應用最廣的一類干燥器,包括流化干燥器、氣流干燥器。廂式干燥器。噴霧干燥器。隧道式干燥器等。此類干燥器的主要特點是:①熱氣流和固體直接接觸,熱量以對流傳熱方式由熱氣流傳給濕固體,所產生的水汽由氣流帶走;②熱氣流溫度可提高到普通金屬材料所能耐受的最高溫度(約730℃),在高溫下輻射傳熱將成為主要的傳熱方式,并可達到很高的熱量利用率;③氣流的濕度對干燥速率和產品的最終含水量有影響;④使用低溫氣流時,通常需對氣流先作減濕處理;⑤汽化單位質量水分的能耗較傳導式干燥器高,最終產品含水量較低時尤甚;⑥需要大量熱氣流以保證水分汽化所需的熱量,如果被干燥物料的粒徑很小,則除塵裝置龐大而耗資較多;⑦宜在接近常壓條件下操作。 1.傳導干燥器 包括螺旋輸送干燥器、滾筒干燥器。真空耙式干燥器。冷凍干燥器等,這一類干燥器的主要特點是:①熱量通過器壁(通常是金屬壁),以熱傳導方式傳給濕物料;②物料的表面溫度可以從低于冰點(冷凍干燥時)到330℃;③便于在減壓和惰性氣氛下操作,揮發的溶劑可回收。常用于易氧化。易分解物料的干燥,亦適用于處理粉狀物料。 2.輻射干燥器
我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會(huì )不會(huì )是設計手冊?
干燥過程需要消耗大量熱能,為了節省能量,某些濕含量高的物料、含有固體物質的懸浮液或溶液一般先經機械脫水或加熱蒸發,再在干燥器內干燥,以得到干的固體。 干燥的目的是為了物料使用或進一步加工的需要。如木材在制作木模、木器前的干燥可以防止制品變形,陶瓷坯料在煅燒前的干燥可以防止成品龜裂。另外干燥后的物料也便于運輸和貯存,如將收獲的糧食干燥到一定濕含量以下,以防霉變。由于自然干燥遠不能滿足生產發展的需要,各種機械化干燥器越來越廣泛地得到應用。 在干燥過程中需要同時完成熱量和質量(濕分)的傳遞,保證物料表面濕分蒸汽分壓(濃度)高于外部空間中的濕分蒸汽分壓,保證熱源溫度高于物料溫度。 熱量從高溫熱源以各種方式傳遞給濕物料,使物料表面濕分汽化并逸散到外部空間,從而在物料表面和內部出現濕含量的差別。內部濕分向表面擴散并汽化,使物料濕含量不斷降低,逐步完成物料整體的干燥。 物料的干燥速率取決于表面汽化速率和內部濕分的擴散速率。通常干燥前期的干燥速率受表面汽化速率控制;而后,只要干燥的外部條件不變,物料的干燥速率和表面溫度即保持穩定,這個階段稱為恒速干燥
干燥器可按操作過程、操作壓力。加熱方式濕物料運動方式或結構等不同特征分類。按操作過程,干燥器分為間歇式(分批操作)和連續式兩類 按操作壓力,干燥器分為常壓干燥器和真空干燥器兩類,在真空下操作可降低空間的濕分蒸汽分壓而加速干燥過程,且可降低濕分沸點和物料干燥溫度,蒸汽不易外泄,所以,真空干燥器適用于干燥熱敏性、易氧化。易爆和有毒物料以及濕分蒸汽需要回收的場合 按加熱方式,干燥器分為對流式、傳導式。輻射式。介電式等類型。對流式干燥器又稱直接干燥器,是利用熱的干燥介質與濕物料直接接觸,以對流方式傳遞熱量,并將生成的蒸汽帶走;傳導式干燥器又稱間接式干燥器,它利用傳導方式由熱源通過金屬間壁向濕物料傳遞熱量,生成的濕分蒸汽可用減壓抽吸。通入少量吹掃氣或在單獨設置的低溫冷凝器表面冷凝等方法移去。這類干燥器不使用干燥介質,熱效率較高,產品不受污染,但干燥能力受金屬壁傳熱面積的限制,結構也較復雜,常在真空下操作;輻射式干燥器是利用各種輻射器發射出一定波長范圍的電磁波,被濕物料表面有選擇地吸收后轉變為熱量進行干燥;介電式干燥器是利用高頻電場作用,使濕物料內部發生熱效應進行干燥。
