國標 GBT 7113-2003。
今天我們廠的總的漏電斷路器老是跳斷,后用鉗形電流表測得進線電纜的電流達44A,懷疑電纜的絕緣層可能被破壞,將進線電壓掐斷后,用絕緣電阻表分別測AB,AC,BC的絕緣電阻,測得AB項的電阻為10.9M歐,其它亮相為無窮大,這個數字的意義到底在何處,我能判斷出什么結論,謝謝
有跟YJV4*185+1*95的電纜,電纜全部接好,準備送電前檢測出電纜的2頭的絕緣上帶電,用試電筆測試,試電筆亮了,用萬用表測試,有30-70V不等的電壓。從配電房接到8樓,我吧8樓的接線端5根全部斷開,把配電房的線只接一根火線,其余4根也斷開,然后在送電,我們再測這根送電的線,他還是帶電,和原來電壓差不多.請問這個是么回事.有知道的,請說說,非常的感謝
我在做資料的過程中填絕緣電阻這一塊,因為電纜太多久沒想著一個個去測他的絕緣電阻率,再加上冬天溫度過低,他的絕緣電阻接近正無窮。我想問各位師傅有沒有公式計算 20℃下電纜的絕緣電阻值 材料是低煙無鹵 聚乙烯 謝謝了 我是剛畢業的新手電氣施工員。:lol
.昨夜,有段路燈跳閘,路燈有26盞各200瓦的LED燈,三相供電,32A的線路斷路器合上約3秒就動作。今日查找故障,原來是有兩條相線接頭同時發生碰到燈桿外殼,引起跳閘。安裝時處理接頭用膠布包好后,再套上聚氯乙烯玻璃纖維套管(見圖)。從故障點看,膠布和套管都擊穿了,那是什么原因擊穿這兩個絕緣材料的?是材料問題,還是燈桿內潮濕?各位有沒有遇到過這樣的情況?
搖表又叫兆歐表,顧名思義它是作為測量電氣設備絕緣水平的儀表,一般有2500V 1000V 500V和250V幾種電壓的規格的搖表,低壓電氣設備一般用500V的搖表。 搖表上面有三個接線端子分別是L(線路),E(地)G(屏蔽),在測量前需要校表,具體操作方法是,把搖表均勻搖動使它以120轉/分鐘速度轉動一分鐘,看一看在開路位置時,指針是不是指向無窮大,然后把表筆短接起來看一看指針回不回零,以檢測搖表內部有沒有受潮和開路等故障;然后我們就可以測量電動機的絕緣電阻,把接在搖表L端的表筆搭在電動機的接線柱上,把接在搖表E接線端子的表筆搭在電動機的外殼上面,把搖表按照120轉/分鐘的速度轉動搖把一分鐘,看一看搖表的讀數就是電動機線圈對地絕緣數值,然后把電動機的電動機接線端子上面的連接片取下,按照測量線圈對外殼的測量方法,可以分別測量出三相線圈之間的絕緣電阻。低壓電氣設備的絕緣水平不能夠低于0.5兆歐,否者就是電氣設備受潮,絕緣老化或者絕緣損壞。
為什么檢測直流母線絕緣的電壓表在母線絕緣正常時指示為0.這時電壓表是接在母線和地之間的呀,書上講是電壓表線圈沒形成回路,這得怎么理解呢?
一臺三相異步電機:380V 15KW 他們的相間絕緣電阻大概是多少? 是不是相間電阻和相地電阻差不多,絕緣電阻和什么有關?是不是額定電壓越高,絕緣電阻值就越大有一個計算絕緣電阻的式子: 絕緣電阻(兆歐)=電動機額定電壓(伏)/[電動機額定功率(千瓦)/100]+1000有沒有問題啊?
請問那為大蝦了解地插驗收規范?????????我們單位UPS輸出接了12路地插每路7個在驗收時有的零火電阻5M歐有的20M歐有的500M歐.請問UPS輸出的地插絕緣規范到底是多少????????
