  • 請教 斜板沉淀池的斜板孔徑

    采用方形沉淀池,邊長約為 1.2 m污泥斗高0.5 m 沉淀池污泥排出口離地高 0.8 m斜管內徑30 mm,采用內徑為30mm的塑料PVC薄管斜管與水平夾角 60°斜管長度取 1 m標準是斜板孔徑80-100mm我這里取30mm 請問這樣合不合理,孔徑大小和處理效率有什么關系?麻煩高手來幫下忙。

  • 沉淀池的結構及工作原理

    沉淀池的結構及工作原理視頻

  • 有關斜板沉淀池的設計參數

    最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布

  • [技術求助] 設計高手進!斜板沉淀池的設計

    小弟剛剛入行,目前要著手設計斜板沉淀池。我手上的資料不多,只有《給排水設計手冊》《廢水處理理論與設計》,同時沒有實際經驗。發此貼,請有設計經驗的高手們給指點一二。小弟多謝了。每天都在看書、學習,每天進步多一些!現在提出的問題:1.沒有廢水的情況下,如何著手設計呢?《給排水設計手冊》上給出了顆粒沉降速度的范圍,可在沒有廢水的情況下,如果都參考手冊上的顆粒沉降速度,那設計出的斜板沉淀池豈不都一樣?2.在實際應用當中,上向流、側向流、下向流哪種應用的較多呢?異向和同向呢?暫時問這兩個問題,隨著后面的學習深入,繼續向大家請教。

  • 求購斜板沉淀池斜板、吸泥機

    我們公司要新上一個斜板沉淀池項目,3萬噸每天的,要采購斜板,吸泥機等斜板沉淀池設備,有意向者發郵件聯系zhangxiaoli_zhp@mail.zhonghua-paper.com,謝謝咯

  • 斜板沉淀池出水有絮體!!!求教!!

    我現在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮體,我感覺基本沒有沉淀。我們處理的是電廠工業廢水,100T處理量,加的是PAC,100T加藥大約2400g。進水水量和加藥量我都調過了!!現在斜板沉淀池空的時候到有水出來用時12~13分鐘!求大俠看看 要怎么調整。

  • 斜板沉淀池有泛泥的現象,求解決, 附圖

    斜板沉淀池有泛泥的現象,求解決, 附圖

    處理水為 三價鉻,進水量可調,不管多小都有泛泥現象。當然,讓水量 變得幾乎為零就沒必要了,求各位幫我解決下這個問題,先謝謝啦!

  • 影響斜板、斜管沉淀池效果的因素

    影響斜板、斜管沉淀池效果的因素

  • 沉淀池沉淀的原理、特點及影響因素

    沉淀池沉淀的原理、特點及影響因素

  • 淺談沉淀池氣浮法的原理

    淺談沉淀池氣浮法的原理 在自來水廠常規處理工藝處理時,地表水水廠原水為江河湖泊的水廠均設計了氣浮設備,在處理含高藻類的湖水或低濁度低溫、高色度水時,因水中藻類等顆粒的密度接近于水不容易沉淀下來,只有用氣浮法使顆粒浮上來,所以采用低濁、高藻湖

  • 斜板(管)沉淀池能做二沉池用嗎

    最近碰到一個污水改造工程,流程如下:進水-滾筒過濾機-調節池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-達標排放記得斜板(管)沉淀池不宜作為二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影響沉淀效果,甚至發生堵塞斜板的現象。我問了這個改造工程的設計負責人,他說斜管沉淀池可以放在好氧池后面當二沉池用,不知道大家都有什么看法?

  • 凈水間斜板沉淀池工藝圖紙

    圖紙簡介: 凈水間斜板沉淀池工藝圖紙,我積累的好圖紙為了土木幣都上傳了,大家共享 投稿網友: shuangxinghuning 上傳時間: 2013-07-18

  • 斜管沉淀池 在深度處理中的使用

    城市污水深度處理能否用斜管沉淀池,如果能用,表面負荷取多少經濟合理?請各位前輩指教!

  • SS濃度對斜板沉淀池沉淀效率的影響

    SS濃度對斜板沉淀池沉淀效率的影響

    最近在做斜板管沉淀池設計,查找了一些理論計算公式后發現,原水中SS濃度對沉淀效率有很大影響,但始終沒有找到相關理論計算或說明,希望這給排水在線得到各位高手的指點和交流

  • 斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標怎么辦

    煉鋼廠采用濕式除塵,除塵水通過斜板沉淀池沉淀后再用來除塵。斜板沉淀池的出水堿度和硬度超標,硬度80多,總堿2000左右,達到3000時就換水。現在換水太頻繁了。大家是怎么解決的

  • 去年的一道斜板沉淀池計算真題

    已知平流式沉淀池長20米,寬4米,深2米。今欲改裝成斜板沉淀池,斜板水平間距10厘米,斜板長度1米,傾角60度。如果不考慮斜板厚度,當廢水中懸浮顆粒截留速度為1米/小時,改裝后沉淀池的處理能力與原有池子比較提高(),斜板效率取0.8。A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%求高手提供答案?

點擊加載更多

斜板沉淀池 原理

斜板沉淀池 原理專題,為您提供斜板沉淀池 原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斜板沉淀池 原理 相關的專業交流討論,更多斜板沉淀池 原理相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

經典室內設計效果圖

120平方室內裝修設計效果圖

清苑县| 极品少妇小泬50PTHEPON| 监控值班室防盗门| 黄色视频你懂得| 五月婷婷综合在线| 国产成人午夜福利院| 偷情一区二区| 久久久久久久国产毛片| 欧美中文字幕一区二区| 流白浆网站| 中文乱码字慕人妻| av成人在线青青| 亚洲官方精品| 久久精品一区二区国产| 粉嫩久久| 久久久久久穴| 91porny九色白浆| 天天操天天操天天翘| 2018日本中文字幕免费影视| 久久久久精品国产色哟哟| 欧美交受高潮1| av影音| 亚洲欧美日韩一区二区| 亚洲香蕉视频| 亚洲系列乱无码| 中文字幕第三区| 爱爱综合网| A亚洲www| 99在线成人精品视频| 无职转生第一季完整在线观看高清 | 91精品小视频| 国产真实乱对白精彩| 手机亚洲第一页| 亚洲av无码一区二区三区人妖| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色综合久| 精品人伦一区二区三区在线看| 久久人与动人物a级毛片| 午夜老湿机免费| 夜夜嗨AⅤ一区二区三区| 久久撸| 亚洲综合五月婷婷网|