供熱基礎知識、水和水蒸汽有哪些基本性質? 答:水和水蒸汽的基本物理性質有:比重、比容、汽化潛熱、比熱、粘度、溫度、壓力、焓、熵等。水的比重約等于1(t/m3、kg/dm3、g/cm3)蒸汽比容是比重的倒數,由壓力與溫度所決定。水的汽化潛熱是指在一定壓力或溫度的飽和狀態下,水轉變成蒸汽所吸收的熱量,或者蒸汽轉化成水所放出的熱量,單位是:KJ/Kg。水的比熱是指單位質量的水每升高1℃所吸收的熱量,單位是KJ/ Kg· ℃,通常取4.18KJ。水蒸汽的比熱概念與水相同,但不是常數,與溫度、壓力有關。 2、熱水鍋爐的出力如何表達? 答:熱水鍋爐的出力有三種表達方式,即大卡/小時(Kcal/h)、噸/小時(t/h)、兆瓦(MW)。 (1)大卡/小時是公制單位中的表達方式,它表示熱水鍋爐每小時供出的熱量。 (2)"噸"或"蒸噸"是借用蒸汽鍋爐的通俗說法,它表示熱水鍋爐每小時供出的熱量相當于把一定質量(通常以噸表示)的水從20℃加熱并全部汽化成蒸汽所吸收的熱量。 (3)兆瓦(
9、水系統的定壓方式有幾種?分別是如何實現定壓的?系統的定壓一般取多少? 答:熱水供熱系統定壓常見方式有:膨脹水箱定壓、普通補水泵定壓、氣體定壓罐定壓、蒸汽定壓、補水泵變頻調速定壓、穩定的自來水定壓等多種補水定壓方式。采用混合式加熱器的熱水系統應采用溢水定壓形式。 (1)膨脹水箱定壓:在高出采暖系統最高點2-3米處,設一水箱維持恒壓點定壓的方式稱為膨脹水箱定壓。其優點是壓力穩定不怕停電;缺點是水箱高度受限,當最高建筑物層數較高而且遠離熱源,或為高溫水供熱時,膨脹水箱的架設高度難以滿足要求。 (2)普通補水泵定壓:用供熱系統補水泵連續充水保持恒壓點壓力固定不變的方法稱為補水泵定壓。這種方法的優點是設備簡單、投資少,便于操作。缺點是怕停電和浪費電。 (3)氣體定壓罐定壓:氣體定壓分氮氣定壓和空氣定壓兩種,其特點都是利用低位定壓罐與補水泵聯合動作,保持供熱系統恒壓。氮氣定壓是在定壓罐中灌充氮氣。空氣定壓則是灌充空氣,為防止空氣溶于水腐蝕管道,常在空氣定壓罐中裝設皮囊,把空氣與水隔離。氣體定壓供熱系統優點是:運行安全可靠,能較好
來源:建筑水電平臺,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除 點擊免費試聽課: 建筑暖通設計實操培訓班(直播+答疑+視頻回放),了解一下戳這兒~ 采暖——又稱供暖,指向建筑物提供熱量,保持室內一定溫度。 通風——用自然或機械的方法向空間送入和排除空氣的過程。
暖通空調的含義
上傳《水暖通風空調基礎知識》,分2卷,PART1
里面包含五金手冊、空調用電估算、空調常用計算式及各數據管道支架和單位換算表
1、水和水蒸汽有哪些基本性質? 答:水和水蒸汽的基本物理性質有:比重、比容、汽化潛熱、比熱、粘度、溫度、壓力、焓、熵等。 (1)大卡/小時是公制單位中的表達方式,它表示熱水鍋爐每
空調的分類: 按室內空氣環境要求以及功能的不同可以分為:舒適性空調及工藝性空調。 舒適性空調 : 能夠向人們提供一個適宜的工作環境或生活環境,從而提高工作效率或維護良好的健康水平的空調系統。 服務對象為:
導線截面的選擇㈠ 導線選擇的內容導線選擇的內容包括型號及敷設方式的選擇、導線截面的選擇兩大部分。型號 :可反映導線的材料和絕緣方式。如BX型表示銅芯橡皮線。BLX型則表示鋁芯橡皮線。BV型表示銅芯塑料線;BLV型則表示鋁芯塑料線,等等。敷設方式:導線型式(型號)應與所選擇的敷設方式 及環境條件相適應。導線截面:是導線選擇的主要內容,直接影響著技術經濟效果。在圖紙中表示時,導線的敷設方式、敷設部位、截面和根數通常寫在型號的后面,截面的單位為mm2。如:BV-3×25+1×16/SC32-WC-FC表示3根25 mm2、1根16 mm2的塑料絕緣銅芯導線穿φ32鋼管,沿墻、沿地板(暗)敷設(WC、FC表示敷設部位及方式)。㈡ 導線截面的選擇為了保證供電系統安全、可靠、優質、經濟地運行,導線和電纜截面的選擇必須滿足以下條件:⑴ 發熱條件 導線和電纜(含母線)在通過計算電流時產生的發熱溫度,不應超過其正常運行時的最高允許溫度。⑵ 電壓損耗 導線和電纜在通過計算電流時產生的電壓損耗,不應超過正常運行時允許的
可以學習基礎學科、計算機、外語、會(huì )計、土木工程、政治經濟學、經營管理、法律等等。http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=491771
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=491771可以學習基礎學科、計算機、外語、會(huì )計、土木工程、政治經濟學、經營管理、法律等等。
關于鐵碳微電解的基礎知識,希望對做工業廢水的同仁有幫助
本人在設計院從事電氣設計,經歷尚淺。最近接觸到綜保的一些問題。1,是否僅中壓/高壓需要使用綜保;低壓配電和電動機保護需要綜保嗎?至少目前我做的很多項目中都沒有發現低壓使用綜保的。2,中壓綜保的使用有什么樣的分類和要求?按我的理解,電動機保護型和饋線保護型僅僅是內部繼電器設定的相關保護功能不同。3,每一個中壓回路需要單獨配置一個綜保,還是可以集成幾個回路一起配置?4,綜保如何整定?請高人指點,先謝了!:)
簡單說一下電力變壓器其實變壓器就是把電能轉化成磁能 再轉化成電能的電器變壓器通過線圈的工作來轉化電能線圈分為低壓繞組和高壓繞組 一般的大型變壓器通常用于高壓變低壓 高壓繞組又稱一次繞組 屬于交流電變壓器中重中之重是鐵芯 鐵芯是磁路 載體工作性質基本上就是 高壓繞組-鐵芯-低壓繞組 低壓繞組又稱二次繞組當然也有低壓變高壓的變壓器產品一般像水力 火力 風力 發電站 產生的電壓是較低的這是候采用的變壓器就是由低壓變高壓 又稱為升壓變壓器變壓器的性能 一般是看空載損耗 當然 產品型號是很能說明問題的 不在考慮范圍 例如油變 S9 S11 S13 肯定是數字越大越好科技畢竟是在進步的 產品也在更新換代 在某種程度上說 變壓器行業沒有止境 雖然現在的競爭確實不小空載損耗就是鐵芯損耗 又稱鐵損 空損 另外還有負載損耗 就是有負載 繞組的損耗 線圈消耗的電能繞組的損耗就是 線圈乘以電阻乘以項數說一下光伏變壓器 光伏變壓器其實就是 光能轉化為電能的產業 SCB S代表環氧澆筑
我是12屆給排水畢業生,剛考上研究生,想請教我能否參加注冊給排水工程師的基礎知識的考試,我沒有單位,資格審查會(huì )不會(huì )不通過?