過電流電磁脫扣器的線圈和熱脫扣器的熱驅動件均串聯在被保護的三相主電路中。按下外殼的工作按鈕,搭鉤鉤住鎖鏈,使主觸頭閉合,接通電動機電源。在正常工作時,過流電磁脫扣器的鐵芯和線圈所產生和吸力不能吸銜鐵,但是當電路發生短路時,線圈流過非常大的電流,產生的吸力猛增,于是銜鐵吸合,它撞擊滑桿,頂開搭鉤,在彈簧的作用下主觸頭分斷,切斷電源。當電動機發生過載時,過載電流使熱驅動件中的雙金屬片彎曲,同樣可預開搭鉤,切斷電源,起過載保護作用。
使用過自動售水機的人都會(huì )有一個共同的感受的,那就是在我們口渴的時候有一個自動售水機的話是非常的方便的,可以解決我們的燃眉之急。那么這個自動售水機的工作原理到底是怎么個樣子呢?下面我們就來一起簡單的了解一下。自動售水機的制水部分主要是通過機器自身的水泵經過很多次的過濾裝置來制作出合乎標準是水質之后保存到水箱中等待消費者來購買的。而自動售水機在售水的時候主要是通過投幣的方式來售水的,只是有依據時間計費也有依據流量來計費的而已本文摘自:YGJIAYUAN.CN
組成:(1)閉式噴頭 :閉式噴頭是由感溫元件控制開啟的噴頭,正常情況下噴頭呈封閉狀態,達到規定的溫度時自動開啟。按熱敏元件的不同可以分為: 易熔元件噴頭——感溫元件采用易熔合金焊片;玻璃球噴頭——感溫元件采用玻璃球。 易熔元件一般采用易熔合金焊片,焊片熔點低,平時易熔合金片支撐在噴頭的出水口,噴頭關閉;發生火災時,升溫達到預定溫度,易熔合金焊片熔化,于是噴頭開啟,噴水滅火。(2)末端試水裝置 由放水閥和壓力表組成,設置在每個報警閥組供水的最不利處,其出水口的流量系數應等同于同樓層或防火分區噴頭的流量系數。(3)濕式報警閥(充水式報警閥)組由濕式報警閥、延時器、水力警鈴、壓力開關、試水閥。(4)延時器是一個罐式容器。安裝于報警閥與水力警鈴(或壓力開關)之間用途:防止由于水壓波動原因引起報警閥開啟而導致的誤報。報警閥開啟后,水流需經30s左右充滿延遲器后方可沖打水力警鈴。(5)水力警鈴:水力報警裝置。(6)壓力開關: 常用于濕式系統,被保護區內發生火災時,噴頭開啟,噴水滅火,有水流流經
本帖最后由 isixing 于 2016-7-25 17:20 編輯 公式及圖示: P0—氣壓水罐無水時的起始壓力
氣液增壓泵的原理優勢特點分享氣液增壓泵是以壓縮空氣為動力,基于面積差原理,使液壓油或其它液體按固定增壓比連續輸出并作為高壓動力源的泵類產品,是集動力源于一體的一種變量柱塞泵。在壓縮空氣接通初期循環速度最快,輸出液體流量最大。隨著輸出壓力的逐漸提高,活塞承受的阻力也越來越大,泵的循環速度也越來越慢。當輸出壓力對活塞的反作用力與氣體驅動力達到平衡時,泵將自動停止。這時泵處于保壓狀態而不消耗任何能量,因此它提供一種經濟的動力源。當因泄露或其它原因引起輸出壓力下降或者提供的氣源壓力升高時泵會(huì )立即啟動,給系統補壓,這得益于泵自身較低的摩擦阻力,并保證輸出壓力的穩定性。雙作用泵比單作用泵的脈動更小,輸出脈動更小,輸出流量比同系列的單作用泵提高50%。
冷庫自動噴淋系統是一種重要的安全設備,用于確保冷庫內的溫度在適宜范圍內,并防止冷庫內的貨物在極端溫度條件下受損。該系統的工作原理涉及到溫度感應、液體供應和自動控制等多個關鍵組件,下面我們將詳細介紹冷庫自動噴淋系統的工作原理。 1.溫度感應:冷庫自動噴淋系統的核心是溫度感應器。這些感應器通常安裝在冷庫內的關鍵位置,如頂部、底部和貨物存放區域。溫度感應器負責監測冷庫內的溫度,并將其數據傳輸給系統的控制器。這些感應器可以是電子式或機械式,根據需要選擇。 2.控制器:冷庫自動噴淋系統的控制器是大腦,負責監控溫度感應器的數據,并根據這些數據采取相應的措施。控制器通常具有預設的溫度范圍,一旦溫度超出這個范圍,它就會(huì )觸發相應的操作。控制器可以是基于微處理器的電子設備,也可以是機械式裝置。 3.液體供應:冷庫自動噴淋系統通常使用一種特殊的液體,通常是乙二醇水溶液,作為噴淋介質。這種液體具有抗凍性能,可以在極低溫度下保持流動性。液體
我是今天才來到這里的,所以希望各位前輩能多多指教! 我希望各位能幫我解決“自動噴灑滅火系統的工作原理是什么?”這個問題,雖然,在學校的時候接觸了一點,但還是不明白,現在工作中遇到了這類問題希望能盡快解決。 謝謝!!!
