10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
我接手的一工程,主機蒸發器流量才60CMH,設計水泵流量達90CMH,除了耗電多還有哪些缺點啊?我是想換小一點,還沒有裝機.
本人在3月27日發的帖子,≤關于空調熱交換水泵三用一備的電控原理圖≥,沒有回復。經偶通過設計,已完成。發上來,請各位同仁提點建議!
各位同仁: 誰有空調熱交換水泵三用一備的電控原理圖。請告知。表示感謝!!!郵箱:tydqlhl@163.com
摘 要:本文以海洋石油大廈A座中央空調冷凍水泵更換水泵并加裝變頻裝置為例,提出了2個改造方案,分別針對改造方案進行了耗電節能的計算,具體闡述了投入與回收的成本分析。關鍵詞:變頻裝置;耗電量;收回成本;具體實施 一 、海洋石油大廈A座的現狀 根據海洋石油大廈A座中央空調現實狀況,中央空調冷凍水泵為工頻恒定轉速運行,用調節閥門來控制系統水流量,來保證制冷機組蒸發器進出水溫度的溫差,既不經濟又不能有效的節約電能。對循環水泵加裝變頻器后可以根據蒸發器進出水溫差進行調節水泵的轉速,從而節約電能,并能達到制冷機組最佳工況條件。 目前海洋石油大廈A座冷凍水循環泵3臺,為英國SPP水泵有限公司生產的125-40水泵2臺,100-40水泵1臺,功率分別為55KW和37KW,揚程為55m,流量192m3。小泵(100-40)作為備用泵運行。 二、海洋石油大廈A座中央空調冷凍水泵改造方案 2.1方案一:對原有水泵2#泵加裝變頻器 如對2臺55KW水泵的其
對溫度的要求 水培花卉只是改變了花卉栽培的一種方式,并沒有改變花卉的生長習性,也不可能改變它們的習性。 靜止水培所采用的觀葉花卉植物,原產地大多在拉美雨林,或熱帶高溫、高濕、蔭蔽的溝谷地帶,屬不耐寒性花卉植物. 一般氣溫降至10℃以下,有些品種就會(huì )發生凍害,葉邊焦枯、老葉發黃、垂萎脫落,在靜止水培條件下,同樣也會(huì )有這種現象發生。 有些花卉耐寒性較強,如常春藤、蔓長春、仙人筆等,在5℃至7℃溫度條件下生長正常. 氣溫在30℃以上,有的花卉葉子失去光澤,生長呆滯,葉緣有燒焦狀褐斑,表現出不耐高溫的休眠狀態,如竹節海棠、四季秋海棠、彩葉草等. 30℃以上高溫靜止水培常見爛根,當然這點還與營養液中溶解氧隨著溫度升高而降低有關系. 將溫度控制在15℃至28℃,適宜靜止水培的各種花卉。 另外,了解每一種花卉生長所需要的溫度,在靜止水培時為其創(chuàng )造一個適宜生長的溫度條件,也是十分重要的. 水培花卉需要的光照 靜止水培多選用較為耐陰、喜陰的觀葉花卉和少量觀花花卉
后怕,今天早晨7:00抽水,自己懶,沒拉閘就想給水泵換位置,先把電線拉過來,左手五指成環狀,右手來回抽動電線,突然感覺到觸電了,拼命想甩開,由于觸電痙攣手緊緊的握住電線,甩不開。電流作用下感覺陣陣顫抖和麻木順著手臂上移,腳下胡亂移動著,右手有意識的抓住電線往下扯,脫離漏電點的同時我摔倒。事后分析和檢查:潛水泵移動頻繁,電線來回拉拽,接頭附近破皮。目前左手臂發麻無力。應該是觸電時間長,神經末梢損傷。
規范中自灌式水泵與自吸式水泵是一樣的不?如果不一樣,區別是什么?
有一臺水泵,有點小,希望輸出的流量大些,怎么改呢?現在是把管徑變大了,但電機的轉速降下來了。另外除了截止閥,還有什么辦法防止水錘效應呢?
某大仙出的圖紙讓我參考01D303-3(常用水泵控制)的圖紙,圖上卻寫的是防風風機,01D的圖集已經作廢了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制圖集和風機有毛關系?到底誰錯了?
