我在看書時,有這一行字:外墻的傳熱系數,W/m2.0c,由《暖通空調》附錄2-2查取。這個《暖通空調》是哪本書。這會(huì )不會(huì )是設計手冊?
本人個人整理的學習資料,07年一個月復習后通過了注冊考試,希望對大家有所幫助
本人聯系了全國很多書店,現在都沒有暖通空調專業考試復習教材,說是要出新版的了(即第三版的)。不知道是不是真的,有那位大俠知道在那里能買到,謝謝了。有意賣書的請聯系QQ:57280602
1)《暖通空調注冊考試最新備考指南及常見問題》http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=4050442)2007注冊公用設備(暖通空調)考試基礎考試大綱http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=4050583)注冊暖通空調工程師執業資格考試基礎考試大綱http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=3838354)暖通空調基礎考試手冊
這是今年培訓班的部分復習題
考試考完,低價出書一本 (全新,一字未寫):全國勘察設計注冊公用設備工程師暖通空調專業考試復習教材(建工版)。QQ:241566111.
《全國勘察設計注冊公用設備工程師暖通空調專業考試復習教材》【作 者】《全國勘察設計注冊公用設備工程師考試復習教材》編委會(huì )編 【叢書名】 【形態項】 26cm 【讀秀號】000005016529 【出版項】 中國建筑工業出版社 , 2004 【ISBN號】 7-112-06325-6 / TU8 【原書定價】 網上購買 【參考文獻格式】《全國勘察設計注冊公用設備工程師考試復習教材》編委會(huì )編. 全國勘察設計注冊公用設備工程師暖通空調專業考試復習教材. 中國建筑工業出版社, 2004.
現在開始準備專業考試,先看中國建筑工業出版社的《全國勘察設計注冊公用設備工程師暖通空調專業考試復習教材》ISBN7=112-06325-6.由于水平有限有以下問題請教大家。(1)第1頁,表1.1-1中有提到冬季保溫要求和夏季防熱要求。請問這兩個在建筑措施上有何區別?(2)第128頁第6行,利用建筑物內部的非污染空氣作為補風。是不是指這間房間的部分負荷由隔壁房間負擔,對整個建筑還是一樣的。(3)第142頁的例題中有一句“由于窗孔1,3進風”。為什么說窗孔3一定是進風?就因為圖上是這樣畫的嗎?(4)第161頁,由公式(2.4-1)得ρv/ρp=(1-ε),下面又說ρv/ρp>10時,粉塵捕集困難,1-ε會(huì )大于10嗎?(5)第161頁,表2.4-2和表2.4-3是什么意思?沒有看懂
上傳幾篇暖通空調的文獻
1,方案設計階段 方案設計階段主要是建筑設計方案優選、暖通空調專業進行配合設計。 (1)主機房位置 在建筑方案酣f過程中,暖通專業根據建設明目?jì)热莺鸵幠#醪娇紤]冷、熱源方案,粗略估算冷、熱負荷和冷熱水機組數量,計算冷水機房和熱水機房及其輔助設備布置所需要的面積,冷卻塔布置所需面積,配合建筑專業確定冷水機機房、熱水機組房、冷卻塔的位置和建筑面積。 (2)確定管井位置 根據建筑布置和使用功能,初步考慮系統劃分,委托建筑設計專業在適合位置設計管道井(包括有冷水、冷卻水、凝結水、新風井等),并確定管井大小。 (3)防、排煙風井位置 根據建筑專業平面布置,確定需要設置防排煙的位置,要求建筑在合適的地方留出機械加壓送風和機械排煙的豎風道或風道井。 (4)確定煙囪位置 (5)估算本工程睡通專業總起電功率、耗水量,并提供給相
隨著城市化進程在不斷加快,人們生活水平不斷提高,在建筑工程建設中,如何因地制宜,選擇合適的能源資源、促進民用建筑能源的利用率,同時在室外不利環境的影響下設計出舒適的室內環境就成為了暖通空調設計中需要解決的問題。對此,暖通空調設計人員必須結合各種因素及工程特點對設計方案進行全面綜合考慮,并通過科學合理的設計尋求最大的經濟效益與功能要求,從而保證經濟效益與社會(huì )效益共同實現。 一、暖通設計規范、標準在貫徹執行方面存在的問題 <
論文語種:中文 設計順序:先末端,后主機設計原則:合理、經濟,最大限度節約運行成本設計方案及適用范圍:一、末端部分: 1、風機盤管系統;適用范圍:一般辦公、餐飲等場所 2、風機盤管加新風系統;適用范圍:要求較高的辦公、酒店、餐飲娛樂(lè )等場所 3、全空氣系統;適用范圍:商場超市、車間等大開間場所二、主機部分: 1、螺桿式冷水機組制冷,市政或鍋爐供熱;適用范圍:有專用機房、電力充足、需專人值守 2、風冷機組制冷(制熱),市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較小、沒有機房、無專人值守 3、離心式冷水機組制冷,市政或鍋爐供熱;適用范圍:空調面積較
