請教一下 知道了某個工程的日處理量,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,然后算出池子的表面積,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,計算出池子尺寸;池子深度分為:h1為超高、h2斜管區上部水深、h3斜管高度、h4斜管區底部緩沖層高度、h5污泥斗高度,這些h都好算,只是表面負荷是個問題!望高人指點一下。
三種沉淀池設計計算設計參數
大家一起學習討論
剛在公司各種工藝的標準化,在斜管沉淀池上出了點問題基本參數是定了布水層0.5m斜管長度1.0m斜管高度0.85m緩沖層0.6m沉淀時間為2~4小時但是在考慮到負荷時候出了點問題,我們做的是鋼制的沉淀池,查閱了一般資料基本在2~3m3/m2·h,但是現在要求在1左右問題又出在算了公司剛做的工程,配水流速為0.02m/s而上升流速僅有0.0002m/s查閱了幾種資料各種配水速度和上升流速差距都很大啊,我沒有具體做過這類東西,希望大家能不吝賜教啊!
這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會(huì )去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。
各位大俠,本人目前正再做一份生態塘的設計,但各個資料里都沒有沉淀-厭氧塘的設計。誰能給我一份具體的沉淀-厭氧塘的設計計算,非常感謝!
我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,!謝謝
最近看了一下2005年的室外排水設計規范,其中給出的一些建議參數如下:本條系根據國內污水廠斜板(管)沉淀池采用的設計參數和運行情況,作了相應規定。1 斜板凈距(或斜管孔徑)為45~100mm,一般為80mm,本條規定為80~100mm;2 斜板(管)斜長一般為1.0~1.2m;3 斜板(管)傾角一般為60°;4 斜板(管)區上部水深為0.5~0.7m,本條規定為0.7~1.0m;5 底部緩沖層高度0.5~1.2m,本條規定一般為1.0m。表面水力負荷:1.2~3m3/m2•h;固體負荷小于150kg/m2•h。6.5.16 規定斜板(管)沉淀池設沖洗設施的要求。根據國內生產實踐經驗,斜板上和斜管內有積泥現象,為保證斜板(管)沉淀池的正常穩定運行,本條規定應設沖洗設施。各位覺得這些參數在設計時是否可行?平時大家在設計時所選范圍在多少?另外想問下反沖洗強度如何確定,反沖洗進水管如何布
我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙
圖紙簡介: 本圖是穿孔旋流反應斜管沉淀池工藝設計圖,圖紙包括斜管沉淀池平面圖、典型剖面圖及主要材料表。 投稿網友: huangzhaofei 上傳時間: 2014-08-11
在做一個污水處理的畢業設計。深度處理是絮凝沉淀池和纖維轉盤濾池,可是沒有找到比較具體的資料。求這兩個的設計及計算過程。絮凝沉淀池是絮凝和沉淀聯建的,也不太清楚應該怎么設計計算
圖紙簡介: 本圖紙為斜管沉淀池施工圖紙,包含斜管沉淀池平面說明圖,剖面圖,材料簽單表。 投稿網友: zxb0415 上傳時間: 2014-07-21
圖紙簡介: 這是某工廠3000噸網格反應斜管沉淀池設計圖,圖紙包括:主要混合設備及材料一覽表,管式靜態混合器平面布置圖,電磁流量計平面布置圖,反應沉淀池剖面圖,斜管安裝支架大樣圖,反應沉淀池上部及底部平面圖,可調式不銹鋼堰流集水槽大樣圖。 投稿網友: bswsc
各位大神,我這邊有個工廠的沉淀池需要改造,現有750立方的水池,每天需要處理3000立方的工業污水,已經試過了pac和pam的組合可以達到處理標準,現在需要改造水池,需要改用斜管沉淀和改造池底等。請問有沒有大神懂這方面的或者曾經做過類似項目的,麻煩私信聯系我一下,有償。謝謝
各位同仁,現在手頭有一個電廠的小型沉淀池,主要用來澄清、沉淀沖洗道路廢水(主要是煤)。查看了現有的圖籍,那些沉淀池都是大型的,只有“鍋爐見溫沉淀池”還類似。計劃做兩個4m×6m、一個2m×3m的沉淀池,不知道誰有這樣的資料沒?謝謝了
以前沒接觸過周進周出沉淀池,最近搞了一個城市污水初設,二淀池要求用周進周出,我設計時考慮堰口負荷,設了三道出水堰,預審時有天津市政設計院的專家認為沒有必要,設一道堰就行了,說規范上沒有關于周進周出沉淀池的要求,且他們發現一道堰比兩道堰的出水效果好.后來我咨詢廠家,廠家建議采用雙堰出水,因為水量太大,堰口負荷太高(4.01 s.m) .我的水量為70000m3/d,池徑由于受用地限制,只能取44m,固體負荷也偏大,但專家說規范沒要求。我現在有點擔心,有那位朋友做過這方面的,請不吝指教。謝謝了!!!
正在設計的一個污水處理工程的沉淀池因為池深所限,設計了12個泥斗分成2 排,工程共有2個沉淀池,共24個泥斗,每個泥斗用一條DN100的管排泥,采用靜壓排泥,每天要排泥一次,工藝設計時是每個閥門單獨排泥,這樣操作工在排泥上面每天要耗費大量的時間。請問:是否可把2個或4個泥斗的排泥管串起來用一條較粗的管子排泥,這樣會(huì )不堵?要實現自動控制是否只有用電動閥?
斜管沉淀池設計計算