  • 關于《暖通空調*動力》技術措施2009的錯誤

    《暖通空調*動力》技術措施2009中有許多錯誤,有的是筆誤,有的是“專家”自己沒搞清楚,請各位童靴一起探討一下:1、第74頁的4.11.4.4“在多層建筑中,設置機械排煙系統的地下、半地下場所,除歌舞娛樂(lè )放映游藝場所和建筑面積大于50m2的房間外,排煙口可設置在疏散走廊;其排煙量由疏散走道面積和需排煙的各個房間的面積進行比較,按其最大面積每平方米不小于120m3/h確定”,那么請問地上怎么計算啊?2、第68頁的4.8.9“防煙系統和補風系統的室外進風口宜布置在室外排煙口的下方,且高差不宜小于3.0m;當水平布置時,水平距離不宜小于10m“,根據理解應該防煙系統應該是機械加壓系統吧?3、如果辦公區域的疏散走道的長度不大于24m,每個房間的面積不大于50m2時,但整個防煙分區的面積為400平方時,排煙口怎么設置呢?4、第164頁6.9條“采暖空調循環水系統的補水、定壓、膨脹”,6.9.3.1要求補水泵的揚程高于定壓點壓力30-50kPa。附錄C,C.1例題一中,關于補水泵揚程的計算,確定補水泵的揚程為(P1+P2)/2,這個有什么根據嗎?計算出補水泵

  • 求助:關于暖通空調技術措施釋義

    求助:關于暖通空調技術措施釋義

    冷水機組與冷水循環泵之間, 宜采用一對一獨立接管的連接方式; 機組數量較少時, 宜在各組設備連接管之間設置互為備用的手動轉換閥, 見圖 而平常都是用共用集管的連接方式,如圖 這兩種方式哪個好,有什么優點,缺點?<

  • 2009新措施暖通空調動力

    2009新措施暖通空調動力

    2009新措施暖通空調動力在哪下?:handshake

  • 2009新技術措施(補充缺少的4頁,去掉暖通空調的標記)

    論壇原有的2009技術措施缺少4頁我將其補充完整了并且去掉了水印的標記分23部分上傳(這個水印是"暖通空調0在線"我發現非常有意思阿這里,這幾個字回帖顯示出來就是**我只好加個0,系統才識別不出來)----------------------------------一樓的附件是缺少的四頁,PDF從2樓起陸續上傳的是完整版的技術措施分23部分[ 本帖最后由 flier_01 于 2010-3-19 07:40 編輯 ]

  • 2009全國工程設計技術措施給排水及暖通動力空調

    2009全國工程設計技術措施給排水2009全國工程設計技術措施暖通動力空調[ 本帖最后由 eudiip001 于 2011-1-11 09:11 編輯 ]

  • 2006年版的暖通空調技術措施可以和規范同等使用嗎

    我們暖通專業的規范太籠統,而且很多條文都是針對工業建筑的,可是現實中我們很少做工業建筑。03年發布的全國民用建筑工程設計技術措施對設計有很好的指導作用,我想問問各位大俠這本技術措施和暖通規范是不是有同等的地位啊,技術措施能不能作為設計的依據呢?

  • 最新09版技術措施暖通空調動力

    新的技術措施出來了。與大家分享共23個分卷[ 本帖最后由 oblex 于 2010-2-23 17:32 編輯 ]

  • 暖通空調動力技術措施方案案例

    1 基本規定1.1 總則1.1.1 本《技術措施》根據《采暖通風與空氣調節設計規范》(GB 500l9-2003)及有關規范的規定,并在貫徹國家頒布的節約能源政策的原則下進行編制。

  • 那里有<暖通空調.動力2003技術措施>,謝謝

    偶找這本書的電子版本很久了一直都沒找到,如果哪個朋友有,請告知,謝謝!

  • 《建筑產品選用技術》暖通空調燃氣分冊(2009版).

