有一鍋爐房 1臺14MW 2臺7MW 鍋爐。現供熱面積23萬平米。預計今年新增9。4萬平米。遠期總面積計40萬平米。現有1臺550T/H 1臺400T/H 揚程都是50米循環泵 。循環流量按每平米3公斤計算 對嗎?新增的循環泵怎么選啊?具了解回水溫度在40-50度之間
立式循環水泵主要用于酸堿化學藥液輸送、循環、提升。廣泛應用于廢氣處理行業,主要涉及脫硫塔、洗滌塔、除臭塔、凈化塔、吸收塔、酸霧塔等液下噴淋、循環使用。輕松處理硫酸、鹽酸、硝酸、鉻酸、氫氟酸、磷酸、次氯酸鈉等各種酸堿液體。今天小編就為大家分享一下立式循環泵選型的依據
循環水泵避免了傳統機械軸封泵存在的液體泄漏引起的腐蝕后污染的缺陷,是工業設備上較為理想的液體輸送泵,但是對于剛接觸行業的人來說,選型是一項大的考驗,很多客戶都為此發愁,今天小編就為大家分享一下美寶循環水泵該如何選型 常用的工程塑料分為兩種:PP和PVDF材質。這兩種材質的特性就是耐酸堿、耐腐蝕,可以滿足大多數化工、污水、廢氣、電鍍等領域的使用。在工程塑料泵中,規格是指:流量、揚程、電壓、頻率、功率等一些產品在選型中需要去確認的參數。 流量:循環水
一廠區內長度為40米的水系,平均寬度約為5米,這個甲方要求要做循環水系,請問下水泵應該選擇什么型號的 流量和揚程怎么選擇,循環管道在水系一旁埋地設置好還是直接敷設于水中好,兩種情況標高怎么選擇啊 感謝高手解答
一、控制柜的維護:1)維持室內通風、干燥。2)定期檢查控制柜以否有電源指示,電壓是否為380V。3)定期停電檢查控制柜內元件是否正常,導線是否松動。4)定期檢查管道是否漏氣、漏水。二、水泵的維護:1)進口管道必須充滿液體,禁止泵在氣濁狀態下長期運行。2)定時檢查電機電流值,不得超過電機額定電流。3)泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪音及震動大時,應停車檢查,必要時可更換易損零件及軸承,機組大維修一般為一年。4)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒。嚴禁機械密封干磨情況下工作。5)啟動前應盤動泵幾圈,以免突然啟動造成石墨斷裂損壞。密封泄漏量允許差3滴/分,否則應檢查。
最近一段時間PH一直很高基本上在9.5-9.6。10天前,為了降低PH值,添加了4桶稀硫酸(濃度在10%),結果PH未降,濃縮倍數,電導率反而降低了,濃縮倍數6.0降至3.5,電導率4500降至3000以下目前堿度在850左右,總硬度在100左右
已知熱站管網額定設計流量,如何確定循環水泵的流量,是否為額定管網設計流程乘以修正系數; 揚程如何確定? 計算參考的設計規范是哪個? 功率如何確定?
地源熱泵系統有夏天制冷、冬天制熱兩種工況,目前設計的是在地源側與空調側各有一套循環水泵組,他們通過閥門的切換實現冬夏工況的轉換,現在的問題是這兩組的水泵都是定頻水泵,而冬夏季兩種工況的機組的地源側與空調側的額定流量有差異,需不需要把定頻泵改為變頻泵?
現在有一條工業的生產線上需要兩個循環水池 一冷一熱,就是冷水從從冷水池出來給設備冷卻 設備出來的熱水在打到熱水池 再由泵打上冷卻塔 求問這兩個水池的容積怎么確定 都是按循環量的1/3設計嗎?
怎樣計算循環水泵的實際流量?1、水泵參數(1) 水泵類型:?jiǎn)渭墕挝x心式(2) 規格型號:R 200-400(3) 詳細參數流量Q=200m3 揚程H=50m 電機功率P=45Kw 轉速n=1450r/min2、安裝使用位置和作用:熱交換站閉式采暖管網系統的水循環。3、管網系統的總阻力損失:23m。求:(1)由于選用水泵的揚程為50m,而管網的阻力損失只有23m;所以水泵在運行時實際工作點的流量肯定會(huì )大于水泵標定的流量。實際流量Q是多少?怎樣計算? (2)由于流量的增大必然會(huì )水泵的軸功率增大;實際的水泵軸功率P是多大?怎樣計算?請各位老師、專家給予解答。謝謝!
向大家請教: 我們供熱區7萬平方米大部分是地暖采暖方式,間歇供熱。鍋爐為新更換的7MW熱水鍋爐,流量為520m3/h、揚程38米。供水溫度50度,回水溫度35度,用戶反映不熱的太多。我測流量為267m3/h,循環泵前后壓差為32米。起初我懷疑水泵葉輪就更換了新葉輪但流量還是一樣,請問各位不熱的原因是什么?請指教謝謝!