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
我最近在了解24KV SF6負荷開關,發現了一個問題,不管是進口品牌還是自主品牌的產品,均找不到滿足國標及江蘇供電局標準要求的空氣絕緣距離不小于180mm,爬電距離不小于480mm的產品,不知哪家公司能夠提供達到絕緣距離及爬電距離要求的負荷開關。
固體絕緣開關在國內技術已經逐漸成熟,并且為自主研發的中式設備。針對SF6充氣柜,雖然他有一定的優勢,但是他對未來社會(huì )和環境造成的影響是不可以被忽略的。但是電器設備內的 SF6 氣體在高溫電弧發生作用時而產生的某些有毒產物。電器設備內的 SF6 氣體分解物與其內的水分發生化學反應而生成某些有毒產物。電器設備內的 SF6 氣體及分解物與電極( Cu - W 合金)及金屬材料( AL 、 Cu )反應而生成某些有毒產物。 電器設備內的 SF6 氣體及分解物與絕緣材料反應而生成某些有毒產物。如與含有硅成分的環氧酚醛玻璃絲布板(棒、管)等絕緣件;或以石英砂、玻璃作填料的環氧樹脂澆注件、模壓件以及瓷瓶、硅橡膠、硅脂等起化學作用,生成 SiF4 、 Si ( CH3 ) 2F 2 等產物。 對人體和環境的危害是巨大的。所以為了我們的環境和生存,我們要不斷的抵制SF6氣體昊誠旗下品牌的 “GESS|一體劃”以中式固體絕緣開關為核心衍生出了C 系列中式中壓設備:1.C2S中式固體絕緣開關:昊誠新開發的中式固體絕緣開關完全不使用SF6氣體,是一種具有安全性
我用數字兆歐表測一個配電箱內的相與相之間的絕緣電阻,沒接G環,測的過程中數值不斷增長,請問是怎么回事?正常情況下絕緣電阻不是個定值嗎?
前天去一朋友家處理一起室內插座無電的問題(經常跳閘),在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣也是絕緣良好,但在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣幾乎是導通狀態,(由于原線路敷設有問題,線在管中無法拉動)在撤除PE線及N線的狀況下通電進行試驗,PE,N線無任何返電的情況。在把PE,N線接好的情況下通電并帶負荷試驗,無跳閘情況(漏電保護器完好)。 令我困惑的是在沒有分段的情況下用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣也是絕緣良好,為何在衛生間插座和配電箱內用絕緣電阻測試儀測試該回路N對L絕緣良好,N對PE絕緣良好,L對PE絕緣幾乎是導通。望高人指點
如圖示,一次導體與外殼鋼板只有90mm左右,電壓等級為40.5KV,充氣絕緣,由于受柜體尺寸的影響尺寸無法再加大了,在此局限用什么方法解決絕緣問題呢,請各位發表下見解
那位大俠有此畫軟管的插件,麻煩上傳個。
礦物絕緣電纜的產品概況
遇到一個商業項目,消防水泵房距離變配電所、柴發機房100多米,要使用礦物絕緣電纜,小弟第一次,沒經驗。請問:1.常用數據手冊上的關于礦物絕緣電纜,不同的排列方式載流量相差很大,請教一下,排列方式是我們設計人員確定嗎?我覺得是廠家決定吧,那我們應該按表中的哪個值作為載流量啊?大家平時設計的時候都是怎么選的啊?2.礦物絕緣電纜不允許接觸裸護套、允許接觸裸護套、PVC外護層有什么區別啊,設計的時候應該選哪種啊?涉及到載流量的問題3.消防水泵房的計算功率160多KW,計算電流310A左右,下級(消防水泵房)選400A的開關,上級(配電房)選500A的開關,那么選擇
天正暖通的!!
從事建筑水電安裝行業已有二十多年,這么多年來,新材料、新工藝層出不窮,沒辦法,活到老學到老吧。但是,標題中所提到的礦物絕緣電纜的出現,完全顛覆了我對電磁理論方面的理解,希望有這方面的高人給予答疑解惑,當然也歡迎各位從事建筑水電安裝方面的同仁一起參與討論。 上學的時候就學到過,導體通過電流會(huì )產生磁場(具體啥子定律不記得了),剛接觸電工技術的時候,也知道單根導線是不允許穿金屬導管的,因為單根導線通電后形成的磁場會(huì )在環形封閉的金屬管產生渦流,而且,很多電氣設備也是利用的這一電磁轉換的原理,比如變壓器、互感器等等,但是近年來新推出的、而且是消防強規的礦物絕緣電纜(BTTZ)則完全顛覆了我的固有思維:從25平方以上的所有規格,都是單芯,其橫剖面就是中間是單根電纜芯線,外層是管狀銅外殼,電纜芯線和外殼之間是絕緣填料,我所疑惑的就是,礦物絕緣電纜是如何消除渦流現象的?據我的理解層面,這層填料還不至于能屏蔽電磁場吧!
絕緣軟管
絕緣軟管專題,為您提供絕緣軟管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與絕緣軟管 相關的專業交流討論,更多絕緣軟管相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子