和老師出去對一棟要拆的房子進行測量,要求回來用pkpm建出來。 學渣沒怎么弄過實際的東西,理論知識也薄弱 =。= 有幾個問題 : 如下圖, 外廊的墻成了懸挑墻要怎么處理吖? 白天去量的時候忘記觀察有沒有梁什么的了。T-T。 外廊的墻上把構造柱一畫上全是同層高,不知道怎么設置構造柱的高度,而且變成了懸空柱。
由于砌體結構做的少,以前手算,最近有幾個工程又得做砌體結構,所以想根據實際情況請教大家幾個問題:1砌體結構中的梁是否設置?挑梁如何設置?2布置墻體和繪制墻線有和區別?3地梁的標高如何定?是在室外地坪標高處?4大跨度的開間,井子梁下是加柱子還是梁墊還是壁柱?請高人指點迷津,謝謝,我的qq是4816066.
08版的PKPM砌體結構建模,小妹有幾個問題,望高手賜教:1、構造柱、圈梁要不要建模?2、模型建好之后,用哪一個計算程序?3、砌體結構挑梁是否可以做到2.1m,甚至3m?
達人們!~我正在做一個砌體的房子。現在做PKPM建模,關于構造柱和梁的問題我用了兩種方案:1、構造柱按正常柱子輸入,梁,包括圈梁也按正常的梁輸入,然后配筋,等等2、構造柱按正常的柱子輸入,墻正常輸入,圈梁單獨輸入（在樓面布置信息里設圈梁),配筋等等我有八個房間幾何對稱分布,樓梯開口的地方也設了一道梁,不設好像不能樓梯間開洞。。。除了圈梁里面的所有梁都按正常的梁輸入,沒有什么連梁。。。然后的步驟是什么?砌體結構需要出哪些圖,我前面采用的建模方式會(huì )影響出圖嗎?構造柱是怎么體現的。最后,現在砌體結構貌似也都采用現澆板吧?~~急求速解!!!感激不盡!~~~
RT,我現在不能確定是該按平屋頂建還是按坡屋頂建,如果按坡屋頂建的話他麻煩了,而且可能幾點高度還會(huì )發生錯誤,求前輩指教~
現在需要計算高烈度區分別為8度9度區建模 打算用橡膠支座隔振 想問一下如何在pkpm里面定義橡膠支座這種彈性支座 不知道怎么建模 非常急啊
結構設計搞了這么多年,回頭想想收獲不少,也有很多疑問,大家討論個問題,PKPM建模時,結構模型的軸網與建筑定位軸線需要對應嗎?如果按照建筑軸線定位軸網,一般柱子都是偏心的,而實際結構柱受力時會(huì )有這個建模時候認為確定的偏心嗎?如果這樣定位的話,結構計算是不是存在兩個偏心概念,一個是軸網定位的偏心,另一個是受力不均勻產生的偏心?大家討論下。
用PKPM的朋友們,大家在用PKPM建磚混結構帶復式層時,復式層的磚墻處下部為連梁,有沒有發現該磚墻荷載沒有傳到連梁上,這時我通常把上部的磚墻改為梁,然后把磚墻的荷墻輸在下部的連梁上。各位有那種比較合理和方便的方法,說出來和大家分享一下。
尋求PKPM框剪結構(帶地下室)建模步驟及方法本人新手,尋求PKPM框剪結構(帶地下室)建模步驟及方法,后續結構計算步驟,最好有詳細的說明,謝謝高手。
我建立了兩層的磚混結構,在運行砌體信息計算中,在梁計算中得到圖1的縱筋計算簡圖,這個縱筋計算簡圖指的是面層和底層總共的鋼筋面積嗎?然后我又在結構satwe里進行運行,得到了另一張梁配筋簡圖,如圖2.為什么這兩個計算簡圖的數據不一樣啊?
