圖紙簡介: 暖通空調各種設計及管子穿墻穿樓板安裝圖集,歡迎大家下載,希望對大家有幫助... 投稿網友: sxsi19 上傳時間: 2013-06-06 <
1水循環中的問題水循環是中央空調的施工關鍵環節,但是在施工中會(huì )時常出現問題,直接對空調系統的運行造成影響。其中,冷凍水系統是最容易發生問題的,主要問題是循環管道的暢通性。造成水循環管道不暢通的主要原因是專業管線的交叉,該交叉沒有在施工中有效協調處理,因而在使用中管網出現氣囊,從而對其循環造成了影響。其次,是管道的清洗不凈,這類問題會(huì )直接堵塞空調水系統。實踐中,針對第一類問題,可以通過施工前的管理加強予以解決,對管線的坡度以及標號提前安排合理,并針對性的注意氣囊的出現,合理的在氣囊出現部位安裝排氣閥,將氣體及時排除,同時在利于排氣處安裝排氣管,保證系統排氣。而第二類問題,主要通過預防加以避免。在進行水路管道的安裝前對管道中的污垢以及銹斑進行機械、人工處理,清理后對管口進行封閉。在施工中沒有進行封閉的要對管口進行臨時的封堵,避免污物進入,并在焊接時對管道中的焊渣以及雜物進行及時的清理。并在管網的最低位置加裝排污閥,排污閥大小應當根據系統需要進行選擇,若是太小排污效果差且需要多次清洗,若是排污口設置處不合理則對排污效果也會(huì )有所影響。旁通沖洗閥門以及臨時過濾器的設置也是管網
管道、管材的安裝,設計中收集的信息,希望大家有用,全部word文檔 可編輯使用方便
我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會(huì )不會(huì )是設計手冊?
暖通空調外保溫用玻璃棉卷氈/板材安裝方法: 在風管外壁根據選用的面密度均勻粘貼保溫棉釘,一般情況下每平方米8-12個。 將玻璃棉卷氈覆蓋在保溫棉釘上,貼面向外,使保溫棉釘穿透棉和貼面,用保溫釘扣墊將玻璃棉與風管固定在一起。 玻璃棉的接縫處應盡量靠緊,
本帖最后由 小小子 于 2013-12-9 13:34 編輯 上傳某空調安裝項目暖通工程圖片,歡迎討論!冷水機接口部位
空調管線與設備的定位問題 在進行暖通空調的安裝過程中,管線與設備的定位問題是最常出現的問題,這其中的管道分類可以根據其性能特征與用途來進行,主要包括給水、排水、中水管道,熱力、燃氣、空氣管道及供配電線路等等。 在進行暖通空調系統的安裝及設計過程中,要盡量避免同其他設施或者建筑有干擾,時刻關注暖通空調系統在運行中的安全性及方便性。 在進行暖通空調系統的管線與設備定位時,要在施工前期對建筑物周嘙行嚴格的考察,避免出現沖突及干擾現象,在施工過程中要嚴格遵守暖通空調系統的要求及原則,注意管道的大小比例及線路設計,要保證小管道盡量避讓大的
引言暖通安裝的大部分工作量在建筑工程后期進行,具體工序較為繁雜,包括制冷、采暖及通風等系統。要做好暖通安裝的工作,就必須在施工過程中,避免出現各種質量問題和隱患,確保暖通安裝工程的順利進行。要做好暖通安裝工程的施工,必須做好施工計劃,聯系工程實際,認真參閱圖紙,依據設計要求進行全程控制。1安裝過程中的建議1.1協調工種間的配合功能較全的建筑物中吊頂內的管道是專業的、復雜的,而另一方面吊頂的凈空間是非常有限的。各種管道如供水管、回水管、送風管、排風管、新風管、排煙管等并不一定在設計施工圖紙中標明。一般圖紙在設計過程中只給出了主要設備的設計尺寸,并沒有對水管和風管的尺寸進行定位和標高。所以在施工過程中,因為圖紙并沒有經過設計院的會(huì )簽,給施工帶來了很多麻煩,進而造成了工種間的施工不協調,有時出現的問題還需要監理部門進行出面解決。此外,若在施工過程中出現與設計圖紙不符的情況,應與施工監理部門溝通,對于不按規定進行的安裝或拆除,暖通設備的安裝應暫緩,這樣既減少了業主的投資,也給施工單位減輕了工作負擔。
地暖施工應參照各地現行的《民用建筑給水供熱水地板輻射采暖用塑料管及鋁塑管設計與施工驗收暫行規定》及暖通專業有關技術標準。以及建設單位要求和設計提供的有關條件進行施工。施工前要求地面平整,無任何凹凸不平、沙石碎塊及鋼筋頭等現象。施工流程:施工者先將地面清掃干凈并保持干燥,用水泥砂漿找平;有足夠的施工做業面;封閉現場;鋪設保溫材料要做到平整無縫隙;平整鋪設鋁箔紙并用鋁箔膠帶固定;按圖紙要求鋪設地熱盤管并有用卡具固定;端正牢固安裝分水器及控制系統;進行水壓試驗,試驗壓力0.6MPa,十分鐘內壓降不超0.05MPa為合格。做膨脹縫及邊角保溫;帶壓鋪設豆石混凝土并找平層。 在施工過程中,環境溫度不宜低于5℃安裝過程中防止油漆、瀝青或其他化學溶劑污染塑料管道;地熱塑料管材鋪設前。檢查管道內外是否粘有污垢和雜物;地板采暖工程中使用的主要材料、設備及成品或半成品,應有符合國家或部頒現行標準的技術質量鑒定文件或產品合格證,安裝人員應熟悉管材的一般性能。掌握基本操作要點;所有地板內的孔洞應在供暖管道鋪設之前打好,避免任何鋪設后的鉆孔操作造成管線的破漏。 其中需注意的是:盤管間距
