10月25日我們這里開始供熱,工程是夏天作下的,高區,低區,散熱器三個機組,補水,循環均為上海某名牌水泵,若干臺都有問題,補水壓力上不去,電流大,發燙等等水泵廠家來了六次換了6個人,每次都是看看說回去反映......,上海的水泵已經有三個牌子讓我不敢用了(都吃了虧...),]想問問大家國產或進口的什么牌子的可以放心使用,新水泵電機2.2kw 35個電流,還有軸承磨損厲害,流機油......出口裝壓力表檢測揚程,一概75折,我想應該跟選型關系不大八吧....................當前我的問題一:電流超了,原因電機線沒纏好,重纏好了,問題ok 問題二:切斷水泵與系統的聯系(既直接關掉出口閥),揚程達不到水泵廠家提供的參數(這個問題廠家一直再扯皮,既不說泵有問題也不說其他有問題,我們準備去省計量院檢測他們卻說那地方不權威 問題三:噪音很大,檢查確定為軸承磨損(所以同時引起電流也大了點),廠家已同意更換 軸承縱上所述:不是選型問題,是質量問題進口的我也知道威樂(lè )是國產的2.5倍,格蘭富是國產的三倍 價格, 我現在想讓真正懂得人
我是水務公司的,有一個送水機組,閥門直徑是500的,當時這個機組正常運行,寶蓋突然斷了,沒有很大的力應該斷不了呀,應該說進水閥門是沒有壓力的呀,我的水庫水位也就比水泵高1米,而且這個閥門96年也爆了一次,這次是第二次。兩次都是相同的部位爆了。請問是什么原因造成的呀。
請教這是什么品牌的水泵
水泵的揚程應該是隨流量的減少而增大但是根據公式Q=vs,流量Q減少,管徑不變即S不變,那流速V應該是減少的根據h=v2/2g,那么揚程不是應該減少嗎???
本人見到一建筑物有50米高,一層墻外設有消火栓水泵結合器,高層建筑室內消火栓應是環樁管網,設置消火栓水泵結合器的作用是什么
一個ITT的水泵名牌如下所示:FR:324TPH:3 MAX AMB: 40度ENCL:DP
如題, 一用一備的兩臺水泵的工作狀態是什么樣的?A工作,B休息;A故障,B工作?一用一備輪換工作 又是什么意思呢?A工作,B休息;一定的時間后B工作,A休息;一定的時間后A工作,B休息;....大家能說說他們詳細的工作情況 和之間的區別嗎?
室外消火栓和水泵結合器的關系是什么?假設是臨時高壓系統我是這樣理解的:著火時,先由消防水箱供初期用水,然后五分鐘內消防水泵啟動供水,當遇到水泵故障或者其他狀況無法正常供水時,消防車自帶水通過水泵結合器供水,室外消火栓是消防員通過水龍帶接室外消火栓然后進行滅火,不知是否正確,往指教!
先上圖,大概是去年5月份裝的,上海申寶的潛水泵,功能是景觀循環水泵,運行了沒幾次就成這個樣子了
污水泵停電就反轉是什么意思?整個地下室43集水井(共86個污水泵,一主一備,泵2.2KW )。平時都沒事,就是一停電就反轉,不是全部都反轉,就是偶爾有幾臺反轉,把相線一調就正轉。這種情況有誰遇到過?我初步認為是控制箱問題,但廠家說不會(huì )出這種情況,控制箱就幾個繼電器,咋解決有誰知道?急!謝謝!
大家來說說各地的汛期是什么時段? 貴州省是五一左右開始,直到十一左右結束! 比如我們銅仁地區的汛期就是定在五月一號到十月一號。 但具體時間情況要視降雨和河水上漲情況來定!
IS型離心泵的必須汽蝕余量、DA1型多級離心泵的最大許可吸上真空高度、TWS型多級離心泵的允許吸上真空高度是不是指的同一個概念呀?他對應的是不是水泵吸水口與泵自身的入口的高程差呀?還是指的吸水管管內水面高度與泵自身的入口的高程差?哪位有這方面的資料給我看看好嗎?給我回復或者郵件都可以。我的郵箱是yizhaochenluo@126.com謝!
