狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于變頻供水設備的選擇

    請問各位大蝦在選擇變頻供水設備時,是選擇成套變頻供水設備嗎?我在想:是不是可以分開選擇水泵型號、氣壓罐等。然后注明是變頻供水就行了。請各位大蝦說說你們在做變頻供水時是怎么來選擇設備的。要注意點什么?

  • 無負壓供水揚程怎樣計算

    無負壓供水揚程怎樣計算,在標準上只看到水頭損失的計算公式,有沒有其它的計算方法?我以前都以為是估算的,比如每層樓按照4米揚程算,這樣做可以嗎?

  • 變頻恒壓供水是如何節能的?

    根據水泵-管道供水原理可知,調節供水流量,原則上有兩種方法:一是節流調節,開大供水閥,流量上升;關小供水閥 ,流量下降。調節流量的第二種方法是調速調節,水泵轉速升高,供水流量增加;轉速下降,流量降低,對于用水流量經常變化的場合(例如生活用水),采用調速調節流量,具有優良的節能效果。我國國家科委和國家經貿委在《中國節能技術政策大綱》中把泵和風機的調速技術列為國家九五計劃重點推廣的節能技術項目。應當指出,變頻恒壓供水節能的效果主要取決于用水流量的變化情況及水泵的合理選配,為了使變頻 恒壓供水具有優良的節能效果,變頻恒壓供水宜采用多泵并聯的供水模式。由多泵并聯恒壓變頻供水理論可知多泵并聯恒 壓供水,只要其中一臺泵是變頻泵,其余全是工頻泵,可以實現恒壓變量供水 。 在變頻恒壓變量供水當中,變頻泵的流量是變化的,當變頻泵是各并聯泵中最大,即可保證恒壓供水。多泵并聯恒壓供 水,在設計上可做到在恒壓條件下各工頻泵的效率不變(因工況不變),并使之處于高效率區工作,變頻泵的流量是變化的 ,其工作效率隨流量而改變。因為采用多泵并聯恒壓供水,變頻泵的功率降低,從而可以降低多泵并聯變頻恒壓

  • 關于暖氣供水的問題,在線等。

    請問進水管在樓頂全樓熱,還是進水管在樓底熱?還有進水管在樓頂和樓底對一層和頂樓有什么影響?現在我家在一層,進水管在樓頂,兩家溫度就相差很大,我想把進水管改成由樓底進入,這對頂樓沒影響吧?我想熱水都是向上升的,應該是在樓底最合適吧~

  • 無負壓供水技術及其應用:

    無負壓供水技術及其應用:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76729

  • 論無負壓供水設備的優點:

    論無負壓供水設備的優點:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76779

  • 關于二次供水的幾點討論:

    關于二次供水的幾點討論:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76780

  • 關于消防軟管卷盤的設置

    《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?

  • 酒店的供水出黃水怎么辦??????

    我們酒店已經開了9年了,最近發現生活用的冷水和熱水經常有黃水,我的供水管是鍍辛管,估計是管內有銹所至,請問有什么方法可以除銹而又對人安全對管子接口的橡膠無影響的方法嗎?

  • 討論:關于無負壓供水設備

    深度探討無負壓供水設備!無負壓供水大家都是有目共睹,好處大大地,利用城市給水管網余壓,防止二次供水水質污染,節水節電,等等等等,可是他無負壓供水設備能不能成為將來供水的一個主流尼?如果您認為可以成為主流,無負壓供水設備會(huì )如何發展,結構如何?以怎么樣一個形式?

  • 如何選用無負壓供水設備??

    高層建筑用無負壓的是整個大樓用一套呢,還是分區后各個分區分別用一套? 如果整個大樓用一套的話那怎么分區呢?各個支管再用減壓孔板減壓?還有如果是幾棟高層是沒棟單獨一套裝置還是可以幾棟公用一套裝置啊?急啊,謝謝各位先!!!!!

  • 回水熱供水不熱?????????????

    6層住宅,上供下回雙管采暖系統,調試時發現有一戶2個散熱器不熱(在三層)該2散熱器同一個供回水立管,奇怪的是一個散熱器供水支管熱,回水支管不熱;另一個是回水支管熱,供水支管不熱.散熱器一個是上部熱,一個是下部熱.高手給分析一下!!!急!!!!謝謝各位!!!這樣的樓有2棟,另一棟全熱!!

  • 關于直接供水裝置的應用

    直接供水裝置,也就是直接從市政供水管網取水,而無須加設水池\水箱供水裝置,能充分利用管網剩余水頭,因此能達到節能\清潔\減少占地面積的優點,但是,目前就我了解市場上應用的并不普遍,我不知道他的可靠性如何,成本如何,以及他的適用范圍等等.請各位賜教!

