狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于暖通空調負荷計算的一些問題

    想問各位:在選擇空調箱時,空調箱的制冷量比室內設計負荷大多少,同樣,選擇冰水主機時,冰水主機的冷量比設計負荷大多少呢?謝謝!!

  • 鴻業暖通空調負荷計算6.0

    破解版!共7個分卷,安裝完后將鴻業負荷計算HCLoad V6.0破解.rar中的破解文件按對應路徑覆蓋原文件。

  • 暖通空調設計計算書(速收!)

    內含:上海萬家燈火超市標高統計上海萬家燈火超市空調圖設計計算書

  • 最全的暖通空調計算公式

    供暖室外計算溫度:

  • 暖通空調水泵揚程的計算

    這里一個項目,地下室空調機房,主機的壓降是22kpa,從機房到地面上辦公樓最遠端水平加垂直距離大約140米,到綜合樓最遠端100米。 計算如下: 主機壓降22kpa; 機房分集水器、過濾器等考慮50kpa; 空調末端考慮50kpa; 電動二通閥考慮45kpa; 沿程阻力考慮200pa/m,即140*200/1000=28kpa; 局部阻力=沿程阻力*0.5=28kpa*0.5=14kpa; 以上合計=22+50+50+45+28+14=209kpa,取10%安全系數20.9kpa;

  • 這個《暖通空調》是哪本書

    我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會(huì )不會(huì )是設計手冊?

  • 鴻業暖通空調負荷計算算例

    鴻業暖通空調負荷計算算例

    熱、冷負荷:簡單來說,冬夏季我們之所以要有采暖制冷的措施,是要用送進來的熱與冷來抵消房間里的冷與熱。這就是所謂的熱/冷負荷。那這些負荷要怎么計算呢?首先我們就要知道它是怎么形成的。比如冬天,室外溫度低至0度以下,而室內需要保證18-22左右的溫度。這個時候,室外的冷空氣會(huì )通過外墻、外窗、門、開門縫隙、隔壁內墻、樓板等滲透進來。而我們為了維持室內的溫度,就需要持續的送進來相應的熱量以抵消這些傳進來的冷量。下面我們通過一個實例來看一下:項目概況:現有一位于青海省西寧市的廠房,在外墻、屋面施工完成時冬休來臨,因暖通專業還未正式施工,需要對建筑進行防凍保護,制作臨時采暖系統,其中外門、外窗采取棉氈封堵措施。外墻做法:

  • 暖通空調專業工程量計算

    暖通空調專業工程量計算

    鍍鋅鋼板風管(角鐵法蘭)主輔材計算 鍍鋅鋼板 - 角鐵法蘭風管損耗13.8% - 風管法蘭翻邊余量6~9mm

  • 最全的暖通空調計算公式,拿去!

    最全的暖通空調計算公式,拿去!

    來源:制冷百科 供暖室外計算溫度: 冬季空氣調節室外計算溫度: 夏季通風室外計算溫度:

  • 暖通空調計算公式(可收藏)

    暖通空調計算公式(可收藏)

  • 下載暖通空調負荷計算設計軟件

    軟件名稱: Elite Software Rhvac 8.01.131 (暖通空調負荷) 報告錯誤 程序語言: 英文 軟件分類: 國外軟件 / 零售版 / 機械建筑 文件大小: 15.4M 評價星級: 整理日期: 2005-7-9 7:46:54 頁面刷新: 2005-08-08 01:22:57 適用平臺: /98/Me/NT/2000/XP/.Net/ 下載:http://www.9iv.com/down/soft/482.htm?eid=33169Elite Software Rhvac 8.01.131 (暖通空調負荷): 計算建筑物尖峰值制冷和制熱負荷的軟件,同時確定房間的送風量以及風管尺寸。適用于家庭和小型商用建筑。完全符合ACCA J手冊第八版。RHVAC是一個快速準確的暖通空調負荷的計算器。用于峰值加熱量和制冷負載的計算,適用于家庭和小型商用建筑。完全符合第八版的ACCA J手冊。墻、窗戶、門、屋頂的熱傳導系數都列在A(yíng)CCA J手冊中,需要的

  • 暖通空調設計系統負荷計算軟件

    暖通空調設計系統負荷計算軟件

  • 暖通空調CAD設計怎樣快速進行負荷計算

    本帖最后由 dina215 于 2015-9-10 10:31 編輯 負荷計算是暖通空調專業設計中的重要內容,需要計算整個工程中的熱負荷和冷負荷,工作量巨大,如果設計師人工計算需花費很多的時間和精力。中望

  • 暖通空調專業工程量計算須知

    暖通空調專業工程量計算須知

    鍍鋅鋼板風管(角鐵法蘭)主輔材計算 鍍鋅鋼板風管(共板法蘭)主輔材計算 空調設備的配管材料計算 空調風、水管路中的管閥件計算 鍍鋅鋼板風管(角鐵法蘭)主輔材計算鍍鋅鋼板 風管法蘭 風管支吊架 風管保溫 鍍鋅鋼板 - 角鐵法蘭風管損耗13.8% - 風管法蘭翻邊余量6~9mm - 風管封頭面積 S=L * W - 靜壓箱面積 S=(L*W+L*H+W*H)*2 - 咬口余量 - 咬口形式及余量 咬口連接形式適用于厚度小于1.2毫米的普通鋼板、厚度小于1.5毫米的鋁板和厚度小于0.8毫米的不銹鋼板。咬口的形式不同,加工余量亦不相同,從下列幾種常見的咬口形式圖中可以計算出相應的加工余量。咬口寬度S與板厚t之間的關系可以用經驗公式計算,即 S=(8—12)t。常見的咬口形式有: <

  • 采暖通風空調設計計算實例匯總

    多達81個計算實例![ 本帖最后由 ln151288824 于 2012-11-17 10:05 編輯 ]

  • 超全!暖通空調專業工程量計算

    超全!暖通空調專業工程量計算

    來源:暖通南社 如有侵權,請聯系刪除 鍍鋅鋼板風管(角鐵法蘭)主輔材計算

點擊加載更多

暖通空調計算

暖通空調計算專題,為您提供暖通空調計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通空調計算 相關的專業交流討論,更多暖通空調計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

山體雕塑

暖通空調就業

青青干中文字幕| 久夜视频| 狠狠人妻久久久久久宗合九色| 国产成人精品av| 精品伦一区二区三区| AV片免费看| 欧美日韩一二区| 天天精选中文字幕在线免费视频 | 狼友视频啊啊啊| 在线男女av| 国产一区二区三区欧美亚洲| 九色七七| 久久久精品人妻| 精品99久久久久久免费国产 | 欧美区日韩区| 飘电影天堂| 玖玖直播| 国产日韩精品在线| 国产色欲| 神马在线影院| 性黄片久久久| 97蜜桃| 国语对白视频观看| 国产4P在线观看| 男人的天堂欧美| 国产高清无码不卡视频| 亚洲欧洲无码AAA片在线观看 | 亚洲综合成人网| 91精品国产色综合久久不卡蜜臀| 久草大香蕉| 中文无码电影| 亚洲自拍天堂| www.色道| 99久久综合| 一区二区三区不卡视频| 久久99精品国产.久久久久| 日韩精品网站你懂得| 国产精品专区| 青青在线| 天堂成人一区二区三区| 高清无码久久|