最近得用水泵和熱表,但是沒有對應選型號的書,想去書店買,但是不知道書名是什么,(現在可以用的,不要是淘汰的呀!)希望大家告知,謝謝了
本帖最后由 小虎爸 于 2017-3-18 18:46 編輯 按國標圖集施工圖深度要求,水泵參數需注明吸入口壓力,那么這個吸入口壓力指的是汽蝕余量還是系統吸入口承受的最大靜壓? 同樣,冷卻塔參數要求標注進水壓力,這個壓力指的是什么?
污水提升泵是集成一體化的密閉式的設備,也稱為污水提升器。 這種設備可以安裝在室內,而且比較環保,不會(huì )散發出異味。污水中使用的泵我們一般稱作污水泵。污水泵又被稱為潛水污水泵,它是離心雜質泵的一種。常常用于輸送的介質中含有易于纏繞或成束纖維的污水。所以,這種泵的流道更容易堵塞。 更多水泵信息可以咨詢豐球泵業!
一、 消防水泵接合器的作用: 1、預防消火栓水泵損壞不能正常運行,不能提供滅火給水的壓力;2、預防建筑樓層高度過高導致水壓不足,可以通過消防水泵接合器鏈接消防車供水提供更大的水揚程;3、消防車的水泵可迅速方便地通過該接合器的接口與建筑物內的消防設備相連接;4、消防水泵接合器與室外消火栓(即地上栓)配合使用;當發生火災時,建筑物內消防裝置供水系統發生故障水流不足或水壓低時,通過消防水泵接合器將水輸入建筑物內的消防管網中,從而解決火災時水源和水壓不足的關鍵問題。 二、消防水泵接合器的工作原理: 消防水泵接合器是連接公安消防部門的消防車或機動消防水泵通過消防水泵接合器接口向建筑物內的消防給水管道輸送消防用水,使室內的消防栓得到充足的水壓,解決消防車對高層建筑滅火困難或因建筑物內部消防給水管道因水壓過低造成的供水不足等問題,以及室內消防水泵正常運行和間斷供水等情況中使用。其安裝型式有地上式、地下式、墻壁式。 消防水泵接合器就是和消防水泵結合使用的產品。
我們這里泵的進口都是裝了可曲擾KST單球橡膠軟接,地上水池,正常水位一般距離泵有2米以上,泵前面依次有蝶閥、過濾器、橡膠軟接。發現橡膠軟接經常吸癟掉。吸水管道口徑套水泵的吸入口徑,沒有放大。因為是滿罐式,有2米高的的水位,因此一般做的時候沒有校和氣蝕余量,實際上水泵吸水正常的沒有氣蝕。但是由于蝶閥和過濾器阻力肯定在軟接處已經是負壓了,故吸癟了。如果將過濾器的濾網取出來,軟接不會(huì )吸癟的。過濾器的濾網洞眼我看都是大于1個毫米的,應該很粗了。 我想要么是軟接的橡膠質量太差。太軟了。 要么水泵前面的管道需要放大一號,再用大小頭連接到泵的接口。 是否我以前配泵吸入管道沒有放大是錯誤的?還是軟接的質量問題呢?有沒有碰到過同樣的問題的?另外我們經常泵的出口側不裝軟接是不是合適?
一朋友那小樓為6+1多層住宅.由市政管網直接供水,但由于用水量增加樓上水壓不夠.最早在四樓增加了水泵.后來翻修把四樓水泵改到一樓.但水泵運行一會(huì )自動跳閘,抽不上去,問是什么原因?(看古水泵的揚程沒有問題\本身質量沒問題).
水泵是什么
水泵是什么專題,為您提供水泵是什么相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與水泵是什么 相關的專業交流討論,更多水泵是什么相關內容請訪問