在暖通空調的設計當中,它會(huì )直接影響到工程項目是否達到規范要求以及得到良好了經濟效益。對此,在實際的工作當中必須要認真貫徹執行對其設計的標準規范要求,同時,也應注意到在暖通空調的設計當中所存在的問題,必對及時提出相關的解決方法,從而加強提高設計的質量。1、在暖通空調設計經濟性的問題1.1在暖通空調的設計方案的投資當中它一般包括對各種設備、材料以及管道的投資,同時也包括了入網費、天然氣氣源費用,安裝費、調試費,以及工程管理的費用等,但在實際的設計工作當中這些用往往是被容易遺漏的。而對于這些實際的直接費用,則會(huì )直接影響到間接的效益,所以在設計方案時應進行綜合的考慮。1.2在暖通空調的設計方案當中,運行費用與運行能耗則是作為在經濟性比較當中應充分掌握的重要參數。在運行能耗當中,必須要計算暖通空調的主機能耗,計算其它一些輔助設備的能耗。但是,在計算能耗時不能只根據一些設備的簡單功率以及運行時間進行計算,必須要全面的考慮按照不同季節的變化情況,以及建筑物的可以負荷的實際變化,與此同時還必須要考慮到,當設備在非標準的狀態下的效率會(huì )受到不同因
歡迎回復哈
1總則 1.0.1為保證家用(商用)中央空調設計的質量,使設計符合安全、適用、經濟、衛生和保護環境的基本要求,制定本導則。 1.0.2本導則適用于江蘇省和上海市的夏熱冬冷地區的各類住宅建筑,以舒適性要求為主,制冷量在7~80KW的家庭中央空調的設計。 1.0.3空調設計時,除執行本導則外,尚應符合現行有關標準、規范的規定。 2術語 2.0.1家用(商用)中央空調用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范圍內,帶集中冷熱源的舒適性空調系統。 2.0.2空調風系統空氣經冷熱、過濾等處理的送回風系統。 3設計參數 3.1室外氣象參數室外
現有的暖通空調系統所使用的能源基本上是高品位的不可再生能源,其中電能和熱能占了絕對比例。據大量的實踐與科研結果表明,我們可以從這幾個方面著手進行,推廣應用使用可再生能源或低品位能源的空調系統;改善建筑維護結構的保溫性能,減少冷熱損失;精心設計暖通空調系統,使其在高效經濟的狀況下運行;提高系統控制水平,調整室內熱濕環境參數,盡可能降低空調系統能耗;采用新型節能舒適健康的空調方式。
《暖通空調》在朱穎心老師及其制作拍攝團隊的共同努力下,首次登陸MOOC平臺,免費學習。需要的同學請郵件(316601041@qq.com)找我要鏈接。
1.送、排風口的距離要適當 排風口與送風口至少保持3米的距離以防氣流短路 2.選用合適的風閥 從原則上講,系統風壓平衡的誤差在10%-15%以內Ｉ以不設調節閥,但實際上僅靠調風管尺寸來調風壓是很困難的,所以,要設風量調節閥進行調節。 ①風管分支處應設風量調節閥。在三通分支處可設三通調節閥,或在分支處設調節閥。 ②明顯不利的環路可以不設調節閥,以減少阻力損失。 ③在需防火閥處可用防火調節閥替代調節閥 ④送風口處的百葉風口宜用帶調節閥的送風口,要求不高的可采用雙層百葉風口,用調節風口角度調節風量。 ⑤新風進口處宜裝設可嚴密開關的風閥,嚴寒地區應裝設保溫風閥,有自動控制時,應采用電動風閥。 3.風管的布置 ①要盡量減少局部阻力,即減少彎管、三通、變徑的數量 ②彎管的中心曲率半徑不要小于其風管直徑或邊長,一般可用1.25倍直徑或邊長③為便于風管系統的
現階段基于BIM平臺的設計軟件很多,我們應用有su、Revit等軟件。BIM技術的特點1、改變傳統設計畫圖思維模式傳統的設計畫圖是在CAD二維空間繪圖,主要是通過線的平面界定管線、設備、閥門附件的輪廓、尺寸大小和位置,并輔助文字描述,才能完整地表現設計師的設計意圖。而運用BIM技術設計時,其主體就是產品,然后運用產品和各種管道進行建模。在繪制的方式上,BIM在實際的設計中,主要是將產品以及管道通過鏈接形成一整套的系統,實現連接,并使得從點到面的組合,最終實現暖通系統的連接完整科
1.1 PE-RT管
暖通空調復習
暖通空調復習專題,為您提供暖通空調復習相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通空調復習 相關的專業交流討論,更多暖通空調復習相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題