狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 有關斜板沉淀池的設計參數

    最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布

  • 斜板隔油沉淀池設計及,維護難點--斜板沖洗

    斜板沉淀池或隔油池,因其高的效率以及小的占地優勢,常為設計師門所采用。但是運行起來后,往往因為不容易維護,產生斜管雜物淤積堵塞,最后失去處理能力而報廢掉,讓人不爽。各位達人請想想辦法,采取些有效措施,根除斜板沉淀池的這個弊病!另:本人想設計一個斜管式隔油沉淀池,請各位指點。進水為含少量水玻璃,和硫酸鋁,以及相當多的10號變壓器油的廢水,廢水呈酸性PH5左右。表面負荷采用5m/h,斜管上水深1m,斜管下1.5m(為的是給沉渣留個位置),我想考慮讓斜板模塊做成方便吊出的形式,以方便出渣。

  • 某電鍍廢水的斜板沉淀池工藝設計圖

    圖紙簡介: 某電鍍廢水的斜板沉淀池設計圖,處理量80噸/小時。圖紙包括:斜板沉淀池平面圖、剖面圖、管道圖、大樣圖。 投稿網友: wls008 上傳時間: 2014-07-18

  • [技術求助] 設計高手進!斜板沉淀池的設計

    小弟剛剛入行,目前要著手設計斜板沉淀池。我手上的資料不多,只有《給排水設計手冊》《廢水處理理論與設計》,同時沒有實際經驗。發此貼,請有設計經驗的高手們給指點一二。小弟多謝了。每天都在看書、學習,每天進步多一些!現在提出的問題:1.沒有廢水的情況下,如何著手設計呢?《給排水設計手冊》上給出了顆粒沉降速度的范圍,可在沒有廢水的情況下,如果都參考手冊上的顆粒沉降速度,那設計出的斜板沉淀池豈不都一樣?2.在實際應用當中,上向流、側向流、下向流哪種應用的較多呢?異向和同向呢?暫時問這兩個問題,隨著后面的學習深入,繼續向大家請教。

  • 豎流式沉淀池、斜板沉淀池的設計程序

    豎流式沉淀池、斜板沉淀池的設計程序

    沒事整理了一下兩種沉淀池的計算程序,請大家指教

  • 小型沉淀池設計資料求助!

    各位同仁,現在手頭有一個電廠的小型沉淀池,主要用來澄清、沉淀沖洗道路廢水(主要是煤)。查看了現有的圖籍,那些沉淀池都是大型的,只有“鍋爐見溫沉淀池”還類似。計劃做兩個4m×6m、一個2m×3m的沉淀池,不知道誰有這樣的資料沒?謝謝了

  • 求購斜板沉淀池斜板、吸泥機

    我們公司要新上一個斜板沉淀池項目,3萬噸每天的,要采購斜板,吸泥機等斜板沉淀池設備,有意向者發郵件聯系zhangxiaoli_zhp@mail.zhonghua-paper.com,謝謝咯

  • 請教大家一個關于沉淀池設計的問題

    請教大家一個關于沉淀池設計的問題: 我遇到一個題目,已給出生活污水的流量Q,懸浮物濃度C,要求懸浮物去除率為E,并可知其相應的沉降速度為u,求平流式沉淀池的主要尺寸該怎樣求啊?懸浮物去除率為E這個條件怎樣用呢? 請大家幫下手啊! :handshake

  • 周進周出沉淀池設計探討

    以前沒接觸過周進周出沉淀池,最近搞了一個城市污水初設,二淀池要求用周進周出,我設計時考慮堰口負荷,設了三道出水堰,預審時有天津市政設計院的專家認為沒有必要,設一道堰就行了,說規范上沒有關于周進周出沉淀池的要求,且他們發現一道堰比兩道堰的出水效果好.后來我咨詢廠家,廠家建議采用雙堰出水,因為水量太大,堰口負荷太高(4.01 s.m) .我的水量為70000m3/d,池徑由于受用地限制,只能取44m,固體負荷也偏大,但專家說規范沒要求。我現在有點擔心,有那位朋友做過這方面的,請不吝指教。謝謝了!!!

  • 沉淀池排泥設計高手請進!

    正在設計的一個污水處理工程的沉淀池因為池深所限,設計了12個泥斗分成2 排,工程共有2個沉淀池,共24個泥斗,每個泥斗用一條DN100的管排泥,采用靜壓排泥,每天要排泥一次,工藝設計時是每個閥門單獨排泥,這樣操作工在排泥上面每天要耗費大量的時間。請問:是否可把2個或4個泥斗的排泥管串起來用一條較粗的管子排泥,這樣會(huì )不堵?要實現自動控制是否只有用電動閥?

  • 請教關于斜管沉淀池的設計問題!

