情況是這樣的:一根單芯300平方電纜,電纜外徑大概32mm,經過 過路鍍鋅鐵管,鐵管長約15米,管外徑約:110mm,由于設備特殊性,300平方工作時最大電流約500A,最大電流持續時間約1個小時,正常情況下也就200A左右,請問單芯電纜在鍍鋅管道是否會(huì )發生渦流效應,導致,電纜發熱,絕緣下降。渦流的大小和哪些因數有關,比如電纜流過的電流,鐵管直徑,長度,環境溫度等等?請熟悉的大神幫我分析一下,謝謝!
有一臺約克的空調主機,兩個機頭,兩個壓縮機。這臺主機一共314KW負載。兩個機頭是分開供電的。電路部分,總進線雙拼185電纜,然后分成兩個空開,各接150方電纜給兩個機頭使用。現在夏天使用時,電纜溫度能有60度,甚至更高。185電纜長度大概60M,150方電纜每臺大概50米。具體可以看我的附件。想問問各位,這個情況怎么改善。把150方電纜換大,可以改善嗎?注:現場電纜所在機房在屋面,夏天被太陽直射。
一個項目,線路板廠房的。設備有冷卻水,冷卻水溫10~20度我們考慮冷卻水完全足夠的情況,那么該設備散熱到房間內的比例大概還有多少?
各位好,我是新上來的了,就是,無論怎樣做,成品LED彩虹管都會(huì )有一點發熱的現象!不知道是怎么一回事情,請各位能否幫忙解答一下!謝謝各位了!我們懷疑有這幾方面原因:1.電阻的質量問題。 2.LED的質量問題。 3.電阻的配置不合理。 4.LED的疏密問題。不知道是不是這幾方面的原因,請各位有高見的朋友幫忙回一下了,我將不勝感激!
我們這里的小區照明路燈 合上開關 過一會(huì )(5分鐘)零線就發熱的厲害 火線也有點發熱 再過一會(huì )兒開關(100安)就跳閘了 火線和零線用的是10平方的鋁線 路燈總功率就是5000瓦 我用電流表測了一下電流25安 我個人認為是不是線路有接地的呀 請知道幫忙給說一下 謝謝
我單位有一臺S7 250千伏安變壓器最近溫度突然升高,溫度在50-60攝氏度之間,負荷沒有變化,環境溫度正常。搖絕緣 測直流電阻 作耐壓試驗 油樣分析都正常。請各位大俠幫忙分析分析,謝謝了!
為什么有時候冷柜、冰柜工作時,摸到其兩側會(huì )感覺有點燙手,這是不是故障? 這是因為,現在很多的冷柜、冰柜采用的是內藏式冷凝器,其散熱部件多在兩側,當冷柜、冰柜運行時,壓縮機排出的高溫制冷劑氣體,通過箱體兩側板的冷凝器散熱,因此兩側板要發熱,而且環境溫度越高,側板溫度越高,有時可能會(huì )升到 60 度以上。這并不是冷柜、冰柜出現了故障,只要冷柜、冰柜的溫度是正常的,用戶完全可以放心使用。 為了使家中的冷柜、冰柜獲得最佳的制冷效果,我們在日常使用時應該注意以下幾個方面: 1 、保
一公用工程,原設計無吊頂,噴頭上噴。現我方考慮設置吊頂,噴頭已改為下噴,但吊頂形式(封閉式吊頂或格柵吊頂)未確定,按照《自動噴水滅火系統設計規范》中只有貨架內噴頭上方有孔洞、縫隙,需要在噴頭上方設置集熱擋水板。在我國的實際工程中,集熱板不止用于貨架內,而是被更廣泛用于停車庫、倉庫、建筑高大部位等不能保證噴頭濺水盤離屋面板的距離符合規范和產品要求的地方(規范要求:噴頭濺水盤與頂板的距離應大于75mm,小于150mm)。有資料表明很多工程采用此方法。請問:1、采用格柵式吊頂需要增加集熱板嗎?有無其他依據。 2、若要增加,因施工方投標價過高,我方考慮二次精裝再加,消防驗收能否通過,或二次裝修完后一起消防驗收是否可行?
