非金屬風管制作、安裝,金屬風管制作、安裝,通風機安裝,空調系統調試,風機盤管安裝,管道安裝,管道保溫等。
本人想要學習供熱通風與空調工程專業,不知從何下手,請各位兄弟姐妹告知學習專業課本的先后安排等。謝謝!請電子郵件告知:haozhaojie@sohu.com希望和大家成為好朋友!
通風空調工程各種技術交底!http://co.163.com/forum/content/1478_588955_1.htm
供熱通風與空調施工技術教程
分享是一種快樂(lè )。獨家推薦。。。。:P目錄
完整版通風空調工程技術交底,愿與大家分享!
為了保證空調工程的施工質量,統一各班組安裝標準,因此對施工的各個工序進行技術交底,嚴格監控。一、設備安裝1、空調主機的安裝位置應方便檢修,且不影響其使用功能,特別是散熱;2、空調主機的機座統一用10號槽鋼制作;3、風機盤管應貼板安裝,斜面的安裝標高為下底3000mm左右或根據樣板房施工;4、風機盤管的安裝位置距墻150mm,距窗200mm,后面有管道的距墻300mm;5、每一戶別墅的空調主機及風機盤管的編號必須抄寫正確,隨機資料保存完好;6、搬運及安裝時不能損壞設備,特別是主機外殼漆、翅片和風機盤管的凝結水盤、窩殼、葉輪等;7、風機盤管的接線盒、凝結水管接口、進出水接口必須在同一方向,便于以后檢修;風機盤管接回風管的,必須在回風管上開檢查孔;8、設備的安裝位置要正確,要安平裝正;二、風系統1、回風箱的制作應符合要求,壓條要上好,保溫良好;安裝時不得弄壞保溫材料;
1.各工種的工人,必須熟悉和遵守本工種的安全操作規程。凡未受過安全技術教育的施工人員不得參加施工。2.針對工作的特點、施工方法編制具體的安全技術措施,在施工前進行安全技術交底。3.土建、裝飾、安裝等幾個單位在同一現場施工時,必須共同擬定確保安全施工的措施。否則不許工人在同一垂直線下方工作。4.進入施工現場應穿戴好必要的防護用品。工作服應做到三緊(袖口、腰身、褲腳),長發應入帽,不得外露。5.在屋面、框架和管架上鋪設鐵皮時,不應將半張以上鐵皮舉得太高,以防大風吹落傷人,下班前應將鐵皮釘牢或拴扎牢固。6.吊運風管或材料時,應注意周囆無障礙物,特別注意不得碰到電線。7.吊裝風管或風機時,應加溜繩穩住,防止沖撞吊裝設備及被吊裝物品。8.風管、部件或設備未經穩固,嚴禁脫鉤。9.不得在未固定好的風管上或架空的鐵皮上站立。10.懸吊的風管應在適當位置設置防止擺動的固定支撐架。11.在平頂頂棚上安裝通風
通風與空調工程設備安裝安全技術:1.凡是從事設備安裝工作的人員應執行國家、行業有關安全技術規程。2.新參加工作的工人,應進行安全技術培訓和教育,沒有經過安全技術教育的人不得上崗施工,對本工種安全技術規程不熟悉的人,不得獨立作業。3.凡編制施工組織設計或施工技術措施文件時,應同時編制切合實際情況的安全技術措施。4.凡參與設備安裝施工的電焊工、氣焊工、起重吊車司機和現場叉車司機,必須經過當地勞動部門安全培訓,考試合格后方可參與施工。5.土建、裝飾、安裝等幾個單位在同一現場施工時,必須共同擬定確保安全施工的措施。否則不許工人在同一垂直線下方工作。6.設備吊裝必須按施工方案規定選用索具、工具以及機械設備。7.吊點應按技術資料指定部位,如無據可查,應使吊點設在質心以上且不得損壞設備。8.鋼絲繩吊索掛好后,應稍加受力,以調整使千斤受力均勻,同時也使設備的部件保持平衡,然后再起吊離地5~10cm,檢查是否平衡,一切正常后方可正式起吊。<
