水泵型號代表水泵的構造特點工作性能和被輸送介質的性質等。由于水泵的品種繁多,規格不一,所以型號也較紊亂,這里只列出一些常見的水泵型號。 BA型泵
10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
關于空調水泵的設計選擇。室內風機盤管冷量410kw,室外風冷模塊機組Q制冷=65kw*4臺。(室外機、室內機配比約63%)。全部風機盤管水量是72立方/小時,模塊機水流量是11.2*4=44.8立方/小時。對于冷凍水泵的選擇。小弟原來都是按冷水機組水流量算的(流量單臺取1.1倍,兩臺并聯取1.2倍),那我單臺水泵就是44.8*1.1≈50立方水流量。后來也有設計師說他們是按全部風機盤管總水流量再放些余量算的,也就是80立方左右的水流量。1、 水泵是定速的,風機盤管沒有裝電動二通閥。按冷水機組水流量選的水泵,不就是達不到風機盤管規定的水流量了嗎?那效果不就差了嗎?求解釋?、 水泵流量大了對主機有沒有影響?室內風機盤管開得少,模塊只啟動了一臺,那水泵還是那個流量。3、 關于水泵揚程的選擇。那個算沿程阻力什么的太麻煩了,我們估算如下:主機6m,最后末端6m,最遠末端至水泵處、10米管道算1m揚程。相加得水泵揚程。請各位老師賜教。
單位空調冷凝泵漏水.想更換密封和軸承,但美國進口水泵搞不懂,那位高手指點?型號如下,CRANE DEMPING pumpsHorizontal split-case pumps5060series, type50636178Vertical unitsSingle-stage, double suctionCapacities to 1,598 GPMHeads to 164 feet1450 RPM100 HP
有了水泵的型號,比如36ZLB-125,如何計算出這個泵的流量呢? 還有我們通常說的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何計算流量? 謝謝
有了水泵的型號,比如36ZLB-125,如何計算出這個泵的流量呢?還有我們通常說的多少寸的水泵,(比如12寸)是指什么呢?如何計算流量?謝謝
一棟35層的大樓,1-20層是辦公樓,21-35層是酒店客房,要分區,低區供水到20層,高區供水到頂層。如果機組都在地下機房,那冷凍水泵是不是要分別選不同型號的?低區的水泵揚程有沒可能必高區水泵的揚程大?
40M長的管里面有8個衛生間,一個衛生間里面有淋浴和洗臉盆和坐廁,在負一層用放再地面上的水泵抽到一層排水井,要采用什么污水泵和技術參數比較好,我是小蝦,請大蝦們指教下
書上對水泵的型號標注格式有明確解釋Ｉ是廠家的標注就是和書上不一樣,現在我看到泵房圖紙里的水泵標注時,還是看不懂。還有,泵的標注中有流量一項,單位常常是升/秒或立米/小時,怎么看出它標的是用的那種單位?
我在尋找水泵曲線時發現在《給排水設計手冊 11冊常用設備》中發現28SA-10J這一欄中下面有括弧中28SA-10A,不知道是什么意思。我和我同事有人認為兩種型號是一樣,有的認為是不一樣的。請問是一樣的嗎?還有一個問題水泵型譜圖是一個面,而不是我在學校理解的二次曲線,為什么?是因為它表達的是一個型號的系列?包括換軸和切削葉輪?
生活變頻給水設備:BPS-48-48-31L生活主泵:65BGL24-30*2A生活輔泵:25BGL4-15*3
請問型號為:HYG/W-72-80-3-36 這個水泵是什么泵型,是哪個廠家出的?萬分感謝?急需!!!
請問型號為:HYG/W-72-80-3-36 這個水泵是什么泵型,是哪個廠家出的?萬分感謝?急需!!!
本人一新手,現在手上正在做一個19000平米的3層廠房,層高5.5米,車間很大,末端風盤很多,最不利管路長約165米長,我很缺乏經驗,希望高手能幫我把握一下,我選了個28米揚程的水泵,不知道可以嗎?大家幫幫我,我很著急~
本人對水泵的知識不了解。想請教下YJ30-53-3型號水泵參數含義,及關于這種型號水泵的單價或者基本資料。或者提供水泵資料、相關網站均可。非常感謝。
今天看到一個這樣圖. 冷凍水泵的軟起動接觸器要與s室外冷卻塔聯絡(luò ) 我們原來做的圖都是沒有聯絡(luò )的.現在不知哪個正確了.請問大家平常做這個聯絡(luò )嗎???
如果我們一個系統有兩臺主機,相對配兩臺泵并聯時,水泵的流量怎么確定,是根據主機的水量配還是加大10~20%配呢?如果是按主機水量的20%配,那計算管徑時是按主機水量算還是按水泵水量算?各位高手指點指點啊,急~~~~~
一個空調系統分兩個區。有兩臺水冷螺桿機組。那冷凍水泵要根據什么選?是依據整個系統的管道流量、阻力、設備壓降選?還是分別依據高區系統的阻力、流量等選一個揚程的水泵;再依據低區系統的流量、阻力選另一個揚程水泵?如果這樣兩個不同揚程的水泵是不是不能并聯?那意思是不是就要兩臺機組分別配一種水泵,分兩個完全獨立的系統?
6太風冷模塊機組供冷水,單臺機組制冷量為84kw,末端為變流量系統。請教冷凍水泵配置的問題:一般是水泵與模塊機組一一對應配置?還是只配置一臺水泵,設置變頻器?旁通閥也是按“紅寶書”要求,按一臺機組最少流量配置?另外,管道長度約300米,阻力較大, 會(huì )不會(huì )出現管道阻力較大,導致系統水量都從旁通閥給普通掉的情況嗎?
冷凍水泵型號
冷凍水泵型號專題,為您提供冷凍水泵型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與冷凍水泵型號 相關的專業交流討論,更多冷凍水泵型號相關內容請訪問