暖通空調在現代建筑中起著重要作用,但隨著社會(huì )科學技術的不斷發展,對暖通空調的要求越來越高。現代建筑設計的暖通空調結構復雜,部件多,假使其中出現制冷系統故障、空氣側故障、水系統故障等不同類型的故障,從常見的故障而言,可分為硬件故障和軟件故障。因此,如何加強暖通空調的自動故障檢測和診斷技術是今天我們要討論的問題。維修人員可根據暖通空調的故障類型實施不同的診斷方法,如神經網絡(luò )診斷、傳感器診斷等診斷方法,有效實現暖通空調診斷的目的。本文以暖通空調發生自動故障為研究點,通過案例總結分析,探討高效的診斷分析方法,為同行提供一定的參考價值。
一、大空間暖通空調設計的難點 (1)大空間建筑設計往往需要有單獨的熱源,以滿足空調、采暖、制冷、熱水供應等方面的需求。由于用地緊張和其他一些原因, 很多大空問建筑需要在地下室或屋項上設置鍋爐房,這使得大空間建筑的熱源設計變得更為復雜。 (2)大空間建筑往往高度較高,這也加重了采暖系統的垂向失調,同時由于系統水靜壓力較大,直接影響到室外管網的水力工況,其系統的形式及與室外管網的連接與多層建筑有較大差異。 (3)大空間建筑的空調設計氣流組織因溫度梯度較大,需采用合理的送風方式。上送下回方式為從頂棚送風下部回風,現工程多采用可調節風量和射程的風口,提高冬季的送風風速:側送下回方式送風口高度大多在3m左右,需要結合建筑裝修設計布置風口位置以達到室內美觀,同時需要精確的空調氣流組織計算。 二、冷熱負荷特點及冷熱源方案 (1)冷熱負荷特點。由于容納的觀眾多,新鮮空氣量和送風量應比一般建筑大,但由于人均體積大,可采用較小的換氣次數,新風量的標準也可適當降低。 (2)冷熱源方案。在確定冷熱源方案時應結合當地資源的特點,從經濟性、
詳見
tiantian 大學生建筑機電學習 收錄于話題
暖通基本概念: 供熱(供暖)通風與空調工程專業(暖通)三大任務: 生活舒適-創(chuàng )造七度空間(室內環境)
tiantian 大學生建筑機電學習 收錄于話題
一、常規電制冷空調系統 目前使用較多的空調形式,經過一個多世紀的發展,制冷主機的形式多種多樣,具有制冷效率高等的優點,它有如下特點: 優點: 1)系統簡單,占地比其他形式的稍小。 2)效率高,COP(制冷效率)一般大于5.3。 3)設備投資相對于其它系統少。 不足之處: 1)冷水機組的數量與容量較大,相應的其他用電設備數量、容量也增加,運動設備的增加加大了維護、維修工作量。 2)總用電負荷大,增加了變壓器配電容量與配電設施費。 3)所使用電量均為高峰電,不享受峰谷電價政策,運行費用高。 4)在拉閘限電時出現空調不能使用的狀況。2003、2004年夏季空調主機減半運行,造成大部分中央空調達不到效果。 5)運行方式不靈活,在過渡季節、節假日或休息時間個別區域供冷,需要開主機運行,形成大馬
本帖最后由 潛水小白 于 2014-10-24 11:59 編輯 一、多聯機安裝材料及安裝要求說明 1、冷媒管:空調系統中冷媒循環輸送的管路,冷熱量傳遞的橋梁。
在暖通空調的設計當中,它會(huì )直接影響到工程項目是否達到規范要求以及得到良好了經濟效益。對此,在實際的工作當中必須要認真貫徹執行對其設計的標準規范要求,同時,也應注意到在暖通空調的設計當中所存在的問題,必對及時提出相關的解決方法,從而加強提高設計的質量。1、在暖通空調設計經濟性的問題1.1在暖通空調的設計方案的投資當中它一般包括對各種設備、材料以及管道的投資,同時也包括了入網費、天然氣氣源費用,安裝費、調試費,以及工程管理的費用等,但在實際的設計工作當中這些用往往是被容易遺漏的。而對于這些實際的直接費用,則會(huì )直接影響到間接的效益,所以在設計方案時應進行綜合的考慮。1.2在暖通空調的設計方案當中,運行費用與運行能耗則是作為在經濟性比較當中應充分掌握的重要參數。在運行能耗當中,必須要計算暖通空調的主機能耗,計算其它一些輔助設備的能耗。但是,在計算能耗時不能只根據一些設備的簡單功率以及運行時間進行計算,必須要全面的考慮按照不同季節的變化情況,以及建筑物的可以負荷的實際變化,與此同時還必須要考慮到,當設備在非標準的狀態下的效率會(huì )受到不同因
