狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層建筑的通風防火排煙13大措施

    這是本人的一點工作總結,希望對大家能有幫助,也歡迎大家討論!1.空氣中含有容易起火或爆炸危險物質的房間,其送、排風應采用防爆型的通風設備。送風機如設在單獨隔開的通風機房內且送風干管上設有止回閥,可采用普通型通風設備。2.排除有燃燒和爆炸危險粉塵的空氣,在進入排風機前應進行凈化。對于空氣中含有容易爆炸的鋁、鎂等粉塵,應采用不產生火花的除塵器;如粉塵與水接觸能形成爆炸性混合物,不應采用濕式除塵器;3.有爆炸危險粉塵的排風機、除塵器,宜分組布置,并應與其他一

  • 高層建筑地下室通風與排煙設計

    高層建筑地下室面積大,層數多為1-3層,除大部分作地下車庫處,常設置部分設備用房,如高低配電室,水池,下工事,則地下層還應設有有防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道,消毒通道,擴散室、活門室等),因此,地下室集中了水電,通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多,在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排風排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1系統的劃分通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼作排煙系統,又不會(huì )出現排煙風管跨越防火分區現象。根據文獻1,地下室在設有自動噴淋滅火設施時,防火分區面積為1000m2,可分成2個防煙分區,排煙量按60m3/(h?m2)計算,該防火分區排煙量為6000m3/h,而平時通風量按換氣次數8h-1計算,層高(凈高)按3.9m計,能風量為1000×3.9×8=31200m3/h。可見,平時通風量與火災時排煙量相差約一半,而平時通風管主干管風速一般設計在8-10m/s,火災時排煙風管風

  • 高層建筑地下室人防及通風設計

    高層建筑地下室人防及通風設計.

  • 高層建筑的軸線怎樣控制

    高層建筑的軸線怎樣控制,看見測量人員是從下一層引點上來進行控制,而不是從最底層引點進行控制,為什么不從最下面引點,從最下面引點上來不是更準確嗎

  • 關于高層建筑的排風問題

    項目:十層建筑,地下一層車庫;一層,二層商店,餐飲;三層 以上,辦公用。情況說明:甲方要求全做玻璃幕墻,所以3層以上都無法開窗,即無法自然通風問題:1.什么情況下要排風? 2.像我現在的情況,三層以上的建筑是否要做排風?排風量該怎么計算?回答時候最好要有出處,比如出自那個GB,本人愚昧,找不到誒~~

  • 關于高層建筑的抗震經驗

    在大部分人的意識里,越高層的建筑,地震力就越大。所以很多人認為越高的樓層,在地震災害時就越不安全。然而,高層設計也是經過抗震嚴格設計的,本質上與低層房屋的抗震設防要求是一致的。

  • 高層建筑結構是如何抗風的?

    高層建筑結構是如何抗風的?<

  • 關于高層建筑的抗震等級

    大家有沒有看2005年考題的關于高層題的第2道大題,就是大底盤單塔樓高層建筑,主樓為框架-核心筒,裙房為框架其中第四小題:裙房為商業建筑,主樓為普通住宅,問裙房框架柱的縱向配筋根據抗震設防標準:裙房為乙類建筑,主樓為丙類建筑,那么確定裙房框架柱的抗震等級應該為幾級呢個人覺得應該為2級不知大家有何看法

  • 關于高層建筑的采暖負荷

    請教一個問題:假設一幢十八層的建筑,一到十八層的房間的面積、功能、維護結構都相同的情況下,每層的采暖負荷會(huì )有什么樣的變化呢?是逐層遞增還是逐層遞減呢?大概系數是多少呢?我在設計手冊上看到的高度修正系數好像都是針對單個房間的高度而變化的。請各位大蝦指點啊。謝謝!

  • 高層建筑push-over分析

    高層建筑push-over分析

  • 關于現代高層建筑之特點

    隨著社會(huì )的發展,高層建筑越來越多走入我們的生活。現代高層建筑的設計主要有六個特點。1 參數化設計,是以數字技術為依托,在軟件生成和數控技術輔助下完成高層建筑的“非標準建造”2 結構性表皮,利用表皮來支撐整棟建筑,實現內部空間的全息開敞,與此同時形成獨特韻律的表皮機理。:hug:

  • 關于高層建筑價格的問題。

    目前現在高層小區由于住戶多,在安裝電表的時候,一般都是采取分層戶表集中安裝在戶表集中箱內,目前豎向供電主要有1電纜、2封閉母線槽、3預分支電纜、4絕緣穿刺線夾。現在小弟由于經驗不足,所以想請問大家。以上4種代電方式,哪一個最貴(最不經濟,成本最大),哪一個最便宜(最經濟,成本小),哪一個施工方便。