    共3個壓縮分卷,這個是最新的了。圣誕夜給大家送上這個。[ 本帖最后由 foliage8008 于 2009-12-24 13:16 編輯 ]

  • 4建筑工程設計技術措施-暖通空調[1][1].動力

    4建筑工程設計技術措施-暖通空調[1][1].動力

  • 《建筑產品選用技術》暖通空調燃氣分冊(2009版)

    這是新版的《建筑產品選用技術》暖通空調燃氣分冊(2009版),供同仁參考。

  • 關于《暖通空調*動力》技術措施 補水泵問題

    2009技術措施中6.9條“采暖空調循環水系統的補水、定壓、膨脹”,6.9.3.1要求補水泵的揚程高于定壓點壓力30-50kPa。附錄C,C.1例題一中,關于補水泵揚程的計算,確定補水泵的揚程為(P1+P2)/2,這個有什么根據嗎?計算出補水泵的揚程為638kPa,比系統補水點的靜水壓45m高了18.8m。補水泵的停泵壓力為810kPa,比補水泵的揚程高172kPa。這是什么原因?補水泵的揚程比停泵壓力低,補水泵能打到停泵壓力而停機嗎? 另求,2009技術措施的勘誤。

  • 全國民用建筑工程設計技術措施2009 暖通空調.動力

    http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1956251&page=1&fromuid=10496472#pid18592898

  • 求暖通技術措施(北京院版)

    求暖通技術措施(北京院版),哪位兄弟有的請傳上來,謝謝了先

  • 暖通空調之空氣加濕技術教程

    暖通空調之空氣加濕技術教程

  • 暖通空調的核心技術是什么?

    很多人想搞暖通,但是都是懂的皮毛。。請大家說出自己認為的暖通空調的核心技術是什么?從事不同職業有不同的看法。。怎么樣才能真正了解暖通?我覺得是不是還是應該從系統方面考慮。。系統的優化。。。。就是別人學不懂的東西

  • 結構技術措施2009地基與基礎

    結構技術措施2009地基與基礎

    1. 版主不會(huì )刪了吧?2. 這本書已經買了,不過現在沒有在手邊,又急著想查些東西。在網上搜了一下,找到了下面的網站(本人也不知道啥時候注冊過了)。所以,在這里做個推廣。在下邊網站可以下載“結構技術措施2009----地基與基礎”(免費注冊后,就有10個積分可以下載了),文件140M 挺大的。http://www.civilcn.com/?uid=1183257[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-6-26 22:02 編輯 ]

  • 暖通空調設計技術資料總結

    一、空調管路系統的設計原則 空調管路系統設計主要原則如下: 1. 空調管路系統應具備足夠的輸送能力,例如,在中央空調系統中通過水系統來確保渡過每臺空調 機組或風機盤管空調器的循環水量達到設計流量,以確保機組的正常運行;又如,在蒸汽型吸收式冷水機組中通過蒸汽系統來確保吸收式冷水機組所需要的熱能動力。 2. 合理布置管道:管道的布置要盡可能地選用同程式系統,雖然初投資略有增加,但易于保持環路 的水力穩定性;若采用異程系統時,設計中應注意各支管間的壓力平衡問題。 3. 確定系統的管徑時

點擊加載更多

暖通空調技術措施2009

暖通空調技術措施2009專題,為您提供暖通空調技術措施2009相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與暖通空調技術措施2009 相關的專業交流討論,更多暖通空調技術措施2009相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

cad系統

2007版cad下載

日韩av在线一区| 成人亚洲免费视频在线看。| 最新国产专区日韩欧美在线观看| cao在线播放超碰97| 国产成人亚洲精品| 最新少妇av| 国产在线拍揄自揄拍视频| 精品毛片A久久久久| 色综合原网址| 国产熟女精品网站| 大香蕉美人AV| 日本欧洲国产精品| www.cao| 亚洲无码在线视频| 五月丁香开心婷婷综合精品| 中午夜网伊人网| 精品毛片高清一区二区久久久| 无语少妇AV| 国产精久久久久无码AV思思| 97久久超碰国产精品旧版| 欧美日韩少妇XXX一区| 黄页免费看| 亚洲综合色视频| 午夜精品久久久久久久99蜜桃 | 中文无码2019| 涩涩涩中文字幕在线观看| 日韩欧美一道本| 亚洲无码福利电影| 欧美精品一区二区三千区| 美丽人妻沦为黑人玩物| 日本香蕉视频久久| 无码国产精品一区二区AV| 主人起床尿进奴喉咙里h| 天堂乱码一二三区| 五月丁香婷婷久久| 久草这里只有精品| 亚洲av无码不卡一区二区三区| a级久毛片| 欧美大荫蒂av高潮| 日韩无码视频一区二区| 青青草地久久久免费|