一個多層的普通辦公樓建筑,屋頂設了消防水箱,水專業設了增壓泵,搞水的說其實對于非高層建筑可以不設增壓泵的,他設了是審圖辦的要求,那這種情況電源怎么考慮呢?
現在有一個帶氣罐的,流量為40L/s,揚程為14米,現在要用它作為24小時循環泵使用,可以嗎?這樣氣壓罐還有作用嗎?作為循環泵使用,他的揚程和流量怎么核定呢?如果不能,該怎么改進呢
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-8-26 20:42 編輯 最近二手房要裝修,多層住宅(總7層,坐落在5層),磚混結構。每戶自來水都是市政直接供水至每戶,每戶的用水從各自的水表接出來沿外墻明敷入每戶。裝修之前提早做了很多功課,想給自己的家入戶總管處加一個“水泵”,至于這個我所稱呼的“水泵”到底是用所謂的家用增壓泵還是所謂的自吸泵,這概念很模糊。關于“自吸泵”和“增壓泵”的名詞解釋也看了許多,理解如下:“自吸泵”適用于地面抽地下水、靜止的湖面抽水到河岸上(水從低處往高處走)、比如老式住宅小區市政壓力水只能到5樓而自己所住在7樓此時需要靠吸力的水泵將水吸到自己的所在戶內等等,不知道我的理解對不對。<
我在工程中遇到一個問題,我希望在我的一個給水管上安裝一個小型的管道增壓泵(減少工程造價),不過在資料中,我暫時沒有找到它的具體型號(及選用)。不知道哪位能幫一下忙。拜托了!(我是在一個廠家的產品說明中見到這種用法的,我想知道它的具體情況)
天面消防增壓泵流量能滿足初期消防用水量嗎?增壓泵揚程肯定大于天面水箱的高度,如果不能滿足初期消防用水量初期天面水箱是不能出水的,如果能滿足初期消防用水那天面水箱不過起了個吸水遲的作用。請大家談談看法?/p>
我這里有一項裝修工程,六層樓,采用的是水箱給水方式,現在衛生間用的是蹲式馬桶,但是三樓以上水量太少,是否考慮能在上水管增加一臺增壓泵?但是它的控制方式不知怎樣,請各位指教!
市政外網供水壓力為0.26MP,小區最高點與市政外網的高差為16米,建筑物高度為18米,請問各位大俠,是否需要加壓才能達到供水要求.如過需要加壓,不設置泵房用什么方式能解決.
請教天面消防增壓泵的問題:小弟遇到一19層的辦公樓,用泵+氣壓罐抽地下水池的水供水。天面有18立方的消防水池,池底距離天面試驗栓2.0M,距離19層的消火栓5.6M。有人說不用加天面的增壓泵,理由系地下已經有穩壓泵和氣壓罐,管網可以有足夠的壓力了。他說得對不對啊??噴淋系統又怎樣呢??
以前沒怎么接觸這方面,求助一下增壓泵就是普通離心泵,出口我設置了電接點壓力表1.增壓泵后系統管路壓力為3-5bar左右,如果管路壓力低于3bar,增壓泵開啟,高于3bar就不需要開啟了2.如果增壓泵不運行的話,管路介質是否可以從增壓泵液力端進和出?我初步設計了一下,但總覺得不行,請高手指點下,謝謝
一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。市政自來水管網壓力僅能打至二層,不能打至屋面生活水箱,因此想增設一臺管道泵。管道泵設于一樓衛生間內,進水口接于自外墻引至衛生間內的管道上,出水口接管引至屋面生活水箱。原選用的管道泵揚程為20米,流量滿足要求。但運行后發現水壓不至生活水箱,后把泵換為揚程38米的,則水可以順利壓入生活水箱。雖然市政管網壓力可以打至二層,但由于泵設于一層,相當于把市政原有壓力給截斷了,因此計算揚程時應該從一層計算至五層,且考慮生活水箱的高層,并附加一定的余量。所以38米滿足要求,而20米則不行。換個角度想,假如此泵放在
一般屋頂的增壓泵有氣壓罐,這個氣壓罐的壓力和大小如何確定,增壓泵的啟停壓力值到底如何確定?整套設備到底怎么搞?我現在被審圖的整暈了~哪位高手指教下 不勝感激!
剛看過<<給水排水>>雜志2007年第8期中的<<廣州白云國際會(huì )議中心消防設計>>這篇文章該工程設計有室外消火栓水泵我個人覺得室外消火栓可以只設水池和取水口,火災時由消防車加壓即可不知各位大俠有何高見,發表一下看法吧.
