  • 關于FFU高效過濾器的問題

    關于FFU高效過濾器的問題

    本帖最后由 yyj4657 于 2013-8-2 16:42 編輯 潔凈室圖紙上設計是這樣的,吊頂內風管分支管(分支管上有風閥)到FFU高效過濾器用一條線連接是什么意思?是不是不要用風管連起來的,如果要連起來為什么不畫風管。是不是把風送到吊頂內,再用FFU高效過濾器的風機吹出來?

  • 關于高效過濾器的一些疑問

    各位大大,剛踏入本行業,疑問很多,還請大家多多傳道授業。譬如一個房間計算得需要送風量為2300CMH,方案采用2個無隔板高效過濾器,尺寸如下:610*610*70 額定風量為1000CMH610*610*90 額定風量為1300CMH(提問:這樣設置是否合理?是不是不能將不同額定風量的高效布置在同一系統中?如果不行,以下內容作廢)經過多方了解,厚度90的阻力應該會(huì )比厚度70的阻力大?!(理論是否準確,若不準確,請稍微解釋下)若布置在該房間的同一靜壓箱內,如何實現其各自達到自己的額定風量呢?(疑問:阻力大的如何實現大風量?)我個人感覺可能是基礎知識太不扎實導致的理論混亂,還請大大解答

  • 關于高效過濾器檢漏的疑問

    大家一般都是采用什么方法進行高效過濾器檢漏的啊?采用DOP法成本很高,一般做的還是比較少;現在項目上一般都是采用以大氣塵為塵源,在高效過濾器表面掃描進行檢漏的,但是這樣做如何能夠保證上游的大氣塵的濃度達到要求呢?或者對檢漏有什么新的見解!!!謝謝

  • 如何選擇高效空氣過濾器

    近年來隨著工業化的發展,環保業的重視,高效空氣過濾器的應用更是廣泛,但在使用中也發現了很多問題,如空氣過濾器濾料、過濾器材質,濾紙等影響高效過濾器過濾效率,使用單位大量投資維護和改造,而收效甚微。要解決此類問題,就需要選擇好的高效過濾器。 高效過濾器內設有不同種類規格的濾料層,當含有一定量懸浮物均勻地通過濾料層時,懸浮物被濾料層阻斷和吸附;由于高效過濾器屬于易耗品,過濾器不可循環利用。這所以在選擇的時候我們盡量選擇好的廠家采購。 高效過濾器結構組成 過濾器本體;濾料承托機構(含濾板、濾板支撐、濾頭);濾料;分隔物;密封膠。從高效過濾器結構組成來看,選擇好的高效過濾器主要應考慮濾料承托層結構、濾料級配、過濾器濾頭、過濾器布氣布水等問題。高中速過濾器使用效果的好壞,主要看過濾后的水質和水量是否符合生產要求,還有反洗后過濾器的再生效果如何,這就要看過濾器過濾如何,也就是受力要均衡。 高效過濾器的選擇,現實中價格占很重要因素,但過濾器的先進工藝和不同的結構,直接影響到過濾器的價格和使用效果,競標中不好的結構和偷工減料的設備及低廉的價格

  • 關于高效過濾器如何更換的方法

    內容導讀:高效過濾器主要用于捕集0.5um以下的顆粒灰塵及各種懸浮物。采用超細玻璃纖維紙作濾料,膠版紙、鋁膜等材料作分割板,與木框鋁合金膠合而成。 高效空氣過濾器的更換 1、空氣過濾器的更換周期 凈化空調系統中所使用的各級空氣過濾器在什么情況下應該更換,應根據各自的具體條件。 1)新風空氣過濾器(又稱預過濾器或初過濾器、粗效過濾器)和中間空氣過濾器(又稱中效空氣過濾器)的更換,可以在空氣阻力為初阻力值的2倍時進行。 2)末端空氣過濾器(一般為亞高效、高效、超高效空氣過濾器)的更換。國標GBJ73-84中是這樣規定的,氣流速度降到最低限度,即使更換初效、中效過濾器后,氣流速度仍不能增大;高效空氣過濾器的阻力達到初阻力的兩倍;高效空氣過濾器出現無法修補的滲漏時則應予以更換。 2、空氣過濾器的選用 凈化空調在運行一段時間后,系統中所使用的空氣過濾器則必須進行更換。過濾器的更換應注意以下幾點:

  • 有隔板高效過濾器的簡介

    有隔板高效過濾器是用超細纖維作濾料、優質牛皮紙熱滾壓成形或選用膠版紙、鋁鉑作分隔板,與木框或鋁合金框膠和而成,具有過濾功率高,阻力低,風量大的利益。當時,多選用雙面上膠的銅版紙作分隔板,意圖是為了防止分隔板受冷熱干濕的影響發生縮短,然后宣布顆粒。但在溫濕度發生變化時,隔板紙也許會(huì )有較大顆粒宣布,然后構成潔凈廠房潔凈度測驗不合格,適合于初等級的非單向流項目與各種凈化設備和潔凈廠房。有隔板過濾器中,鋁隔板過濾器首要用于高溫或高濕環境,紙隔板過濾器用在一般潔凈環境。有隔板風量相對較大,功率只能抵達高效,可以用作耐高溫過濾,濾材方面沒有無隔板需要嚴峻。

  • FFU上的高效過濾器的初阻力和中阻力是多少?

