目,由于原污水設計達CJ3082-1999《污水排入城市下水道水質標準》(已被CJ343-2010代替),現要求反滲透濃水排放也參考這個標準。翻開CJ3082-1999一看,讓我大吃一驚,發現主要指標的單位都是ml/L,而CJ343-2010就不存在這個問題,應該是CJ3082-1999錯了吧?
CJ 343-2010 污水排入城市下水道水質標準
CJ343-2010 污水排入城市下水道水質標準.rar
費了很大勁朋友發來的,吹掉了很多買賣! 知道標準難找的辛苦,所以無償轉發!歡迎交流。
《污水排入城鎮下水道水質標準》CJ343-2010,沒有打上水印的pdF格式。2010年發布的《污水排入城鎮下水道水質標準2010版》CJ343-2010替代CJ-3082-1999,標準調整幾項內容,還是蠻有意思和意義的:1、首先名稱改了,由“城市”改為“城鎮”,說明,其適用范圍進一步擴大到鎮行政單位。也說明了,10年來,我國的污水處理建設、污水處理廠建設已經完善至鎮級。" 也迎合了《城鎮污水處理廠2002》的標準。2、對一些指標名稱進行了修改,主要是符合環保部的標準和《城鎮污水處理廠2002》的標準,例如,礦物油改成動植物油。3、新增了一些控制項目,有很多是高毒性的、“三致”的,這些指標都符合環保、衛生、健康的要求,是迫切需要的要求。4、分成了A/B/C三個等級:這一項目很有意思,除了細化考慮到污水處理廠的處理能力,而且還為深度處理的污水處理廠(考慮節水的、考慮中水回用的)做了前提保障。5、pH值從6~9調整到6.5~9.5,實際上為脫氮、除氨氮做保障的,目的是
分享下新規范,新規范的規定寬松了許多。
5、pH值從6~9調整到6.5~9.5,實際上為脫氮、除氨氮做保障的,目的是保障堿度。6、COD的指標中除了500mg/L,還
國家標準,污水排入下水道水質標準
GB 31962-2015-T_污水排入城鎮下水道水質標準_OCR.pdf
DB31 425-2009 污水排入城鎮下水道水質標準
本標準全文強制。為保障城鎮下水道與污水處理系統安全運行,保護公眾和排水養護運行管理人員健康,促進節能減排,依據《中華人民共和國環境保護法》、《中華人民共和國水污染防治法》、《中華人民共和國水法》和《上海市排水管理條例》,編制本標準。1 適用范圍本標準規定了經由城鎮下水道系統排入城鎮污水處理廠污水中必須控制的污染物項目及標準限值,污染物項目的監測方法與標準實施、監督的責任主體。本標準適用于本市行政區域內所有經由城鎮下水道系統向城鎮污水處理廠實施污水排放的排水戶。市政公用、園林綠化和住宅等建設和養護期間的臨時排水,除執行本標準外,還應當按照《上海市排水管理條例》的規定申領(臨時)排水許可證,排水行為符合排水管理要求。2 規范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本部分達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。《上海市排水管理條例》
本標準規定廠污水排人城鎮下水道的水質、取樣與監測要求。本標準適用于向城鎮下水道排放污水的排水戶和個人的排水安全管理。
很多人應該在電影及卡通看過忍者龜所居住環境就是下水道;下水道管線系統功能的目的,就是防止工業或生活廢污水流入河川造成污染,將該廢污水導入輸送至廢污水處理廠,經處理合乎排放標準后始得放流至承受水體(河川或海洋);為何要規劃佈設下水道呢? 我們居住環境無論是日常生活一切活動食衣住行所產生污水或工業製程所產生廢水,若直接排放于河川或海洋(承受水體),若污染物本身劑量只有一點點河川可能因很多水量可以稀釋Ｓ川（藈)內既有存在生物可以分解或藉由水體所具備物理化學條件予以還原降解,這樣功能就是河川水體自淨功能(也就所謂涵容能力);若污染物直接排入河川水體而污染量逐漸增多,不僅破壞河川自淨功能造成水體環境生態影響外,更可能疾病散發與毒性物質如重金屬等物質,經由食物鏈進入人體所產生不良影響,成為流行病學上散佈疾病途徑;下水道管線系統除具有保護民眾健康及維護環境生態屏障外,也相對兼具水利防洪功能力。 一般而言下水道之功能形式可區分雨水及污水下水兩種;雨水下水道是只專供處理雨水收集之用途,雨污水分離下水道在現今水資源匱乏時代,可藉由所收集之雨水進行如農業灌