如一座五層商業樓,層高4.6米,五層共23米,生活水箱高3米。換個角度想,假如此泵放在三層,那么20米揚程是否夠用?請大家發表意見。
有個賓館,水箱為27T,放在樓頂,共五層,總計有90個淋浴標間,無浴缸,怎么選熱水增壓泵,請高手指點啊!!急,我QQ25496296,郵箱shbestisbest@163.com
設計消火栓和自噴系統中,如果高位水箱的壓力可以達到最不利點的靜水壓力,消火栓和自噴系統可不設增壓泵和氣壓設備。如果這樣的情況了,那么自噴平時的泄漏水量和消火栓的泄漏水量在分別不滿足是由水箱來補水,補水量大時誰來起動主泵,當時在水箱旁設增壓泵和氣壓罐時還有功能是起動主泵的工功能所以限制了他們那些增壓泵的流量,如果在高處不設有增壓泵了那么大流量時怎么起動主泵,要不是增壓泵來起動主泵的,為什么在設有增壓泵時還要限制他們的流量我總感覺在高位水箱時可以達到最不利點的壓力了,地下室的主泵旁還要設增壓泵
本人遇到一家私立醫院的空氣能,五層樓,每層六個房間,每間三個床位(淋浴和洗手盆),卻裝了個5匹的空氣能,配了個5T的水箱,我感覺這樣配置不對,熱水可能不夠用,但現在急需解決的是熱水不會(huì )回過來,熱水回水管沒有回水,配了個250W,32M揚程的自動增壓泵,自認為這泵也不對,(空氣能和水箱放在樓頂),但沒有什么數據給醫院說服曾添設備,急需些,選型數據,希望哪位大師拿些數據論證下!
咨詢一個增壓泵選型的問題。 三臺空壓機,采用閉式冷水降溫。但整個冷水系統很大,此區域壓差較小,只有1bar左右,單臺機組冷水流量2t/h左右。 現在想在每臺空壓機冷水的供水管上增加局部增壓泵,目標是增加到2bar的壓差,那么是需要2*1.414=3t/h流量來選擇增壓泵嗎?而且選型后,怎么保證水泵的工作點呢? 有點頭疼,因為是閉式管道,不知道如何選型為好。
誰能說說穩壓泵和增壓泵各自的作用?他們是否都一樣嗎?我看了一些說法:有說穩壓泵是維持消防系統管網壓力用的,有的說穩壓泵是和氣壓罐配合用的;增壓泵是滿足頂層消防壓力的。這幾種說法難道比矛盾嗎?還是在消防上氣壓罐、穩壓泵、增壓泵都需要同時設嗎?希望大家發表看法?
一般體積超過10000立方或五層以上的建筑按“其他建筑”需設置室內消火栓,為了保證消防用水量,需設置屋頂消防水箱以提供10分鐘的消防用水量(不設消防水池和消防泵)。通常情況下,水箱的設置高度無法滿足最高一層消火栓的壓力,我的辦法是在水箱出水管上設置管道泵。請問這臺泵需要備用泵嗎?泵的流量是按照室內消火栓用水量(即15L/s)還是一只消火栓的流量(即5L/s)確定?
求助各位:這樣可以消除增壓泵低頻噪聲影響嗎?我家住二樓201(1梯2戶),樓底下是車庫,車庫一直往西延伸,有一個下落半層的二次供水加壓泵房(該泵房并不在我家正下方,而是在對門202室的下方),進水和出水管道穿過我家下方,用鐵架吊在樓板上與加壓泵連接,泵房和管道均未采取任何減震降噪措施。自來水公司一直認為水泵其實不在我家正下方,而是有一段距離,產生的低頻噪聲不會(huì )對我家有影響。但事實是,家里存在這種低頻噪聲,且以離泵房較遠的臥室最嚴重(管道在該臥室下方有拐角并通往戶外),而離泵房相對較近的臥室卻聽不見。最近我們一直要求自來水公司將加壓泵和管道全部遷移至戶外,但自來水公司提出的整改方案是:加壓泵原地不動,僅將管道移出建筑,在室外入地,將可消除噪聲通過管道傳播的固體傳聲現象。我的疑問是:除了管道傳聲外,設備仍然放在室內,雖然離我家有一段距離,還會(huì )否產生空氣傳聲影響?企望專業的解答。