隨著城市化進程在不斷加快,人們生活水平不斷提高,在建筑工程建設中,如何因地制宜,選擇合適的能源資源、促進民用建筑能源的利用率,同時在室外不利環境的影響下設計出舒適的室內環境就成為了暖通空調設計中需要解決的問題。對此,暖通空調設計人員必須結合各種因素及工程特點對設計方案進行全面綜合考慮,并通過科學合理的設計尋求最大的經濟效益與功能要求,從而保證經濟效益與社會(huì )效益共同實現。 一、暖通設計規范、標準在貫徹執行方面存在的問題 <
1總則 1.0.1為保證家用(商用)中央空調設計的質量,使設計符合安全、適用、經濟、衛生和保護環境的基本要求,制定本導則。 1.0.2本導則適用于江蘇省和上海市的夏熱冬冷地區的各類住宅建筑,以舒適性要求為主,制冷量在7~80KW的家庭中央空調的設計。 1.0.3空調設計時,除執行本導則外,尚應符合現行有關標準、規范的規定。 2術語 2.0.1家用(商用)中央空調用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范圍內,帶集中冷熱源的舒適性空調系統。 2.0.2空調風系統空氣經冷熱、過濾等處理的送回風系統。 3設計參數 3.1室外氣象參數室外
現有的暖通空調系統所使用的能源基本上是高品位的不可再生能源,其中電能和熱能占了絕對比例。據大量的實踐與科研結果表明,我們可以從這幾個方面著手進行,推廣應用使用可再生能源或低品位能源的空調系統;改善建筑維護結構的保溫性能,減少冷熱損失;精心設計暖通空調系統,使其在高效經濟的狀況下運行;提高系統控制水平,調整室內熱濕環境參數,盡可能降低空調系統能耗;采用新型節能舒適健康的空調方式。
《暖通空調》在朱穎心老師及其制作拍攝團隊的共同努力下,首次登陸MOOC平臺,免費學習。需要的同學請郵件(316601041@qq.com)找我要鏈接。
知識點:空調耗能
1.送、排風口的距離要適當 排風口與送風口至少保持3米的距離以防氣流短路 2.選用合適的風閥 從原則上講,系統風壓平衡的誤差在10%-15%以內Ｉ以不設調節閥,但實際上僅靠調風管尺寸來調風壓是很困難的,所以,要設風量調節閥進行調節。 ①風管分支處應設風量調節閥。在三通分支處可設三通調節閥,或在分支處設調節閥。 ②明顯不利的環路可以不設調節閥,以減少阻力損失。 ③在需防火閥處可用防火調節閥替代調節閥 ④送風口處的百葉風口宜用帶調節閥的送風口,要求不高的可采用雙層百葉風口,用調節風口角度調節風量。 ⑤新風進口處宜裝設可嚴密開關的風閥,嚴寒地區應裝設保溫風閥,有自動控制時,應采用電動風閥。 3.風管的布置 ①要盡量減少局部阻力,即減少彎管、三通、變徑的數量 ②彎管的中心曲率半徑不要小于其風管直徑或邊長,一般可用1.25倍直徑或邊長③為便于風管系統的
暖通空調介紹
暖通空調介紹專題,為您提供暖通空調介紹相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通空調介紹 相關的專業交流討論,更多暖通空調介紹相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度