  • 關于消防水泵二次控制圖紙的疑問

    關于消防水泵二次控制圖紙的疑問

    本帖最后由 攻城師84035 于 2015-4-6 20:04 編輯 這個接線端子表右側連出的每一條線代表實際施工的一根電線,是不是?這個選擇開關SAC是怎么連接,怎么看圖?豎向的虛線代表什么意思,?我理了下,是不是這樣?這個SAC選擇開關有三個檔位, 問題一:總共有6對(12個)個觸點,是不是?選擇一個檔位聯通2對觸點? 問題二:選擇1#用2#備的時候,圓圈11和圓圈12觸點聯通,圓圈9和圓圈10觸點聯通?選擇手動檔位的時候,圓圈5和圓圈6觸點聯通,圓圈7和圓圈8觸點聯通?同理,選擇2#用1#備的時候,圓圈3和圓圈4觸點聯通,圓圈1和圓圈2觸點聯通?

  • 消防水泵控制設計的誤區

    目前很多的消防水泵控制箱設計都沒有按照GB16806標準執行,往往按照圖集、GB50974標準等,使得在安裝驗收時出現很多問題。 常見不符合GB16806標準的問題: 問題1:巡檢柜只能巡檢與巡檢柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一臺巡檢柜  問題2:沒有水流開關信息,不能用壓力信號代替。 問題3:工作電流達到正常值的150%必須在1分鐘之內停泵并報警,達到正常值的115%必須能長期工作。  問題4:二次圖不能參見圖集,按圖集接線,無法通過型式試驗。 問題5:不能加裝手動強制啟動裝置,目前還沒有加裝這個功能的3CF產品,設計了也是買不到有3CF認證的。

  • 自吸式水泵的液位自動控制

    請教諸位高手:我們公司項目上有個設備坑,里面每隔4天左右就會(huì )滲水,設備商要求不能有積水,現在打算裝個自吸式的小水泵,那么水位超過15厘米時要啟動水泵,水排完了停泵,下次有水了自動啟動。這臺水泵應當怎么控制呢,用什么設備?還是讓水泵廠配套供應什么控制箱呢?

  • 典型違反強條實例:消防水泵自動停泵控制

    收錄于話題 《消防給水及消火栓系統技術規范》規定: 消防水泵不應設置自動停泵的控制功能,停泵應由具有管理權限的工作人員根據火災撲救情況確定。 本條為強制性條文,必須嚴格執行。在以往的工程實踐中發現有的工程往往設置自動停泵控制要求,這樣可能造成火災撲救的失敗或挫折,因火場消防水源的供給有很多補水措施,并不是設計1h~6h火災延續時間的供水后就沒有水了,如果突然自動關閉水泵也會(huì )給在現場火災撲救的消防隊員造成一定

  • 民用與工業建筑各類水泵自動控制圖集

    論文簡介:[民用與工業建筑各類水泵自動控制圖集].龐傳貴&李陸峰.掃描版 投稿網友:yuejiahuiyongmei 上傳時間: 2013-04-22

  • 求教賓館酒店的鍋爐自動控制圖

    我在一間賓館做維修工想求教鍋爐的自動控制圖賓館比較舊有三臺柴油鍋爐,兩個儲熱水的水箱,水箱內有水位探頭配電箱內還有四個水位控制器。一個進水的水箱,水箱經水管分配給三臺鍋爐。兩個水泵(一個水泵供冷水的進水口接自來水管,另一個是用于熱水再加熱的水泵進水口接水箱。兩個水泵的出水口都是接進水的水箱)請教師傅們當水箱的水溫降低使鍋爐和再加熱水泵自動啟動。當水箱內水位下降到一定時啟動冷水水泵和鍋爐自動加水和加熱。先謝謝大家!!!!!!!!!!!!!!!!!!![ 本帖最后由 guangboy 于 2009-1-20 14:35 編輯 ]

  • 高層建筑電梯電氣自動控制圖

    高層建筑電梯電氣自動控制圖

  • 電動閥及電機手自動控制圖

    電動閥及電機手自動控制圖

  • 消防水泵及風機控制系統

    圖紙簡介: 消防水泵及風機控制系統二次設備電路圖 ,對于消防二次配線有幫助 投稿網友: cx_hfta 上傳時間: 2013-11-17

  • 自動消防炮水泵的啟動由誰控制?