本帖最后由 姑蘇才子 于 2016-4-19 15:31 編輯 風管不良安裝實例分析講
本帖最后由 賣蘿莉的大叔 于 2016-3-7 15:35 編輯 為了保證空調工程的施工質量,統一各班組安裝標準,因此對施工的各個工序進行技術交底,嚴格監控。 一、設備安裝 1、空調主機的安裝位置應方便檢修,且不影響其使用功能,特別是散熱; 2、空調主機的機座統一用10號槽鋼制作; 3、風機盤管應貼板安裝,斜面的安裝標高為下底3000mm左右或根據樣板房施工; 4、風機盤管的安裝位置距墻150mm,距窗200mm,后面有管道的距墻300mm; 5、每一戶別墅的空調主機及風機盤管的編號必須抄寫正確,隨機資料保存完好; 6、搬運及安裝時不能損壞設備,特別是主機外殼漆、翅片和風機盤管的凝結水盤、窩殼、葉輪等; 7、風機盤管的接線盒、凝結水管接口、進
本人多年的工作經驗,對暖通空調安裝施工技術進行了總結,對施工過程中的管線、設備的定位和標高交叉、暖通空調系統設備噪聲超標、空調水系統水循環、結露滴水等主要問題進行了針對性的分析,同時也提出了一些技術觀點,以供同行給予參考的作用。一、前言暖通空調設備是一個龐大而復雜的系統工程,大到跟大型的高層辦公樓,星級酒店,小的直接跟民用的建筑有著重要的關系,其施工技術關系到管道工程以及圖紙設計等關鍵技術,我們作為專業的暖通技術人員,必須嚴格把握好每道施工環節,保證建筑物的暖通系統正常使用。
13K115暖通空調風管軟連接選用與安裝
1、風管制作與安裝 1.1薄鋼板矩形風管的剛度不夠 1.1.1表現形式風管的大邊上下有不同程度的下沉,兩側面小邊稍向外凸出,有明顯的變形。 1.1.2危害性系統運轉時,風管表面顫動產生噪聲,除造成環境噪聲污染外,還降低風管的使用壽命。 1.1.3產生的原因分析 ①制作風管的鋼板厚度不符合施工及驗收規范的要求; ②咬口的形式選擇不當; ③沒有按照《施工及驗收規范》要求,對于邊長≥630mm或保溫風管≥800mm,其管長在1200mm以上,均應采取加固措施。 1.2薄鋼板矩形風管扭曲、翹角 1.2.1表現形式風管表面不平;對角線不相等;相鄰表面互不垂
隨著建筑技術的不斷發展,建筑行業的不斷進步,暖通空調成為現代建筑中的必須品,其應用也更加的廣泛,但是其安裝過程卻仍然困擾著施工人員,其工程復雜,不確定性大,在安裝過程中常常會(huì )出現各類的質量問題,我們必須找到問題的癥結,采取有效措施及時提高設備性能。1管線、設備的定位和標高交叉問題目前暖通空調工程設計圖紙基本上采用CAD繪制,安裝專業設計雖然在繪制施工圖前就對管道和設備的標高進行了初步規劃,但在施工圖出圖前往往沒有進行詳細的校對,經常造成各專業施工圖中管線標高、定位交叉嚴重,給工程質量管理、協調造成很大困難。對于綜合性的建筑物,吊頂空間內有空調末端設備、送回風管、排風管、冷凍水管、冷凝水管、噴淋管、消防管、電氣橋架等專業管線。在圖紙標注不足的情況下按圖進行施工,往往是先安裝的管道施工很方便,后安裝的管道施工很困難,只能裝在不該安裝的位置或標高上,影響工程質量甚至不能使用,造成返工。1.1管線工程綜合設計原則根據管道性能和用途的不同,建筑物中的管道大致可分為以下幾類:(1)給水管道:包括生活
補償器分類 1.適用范圍 根據管道補償方式,分為:方形(門形)補償器;L 型和Z 型補償器(自然補償);填料式(套筒式)補償器;波紋補償器。波紋補償器的特點是結構緊湊,占地面積小,補償量大,適用
暖通空調安裝
暖通空調安裝專題,為您提供暖通空調安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通空調安裝 相關的專業交流討論,更多暖通空調安裝相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題