某實驗樓暖通空調工程施工組織設計資料簡介(某實驗樓暖通空調工程施工組織設計) 實驗樓位于鄭州市京廣中路。其建筑總面積21146m2,建筑總高度70.8m,建筑總層數19層,地下2層,地上17層,占地面積1211m2。 本項目空調建筑總面積19934.8 m2,夏季設計冷負荷為2097KW,冬季設計熱負荷為1887KW。 冷熱源:本工程為風機盤管加新風機空調系統,冷熱水分別由冷凍站及換熱站供給。冷源選用2臺水冷式冷水機組(1173KW),夏季冷凍水溫度7°C—12°C,由冷凍水循環泵供給,冬季空調熱水溫度為60°C—50°C由換熱器供給。
暖通空調工程一般可再細分為新排風系統、消防防排煙系統、空調送風系統、制冷系統、空調水系統(或冷媒管路系統)、自動控制系統等多個系統,存在工程量大、質量控制點多的特點。此外,暖通空調工程的施工又不可避免地與建筑、結構、裝修、給排水、電氣、智能建筑等其他專業相互交叉與影響。因此要做好暖通空調工程的施工管理,筆者認為要從以下幾方面著手。一、重視圖紙會審圖紙會審是指工程各參建單位(建設單位、監理單位、施工單位)在收到設計院施工圖設計文件后,對圖紙進行全面細致的熟悉,審查出施工圖中存在的問題及不合理情況并提交設計院進行處理的一項重要活動。通過圖紙會審可以使各參建單位特別是施工單位熟悉設計圖紙、領會設計意圖、掌握工程特點及難點,找出需要解決的技術難題并擬定解決方案,從而將因設計缺陷而存在的問題消滅在施工之前。1. 圖紙會審的重點(1)圖紙會審的重點不應只放在施工是否便利和圖紙內容有無錯漏、沖突上,還要對空調系統的設置是否合理、各種設備參數的選擇是否匹配、系統是否滿足節能、衛生防疫、消防、環保的規范要求進行復核。例如
詳見
空調風系統施工工藝流程 風管制作工藝· 風管制作流程 · 風管選型 根據施工現場具體情況,采用角鋼法蘭、共板法蘭和插條式連接三種工藝連接或者
暖通空調工程概述
通風與空調工程施工驗收規范
通風與空調工程施工的主要內容在建筑工程中,通風與空調工程為一個分部工程,其共含7個子分部工程,包括:送排風系統、防排煙系統、除塵系統、空調風系統、凈化空調系統、制冷設備系統、空調水系統。各階段的施工內容主要包括:1.施工準備階段:施工技術準備、勞動力資源準備、施工設備機具準備以及設備、材料準備。2.施工階段:風管制作、部件制作、風管系統安裝、通風與空調設備安裝、空調制冷系統安裝、空調水系統管道與設備安裝、防腐與絕熱、系統調試與試運行等。由于通風與空調工程施工的進程主要是根據技術條件、材料與設備的到貨情況、施工人員的配備及施工作業面,所以在施工中應根據現場具體情況進行安排。3.竣工驗收階段:竣工圖繪制、各種記錄和文件的整理、系統驗收及系統移交等。4.服務階段:系統的綜合效能測定與調試、系統的保修等。
在一般情況下,根據通風空調安裝工程施工圖所包含的內容,可按下述步驟對通風空調安裝工程施工圖進行識讀。 (1)識讀一張圖時,應先看標題欄,其次是圖名、圖樣及相關數據。通過標題欄,可以知曉名稱、工程項目、設計單位以及圖紙比例等。整張圖所注比例均應看清、記牢
暖通與空調工程施工方案編制指導與范例精選內含50個暖通空調經典施工案例,鐵路站站房改造、小區地下室采暖通風方案、凈化空調施工方案、商場通風空調工程及首都機場通風管道安裝樣板段施工方案等,都是比較經典的方案,歡迎下載!文件列表
摘要:本文作者結合多年的暖通空調安裝施工管理經驗,主要就暖通空調工程施工中發現的問題,同時提出了相應的解決方法,以供技術人員參考。
圖紙簡介: 本圖紙包含全空氣一次回風系統空調設計和新風系統加風機盤管設計。圖紙包含:空調水平面圖、空調風管平面圖、空調通風平面圖。 投稿網友: jht212 上傳時間: 2014-08-14
暖通空調工程施工圖設計說明書
暖通空調工程施工
暖通空調工程施工專題,為您提供暖通空調工程施工相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通空調工程施工 相關的專業交流討論,更多暖通空調工程施工相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題