為了保證空調工程的施工質量,統一各班組安裝標準,因此對施工的各個工序進行技術交底,嚴格監控。一、設備安裝1、空調主機的安裝位置應方便檢修,且不影響其使用功能,特別是散熱;2、空調主機的機座統一用10號槽鋼制作;3、風機盤管應貼板安裝,斜面的安裝標高為下底3000mm左右或根據樣板房施工;4、風機盤管的安裝位置距墻150mm,距窗200mm,后面有管道的距墻300mm;5、每一戶別墅的空調主機及風機盤管的編號必須抄寫正確,隨機資料保存完好;6、搬運及安裝時不能損壞設備,特別是主機外殼漆、翅片和風機盤管的凝結水盤、窩殼、葉輪等;7、風機盤管的接線盒、凝結水管接口、進出水接口必須在同一方向,便于以后檢修;風機盤管接回風管的,必須在回風管上開檢查孔;8、設備的安裝位置要正確,要安平裝正;二、風系統1、回風箱的制作應符合要求,壓條要上好,保溫良好;安裝時不得弄壞保溫材料;
實用通風空調工程安裝技術手冊
空調實際上是空氣調節,通過對空氣的處理使一定區域范圍內的空氣溫度、濕度以及氣流速度和潔凈程度達到一定要求的工程技術。一般而言,空氣調節系統包括冷熱源、空氣處理、空氣輸送和分配、冷熱媒輸送以及自動控制的部門,由于空調安裝場所的用途、性質以及熱濕符合等方面要求并不一樣,由此空調系統具有多種分類方式,具體應根據建筑的使用和需求進行空調系統的設計和安裝。隨著我國社會(huì )經濟的高速發展,空調系統的使用逐漸普及,在很大程度上改善了人們的工作和生活環境,成為了現代建筑中的必要技術裝備。 一、室內溫度定值設定
6建筑給水、排水及采暖、通風與空調工程技術交底
傳上來,希望對大家有點幫助。:call:
傳上來,希望對大家有點幫助。:time:
工程技術經濟與潔凈空調設計
通風空調工程設備安裝技術交底
通風與空調工程系統調試
咨 詢 函__________企業:伴隨著三月份衛生部強制性政策的出臺,集中空調通風系統清洗行業將面臨一個前所未有的飛躍式發展機遇。本公司在多年的通風系統清洗工程的基礎上,不斷地積累清洗工程經驗,總結完善了成體系的清洗工程施工技術。為與廣大清洗服務企業共同分享技術成果與工程經驗,推廣高效優質的清洗施工技術,共同推動國內集中空調通風系統清洗市場健康有序發展,本公司擬舉辦一期清洗工程技術交流研討班。在研討班期間,本公司將把多年的工程技術經驗與各企業共同交流。研討班具體安排如下:一、研討班宗旨:提高清洗工程工作效率和質量。二、研討內容:第一天1. 清洗工程基礎知識1.1 清洗方式分析1.2 清洗原理分析1.3 工程數據計算1.3.1 風管面積計算1.3.2 風管體積計算1.3.3 風口數量計算1.3.4 機組數量及清洗量計算1.3.5 風機盤管及其他組件清洗量計算1.4 清洗設備選用1.4.1清洗機器人1.4.2電動軟軸機1.4.3直進型氣動清洗機1.4.4旋轉式氣動清洗機1.4.5大功率吸塵
通風與空調工程安裝完畢,施工單位必須進行系統的測定和調整(簡稱調試)。 交工前,施工單位應配合建設單位進行生產負荷的空調系統綜合效能試驗的測定與調整,使其達到室內環境的要求。 1.通風空調工程調試的工藝流程 組織現場調試小組→調試準備及現場勘測→系統調試前的各項檢查→系統的風量和水量測定與調整→通風空調系統設備單機試運轉及調整→樓宇及消防自控系統相關設備檢查→空調及通風單體設備自控調試→空調及通風、防排煙系統自控聯動調試→系統無生產負荷聯合試運轉及調試→資料整理及移交。 2.系統調試前的準備工作內容 編制運轉調試方案并經批準; 組成調試小組; 熟悉、了解空調系統以及相關技術參數、調試方法與手段、各種儀器儀表的使用,以及調試環境等; 對系統的設備進行檢查和試運轉,確認設備的工作狀態正常、工作能力能達到設計要求;配合電氣及自動控制專業工程完成電氣檢查與校核; 所使用的儀器儀表應在檢定周期內,其精度等級及最小分度值應能滿足測定的要求等。 3.系統調試的主要內容
供熱通風與空調工程技術
供熱通風與空調工程技術專題,為您提供供熱通風與空調工程技術相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與供熱通風與空調工程技術 相關的專業交流討論,更多供熱通風與空調工程技術相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題