1、砌體的計算方案:同一層中不同縱墻可以是不同的靜力計算方案嗎?還是按最大的橫墻間距來確定縱墻的計算方案?(不同區段的縱墻墻的橫墻間距不同)2、磚砌平拱過梁和鋼筋磚過梁的受彎和受剪計算中,假如梁底至上層樓面的墻體高度,其豎截面面積小于0.3平方米,其ftm和fv需要調整嗎?3、托梁施工階段的承載力驗算,其結構重要性系數取1.0嗎?還是同整個結構取相同的值?
地下室后勤區 當初考慮在天花內 這樣又好穿線 現在業主要求我們整改 JDG管彎曲90度與梁靠緊 我們都大面積配好管了 怎么說服業主不讓整改啊
砌體規范計算過梁時候,要求若上層樓板到過梁之間的墻體高度小于門洞寬度,則要考慮板傳荷載,若大于則不需要。對比后面關于“雨棚”的計算,我就有個疑問,比如我們設計雨棚的時候,為了方便一般直接將雨棚梁兼做過梁,那驗算雨棚抗傾覆時,怎么不按照過梁計算的這個要求來考慮上層樓板傳荷載呢?(同樣對于梁上墻體的計算范圍也有同樣的問題),忘大家指點迷津。
03G322-1~4建筑混凝土過梁
家里自己建的房子,外行想征求大家的意見,這樣的窗梁可以支撐3層的樓層嗎?要是不可以應該怎么改進呢?謝謝了!可以參照29樓http://bbs.co188.com/content/2262_3334043_2.html#pid23346943[ 本帖最后由 ljptyhj 于 2011-4-11 16:56 編輯 ]
根據規范過梁上墻體高度小于過梁凈跨時就應該考慮梁板傳來的荷載,而磚砌結構都是開大洞口,大部分都要考慮梁板傳來的荷載?所以就迷糊了,大家來討論哈過梁上需要考慮的梁板荷載是怎么計算的呢?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-25 18:38 編輯 同一棟樓,磚混結構,別人家的過梁都比我家的高,我家的過梁我伸手就可以碰到,比別人家的低15cm。我家二樓過梁是臥室到陽臺,不過陽臺不是延生出去的陽臺,我可以把過梁砸的和別人家一樣高嗎?
本帖最后由 李默 于 2014-9-10 14:43 編輯 03G322-1鋼筋混凝土過梁
本帖最后由 翻滾的青年 于 2017-6-26 10:50 編輯 03G322-1鋼筋砼過梁.pdf
一共有11根PVC線管,圖紙說配電箱是嵌墻暗裝,難道所謂暗裝就是這么穿過大梁??!!!:@
在新風系統的安裝中,通常來說對于一些需要走管道的新風系統來說,有時候難免不了的會(huì )遇到一些需要打孔的情況。而對于這個打孔的問題勢必的會(huì )影響到房屋的安全性。現在我國大部分居民住宅高度基本2.7米,新風風管如果走梁下那么整個吊頂就會(huì )很矮,裝修效果大打折扣,那么有沒有好的過梁方式呢? 對此,很多人的解決辦法就是使用一些過梁裝置來進行解決。 采用地送頂回:頂送頂回的話,因為要考慮到送風管道和排風管道,所以很難避免的需要在梁上打孔,但是改做地送頂回的話,就能有效的降低在梁上開孔的幾率,并且這種地送頂回的方式,在空氣的循環效果上,要更加的好一些。
在網上查了一個小時沒查出來,關于過梁荷載等級的確定,規范上“考慮梁板的荷載”是把梁板的豎向荷載全部計入過梁荷載中嗎?其中包括梁的自重,板的導荷,以及梁上墻體的自重?這樣一來過梁荷載等級很大的,是我理解錯了嗎,各位能回答小弟感激不盡,不能回答或者沒算過的別再說規范很清楚之類的云云,規范就是這兩張圖片。
《鋼筋混凝土過梁》03ZG313
小女子才畢業的,搞水工的,對這個磚混結構的這些構造柱、過梁、圈梁的布置不是很明白,哪位兄弟姐妹有空可以幫小妹我看下不,謝謝了問題一:一個5m高的平房,現澆屋頂板要不要設置圈梁。問題二:房屋長7m,寬4.4m,除了四個角外要不要另外中間加個構造柱,還是屋頂女兒墻上再加個構造柱。問題三:上面一排窗戶頂距離頂板有0.5m,是不是就設240*500的圈梁跟過梁一起澆筑了,還是設240*180的圈梁,在有窗戶的兩面墻設240*500圈梁兼過梁。(兩面4.4m的墻尺寸分布為0.8+0.9(窗戶)+1.0+0.9(窗戶)+0.8)問題四:室內高程為+0.00室外高程為-0.10,地權梁頂(240*240)設在-0.06m處,請問構造柱是伸到條形基礎還是直接到圈梁呀?
我所在工程的一些圖片 有的拿不準,請教大家 15樓 48和49樓還有一些圖片 請大家挑錯[ 本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 編輯 ]
柱子結構已經做好 平外墻面 現在要求外墻上做線腳 問一下 這個柱子外怎么砌磚
如平面圖所示,磚混結構的三層樓房,條形混凝土基礎。第一層前面一通間設計為門面,第二層就將此通間分成一個客廳與一個房間,所以第二層要在開間為9.960米的中間砌一道24的眠墻。第三層與第二層的結構一樣,只是第三層的那個通間部分現設計為陽臺,但以后可能會(huì )將陽臺砌一半為一個房間,所以也就與第二層一樣要砌一道24的眠墻。請問第一層的過梁(在9.960米的開間的中間配過梁)如何配置?(也就是在此梁上有二道24的眠墻,即第二層有一道眠墻,高3.36米 ,第三層有一道眠墻,高3.36米 均用粘土實心紅磚)
一、馬牙槎 名詞解釋馬牙槎是磚墻留槎處的一種砌筑方法。馬牙槎有大馬牙槎和小馬牙槎兩種叫法,小馬牙槎指砌墻時在留槎處每隔一皮磚伸出1/4磚長,以備以后接槎時插入相應的磚。這種接槎屬直槎,一般不宜使用,如果因特殊原因必須使用時,應在接槎處預留拉接鋼筋。
請教一下大家2個砌體結構問題1)鋼筋混凝土過梁的計算長度如何選取?鋼筋磚過梁的計算長度如何選取?2)計算房屋橫墻間距S時,內隔墻能否作為外墻的支撐?