一、普通用房的空調系統設置 1、應充分注意利用自然通風,有中庭的必須保證其無障礙的自然通風,或輔助之以機械排風。氣候條件合適地區可利用穿堂風,應注意保持清潔的區域位于通風的上風側。 2、凡是產生有味氣體、水汽和潮濕作業的用房,必須設機械排風。 3、普通空調系統應根據醫院各房間的室內空調設計參數、設備概況、衛生學要求、使用時間、空調負荷等要求合理分區。 4、各功能區域宜獨立分區,采用獨立的系統,并要注意各空調分區能互相封閉、避免空氣途徑交叉感染的原則,有潔凈度要求的房間、嚴重污染的房間、應單獨成為一個系統。 5、醫院的通風與空調機應采用容易消毒、清洗,停機后容易保持干燥、無積水的專用醫用通風空調機組。沒有特殊要求不應在機組內安裝紫外線燈等消毒裝置
一般綜合性醫院空調設計
手頭一個牙科醫院做空調和新風的項目,不知道醫院的空調負荷估算是怎樣的,X光室和手術室有沒有什么特殊要求,希望得到大神們的幫助,謝謝
普通用房的空調系統設置1、應充分注意利用自然通風,有中庭的必須保證其無障
22k505醫院潔凈用房通風空調設計
一、普通用房的空調系統設置
前幾天,剛做完一個高層醫院(中央空調) 的設計,我們還有一個病房樓中央空調要做,想對綜合醫院的中央空調設計更好的了解,希望得到大家的支持、討論。謝謝
我現在要做一個醫院手術大樓的暖通空調設計,很是彷徨,因為自己畢業不到兩年,對這么復雜的工程不知從何下手,請問各位高手有沒有比較好的資料推薦推薦!?另外,這種多房間多功能的工程,應該怎樣著手計算夏季、冬季的負荷啊
我的畢業設計做的是醫院手術部的空調設計但是潔凈空調都沒有學過就找到一本《醫院潔凈空調設計與運行管理》作為參考資料做了這么久實在做不下去了希望有這方面經驗的前輩知道一下謝謝
圖紙簡介: 本建筑物是一座集醫護、行政窗口、會(huì )議室等功能的醫院共六層,總建筑面積11124m2。其中空調面積5649m2,約占總建筑面積的 51 %,新風量:每人20-30m3/h。本設計的主要內容為醫院筑夏、冬季空調。圖紙主要包含各層空調平面圖、風管平面圖相關的設計說明、設備表。 投稿網友: rxm168
醫院建筑的設計具有一定的特殊性,醫院設計在功能設置、建筑布局均對空調專業設計有不同要求,通過對濰坊醫學院附屬醫院門診醫技綜合樓的設計,結合當地實際情況,在空調設計方面做了縝密的設計思考。 1 建筑概況 門診醫技綜合樓建筑面積為44 468 m2 ,空調面積為36 963 m2 ,地下2 層,地上16 層,建筑總高度為74. 60 。 2 空氣調節的設計范圍 設計范圍包括新建門診醫技綜合樓的舒適性空調和凈化空調設計。 3 空調制冷設計 3. 1 室內設計參數 室內設計參數見表1 。 3. 2 冷、熱負荷及蒸汽耗量 1) 空調冷負荷:夏季:4 000 kW;冬季:215 kW;2) 空調熱負荷:3 800 kW;3) 冬季空調加濕蒸汽耗量:940 kg/ h ,蒸汽壓力為0. 2 MPa。 3. 3 空調冷熱源 由本樓集中冷凍機房分多路供給7 ℃/ 12 ℃的冷凍水和本樓熱交換站汽水換熱后提供60 ℃/ 50 ℃空調熱水。 3. 4
我是潔凈空調方面的新手,在醫院手術室潔凈空調設計中遇到一些問題,請大俠解答1.《醫院潔凈手術部建筑技術規范》中規定 潔凈手術室和與其配套的輔助用房應分開設施凈化空調系統,那么手術室和輔助用房的送風溫差分別取多少(是否按照一般空調根據室溫允許波動范圍來選擇送風溫差)2. 手術部的冷負荷是否可以按照單位面積的負荷指標計算(網上查的一些資料說手術室是250-350w/m2)3. 手術部的送風量如何確定,是以潔凈換氣次數 和 負荷計算所得送風量 的最大值嗎4. 《規范》中規定潔凈用房內嚴缴用普通的風機盤管機組或空調器,那么如果采用新風集中處理+回風循環處理系統,回風循環處理的空調機組不就是空調器嗎坐等大俠解答
現在的醫院除了要滿足病人看病治療的環境外,還要滿足病患對于空氣質量,醫療行業的特殊性使其對中央空調工程系統的性能,節能等方面有更高的要求,面對各種品牌各種型號的中央空調,什么樣的空調對于醫院來說是最合適的呢? 醫院中央空調要打造最健康的醫療環境,需要從以下幾個方面來進行選擇: 1、房間的結構,醫院的設計結構一般都很簡潔,避免浪費,因此簡潔的裝飾效果更適合醫院這種場所,機型選擇上要注重這個特點。 2、理想的空氣質量,為了病人的健康,空氣的質量相當的關鍵。溫度控制均勻,病人不會(huì )感覺任何的不適,并且能根據病人的情況進行調節。 3、滿足節能需求,醫院環境空間寬廣,對空調的冷負荷需求量大,同時要求耗電量盡可能減少,降低醫院的運營成本。 醫院作為大型的公共服務場所,要根據負荷計算和室內的條件來選擇合適的中央空調,重點關注房間的內部結構,對人體最理想的空氣質量以及環境舒適度。 如何避免中央空調安裝時帶來的隱患
知識點:雷神山醫院通風空調
僅限自學使用。
醫院空調設計
醫院空調設計專題,為您提供醫院空調設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與醫院空調設計 相關的專業交流討論,更多醫院空調設計相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題