水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
冷卻水泵這樣安裝可以嗎??
在上海,一個商場項目,外墻位置改了,導致水泵接合器安裝不能按圖紙施工。有如下幾個問題請加一下大家:1.SQB型水泵集合器,每個集合器中心間距400MM,每相鄰的2個接頭間距100MM,是不是太近了,共6組并排安裝。2.安裝在玻璃幕墻下,剛把一層的玻璃敲了2塊 如圖,另外面是在玻璃雨棚下。3.與玻璃門的距離只有1米。請教這3點是不是都不符合消防規范,消防驗收能過嗎?
剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?
下午花了一小時打印了這篇文章,傳給大家水泵的隔震分兩種類型:1.積極隔震:隔震元件放在水泵機組惰性塊的下面,主要用以減少機組產生的擾力對外界(人和建筑支承結構體)的有害影響,通常稱為減少震動的輸出,一般采用較小的靜態壓縮量的隔震元件;2.消極隔震:隔震元件放在水泵機組底座與惰性塊之間,用以減少外界(汽車、其他動力機組和建筑物支承結構體)對動力設備的影響,通常稱為減少震動的輸入,一般采用較大的靜態壓縮量的隔震元件; 你所說的“只在水泵下加了個橡皮墊”,屬于消極隔震,“橡皮墊”亦可能是平板型減震墊(隔震效果最差),采用剪切型隔震墊會(huì )好一些,最好說服物業公司更換基礎,基礎上下均設隔震墊。采用隔振墊后,惰性塊和水泵機組會(huì )有垂直方向的位移,因此水泵進出水管應配套采用可曲撓接頭,以防止管道損壞。可撓曲接頭是隔振墊的配套產品,除了用以緩解水泵機組在采用隔振墊后所產生的振幅而引起的應力外,還可隔絕或減少水泵機組通過管道而傳遞的振動。可撓曲接頭分可撓曲短管、可撓曲異形接頭、可撓曲彎頭和可撓曲異徑管。可撓曲接頭的數量決定于:
各位大俠,建規說,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。
各位前輩、同仁: 我是自來水公司的一名技術人員,最近我想將我司(40萬噸規模)的二級泵房水泵進行技術改造,初步設想是將水泵葉輪進行切削后以達到節能的目的。 現在,我想向各位請教的是該如何確定切削后的水泵的工況點為宜? 附:我司水廠運行水泵機組近五年運行記錄齊全。
問題:1:利用變頻泵供生活用水,同時供補水,同時供消防水箱,使其常水位,變頻泵流量為生活秒流量和冷卻塔補水最大時流量的平均秒流量之和,保證頂層水壓10米,本工程最不利點為頂層衛生間,上行下給,問題:從頂層橫管接出的冷卻塔補水管的管直徑是根據水力學的能量方程定嗎,因為兩邊壓頭有了?有3根補水管,我個人認為很難算準,不如根據流量定管直徑,非常可能搶生活用水,在調閥門,好調嗎?問題:2:同上,從變頻泵接到消防水箱的管多大?因為泵沒流量,搶水怎么辦?問題:3:同上,為消防水箱專接補水泵,那么流量為多大?沒法定?本工程水箱高度不足一為冷卻塔補水!希望大家討論,提方案!
在做變頻供水時,優點是取消了屋頂的水箱,另一個好處就是一般在做水泵水箱聯合供水的時候,頂層的水壓往往不能滿足使用的要求,從而在屋頂增加局部的升壓設備,增加了設備的造價.所以本人認為推廣變頻設備確實是一些項目所必要的.但是現在的高層建筑里邊,如果使用變頻設備,對建筑物的高度,或者說層數有沒有具體的要求,這個本人查閱資料,但是沒有找到相關的依據,所以對于18層以下的住宅給水,我使用過變頻系統,但是對于18層以上的,目前還沒有使用過.問題就是變頻究竟是有沒有一個高度的要求,或者說自身計算后的壓力要求,比如說小于1.2或者1.6MPA,希望高手給以指點.這個問題一直迷茫中.
在水系統中遇到最多就是水泵的選型,我朋友說你每次都選30米揚程的都不回出問題,但是有時候有沒得必要用到這么大的啊,我就想問下各位是怎么進行估算的~~~~