狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 豎流式沉淀池停留時間與沉淀效率的關系

    我記得曾經看過這方面的資料,好像是說,沉淀效率只與污泥懸浮層有關,而與停留時間即依據此算出的中心管的長度無關。我現在又找不到這方面的資料,各位高手能否提供一點建議。

  • 關于斜板沉淀池中的水力停留時間問題

    問一個比較弱智的問題我們的斜板沉淀池是在預處理過程中的,水力停留時間大概在2小時左右是不是時間太長了?看資料說是在30分鐘以?xún)染涂梢粤耍€有就是,這里的停留時間長的話會(huì )有什么不利影響嗎?多謝,在線等

  • 請教有關斜管沉淀池的一些問題

    我廠混凝沉淀工藝段采用的是斜管沉淀池,池子的各項參數都符合設計規范要求,但就是進水量在小于設計流量時礬花就已經不能下沉,漂浮在斜管上方。請教各位高手是什么原因,!謝謝

  • 我收集的所有斜管/板沉淀池

    我都看完了還是沒看懂 哈哈全施工設計圖紙

  • 關于斜管沉淀池圖的兩個疑問

    在論壇上下載了這個圖紙看了看,有兩個疑問:1.圖紙的進水方式,照圖上所畫會(huì )不會(huì )出現進水渠附近跟進水渠遠端的進水量不一樣導致沉淀效果不好。2.圖紙中的排泥管,照圖上所畫會(huì )不會(huì )出現靠泵近端的泥容易抽出,而遠端的不容易抽出。之前我接觸的工程有這樣布排泥管,在運行中就出現了這種問題。想問問各位這兩個問題都怎么解決。

  • 一批斜管沉淀池的CAD圖紙

    看了就知道超有用。

  • 關于好氧停留時間及池容的求教

    有誰知道接觸氧化池最短的停留時間是多少,單單就針對生活污水而言,有沒有這方面的經驗,技術規范上是4-12h,范圍有點大,用容積負荷的話0.5-2,也是同意的問題,怎么取值呢?望各位指教,謝謝!

  • 如何確定工藝的停留時間?

    例如垃圾滲濾液,COD為25000,氨氮1500,用厭氧+兩級AO加MBR,是否可以達標?并且厭氧的停留時間,A池和O池的停留時間如何確定??

  • 缺氧池停留時間怎樣保證

                                           

  • 請教關于斜管沉淀池綠藻生物

    在夏季,斜管沉淀池和消毒池都長有很多綠藻類生物,并且伴隨排水,綠藻類生物會(huì )隨水排走,增加了出水懸浮物,出水水質看起來很差,如何解決這個問題。

  • 地埋式斜管沉淀池排泥方法

    地埋式斜板沉淀池如何更好的排泥,維修?1.在沉淀池旁邊設置污泥井,潛水泵抽2.直接將水泵扔到斜板下面抽取污泥請問有其他好的有效的排放方法嗎?

  • 關于規范中的設計停留時間

    事件:最近公司來了一位工程師,具有10年的水處理工程調試經驗。在做污水處理方案時,他取的停留時間總是要比規范上的停留時間大很多。例如:醫院污水接觸氧化,他取的停留時間在20小時左右,而規范上才2~3小時。拿規范給他看,他說編寫規范的人沒有實際經驗,采用的數據都是一些項目對外的表面數據,不準的。問題:規范的編寫真的像他說的一樣嗎?大家在設計的時候如果采用規范中提到的數據是不是要乘一個系數?

  • 請教關于斜管沉淀池的設計問題!

    請教一下 知道了某個工程的日處理量,如100m3/天,是不是先根據經驗選取表面負荷,然后算出池子的表面積,然后看是選用長方形的還是正方形的池子,計算出池子尺寸;池子深度分為:h1為超高、h2斜管區上部水深、h3斜管高度、h4斜管區底部緩沖層高度、h5污泥斗高度,這些h都好算,只是表面負荷是個問題!望高人指點一下。

  • 求助:關于斜管沉淀池綠藻問題

    最近斜管沉淀池出現大量綠藻,在沉淀池有二氧化氯管路,但現不用,只在清水庫前加二氧化氯,在沉淀池前二氧化氯是否有用,還是應該在靜態混合器前加氯????沉淀池需多久清一次? 預加氯、中間加氯、后加氯有何不同???

  • 調節池的停留時間怎么設置?

    調節池的停留時間是根據不同的水質和水量來設的 一般是多少啊? 不同的水該怎么確定?有的是4小時就夠了 有的卻要12個小時 還有書上的一般有效水深為1.5--2米 而有的設計卻為4米 差別很大啊! 具體該怎么做?

  • 對提高斜管沉淀池的效率的分析

    對提高斜管沉淀池的效率的分析

  • 關于水廠的水力停留時間(HRT)

    只知道這個概念是池容/進水流量。 意思是設計的時候,只需要控制這兩個參數嗎? 由于沒有在污水廠實際工作過,想知道污水廠運行AAO之類工藝的時候,是怎樣控制HRT的呢? 污水是一批一批進來?在缺氧池運行幾個小時,然后轉移到厭氧?還是持續進來的?麻煩前輩幫助我下,謝謝了。

  • 給水廠穿孔旋流斜管沉淀池.

    穿孔旋流斜管沉淀池.

  • 斜管沉淀池出現大量浮泥,什么原因

    斜管沉淀池出現大量浮泥,什么原因

    含磷廢水的的斜管沉淀池出現大量浮泥,什么原因呢

  • 初沉池之斜管沉淀池設計與計算

    初沉池之斜管沉淀池設計

點擊加載更多

斜管沉淀池停留時間

斜管沉淀池停留時間專題,為您提供斜管沉淀池停留時間相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與斜管沉淀池停留時間 相關的專業交流討論,更多斜管沉淀池停留時間相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

斜管沉淀池填料

斜管沉淀池圖

国产全肉乱妇杂乱视频| 日日躁狠狠躁夜夜躁av中文字幕| 国产欧美日韩一区二区图片| 另类av一区| 无码国产69精品久久久久APP| 一区欧美精品| 懂色tv| 超碰在线91| 日韩精品偷拍| 亚洲欧美日韩中文字幕在线| 黄色熟女AV网址| 91综合网| 91精品国产91久久久久久三级| 中文字幕精品毛片| 欧美日韩激情一区| 欧美色精品人妻视频在线| 久久一二区| 亚洲 欧美 另类 日韩 综合| 性色av一区二区三区免费播放| 免费人妻视频网站| 麻豆一二三四区乱码| 久久尹人| 欧美人妻精品| 亚洲 综合 中文| 久久久久女人精品毛片九一| 簧片在线| 国产精品日韩欧美一区| av中文字幕| 欧美另类精品一区二区三区| 欧美日韩午夜老熟女| 日韩网一区| 偷拍专区| 亚洲欧美乱综合图片区小说区| 春色av| 我要色综合网| 免费亚洲主播| 色五月五月婷婷亚洲一区二区三区| 久久久夜夜嗨| 国产一区二区福利| 毛片免费看| 国产在线一区二区三区在线视频一|