自動調諧消弧線圈在供電系統中的應用為適應供電系統的實際需要,20世紀90年代末,采用我國自行研制ZTJD型自動跟蹤補償消弧線圈系統,其自動跟蹤監測技術達到先進水平,運行證明其效果良好。ZTJD型自動跟蹤補償消弧線圈系統的構成該系統在總結老式消弧線圈運行經驗的基礎上,獨立開發成功的高新技術產品,由下列幾個部分組成見圖1。(1)接地變壓器消弧線圈必須通過中性點接入系統,對無中性點的角形結線的電源(如6~10kV系統)需配置接地變壓器,目前有油浸式或干式兩種型式,有如下的功能:1)提供有效的中性點,接地變壓器的特點是零序阻抗很小,單相接地時,零序電壓在接地變上的壓降很小,95%的電壓加到消弧線圈上,具有相當好的補償能力,這種變壓器高壓側繞組由兩段組成,并分別位于不同相的心柱上,如圖2所示,鐵心柱上的磁勢為零,匝數n1=n2。2)接地變的二次可代站用變使用,節省投資。3)能調整電網的不對稱電壓,滿足自動調諧的需要。(2)電動式消弧線圈目前有油浸式或干式兩種型式。調分頭開關同樣也有兩種型
問題1:泄壓閥的工作原理是什么?和安全閥一樣嗎?怎么設定動作壓力? 2:泄壓閥安裝在水泵試水管上,與試水管閘閥并聯可以嗎? 3:遙控浮球閥和普通浮球閥有何區別? 4:在水箱水池進水管上,安裝遙控浮球閥,也需要像普通浮球閥一樣安裝倆嗎?
奈莫泵的發明: 1939年,法國人莫諾教授發明了這種單螺桿泵,世人稱之為莫諾泵。1951年耐馳家族的艾尼爾.耐馳先生在德國建廠并開始大規模生產莫諾泵,其一流的品質和服務受到廣大用戶的稱贊,并被專稱為奈莫泵。 奈莫泵是一種容積式泵,主要工作部件由定子和轉子組成。轉子是一個具有大導程,大齒高和小螺紋內徑的螺桿,而定子是一個具有雙頭螺線的彈性襯套,相互配合的轉子和定子形成了互不相通的密封腔當轉子在定子內轉動時,密封空腔沿軸向由泵的吸入端向排出端方向運動,介質在空腔內連續地由吸入端輸向排出端。 做得最好的企業:奈莫泵(螺桿泵) - 耐馳(蘭州)泵業有限公司 http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/product_detail.jsp?productid=27772&way=9
1 晶閘管(SCR) 晶體閘流管簡稱晶閘管,也稱為可控硅整流元件(SCR),是由三個PN結構成的一種大功率半導體器件。在性能上,晶閘管不僅具有單向導電性,而且還具有比硅整流元件更為可貴的可控性,它只有導通和關斷兩種狀態。 晶閘管的優點很多,例如:以小功率控制大功率,功率放大倍數高達幾十萬倍;反應極快,在微秒級內開通、關斷;無觸點運行,無火花、無噪聲;效率高,成本低等。因此,特別是在大功率UPS供電系統中,晶閘管在整流電路、靜態旁路開關、無觸點輸出開關等電路中得到廣泛的應用。 晶閘管的弱點:靜態及動態的過載能力較差,容易受干擾而誤導通。 晶閘管從外形上分類主要有:螺栓形、平板形和平底形。
干式自動噴水滅火系統主要是為了解決某些不適宜采用濕式系統的場所。雖然干式系統滅火效率不如濕式系統,造價也高于濕式系統,但由于它的特殊用途,至今仍受到人們的重視。 干式系統主要由閉式噴頭、管網、干式報警閥、充氣設備、報警裝置和供水設備組成。平時報警閥后管網充有壓力氣體,水源至報警閥前端的管段內充有壓力水。 干式自動噴水滅火系統在火災發生時,火源處溫度上升,使火源上方噴頭開啟,首先排出管網中的壓縮空氣,于是報警閥后管網壓力下降,干式報警閥閥前壓力大于閥后壓力,干式報警閥開啟,水流向配水管網,并通過已開啟的噴頭噴水滅火。 干式系統平時報警閥上下閥板壓力保持平衡,當系統管網有輕微漏氣時,由空壓機進行補氣,安裝在供氣管道上的壓力開關監視系統管網的氣壓變化狀況。 干式自動噴水滅火系統適用于環境溫度低于4℃和高于70℃的建筑物和場所,如不采暖的地下停車場、冷庫等等。噴頭應向上安裝,或采用干式下垂型噴頭。