    自動消防炮水泵的啟動由誰控制?

    最近在做臨高壓系統自動消防炮,對于里面的消防泵的啟泵控制有點不太明確。 根據《08S208 室內固定消防炮選用及安裝》P32消防泵的啟動應該是由控制臺和主機啟動的。 但是根據《CECS 245-2008 自動消防炮滅火系統技術規程》5.4.4消防泵的啟動由穩壓泵控制。

  • 再談消防水泵可以采用變頻控制嗎?

    對于消防水泵是否能采用變頻調速控制?目前普遍的觀點是不可以,主要依據如下:  

  • 關于水泵自動控制的問題

    我設計一個礦區的供水,使用潛水泵供水,一共有四個分散的用水點,使用頻率不高。請問如何實現用水時水泵自動啟閉??請各位大俠指教

  • 請教消防水泵控制的問題

    請教消防水泵控制的問題

    如下圖中紅線框內部分(本圖來自圖籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2線圈得電后,KT3線圈失電,延時60S后KT3動合觸點閉合,但由于KA4-1或KA4-2的動斷觸點早一斷開,KA5中間繼電器的線圈不能得電.如果KA5線圈不能得電,在01D303-3P11圖中,似乎不能通過消火栓按鈕啟動消防水泵.這是為什么??我的理解錯誤么?/請高手解答一下,謝謝!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:17 編輯 ]

  • 一個水泵自動控制的問題

    一個水泵自動控制的問題

    大家好,我是初學電工,這兒有個事不明忘兄弟們指點一下.一種水泵控制箱,用電接點壓力表來做信號,表裝外面管網上,壓力上去時,要求水泵自動停泵,當壓力不夠沒水時要泵自動開泵,元件有接觸器一個,CJ20-40,中間繼電器兩個JZ7-44,信號燈按鈕各兩個,轉換開關一下,要求自動手動轉換,忘兄弟們指點一下接線法,最好傳個接線圖,不謝感激

  • 各位,請問如何看懂水泵控制圖

    要設計消防泵,排水泵,自動灑水泵的控制圖,兩臺水泵互為備用,自動輪換,要怎么設計啊?標準圖集上的圖很多都是一用一備的,我今年剛畢業從事電氣設計,這方面完全不懂啊,各位前輩幫忙啊

  • 民用與工業建筑各類水泵自動控制圖集【PDF】

    民用與工業建筑各類水泵自動控制圖集.part1

  • 防汛泵軟起動手動自動控制圖

    防汛泵軟起動手動自動控制圖

  • 消防水泵不是自灌式怎么辦?

    各位大俠,建規說,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。

點擊加載更多

消防水泵自動控制圖

消防水泵自動控制圖專題,為您提供消防水泵自動控制圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防水泵自動控制圖 相關的專業交流討論,更多消防水泵自動控制圖相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

小型樓梯設計圖

樓梯下面如何設計

欧美国产精品一区二区三区| 亚洲婷婷六月的婷婷| 亚洲AV综合色区无码一区凹凸| 国产色自拍| 五月激情四射网| 美欧色聚综合久久一区二区| 久久精品亚洲一区二区| 爱爱| 快色视频在线观看| 欧美日韩亚洲3| 伊人久久大香线蕉综合软件| 亚洲区一| 99精品免费| 狂人色综合| 日韩精品乱码AV一区二区| 亚洲vs成人无码人在线观看堂| 96日韩精品在线观| 激情亚洲| 中文字幕久久波多野结衣av不卡| 丁香婷婷欧美综合| 日日摸日日碰夜夜爽无码| 91成人高清| 国产亚洲一区二区手机在线观看| 九九夜夜免费视频| 久久国产欧美精品| 定陶县| 欧美日韩一级一级一级| 欧美日韩亚洲中文字幕一区二区| 蜜桃久久久久久久久久久| 五月玖玖| 日韩。高清。无码| 亚洲国产AⅤ精品一区二区16| 国产成人精品久久二区二区| 日韩一区自拍| 国产+成+人+亚洲欧洲自线| 丰城市| 欧美aaa| 久久久AⅤ| 国产性爱高清| 国产女人夜夜春夜夜爽免费动漫| 毛片999|