摘要:本空調工程全部采用吊頂暗裝風機盤管加獨立新風系統。室內風機盤管承擔全部的室內冷負荷和濕負荷,新風機組把引入的室外新風處理到室內焓值,再按需求分配到各個房間。按舒適性空調設計,采用露點送風。系統冷熱源選用風冷式空氣源熱泵,安置于天臺上。空調水系統采用一次泵定水量系統,雙管制,閉式循環。系統主機采用遠程控制,各房間的風機盤管可單獨控制調節。 一、工程概況: 本空調工程全部采用吊頂暗裝風機盤管加獨立新風系統。室內風機盤管承擔全部的室內冷負荷和濕負荷,新風機組把引入的室外新風處理到室內焓值,再按需求分配到各個房間。按舒適性空調設計,采用露點送風。系統冷熱源選用風冷式空氣源熱泵,安置于天臺上。空調水系統采用一次泵定水量系統,雙管制,閉式循環。系統主機采用遠程控制,各房間的風機盤管可單獨控制調節。 二、空氣房間溫度自動控制是通過接通或斷開電加熱器,以增加或減少精加熱器的熱量,而改變送風溫度來實現的。 空調溫度自動控制系統常用的改變送風溫度方法有:控制加熱空氣的電加熱器,空氣加熱器(介質為熱水或蒸汽)的加熱量或改變一、二次回風
在凈化工程蒸發冷卻空調系統自動控制中,控制順序和分室控制是直接影響控制效果和節能效果的因素。本文探討了集中式蒸發冷卻空調的控制系統。
暖通空調自動控制基礎講座
我從事暖通工作五六年了,一直負責制冷,空調等設備管理,現在想往空調自控方面學習一下(PLC編程和DDC),但論壇里這方便的資料不是太多,要么就是純系統,要么就是純電氣方面。請高手指教該怎么下手去學習呢???
摘 要:以空調水系統為例,簡單介紹了空調系統的自動控制原理。并基于暖通空調控制系統中,各參數的不確定性以及模型不精確性,采用模糊PID控制彌補了傳統PID控制的不足。因此提高了控制器的控制性能和整個系統的魯棒性,并大大降低了空調系統的能耗。關鍵詞:空調系統 PID控制 模糊控制0 引言由于空調系統的設計都是按最不利情況(最大負荷)考慮的,而實際運行時能達到滿負荷狀況只占10%。如果不對空調的運行設備, 尤其是中央制冷系統進行相應的調節, 那么將會(huì )影響整個空調系統的調節品質,浪費能源和費用,并且這些設備也不是在最佳工況下運行, 無法滿足對舒適性的要求。現代大型公共建筑多數其中空調、制冷與供熱設備占40%。將自動控制用于暖通空調系統已勢在必行采用自動控制可以使系統節約10%~15% 的運行費用,有的系統可以高達25%~30%。[1]在暖通空調系統的過程控制中,控制對象非常復雜,有些控制環節表現出很強的時滯、時變、非線性的特性,目前HVAC系統溫度、濕度、空氣污染度分別獨立控制,控制器都是采用PID控制器,并且控制器參數是固定的。外界環境發生變化,特別
請問,目前的空調系統采用自動控制是不是較少?是不是只有非常大型和高檔的空調系統或者是一些比較特殊的場所比如說潔凈室和醫院之類的才會(huì )做得比較多和細致?做得好的空調自動控制系統達到怎樣的程度呢?有沒有對每一個末端做出監控作出反應?一般的空調系統(比較大型的)會(huì )做哪些比較基本的自動控制或者是聯鎖控制?謝謝!
摘要:通過工程實例介紹了VAV變風量空調系統中水泵和風機的變頻控制原理,以及現場直接數字控制DDC系統的控制過程,分析了VAV變風量集中空調系統的節能效果。 關鍵詞:變風量 變頻控制 DDC控制器 節能 隨著國民經濟的快速發展,人民的生活品質正在逐步提高,對室內空氣環境的要求也越來越高。為了滿足人們的需要,建筑物空調系統正在快速的普及和發展。與此 同時,建筑物的能耗也越來越大。據統計空調系統的能耗占建筑物總能耗的50~70%。因此,在滿足人們需要的同時,必須利用現代先進的自動控制系統大力開 發節能型空調系統。 集中空調是將所有空氣處理設備都集中設置在一個空調房間里,空氣處理所需的冷、熱源由集中設置的冷凍站或鍋爐房集中供給。VAV變風量集中空調系統,是相 對于傳統的定風量集中空調系統較先進的一種空調方式。它的基本原理是通過改變送入被控房間的風量(送風溫度不變)來消除室內的冷、熱負荷,保證房間的溫度 達到設定值并保持恒定。例如,夏季當室內溫度高于設定值時就提高送風量,反之減小送風量;冬季當室內溫度高于設定值時就減小送風量,反之提高送風量。這種 空調
一、引言 隨著社會(huì )發展過程中人們生活水平的提高,空調系統的應用越來越普及,在空調的使用過程中,中央空調系統的能最消耗一般占整個建筑耗能的50%以上。在當前人們要求不斷增加的過程中,當前空調系統已經無法滿足人們需求。在空調系統的設計中是按滿足用戶最大需求,因此在空調系統工作的過程中一般都處于一種低負荷狀態之下進行。由于能源十分緊張,空調在當前使用過程中的不斷增加使得其能源消耗在國民經濟中的比重也逐漸增大,所以開發中央空調系統的優化控制技術,增加其運行效率,降低運行成本,使中央空調系統在不同負荷下、不同工況條件下,都能以最佳效率運行,并且在其使用的過程中能夠保證其能夠做到空氣控制的最佳效果是當前人們生活需求和工作中的主要需求,有著非常廣闊的應用前景。 二、暖通空調系統 1、暖通空調工作原理 暖通空調生活中使用最為廣泛的空調系統之一,是采用當前先進的科學技術對空調進行改進的前提基礎。其在使用的過程中是當前人們工作原理就是制冷劑在制冷機組的蒸發器中與冷凍水進行熱量的交換而汽化,使得在工作的過程中通過冷冰水使得空氣溫度降低,然后,被汽化的制冷劑