  • 請教大家一個關于供水的問題

    工地現有自來水,但是壓力不夠用,想把自來水放到儲水罐中,儲水罐分別給工地的生活用水和施工用水,生活用水不需要壓力,施工用水壓力需要能夠達到19層樓高。。現在安裝一臺變頻器可以保證施工用水。但是,,,,怎么能夠讓自來水灌滿水罐以后自動停止/????請高手指教 謝謝

  • 供大家討論:變頻供水實例

    最近遇到個難題,想向各位討教:原系統采用屋頂水箱(有生活水箱和消防水箱)供水,泵房高于地下一層,原系統經常出現水錘現象,水泵性能不好,現業主想將更換水泵,并換成變頻供水,但還要利用屋頂水箱供水,屋頂水箱由浮球閥控制水位。請問:這個系統水泵的啟停通過什么來控制較好,需要設置氣壓罐嗎?如果設置了氣壓罐會(huì )不會(huì )對水泵的啟停造成影響,因為此系統不是密閉系統,水泵至水箱的供水管道基本上為恒壓,會(huì )不會(huì )出現水箱的水滿了,但水泵還在運行的情況?

  • 小區變頻供水方案的求助

    現有一住宅小區,由多層和高層住宅樓組成,單體為4~11層。由于地形比較狹窄,設了兩個地下室。每個單體供水采用:4層以下用市政直接供水(供水壓力0.22mpa),其余采用無負壓管道增壓穩流供水設備進行變頻給水。整個小區在兩個地下室各設了一個生活加壓泵房,分兩個區域供水。問題出來了:自來水公司看了方案后,說這樣子不行。叫我們在每個小高層下設一個加壓泵房,單獨供水。理由是:加壓后,管子壓力升高,使管子很容易壞,如果集中供水的話,管子長,又埋在地下,很難維修。并且還指定了廠家:青島三利集團。這樣的話,我算了一下,總共8個小高層,就8個泵房,再加上多層的兩個區域的兩個泵房,總共有10個泵房,毫無意義的浪費!!!大家看看有何好辦法解決呢:1)設兩個泵房區域供水;一到四層與四層以上分開供水有問題嗎?不知道以后計量怎么算?一到四層的計量和四層以上的計量一樣嗎?2)自來水公司的理由有道理嗎?好像有什么貓膩?請教如何同自來水公司溝通?3)大家聽說過青島三利集團嗎?產品性能如何?大概價格有多少?

  • 求助!城鎮供水施工圖!!!!!!

    本人第一次做城鎮供水,一點概念都沒有,那位大蝦做過麻煩發給我一套lichenian@vip.sina.com.沒有發個目錄也行,愿意用其他專業軟件交換!不勝感激!水源為一中型水庫,管線長度11千米,供一個小鎮和一大型水泥廠用水。

  • 變頻供水,2h水池被抽干,為什么?

    四棟7層182戶,設計圖紙為:水池100t,變頻泵為三臺主泵(Q=22M3/h;H=40m),二用一備,帶小泵及氣壓罐。現實施工后為:水池85t,變頻泵為二臺主泵(Q=32M3/h;H=47m),帶小泵及氣壓罐。實際運行時,開泵2小時后水池被抽空,市政給水3h可以灌滿水池請問各位這是什么原因?變頻設計是否合理?施工改動后是否合理?抑或其他原因。謝謝!

  • 市政管網與高層供水的連接

    當市政管網供水進高層建筑供水用的地下水池(庫)前需加裝和裝置才能既保證市政管網不因水池用水而發生水壓和水量的波動,又能使水池被市政管網補水的壓力和流量得到保證?

點擊加載更多

供水軟管

供水軟管專題,為您提供供水軟管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與供水軟管 相關的專業交流討論,更多供水軟管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

陶瓷景觀燈

特色景觀燈

96精品国产aⅴ在线观看| 嫩草嫩草| 欧美簧片在线| 色综合国产| 丰满少妇人妻久久久久久| 亚洲色图综合区| 国产 精品 欧美 日韩| 日本人妻熟妇丰满久久久六| 成人国产亚洲精品a区| 北京A级毛片| 日木AV无码专区亚洲AV毛片| 国产精品久久久久国产A级| 我要看毛片,要不下载削看的| 亚洲成人综合图片小说网| 成全视频观看免费高清第6季| 性色av一区二区三区免费播放 | 久久久久亚洲精品无码观看| 深夜福利久久久久久久久久久| 亚洲欧美日韩国产中文专区| 日韩a一本二本三本的区别| 久久精品A级毛片| av激情在线| 综合久久五月| 97爱| 欧美黄片大全| 七七88色| 日韩无码中文字幕二区2P| 亚洲456成年人免费视频| 久久久精品网站| 五月综合av| 日韩欧美一区二区国产| 午夜精品久久久久久| 丰满人妻妇伦又伦精品国产| 密臀 91| 日韩精品秘 a| 国产人人操| 国产精品视频在线观看 | 国产黄片一二三产区区| 色av导航| 涩涩视频在线观看| 精品国产自在精品国产精野外直播|