在暖通空調的設計當中,它會(huì )直接影響到工程項目是否達到規范要求以及得到良好了經濟效益。對此,在實際的工作當中必須要認真貫徹執行對其設計的標準規范要求,同時,也應注意到在暖通空調的設計當中所存在的問題,必對及時提出相關的解決方法,從而加強提高設計的質量。1、在暖通空調設計經濟性的問題1.1在暖通空調的設計方案的投資當中它一般包括對各種設備、材料以及管道的投資,同時也包括了入網費、天然氣氣源費用,安裝費、調試費,以及工程管理的費用等,但在實際的設計工作當中這些用往往是被容易遺漏的。而對于這些實際的直接費用,則會(huì )直接影響到間接的效益,所以在設計方案時應進行綜合的考慮。1.2在暖通空調的設計方案當中,運行費用與運行能耗則是作為在經濟性比較當中應充分掌握的重要參數。在運行能耗當中,必須要計算暖通空調的主機能耗,計算其它一些輔助設備的能耗。但是,在計算能耗時不能只根據一些設備的簡單功率以及運行時間進行計算,必須要全面的考慮按照不同季節的變化情況,以及建筑物的可以負荷的實際變化,與此同時還必須要考慮到,當設備在非標準的狀態下的效率會(huì )受到不同因
文章中闡述的過濾器堵塞告警的可使用微壓差傳感器分享
李娥飛老師的暖通空調設計與通病分析
空調系統設計失誤
看到論壇有好多同學在找暖通空調設計通病分析(第二版)-李娥飛 ,現將本書分享。有點大共12個附件,放在一起解壓即可。
絕對的經典之作,雖然有些不清楚,但看看還是可以的。
不錯!!
一、工程概述 XX大廈建筑面積約l1萬m2,建筑高度67.3m。地上共l7層:包括首層商務、服務、輔助性商用,2一l6層為辦公、l7層為俱樂(lè )部;地下共3層:包括餐廳、廚房、會(huì )議、物業管理辦公、各類機房、汽車庫、自行車庫、倉庫及人防等功能。標準層高3.70m,辦公室內凈高2.65m,空調面積約7.9萬m2。大廈四立面約75% 的面積為透明白玻璃點式幕墻,是一幢整體性、高檔次、多功能、智能化綜合寫字樓。 二、空調系統 根據大廈高起點的定位,空調系統按照高標準、高效、經濟節能的原則進行設計。室內設計參數如下:目前大廈冷凍機裝機冷量為13185kW(3750 RT),空調總冷負荷為】1866KW,冷負荷指標為108.6W/m2。冷凍機房位于地下二、三層,采用4395KW/臺(1250RT/臺)離心式冷水機組三臺,冷媒為R134a。冷凍水供回水溫度7/12~C,冷
詳見
暖通設計通病分析5-噪聲與振動
噪聲與振動
詳見
詳見
20個案例風機、風管設計問題、及處理方法。案例實用!!!關于調查和統計制冷機組常見的故障;故障頻率及維修成本。 希望同行的朋友們或相關專業及現在在職從事本行業的人員參與。對自己的從事本行業的經驗交流,同時給我們同行業的人員積累了經驗,同時發表自己的看法。 相信這樣給我們以后工作。對大家都可以相互交流了空間。同時給我們從事本行業進行交流的一個主題。 http://co.163.com/forum/content/166_533220_1.htm
l 前言 要做好一個建筑物的空調設計,使其能達到良好的使用效果,不僅是一方面的效應,而是各工種綜合的效果。例如用我們所謂的政策語言來分析,就是適用、經濟、美觀三者俱備。為完成此目標,在做設計的時候必須各工種配合好。一般說來要了解清楚以下幾個問題,才能采取正確對策,即選用適合的方案和系統。 2 空調設計與建筑的關系 一般公共建筑多為空調建筑,有空調的建筑物,建筑與暖通專業的關系就更密切。下面介紹一下現代公共建筑(以辦公樓為例)的分區與常用的空調系統方式。 2.1分區 (1)內區與外區。現代辦公樓多為高層,面積大,玻璃窗也大,室內電子辦公設備多,照明散熱量大,有的人員也多,這些都會(huì )形成空調冷負荷。室外溫度波動和太陽輻射熱也能引起通過圍護結構的傳熱,但只影響到進深一定的區域,這一區域稱為外區。外區一般為距外墻4~6m內的區域。而室內負荷只有照明負荷、人員負荷、電子設備負荷等不受外界溫度波動影響的區域稱為內區。內區全年的空調負荷均為冷負荷。 (2)內區多用全空氣定風量或變風量(VAV)的空調方式.外區(周邊區)常用風機