本人不久前設計了一個容量為3臺1.4mw的鍋爐房,在選擇水泵是根據溫差25度選擇水泵為流量:50m3/h,楊程32m,功率為7.5kw。其他樓距鍋爐房的位置不超過100米,但是實際運行中發現司爐工在燒鍋爐時按65/50的燒,怎么也燒不到25度溫差,導致水泵的流量偏大,楊程減小。請高手分析一下,這個如果處理呢
一熱水循環泵進水口與熱水給水管最末端連接(熱水給水用變頻泵供水,進水口引自鍋爐熱水箱),出水口至膨脹罐與鍋爐。怎么控制?要不要與熱水給水泵聯動?要不要壓力接點?
我的樓層39米高,用的是遠大雙效吸收式溴化鋰冷機,公司考慮用四臺22KW水泵做冷凍水泵并做變頻,現正在選型,請各位老師指導選擇多少揚程,多少流量的最合適,依據是什么?謝謝
水泵總是與流體的輸送管道聯合工作的,水泵的特性曲線與管網的特性曲線是一對矛盾的兩個方面,并有著緊密的關系,水泵的節能設計,就是對二者之間進行優化的過程。 空調水系統管網是一個龐大的閉式循環系統,而且并聯環路非常多,管網的特性也往往會(huì )由于閥門的調節,產生不規則的變化,這一切都增大了水泵選型設計的復雜性。因此,空調水系統成為空調系統運行節能的重要部分。 一、空調循環水泵的選型 水泵的主要性能參數有流量、揚程和工作效率。水泵的選型,就是確保水泵性能滿足空調設計的要求,并保持高效率工作。水泵的流量,一般是由冷熱源設備容量和供回水溫差所決定。水泵的揚程決定于水系統的阻力,因此要求空調水系統設計要進行準確的水力計算。 圖1 是水泵選型揚程過大對能耗影響的分析,循環水泵選型工況點參數為:流量200m3/h,揚程32m,工作點的效率為70%,電動機功率30kW,管道特性系數
簡介:本文圍繞空調循環水泵的容量、臺數、水泵最佳工作點的選擇以及技術經濟分析展開探討,闡述應如何選擇水泵,以保證空調系統運行良好,減少電力消耗。 關鍵字:循環水泵 電力消耗 循環阻力 水力平衡 價值工程 1、循環水泵容量過大的問題循環水泵容量過大在我國是普遍存在的問題,其容量常常達到實際需要的2-4倍,造成工程投資和運行費用的嚴重浪費。其主要原因如下: 1.1 設計冷負荷偏大 設計冷負荷是選擇設備的主要依據,所以正確地計算建筑冷負荷對整個空調系統的設計十分重要。目前,教科書及設計手冊中提供的空調負荷計算方法不論是計算圍護結構的墻壁負荷,還是門窗負荷,其計算結果都是針對某一具體房間而言。然而,空調系統設備容量是依據整個建筑的冷負荷確定。由于建筑內各房間的朝向、位置、使用功能及其發熱源等因素的不同,往往造成各房間最大冷負荷出現的時間并不相同。因此,建筑冷負荷的最大值應為每個房間逐時負荷疊加的最大值。據調查在我國有部
今年做了幾個高層采暖項目,末端有的是暖氣片。有的是地板輻射。做為閉式在采暖的循環泵入口壓力應該是和什么有關呢?項目如下:地板采暖,最高層 50米,閉式循環。循環泵揚程44米,泵入口壓力在正常運行時為0.3Mpa,出口壓力 0.75Mpa1、我一直以為這個壓力應該是和建筑高度保持一致的,即=50米=0.5Mpa,或者稍微小一些。是不是管路阻力損壞了0.2MPA?2、如果那么出口壓力超過0.8mpa,那么超過地暖的承壓能力怎么辦?
簡介:本文圍繞空調循環水泵的容量、臺數、水泵最佳工作點的選擇以及技術經濟分析展開探討,闡述應如何選擇水泵,以保證空調系統運行良好,減少電力消耗。 關鍵字:循環水泵電力消耗循環阻力水力平衡價值工程 1循環水泵容量過大的問題 循環水泵容量過大在我國是普遍存在的問題,其容量常常達到實際需要的2-4倍,造成工程投資和運行費用的嚴重浪費。其主要原因如下: 1.1設計冷負荷偏大 設計冷負荷是選擇設備的主要依據,所以正確地計算建筑冷負荷對整個空調系統的設計十分重要。據調查在我國有部分設計人員在計算建筑冷負荷時只是簡單地將每個房間的最大冷負荷進行疊加,導致計算結果遠大于