  • 關于高層建筑的水泵問題

    我在學習圖紙的時候注意到,高層住宅的水泵不知道放在哪兒了。比如供暖管道要將熱水供到11層樓,我不明白的是在圖紙上沒有看到水泵。再比如生活給水管要供到11層樓也應該需要水泵,市政給水管應該只能將水壓到4層樓的高度,那么水泵在哪兒呢,請前輩們指點。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 編輯 ]

  • 高層建筑與地下建筑通風與防排煙

    中國建筑工業出版社出版,雖小部分內容有更新,但整體值得一看。

  • 高層建筑地下停車場的通風設計

    論文簡介:提要?介紹 了高層建筑地下停車場的通風 量計算和通風系統設計。分析停車場通風系統設計 特點 投稿網友:a492258072 上傳時間: 2013-06-13

  • 淺談高層建筑地下室通風與排煙設計

    高層建筑地下室面積大,層數多為1-3層,除大部分作地下車庫處,常設置部分設備用房,如高低配電室,水池,下工事,則地下層還應設有人防進出風口部分(濾毒室、進風機房、密閉通道,消毒通道,擴散室、活門室等),因此,地下室集中了水電,通風空調大部分管線,特別是通風排煙管道,尺寸大,系統多,在工程設計中,有必要把平時通風管道兼作火災時該區的排風排煙管,以減少地下室上部空間占用及風管用量,而排風排煙機合理組合及控制,對于火災時排風排煙系統可靠地轉換為排煙系統就顯得很重要。1 系統的劃分 通風排煙系統劃分應結合建筑防火分區來考慮,做到既有利于通風系統兼作排煙系統,又不會(huì )出現排煙風管跨越防火分區現象。地下室在設有自動噴淋滅火設施時,防火分區面積為1000m2,可分成2個防煙分區,排煙量按60m3/(h·m2)計算,該防火分區排煙量為6000m3/h,而平時通風量按換氣次數8h-1計算,層高(凈高)按3.9m計,排風量為1000×3.9×8=31200m3/h。 可見,平時通風量與火災時排煙量相差約一半,而平時通風管主干管風速一般設計在8-10m/s,火災時排煙風管風速允許

  • 高層建筑中商場的通風排煙問題

    高層裙房作為商場,共有四層,尺寸為187x52m。主樓一到四層也為商場,四層部分為餐廳。四周有可開啟的外窗。請教各位達人:商場和餐廳里要怎么設通風和排煙呢?本人第一次做暖通,請大家不吝賜教。謝謝

  • 那位有《高層建筑供暖通風與空調設計》

    那位有《高層建筑供暖通風與空調設計》

    有這本書嗎 高層建筑供暖通風與空調設計 【作 者】方修睦等編著 【出 版 社】黑龍江科學技術出版社

  • 高層建筑地下車庫的通風排煙問題怎么確定?

    面積在幾百到一千多平方的高層建筑地下車庫到底要不要排煙?如果按地下車庫考慮沒超過2000平方不要排煙,如果按高層地下室考慮則要排煙.到底需不需要排煙請各位大俠指點.

點擊加載更多

高層建筑通風

高層建筑通風專題,為您提供高層建筑通風相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高層建筑通風 相關的專業交流討論,更多高層建筑通風相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

橋梁工程承包

別墅屋頂花園平面圖

九九热这里| 日本超碰| 人人操人人干人人插| 内射骚妇逼视频| 国产精品女同一区二区久久夜| 日本一本草久p| 亚洲图片 欧美色图 日韩| 国内精品偷拍| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆| 日韩精品中文字幕一区二区| 欧美第7页| 亚洲中文字幕电影| 免费人妻AV无码| 人人妻人人妻人人人人妻| 乌什县| 九色在线播放| 密臀久色| 欧洲成人电影一区二区三区| www.偷拍| 日本久久久久久久做爰片日本| 博罗县| 午夜毛片| av爱爱| y1111111性毛片| 伊人网址| 丁香五月综合激情网| 最近免费中文字幕MV在线视频3| site:nbsqds.com| 亚洲综合在线一区网站| 最新欧美shemale人妖护士| 余庆县| 亚洲AV婷婷五月| 国产美女爽到喷出水来视频| 久久九九视频| 日韩h视频日韩h视频| 激情亚洲欧美大牌| 欧美日韩小网站| 二区综合网| 人妻视频在线| 久久99精品日本| 干骚妇激情影院在线观看|