單側電源指的是這條線路是一個單電源線路,只有一側有電源,因此我不需要考慮另一側電源的問題,只要我的保護一動作,線路就完全停電。合的時候,只需要直接把開關合上就可以了,不需要考慮另一側電源影響的問題。所謂三相重合閘指無論是在輸電線路上發生相間短路,還是接地短路。繼電保護動作的時候都是將三相斷路器一起跳開,然后再將重合閘裝置動作,然后將三相是電路重新合上重合閘的方式;簡單的說,就是電力系統在運行的時候,無論發生什么故障,都是三跳三合,只要發生故障,三相都跳開,只要需要合閘時,三相都合上。所謂的一次重合閘只允許重合一次,在發生故障的時候,跳開到合上,如果不成功,再次跳開以后,再也不合。 單側電源線路自動重合閘的基本要求。 第一、安裝的地點必須線路的電源側, 第二、三相一次重合閘一般只適用于35KV及以下電壓等級的輸電線路中(注意110KV電力系統配電線路器一般不建議采用三相一次重合閘)、 第三、輸電線路的總體特點要求使其只有一個電源供電、不存在非同期重合的問題、不存在兩個電源各自合閘問題。 三相一次自動重合閘裝置的構成:
01.系統分類與組成
在很多的工業生產中會(huì )用到全自動鍋爐軟化水設備來進行加熱,但水中的鈣、鎂離子過多的話,就會(huì )加大水的硬度,就會(huì )形成水垢,影響水質。全自動鍋爐軟化水設備的核心技術樹脂軟化裝置,通過樹脂的交換能力達到軟化的目的,對鍋爐的安全使用有重要的意義。 全自動鍋爐軟化水設備工作原理 由于水的硬度主要由鈣、鎂形成及表示,故一般采用陽離子交換樹脂(軟水器),將水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置換出來,隨著樹脂內Ca2+、Mg2+的增加,樹脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐漸降低。 當樹脂吸收一定量的鈣鎂離子之后,就必須進行再生,再生過程就是用鹽箱中的食鹽水沖洗樹脂層,把樹脂上的硬度離子在置換出來,隨再生廢液排出罐外,樹脂就又恢復了軟化交換功能。 1
系統分類與組成 系統工作原理
原來只做給增壓泵一用一備的控制箱,現在工地現場的情況是老設備改造,既有4KW水泵增壓一用一備 又有一臺氣泵 向水箱里打氣,這種情況 沒做過。 想咨詢下, 水泵和啟泵之間是怎么銜接的,最開始先氣還是先水 ,壓力夠的時候是補氣還是補水。
伺服壓力機機器,顧名思義,是由伺服電機驅動,用于金屬零件在高壓下變形。與包括飛輪、離合器和制動器的標準機械壓力機結構相反,伺服壓力機在各種所需速度下提供全部能量,但在沖程的每個階段都不能提供全部能量。
自動增壓泵工作原理
自動增壓泵工作原理專題,為您提供自動增壓泵工作原理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動增壓泵工作原理 相關的專業交流討論,更多自動增壓泵工作原理相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題