主要有兩個原因;1、零線端子虛接。2、三相嚴重不平衡所至。三相嚴重不平衡是主要原因。把三相盡量分配平均就要好一點。分析:1、低壓配電箱零線端子,是工作零線,可以提供單相設備工作。所以工作零線上會(huì )有工作電流的。
有一個地下配電室,因為需要做機械通風,所以要給暖通提發熱量,(原來沒提過,也不知道人家是怎么算的,但我們現在這個暖通負責人一定要提,還要簽字)該怎么估算呢?我照電動機的公式算,要30%*計算功率,顯然太大了。
單位新做兩臺電容柜,使用15KVA普通電容各10組,額定電壓380V,計算出電流應該為21A左右,使用32A熔斷器作為過電流保護(具體型號為RT18-32/32),投入使用后,產生熔斷器發熱嚴重的情況,向各位大蝦求助,到底是什么原因。電容柜功率因素在投入9組之后達到了0.99,請問是不是會(huì )產生較大的諧波電流?但是在手動投入一組的情況下,功率因素0.65左右,也產生了熔斷器發熱嚴重的情況。如果確實為諧波的影響的話,應該怎么解決?
在現場碰到這下面的情況,請大家幫忙分析一下原因一個40A的空開,測量電流為16A,電壓為400V,可空開摸起來卻很燙這是什么原因呀
低溫輻射發熱電纜采暖系統(以下簡稱“地暖”)又稱地板采暖,以由下向上輻射散熱的方式使房間變暖,在室內形成下暖上涼的舒適環境,非常適合人們的居住,且有利于人的身體健康。一、減少呼吸道疾病 地暖由于是低溫輻射散熱,室內不僅不會(huì )出現過分干燥的情況,且能夠有效地減少室內灰塵、緩解呼吸道疾病緩解。二、無噪音使頭腦清醒
求教各位高手,現商場內大量使用金鹵燈,效果很好,但發熱量嚴重,影響商場內空調效果,請教金鹵燈發熱量的計算?比如單只150w\70w\35w的金鹵燈發熱量是多少?其發熱量的計算可否與照明設計的需用系數(比如30w/m2)掛鉤?:)
論壇中的各位XDJM,一個客戶的電容柜的刀熔開關經常發紅燒掉,型號是SLKR1系列隔離開關熔斷器,其電流為630A,當投入的電容(每只為0.44-30-3)只有2-3路時,隔離開關沒有發熱,沒有問題,當電容全部投入時(10路30Kvar),隔離開關的溫度達到80-90度,而且上樁頭發紅,燒掉了,基本上是6個月不到要換了,請問這是怎么回事,主回路的諧波檢測過了,沒有!望大家給以解答一下![ 本帖最后由 skyscreen 于 2009-10-23 21:11 編輯 ]
發熱電纜地面輻射供暖地暖在歐洲已有100多年的歷史了,但在中國大面積使用,也只是近幾年才興起,并逐步為老百姓所接受。由于用戶及采暖公司對發熱電纜的生產、使用、安裝等不太了解,造成許多生產企業盲目投資生產,發熱電纜質量良莠不齊,甚至有些商人打著與國外廠家合資的牌子,生產假冒偽劣產品欺騙老百姓,完全置老百姓利益而不顧,視行業標準如無物,典型的撈一把就走的心理。那么,如何鑒別挑選發熱電纜呢?一、 看產品外觀 發熱電纜最外層為外護套,材料通常是PVC或PE,環保料,顏色通常為天藍色、紅色或黑色,表面光滑,字跡清晰。發熱電纜外護套耐溫為105度。好的發熱電纜外護套材料是新料,環保料,不會(huì )因為添加顏色而摻入廢料。字跡是用兩臺先進的噴碼機在電纜的正反兩面一次性噴印上去的,而不是用滾輪或其它原始方法印上去的。 假冒偽劣產品外觀經常會(huì )不平,粗細不勻,有的地方突然凸出來,行話叫“鼓包”,這是因為外護套材料不合格、設備不穩定、或里面的屏蔽層不合格造成的。另外,一些小廠家在印制發熱電纜外面的字跡時,不用先進的噴碼技術,而采取用簡陋的滾輪,循環印刷,字跡用手一擦就模糊不清
回路電流7~10A,主電路A相51A,B相53A,C相46A,N相14A,空氣開關2P,20A,電線為2.5平方,為什么會(huì )空氣開關和電線發熱呢?求急.....