    請教一下 知道了某個工程的日處理量,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,然后算出池子的表面積,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,計算出池子尺寸;池子深度分為:h1為超高、h2斜管區上部水深、h3斜管高度、h4斜管區底部緩沖層高度、h5污泥斗高度,這些h都好算,只是表面負荷是個問題!望高人指點一下。

  • 請教反應沉淀池設計問題

    反應沉淀池分兩組,本人設計時每組設計流量為總設計流量的一半(總設計流量為工程設計規模加自用水量),有哥們說需要考慮一組停用的情況,是這樣嗎?如果考慮一組停用的情況,每組設計流量應為多少? 謝謝

  • 求助:設計沉淀池排泥系統

    稀硫酸(10%,水量較大),如果加石灰中和處理,沉淀池里的硫酸鈣比較容易板結,請教各位怎樣設計沉淀池排泥系統[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-11-23 17:39 編輯 ]

  • 混凝沉淀池設計及污泥處理

    一造紙廠凈水處理工藝,處理水量為270立/小時,初步估算每天產生污泥0.8噸,設計一混凝沉淀池,需要有污泥處置,需要采用帶隔膜壓榨功能的壓濾機,求混凝沉淀池設計及污泥處理方法

  • 關于輻流式沉淀池的設計參數

    輻流式沉淀池設計數據1. 池直徑與有效水深之比6-12;2. 坡向泥斗的底坡≥0.05;3. 池徑≥16m;4. 液面負荷≤2.5m3/(h?m3);5. 沉淀時間1-1.5h;6. 池徑< 20m,一般采用中心傳動的刮泥板。池徑> 20m,一般采用周邊傳動的刮泥機;7. 刮泥機轉速為1-3r/h,刮泥機外緣線速度≤3m/min;8. 非機械刮泥時,緩沖層高0.5m。機械刮泥時,緩沖層高上緣宜高出刮泥板0.3m;9. 進水口周圍整流板的開孔面積為過水斷面積的6%-20%。請問一下各位大神,這個只是一個參照的吧,因為我這邊一個工程沉淀池也是采用輻流式沉淀池,水量是3000t/d,沉淀池深度為6m,而池子直徑為11m,這個根本是不符合第一條設計參數的。

  • 斜板沉淀池出水有絮體!!!求教!!

    我現在的斜板沉淀池出水中怎么又污泥絮體,我感覺基本沒有沉淀。我們處理的是電廠工業廢水,100T處理量,加的是PAC,100T加藥大約2400g。進水水量和加藥量我都調過了!!現在斜板沉淀池空的時候到有水出來用時12~13分鐘!求大俠看看 要怎么調整。

  • 斜板沉淀池需不需要設反沖洗裝置?如何設計?

    設計流量為25m3/h的斜板沉淀池的設計參數如何選取?需不需要設置反沖洗裝置?有沒有什么設計規范可依據?請各位大俠指點!!

  • 有關斜板沉淀器空氣排泥系統的設計

    不知哪位同仁曾經做過有關斜板沉淀器污泥空氣提升系統的設計?我最近在搞一套斜板沉淀器系統的設計,在文件中要求污泥的提升采用空氣提升器進行提升.本人由于在這方面設計的經驗十分淺薄,不知那位大俠可以指教一二. 具體要求:配套的斜板沉淀器的處理水量為180T/H,螺旋輸泥機的直徑為600mm,電機功率為5.5KW.請問一般空氣提升器的內部結構是何種形式?采用空氣提升器用氣量如何計算?另外空氣提升器能否將污泥輸送至水平距離為150m,垂直距離為10m的地方?對于空氣提升系統的設計需注意哪些問題?

  • 討論平流沉淀池的設計問題!

    按照手冊,平流沉淀池的有效深度為表面水力負荷(即要求去除的顆粒最小沉速)與沉淀時間的乘積,總覺得有些不妥.按此設計,對于某要求去除的顆粒最小沉速一定時,在進水處位于液面上的該顆粒(假設水流在與其流動方向垂直的截面上速度均勻)在出水處(忽略出水影響)恰好處于有效深度的最低處;如將池有效深度減小,池長不變,為保證水流速度和沉淀時間不變,將池加寬,這樣上述顆粒將在距離出水處有一定距離時沉到有效深度的最低處,而出水處沒有該顆粒存在(理想情況),這樣出水可能更好一些,且由于池深減小,能在一定程度上降低異重流的影響,但存在的問題是排泥要及時以及進水處布水可能有困難(可以建成多個池子或將進水區分成多個獨立的單元),當然也會(huì )增加占地面積(基建費用會(huì )不會(huì )降低?不考慮土地費).我沒有發現這個想法有什么問題,希望大家指教!

點擊加載更多

斜板沉淀池設計

斜板沉淀池設計專題,為您提供斜板沉淀池設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斜板沉淀池設計 相關的專業交流討論,更多斜板沉淀池設計相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

室內樓梯裝修

現代簡約室內裝修設計效果圖

av| 蜜臀AV在线| 亚洲欧美韩国| 午夜婷婷国产麻豆精品| 福安市| 老熟女乱淫xxoo| 欧美日韓精品一区| 国产精品美女久久久久| 精品一区二区三区av天堂| 国产夜色| 6080无码国产| 露脸丨91丨九色露脸| 久久久久久久精品成人热下载| 国产黃品无码久久久久久久蜜糖| 狠狠的干| 久久国产一区二区| 微微黄色视频网站| 国产乱轮视频| 亚洲色图一区二区| 丁香五月在线| 小说色| 狠狠综合视频| 九九精品一二三区| 日本男女乱伦视频| 国产又黄又刺激网站| 欧美电影《疯狂的性趣》| 久久SE精品一区二区| 欧美日韩国产精品一区二区| 你懂的在线日韩视频| 国产日韩欧美在线观看| 欧美黄色片区| 日韩精品亚洲日韩欧美| 亚洲狠狠爱| 91视频欧美| www.九九热.com| 国产日产国无高清码2020| 开心网色播| 欧美综合日| 亚洲国产精品无码久久九九大片| 国产精品一区二区不卡| 多毛老熟女|