    初效過濾:初阻:40pa,終阻:150pa中效過濾器:初阻:230pa,終阻:430pa高效過濾器:初阻:500pa,終阻:600pa請各位高手來談?wù)劇!!!?/p>

  • [凈化]高效過濾器的更換

    各位大大,有個問題請教,我一個實驗室三百平米,用的是三臺精密空調,一臺小新風機,27個箱式高效過濾器。用了快一年。但現在也不知道這個高效過濾器還行不行,不知道有什么判斷標準啊,高架地板下感覺挺臟的 ,但是上次用粒子計數器測還是萬級校準。各位有什么辦法檢測高效過濾器是否更換嗎?還有個問題就是新風機,靜壓是200pa,但是后段加的中效過濾器堵死能到400pa,why?

  • 高效過濾器現在還有液槽密封的嗎?

    在靜壓箱壓力高于潔凈室時,為加強密封,高效過濾器原常用液槽密封,但也有一些缺點,特別是槽架安裝要求高,現在還有液槽密封的嗎?

  • 高效過濾器鋁箔隔板的好處

    現在市場上銷售的高效過濾器中分為有隔板和無隔板的兩種,有隔板的又分為鋁箔隔板、膠隔板、紙隔板.請問那位老兄知道鋁箔隔板的優點和缺點什么?

  • 有隔板高效過濾器安裝方向

    有隔板高效過濾器除了進出風有方向外,是否還有其它安裝位置有方向?我曾檢測過有隔板高效過濾器出口風速為0.2m/s,把過濾器旋轉90度再安裝檢測出口風速為0.8m/s(此過濾器在一個大靜壓箱下面安裝多個595*595*150有隔板高效過濾器),請大家給點意見!在此謝謝了。

  • 初中高效過濾器能否清洗

    初中高效空氣過濾器能否清洗?初中高效空氣過濾器屬于耗材,關于能否清洗這個問題,是用戶非常關注的一個問題,現在先事先確認一點:初中效過濾器可以清洗的次數控制在(2-3次)不會(huì )明顯影響使用,高效過濾器剛完全不能清洗,只能整只更換,那么本文所講的可以清洗的空氣過濾器為工業設備上配套的空氣過濾器,整體為不銹鋼或者其他耐用的材料制造而成,和一般的潔凈室空氣過濾器材料完全不同,這種過濾器的成本更高,因為能否清洗將決定了廠家所應承擔的大比費用。 有些過濾器是可以清洗和回收的。這些過濾器通常是由較重的外殼和某些織物或合成濾材制成的。但是,現代工業和交通行業中的許多專用空氣過濾器是由非常耐用的材料制造的,可以承受幾輪清洗。還有一些空氣過濾器是不容易清洗的,HVAC(潔凈室無塵車間)和涂裝車間所用的過濾器并不十分堅固,不能承受過濾器回收所需要的一些處理程序。 使用“紙板或紙”外殼的過濾器不能清洗,是真正的一次性過濾器。HEPA級過濾器通常不可回收,因為其所用濾材比較特殊,且責任重大。如果空氣過濾器是筒形的或平板形的,且使用金屬或塑料外殼,那么大部分是可以回收的。

  • 臥式高效壓力過濾器詳圖

    圖紙簡介: 臥式高效壓力過濾器詳圖 包含詳細的材料表 投稿網友: quan608xi 上傳時間: 2013-07-25 圖紙省份:

  • 請教關于高效過濾器布置問題

    固體制劑車間,凈化三十萬級,房間尺寸8000mm*10500mm,標高3000mm,請問應該均布6個GB01的高效還是4個GB03的高效。

  • 高效空氣過濾器的效率是什么

    高效空氣凈化器過濾效果高,而且容塵量很大,適合大工業作業量的場所,有效保護呼吸健康,那么這種空氣過濾器有什么作用呢?高效空氣過濾器是工業場所使用率很高的一種空氣凈化設備,它能夠捕捉到空氣中的有害顆粒、灰塵雜質,并對其進行殺菌凈化,讓空氣還原潔凈。高效空氣凈化器過濾效果高,而且容塵量很大,適合大工業作業量的場所,能夠有效保護工人們的呼吸健康。接下來我們一起了解下高效空氣過濾器的效率是什么:1、空氣過濾器的效率:指空氣過濾器從開始投入使用到使用一定時間后報廢的加權平均過濾效率。2、空氣過濾器額定使用風量:過濾器在不同使用風量下有不同的阻力,一般在選擇過濾器時要低于額定風量10%左右。3、空氣過濾器的阻力:如果能過濾掉污染物,就一定會(huì )產生阻力,而且,一個合格的過濾器隨著使用時間的延長,其阻力會(huì )越來越大。

