  • 加藥絮凝后沉淀池內的污泥如何計算?

    我在做一個造紙廠的污水深度處理工程,污水二級達標后需深度處理,那么我采用加藥絮凝沉淀的方法,但是在計算污泥量時,我不能確定污泥的含水率及污泥總量?請各位給小妹指點指點!謝謝!

  • 對沉淀池計算的一點感想

    這些天看沉淀池設計時就感覺到,看是能用兩方法做,其實第一種一般設計人員是不會(huì )去采用的,即肯奇理論和泰爾美什費區法。如果這種方法在不做實驗的基礎上能用于設計就好了。

  • 求助,絮凝沉淀池和纖維轉盤濾池設計及計算

    在做一個污水處理的畢業設計。深度處理是絮凝沉淀池和纖維轉盤濾池,可是沒有找到比較具體的資料。求這兩個的設計及計算過程。絮凝沉淀池是絮凝和沉淀聯建的,也不太清楚應該怎么設計計算

  • 絮凝沉淀池污泥上浮的原因

    廢水站在調試中,是鋁鎂鋅合金壓鑄及注塑產生的廢水,有脫脂,表調,導電化,酸蝕等廢水。。物化處理階段,沉淀池大量絮體上浮,可能原因有:1,油脂類比重輕的絮體上浮。2,聚鋁加藥量大,產生污泥多導致上浮(別人的觀點,我覺得可信度不高)。3,前段時間清理MBR池把污泥抽到物化沉淀池,厭氧微生物產生的氣體附著在絮體上導致絮體上浮,而且沉淀池確實有氣泡產生,攪動絮體,不斷上浮(我分析的原因)。4,請教大家到底是什么原因,如何解決?附圖片。

  • 沉淀池容積及表面負荷計算

    各位前輩好:剛接觸這行,有個問題請教在A(yíng)AO工藝中,在算沉淀池的容積或有表面負荷來確定池子的容積時,是不是要把回流過去的那部分也要計算在沉淀池的進水量中,多謝

  • 高效沉淀池(混凝-絮凝-沉淀)

    高效沉淀池(混凝-絮凝-沉淀)

    頂起來有圖紙提供給大家進水口及加藥混凝區

  • 沉淀池添加絮凝劑的問題

    求助,池子里這些綠色的東西是啥,有絮凝作用嗎?星形絮凝沉淀池多久拍一次泥比較合適

  • 三種沉淀池設計計算設計參數

    三種沉淀池設計計算設計參數

  • 初沉池之斜管沉淀池設計與計算

    初沉池之斜管沉淀池設計

  • 網格絮凝斜管沉淀池的規模問題

    :Q一個十萬噸水量的自來水廠,現準備采用兩組網格絮凝斜管沉淀池(合建),每組由一個網格絮凝池+一個斜管沉淀池組合而成,試問當計算的時候,單池網格絮凝池或斜管沉淀池的規模是按5w噸算還是2.5w噸算?本來我覺得十萬噸的規模,應該需要十萬噸的絮凝池+十萬噸的沉淀池,可是看到設計計算書中,將這種合建的池子變成了2.5w噸絮凝池+2.5w噸沉淀池+2.5w噸沉淀池+2.5w噸絮凝池并行的樣子,那這樣實際處理的水,不就是絮凝只有5w噸,沉淀也只有5w噸嗎?絮凝沉淀池合建,那它們處理的水量也可以疊加嗎?剛接觸自來水廠,好多不懂的地方,請各位前輩多多指教!

  • 請教"絮凝沉淀池含鋼量"

    我現在在做一個水廠的可行性報告,報告中要求工程量估算,混凝土量好估算,可是鋼筋量就不好說了,請教各位老師,我應該怎樣做?絮凝沉淀池合建在一起,絮凝沉淀池的尺寸為17mx130.3m,絮凝池高3.9米,沉淀池高3.5米.歡迎各位老師指教.

  • 隔板絮凝池與斜管沉淀池怎么連接?

    我的絮凝池深度是1.9米。沉淀池用的是斜管沉淀池,集水區高度1.2米,斜管區高度0.87米,配水區高度1.5米。請問:絮凝池如何與沉淀池連接? 用穿孔花墻的話,應該怎么連接? 如果用斜管整流怎么設計? 是不是絮凝池太淺?

  • 絮凝沉淀池設計方案探討!

    目前污水廠升級改造常用在二沉后增加混凝沉淀+過濾工藝,所接觸到的各設計院設計沉淀池的設計種類繁多,有斜管斜板類,平流、高密度等,哪種方案更加合理,請由設計和 運行經驗的版友指點!

  • 去年的一道斜板沉淀池計算真題

    已知平流式沉淀池長20米,寬4米,深2米。今欲改裝成斜板沉淀池,斜板水平間距10厘米,斜板長度1米,傾角60度。如果不考慮斜板厚度,當廢水中懸浮顆粒截留速度為1米/小時,改裝后沉淀池的處理能力與原有池子比較提高(),斜板效率取0.8。A:79.2% B:81.3% C:76.3% D:78.6%求高手提供答案?

  • 實用計算——各種沉淀池的計算

    有的是自己整理的有的是下的,簡單實用,適合于搞工藝設計的朋友。

  • 求教沉淀池結構計算方法

    本人在做一個污水處理廠的沉淀池部分的土建結構設計,但是對這種水池結構沒有什么計算經驗,希望各位能給點幫助,本人不勝感激!!!

點擊加載更多

絮凝沉淀池計算

絮凝沉淀池計算專題,為您提供絮凝沉淀池計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與絮凝沉淀池計算 相關的專業交流討論,更多絮凝沉淀池計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

絮凝沉淀池

絮凝沉淀池設計

亚洲一二三四日本视频免费 | 久久精品国产v日韩v亚洲爆乳| 欧美另类人妖| 在线高清一本av| 91五月天爱情| 欧美成人精品一区二区男人蜜臀| 亚洲一区色| 黄片第二区| 高清性色生活| 777国产| 日韩欧美性爱| AV中文字幕一区二区三区| heyzo无码| 日韩精品 欧美精品| m免费av| 成人黄色影视| 亚洲成人欧美日韩| 一区二区三区在线视频观看 | 国产99久久久噜噜噜| 国产欧美精品一区| 亚洲日韩精品欧美一区二区三区| 欧美free性xxxx办公丝袜| 欧美日韩精品黑人| 2020日日夜夜噜噜噜com| 淫色综合| 日韩精品人妻无码一亚二亚三亚| 色六月天天激情综合网| 欧美午夜性春猛交xxxx张曼玉| 91制品久久久久久91| 欧美又大粗又爽又黄大片视频| 少妇一级淫片免费看| 成av人免费青青久| 偷拍av| 国产另类老熟女影院| 欧美韩日强奸乱伦黄色网站| 久久rm| 亚洲无码高清不卡| 久久亚洲色WWW成人欧美| 日韩人妻一区二区| 日韩成人精品| 日本在线看看欧美一区二区|