暖通水泵的分類、使用與選型
在談水泵的時候我們首先要了解兩種水的循環系統:閉式系統
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
一、冷凍水泵: 在冷凍水環路中,驅動水進行循環流動的裝置。空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會(huì )自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。 二、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環。 水泵  
這里一個項目,地下室空調機房,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa;
空調的問題 23代表小1匹,制冷面積10-14平米
1、水泵相關計算: ①流量(m3/h)=[0.86*Q/△t]*(1.05~1.1),Q(Kw)為負荷,△t為溫差 ②功率(Kw)=流量(m3/h)*揚程(m)*(0.0038~0.0043) 功率模數(Kw):0.55,0.75,1.1,1.5,2.2,3.0,4.0,5.5,7.5,11,15,18.5,22,30,根據模式,不用查樣本,計算結果大一號即可 ③電機頻率與轉速的關系:n=60f(1-S)/P n~交流電機轉速;f~電源頻率; S~轉差率,一般為5%左右 P~電機的磁極對數,兩級為一對,四
來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 1、冷凍水泵: 在冷凍水環路中,驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,空調房間內的末端(如風機盤管,空氣處理機組等)需要冷水機組提供的冷水,但是冷凍水由于阻力的限制不會(huì )自然流動,這就需要水泵驅動冷凍水進行循環以達到換熱的目的。 2、冷卻水泵: 在冷卻水環路中驅動水進行循環流動的裝置。我們知道,冷卻水在進入冷水機組后帶走制冷劑一部分熱量,而后流向冷卻塔將這部分熱量釋放掉。而冷卻水泵就是負責驅動冷卻水在機組與冷卻塔這個閉合環路中進行循環。外形同冷凍水泵。
本帖最后由 gs5566gs 于 2013-7-19 10:44 編輯 我看陸老的老版紅皮書P162,不平衡率=(最有利環路阻力---最不利環路阻力)/最有利環路阻力,可是我在天正的輸出表格發現上面的公式分母變成 “最不利環路阻力”了,那個對呀,請大家指點一下!
圖片上VD是什么 , 出風口旁邊的2又是什么
暖通空調系統中人們常將變速水泵系統稱為變流量VWA系統,那么傳統的冷凍水恒速水泵系統是否就是恒流量系統呢?http://co.163.com/forum/content/166_347599_1.htm
2016最新暖通圖集16K702(替代03K202) 水泵安裝
DN65到DN100管段設計一般要求用鍍鋅鋼管套絲連接,可是實際都是焊接,我想問下焊接的話管件怎么辦?比如80管開20支管,是用焊接三通還是絲口三通?用焊接三通的話,那20管怎么連?如果用絲扣的那么大管端也就是80管不還是要套絲嗎?
來源:網絡(luò ) 如有侵權,請聯系刪除 空調的問題 23代表小1匹,制冷面積10-14平米 26代表正1匹,制冷面積14-18平米 32代表小1.5匹,制冷面積18-22平米 35代表正1.5匹,制冷面積22-25平米 0.8P,1700-2100W 1P,2200-2600W,適用面積12-15平方米 1.25P,2600-3000W 1.5P,3000-3800W,適用面積18平方米左右 2P,4000-5500W,適用面積28平方