  • 高效空氣過濾器效率問題

    高效空氣過濾器能夠將很小的顆粒或者懸浮物處理掉,它被廣泛的應用到多個領域當中,在使用高效空氣過濾器的時候,人們或許會(huì )存在這樣一個問題,那就是高效空氣過濾器的過濾效率是不是越高就越好?今天我們主要分析一下這個問題。 對于這個問題,我們需要針對不同的情況來看,在生產當中,一些要求要求較高的無塵車間,就需要高效的空氣過濾器來進行過濾,這個時候的空氣過濾器的效率就是越高越好了,但是我們還需要考慮其它的因素,效率越高的空氣過濾器耗能就越多,因此高效空氣過濾器只需要達到一定的要求即可,沒有那個必要使用更高效率的空氣過濾器。如果使用的話,那么電能會(huì )增大,對空調的要求也會(huì )有所提高。 對于一些萬級或者是幾十萬級的潔凈室來說,高效空氣過濾器一般只需要一定等級的高效空氣過濾器就可以達到要求的,那么就沒有必要選擇更加高效的空氣過濾器,否則只會(huì )增加能耗、增加成本,造成一些沒有必要的浪費。 消費者在選擇高效空氣過濾器的時候,不要認為高效空氣過濾器的效率越高就越好,其實這種想法是錯

  • 高效空氣過濾器如何過濾空氣

    各種高效空氣過濾器的過濾方法:1、多重過濾網—防止空氣中的灰塵和病菌進入室內多重過濾網高效空氣過濾器指出多重活性碳過濾網有效攔截灰塵病菌,進行過濾空氣,確保進入室內的空氣潔凈。2、氧化鈦殺毒—降解室內空氣中的甲醛、苯等有機毒氣的污染納米級二氧化鈦由紫外光激活,進行過濾空氣有效降解空氣中的甲醛、苯等有機毒氣的放射污染。3、負離子增氧—增加室內空氣中的氧氣至適量并保持含量穩定負離子發生器給室內空氣增氧,確保進入家居的空氣保持足量的氧氣、充滿活力,加強過濾空氣。4、PTC陶瓷加熱—加熱室內空氣至舒適溫度PTC陶瓷加熱片對冬季進入室內的新風進行輔助預熱,適當增加室內的溫度,從而過濾空氣,讓家居溫暖舒適。5.紫外光殺菌—強效殺滅空氣中的流行性病毒細菌紫外線光源具有強效殺滅空氣中的流行性病毒細菌,使人遠離感染源,進行過濾空氣,呵護全家健康。空氣過濾器是輸送空氣管道上不可缺少的一種裝置

  • 怎么判斷高效過濾器不行了?

    各位大大,有個問題請教,我一個實驗室三百平米,用的是三臺精密空調,一臺小新風機,27個箱式高效過濾器。用了快一年。但現在也不知道這個高效過濾器還行不行,不知道有什么判斷標準啊,高架地板下感覺挺臟的 ,但是上次用粒子計數器測還是萬級校準。各位有什么辦法檢測高效過濾器是否更換嗎? 還有個問題就是新風機,靜壓是200pa,但是后段加的中效過濾器堵死能到400pa,why?

點擊加載更多

ffu高效過濾器

ffu高效過濾器專題,為您提供ffu高效過濾器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與ffu高效過濾器 相關的專業交流討論,更多ffu高效過濾器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

單級單吸立式離心泵

pkpm智能卡

亚洲综合视频精品| 熟女久久| 色月丁香网| 少妇网| 欧美日韩国产综合网| 欧美中文字幕狠狠干| 第一次的人妻| 青青操夜夜爱| 丝袜综合社区| 攻演戏时真进去了h| 国产免费黄片又粗又大| 亚洲欧美综合二区| 久久综合给合久久狠狠狠97色69| 天天爽夜夜爽人人爽| 色综合天天天天综合狠狠爱| 国产精品99精品久久免费| 无码不卡最新| 91亚洲精选| 色午夜| 五月激情婷婷丁香| 99热网站| 免费 无码 国产在线观| 囯产精品久久久久久久久久98| 久久re| 99re28在线播放| 国产精品久久久久毛片完整版性色| 国产三级普通话| 国产小鲜gay男男麻豆| 在线日韩一区| 久久久久久久久探花精品红桃| 亚洲精品伊人久久久久| 亚洲网站色| 欧美wwwwwwwww| 欧美成人在线视频| 久久亚洲日韩AV无码区| 六月婷婷在线| 中文字幕久久精品一区| 欧美成人秋霞久久AA片| 国产成人无码A区精油按摩| 亚洲国产一本| 国产99久久免费精品无码|