摘要:通過體育館的空調設計實踐,闡述了蒸發冷卻空氣處理機組空調系統的原理和應用。提出了在干燥炎熱地區的空調設計的另一方式。 關鍵詞:體育館;蒸發冷卻機組 中圖分類號:tu2文獻標識碼: a 文章編號:2095-2104(2012)08-0020-02 隨著我國經濟建設的發展,能源供應形勢嚴峻,傳統空調方式使用的不可再生化 石類能源和高品位能源是建筑耗能大戶,其能耗已超過建筑總能耗的30%以上,因此空 調能耗問題的研究就日益重要。同時我國先后頒布了并執行建筑節能標準,并逐年加大 了宣貫和實施的力度。 隨著克拉瑪依地區的發展及全民健身運動的開展,逐步建成一些體育場館,場館初期投入費用和今后的運行管理費用成了不可回避的問題,體育館建成后應盡量滿足能耗低的要求。這就給暖通設計如何在保證良好舒適環境的前提下,降低運行管理成本提出了要求。 蒸發制冷原理蒸發制冷工作原理主要是利用自然環境中濕空氣的干濕球溫度差而獲得冷卻效果,干濕球溫差越大,冷卻的效果越顯著。蒸發制冷主要分為間接蒸發制冷和直接蒸發制冷。在間接蒸
有關暖通空調設計方案選擇的探討 【摘 要】暖通空調設計方案的選擇是一個直接關系到暖通空調工程項目的成敗和經濟效益優劣的重要問題。本文從空調設計可行性、可靠性、經濟性、調節性、可操作性、安全性等方面進行了探討。 【關鍵詞】暖通空調?設計方案 1 可行性和可靠性問題 能夠滿足使用要求?這是方案可行性應考慮的主要問題。設計方案應符合國家和當地政府有關法規和規范的要求,包括有關環境保護的要求,設計方案應能滿足有關方面的要求?如供電、供氣、供水、供熱等并應特別顧及這些條件的長期、變化情況。對于一些無法采用標準設備的特殊情況,對非標準設備應提出詳細的參數要求,并且所提出的參數要求應合理可行。能
1,方案設計階段 方案設計階段主要是建筑設計方案優選、暖通空調專業進行配合設計。 (1)主機房位置 在建筑方案酣f過程中,暖通專業根據建設明目?jì)热莺鸵幠#醪娇紤]冷、熱源方案,粗略估算冷、熱負荷和冷熱水機組數量,計算冷水機房和熱水機房及其輔助設備布置所需要的面積,冷卻塔布置所需面積,配合建筑專業確定冷水機機房、熱水機組房、冷卻塔的位置和建筑面積。 (2)確定管井位置 根據建筑布置和使用功能,初步考慮系統劃分,委托建筑設計專業在適合位置設計管道井(包括有冷水、冷卻水、凝結水、新風井等),并確定管井大小。 (3)防、排煙風井位置 根據建筑專業平面布置,確定需要設置防排煙的位置,要求建筑在合適的地方留出機械加壓送風和機械排煙的豎風道或風道井。 (4)確定煙囪位置 (5)估算本工程睡通專業總起電功率、耗水量,并提供給相
由于工作上的關系,筆者接觸到一些設計單位的暖通空調工程設計,對照《采暖通風與空氣調節設計規范》GBJ19-87(以下簡稱《設計規范》)、《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045-95(以下簡稱《高規》)、《采暖通風與空氣調節制圖標準》GBJ 114-88(以下簡稱《制圖標準》)、《建筑工程設計文件編制深度的規定》(以下簡稱《設計深度規定》)等有關規范、規定、標準,發現目前暖通空調設計人員在貫徹執行現行規范、規定、標準方面,在系統設計、設備選型、管網布置方面都存在著不少問題。現將發現的問題及原因分析和解決辦法綜述如下。 1 貫徹執行暖通設計規范、標準方面存在的問題1.1 室內外空氣計算參數不符合規范要求《設計規范》規定,冬季室內空氣計算參數,盥洗室、廁所不應低于12℃,浴室不應低于25℃。然而,有的公共建筑的廁所、盥洗間(設有外窗、外墻)、住宅建筑的衛生間(冬季有洗澡熱水供應,應視作浴室)未設散熱器
1總則 1.0.1為保證家用(商用)中央空調設計的質量,使設計符合安全、適用、經濟、衛生和保護環境的基本要求,制定本導則。 1.0.2本導則適用于江蘇省和上海市的夏熱冬冷地區的各類住宅建筑,以舒適性要求為主,制冷量在7~80KW的家庭中央空調的設計。 1.0.3空調設計時,除執行本導則外,尚應符合現行有關標準、規范的規定。 2術語 2.0.1家用(商用)中央空調用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范圍內,帶集中冷熱源的舒適性空調系統。 2.0.2空調風系統空氣經冷熱、過濾等處理的送回風系統。 3設計參數 3.1室外氣象參數室外