求看一個完整的建模過程,生成的圖紙
1、關于砌體結構建模,個人認為圈梁應該建,但是圈梁兼做門窗過梁時,在模型中如何體現,是按框架梁從新輸入一根梁還是在開洞處把圈梁兩端鉸接,自動計算配筋?2、關于內框結構,農村城鎮很多砌體結構,底層為了追求大開間不可能砌滿磚墻,這時候必然需要受力柱來承擔,如果梁一頭搭在中間一排受力柱上,一頭搭在山墻構造柱上,如附圖所示,圈梁為240x500,配筋上2根20;下4根20,這種情況算不算內框,建模時選底框還是砌體?
問題:5.2*6米的房間樓板跨度過大,導致樓板撓度過大。于是在中間加了一跟200*400梁,受力分析的時候,這根梁旁邊的樓板邊界條件出現問題,撓度也沒法算出來。檢查了好久我都淚奔了,跪求各位大神幫我看看
板柱結構帶柱冒的怎么用pkpm建模型啊,有專門的建這個結構的菜單么。請各位高手指教。我看了只識別框架的。板柱的不知道怎么弄啊!
對于底框結構的建模,本人詢問過多方意見,但未得到統一的答復,現將一些問題提出,望各位發表自己的見解第一,底框結構建模,(1)先用框架結構來計算托墻梁后,再加上剪力墻來進行抗震計算,這樣做的話,剪力墻是完全脫離主體結構的,也即是抗震墻并沒有起到豎向承重構件的作用,而且抗震墻上的梁截面很大,完全起的是框架梁的作用,(2)還有一種建模的方法是剪力墻一開始就放到模型中來進行計算,對于這種方法建模,假如基礎是樁基的話,不知道剪力墻下的梁是應該做多大?假設一個數據250×500(這個是作為一般地梁來計算),350×800(這個是作為托墻梁來計算,即上部墻荷載通過剪力墻傳到了基礎地梁上)?第二,關于剪力墻的布置。規范上說需要在兩個方向布置一定數量的剪力墻,這個大家都應該知道,關鍵是剪力墻的位置?大多數情況下,剪力墻最好是布置在兩根柱之間,這樣做的話,就不存在上面(2)中所說的基礎梁問題,因為在這種情況下,整個剪力墻可以看作一根“深梁”,那基礎梁就可以做得很小了;我們現在討論一下剪力墻只占了柱距一部分的情況,在這種情況下,很可能出現剪力墻上梁顯紅的情況,不知道這種情況大家是怎么處理
一直搞不清用pkpm算砌體結構中的梁,是用satwe算還是pk算,好像底框結構的用satwe算,那純砌體結構的呢?我用的是05版的,請問哪位大俠知道啊,謝謝!!!
如題,本人自從做設計以來只在剛畢業時做過一次砌體結構的東西,記得那時候使用pm8計算的。現在發現pkpm還有專門的QITI模塊,但是單位里也沒買這個模塊。那么我現在已經在PMCAD里面建好模的話到底用哪個模塊去計算呢?能用SAT-8計算嗎?急求答案!!!
如題,本人現在做一個砌體的項目。現在已經在PMCAD里面建了模。要計算的時候才發現現在pkpm有專門算砌體的QITI模塊,但是本單位沒買。那除了QITI模塊外還有什么模塊能計算砌體結構啊?還是只能用QITI模塊計算?我記得我剛畢業那會(huì )做過一個砌體的項目貌似是pm8計算的呀,現在都不行了?跪求答案!!!急急急!!!本來發在砌體論壇的,奈何那里人太少了,沒人回答,只能發來這里了~~~
PKPM砌體結構建模型怎樣去掉墻和門窗洞口的填實
由于一樓大開間的設置,需設置一支大梁和結構柱的磚混結構,請問在pkpm中怎么建模?"底框及連續梁結構二維分析"與"砌體和混凝土構件三維計算"的區別? 不勝感激--- ---
pkpm砌體結構建模