①.智能建筑目的— —舒適、高效的工作環境。 暖通空調(HVAC),而:HVAC的耗電量占全樓總耗電量50%左右。 HVAC的監控點占全樓監控點總數50%以上。→HVAC的最優化控制→適舒性、節能性具有重要意義。 ②.對于智能建筑需要精心的空調系統設計 估算冷熱負荷和水力平衡計算,對手動控制可以,但對以計算機控制為特點的智能建筑已遠遠不能滿足要求。 ③. 建環專業人員應向自控工程師提供的條件為: A.冷、熱水系統流程圖,暖通空調平面圖。 B.空調子系統的自動控制原理圖。 標明空氣處理設備,執行機構,敏感元件等在各種工況下的動作要求,量程等。 C.各個空調房間的溫、濕度要求,波動范圍,整定值范圍等。 D.工況轉換的邊界條件或相應的控制程序。 E.設備啟/停程序,連鎖保護要求。 F.各項參數的檢測要求,自動保護、自動連鎖,自動報警,以及顯示,記錄等具體要求。
知識點:自動控制
某食品包裝車間的空調及其自動控制系統黃文珍廣州市城市規劃勘測設計研究院510060工業廠房采用空調通風系統的目的是為車間提供個滿足工藝要求的環境,其具體的工藝性空調參數要求包括溫度相對濕度正壓值控制等,但要達到上述環境參數的要求,則控制上必須由先進的電子技術來支持才能完成。 車間為例,其按使用功能分成若干個小間,僅介紹封裝車間的空調及其自動控制系統。 1封裝車間的空調系統1.1室內各參數的要求溫度123弋±2,相對濕度65±5;正壓值=53. 1.2空調系統的構成本系統采用組合式空氣處理機組,其組合段包括回風機段分流段新回風混合段過濾器段冷器段送風機段電加熱器段等。 空調機房內分別設置新風管回風管排風管,其風量均由電動閥控制。 ⑶系統冷凍水由工廠冷水機組統提供,其供回水溫度為712. 1.3對空調系統的要求平時能滿足車間的溫度相對濕度及正壓值的要求;當車間停產進行整體消毒殺菌時,系統能實現全新風運行,回風僅經回風機直接排至室外,以保證換氣。 1.4空調機房的布置12空調自動控制系統本工程的空調自動控
空調控制系統的應用有多種方式。除
大家覺得好就多給頂!!!
基于DDC自動控制對空調系統節能的方法摘要:空調的用量愈大,消耗電力也愈多,直接造成城市供電不足和夏季限電問題的出現。所以實有必要發展一種有效的空調系統節能方法。本文整合了DDC自動控制系統,提出了利用DDC對建筑物空調系統自動控制的思路,既可以讓空調系統更有效率的運轉,又可以提供舒適的環境和達到節能的目的。1.引言 節能可以說是樓字自動控制系統的出發點和歸宿。眾所周知,在智能建筑中,HVAC(采暖、通風和空調)系統所耗費的能量要占到大樓消耗的總能量的極大部分比例,大致在50%~60%左右。特別是冷:東機組、冷卻塔、循環水泵和空調機組、新風機組,都是耗能大戶。所以實有必要發展一種有效的空調系統節能方法,尤其用是在改善現有大樓空調系統自動化上方面。DDC(Directdigitalcontr01)直接數字化控制,是一項構造簡單操作容易的控制設備,它可借由接口轉接設備隨負荷變化作系統控制,如空調冷水循環系統、空調箱變頻自動風量調整及冷卻水塔散熱風扇的變頻操控等,可以讓空調系統更有效率的運轉,這樣,不僅為物業管理帶來很大的經濟效益,而且還可使系統在較佳的工況下
基于DDC自動控制對空調系統節能的方法
發一個”建筑設備自動控制系統設計 PPT“,供大家學習參考!
本人對自控這塊不是很了解,遇到個問題煩請知道的朋友賜教下,對于一個約1000冷噸的空調系統,采用的DDC自動控制系統的價格大概在什么范圍?甲方只提供個清單過來,沒有圖紙,沒末端設備數量,沒其他參數,也問不到,以前沒搞過不知道大概要多少錢,比較急,在線等待,知道的請賜教!
電力拖動自動控制系統(第3版)(陳伯時)
本文轉載自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2009/2/thesis_0_4_5785.html1 引言 目前,我國對大型鍋爐的給水與蒸汽質量指標要求十分嚴格,因而需要對爐水品質連續監控。測量pH值大多采用傳統的PID控制算法.但在反應過程中,因其中和點附近的高增益使得難以調整傳統PID控制器參數。因此只能采用很小的比例增益,否則系統不穩定,而比例增益過小,又將使系統的動態特性變壞。對于鍋爐給水加藥測控裝置,已經實現了加藥系統的自動化,但無自動配藥設備,仍需根據汽水實驗室的化驗結果人工配藥,這樣不僅工作強度大,而且所加的氨、聯胺均屬有劇毒易揮發物質,會(huì )給操作者造成嚴重危害,并導致環境污染。為此,提出變增益三區段非線性PID和積分模糊控制(IFC)算法的兩種新型pH值控制法。通
暖通空調自動控制系統
暖通空調自動控制系統專題,為您提供暖通空調自動控制系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通空調自動控制系統 相關的專業交流討論,更多暖通空調自動控制系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子