某小區一層施工時 砌體如圖布置,總覺得哪里怪怪的,懇請專家指點。
我現在做一個五層磚混的辦公樓,里面有很多梁,用來支撐上層隔墻,用PKPM08版的砌體結構建模計算,板可直接得出配筋,梁不知道怎么搞,我現在有兩種方法,請大神指正 1.用探索者里面的連續梁計算,單個構件計算, 2.用PKPM里砌體輔助計算工具計算里面的挑梁,(計算書不能復制)還有一種是生成SWATE數據,然后得出里面的梁配筋面積,現在已經按這種方法出圖了,才知道這個是不對的,現在比較愁人,求前輩指教,謝謝!
第5.1.3條注3:獨立磚柱,當無柱間支撐時,柱在垂直排架方向的H0應按表中數值乘以1.25后采用.但施嵐清的2011版的《專業考試應試指南》例6.2.12算垂直排架方向的H0時沒有乘1.25,是否有誤?
這個是框架結構廠房的墻體說明,關于砌體在±0.000以下的使用要求我在《砌規》4.3.5條中找到了依據,但在±0.000以上我找不到依據,希望哪位前輩指點一二。
本帖最后由 fasing 于 2013-7-3 21:18 編輯 砌體高厚比驗算計算過程砌體高厚比驗算計算過程
請問為什么不能用射釘固定呢
如題,配筋砌體的抗震墻抗剪截面驗算時,公式中V<0.2fgbh0,老規范中是h,所以2011年朱書中解答也是按h的,新規范條文說明這條并沒有修改,那怎么變成h0了呢
本帖最后由 ybing2015 于 2016-6-2 11:13 編輯 2012施嵐青注冊結構工程師專業考試答題指導中的一個例題,其為獨立柱,按砌體結構設計規范2011中表3.2.1-4注1的要求,獨立柱應按表中數值乘以0.7,可是例題中為什么沒有考慮這個折減系數?另外,跨度9m為什么要折減?
世界城市的發展已有5千多年,在今天的發達國家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。據聯合國人居中心預測,到2050年,世界城市化水平將達到61%,21世紀將成為真正的城市化世紀。
雖然題目講的不是很清楚語言有很多錯誤,但是還是按我的理解回答,科普一下。一、這不是柱子。題主所說的門框上方的水泥(混凝土)支撐柱子,讓我很困惑。不知道題主是不是學土木工程的,表述有一些問題。我們通常指的柱是豎著的構件,橫著的構件叫做梁。我一開始看了這個柱子很久,數了半天還是6根鋼筋(縱筋),而不是題主所說2根鋼筋,而且這個柱子也不是在門框上方。此外,這是個混凝土的過梁,而不是水泥。水泥是組成混凝土的一個成分。后來明白,原來題主講的是梁而不是柱子。這種梁有個專門的名詞叫做,過梁。這是一個混凝土過梁,里面的有各有兩條鋼筋。(下部配兩根鋼筋,無箍筋)二、磚頭(砌塊)的砌法。用砌塊豎著砌圈梁,同時兩端有一定角度。可以參見西南科技大學的砌體結構課程教案。三、為什么裂縫是斜45度,不在門框中間。其實是可能發生跨中豎向裂縫的,要看受力情況。如果不澆筑這個混凝土柱子(過梁),用磚砌,就是考慮受彎和受剪兩種破壞。在彎剪情況下,如兩端(支座)附近受剪承載力不足,剪切破壞,就會(huì )使45度的裂縫。45度裂縫是因為剪應力在橫向和豎向是一樣大小的。(切應力互等原理)在彎剪情況下,如跨中彎矩太大,截面受彎承載力不足,
1.對于填充墻砌體,按規范要求,上部斜磚應待砌體完成后七天補砌.對于此填充墻砌體檢驗批的評定時間,是否應在斜磚補砌后評定.對于此填充墻砌體的隱蔽時間,是否應在補砌后隱蔽.2.當填充墻砌體中有構造柱時,是否應做配筋砌體檢驗批評定.即此砌體是否屬于配筋砌體.當構造柱于框架主體施工時已澆筑完畢,此時對于結構的影響有多大.在做資料時,如何彌補此錯誤.3.當填充墻砌體中有水平梁時,一道墻的砂漿試塊是否應做兩次,即在水平梁澆筑前一次,水平梁澆筑后一次.此砌體的檢驗批及隱蔽是否應分兩次做,以體現出施工段及施工程序.此時的填充墻砌體是否屬于水平配筋砌體墻,即屬于配筋砌體.4.當填充墻砌體中僅有拉結筋時,此墻體是否屬于配筋砌體,
關于高厚比的計算中,砌規中, 6.1.1中與5.2.1的計算有矛盾。也就是不同材料的修正系數,用在什么地方?是不是僅僅在計算φ時,才乘這個修正系數。其他情況,是否可以不乘修正系數?
問題一:目前正在做一個6層的磚混住宅。每層層高2.9米,一、二層為躍層,整個建筑墻體較少,洞口較大。7度區,0.15g,第一組。抗震驗算紅彤彤一片。80%墻體給出了配筋面積。我的問題是:由于整道墻和各墻段的抗震驗算都不滿足,而PKPM只給出了各墻段的配筋面積,如果按照該面積配筋以后,我相信各墻段應該能夠滿足抗震驗算,那么是否能保證整道墻的抗震驗算也會(huì )滿足要求呢?是否有辦法查看配筋之后的驗算結果?問題二:磚混結構的樓梯間,由于入口處梯梁下凈高的緣故,建筑經常會(huì )讓一二層的樓梯間進深長一些,到了三四層再把外墻收進去一部分,使進深減小。我的問題時:退進去的這個墻體下面的梁應該怎么算?如果算托墻梁,兩側的支撐長度只有墻厚240,不滿足托梁支撐長度的要求,如果層層設梁,審圖辦又跟我說外墻不準后砌,到底應該怎么算,請教高手作答。[ 本帖最后由 supercitizen 于 2008-8-24 11:36 編輯 ]
灌孔砌體抗壓強度公式:fg=f+0.6αfc 中的 f 要不要經ra的調整?我看資料中有的調整,有的又沒有調整,迷茫中。。。想聽聽大家意見
砌體結構哪個叫橫墻哪個叫縱墻??和山墻平行的應該是橫墻吧???
關于砌體灌注混凝土的ra,有些在f階段就折減了,有些到fg后再折減,我搞不清了,兄弟們指導下。我的理解是3.2.1-3注的應該是f階段折減好,再算出fg后,再按3.2.3折減,各位指導下
1 多層房屋,當有門窗洞口時,可取窗間墻寬度,當無門窗洞口時,每側翼緣墻寬度可取壁柱高度的1/3; 2 單層房屋,可取壁柱寬加2/3墻高,但不應大于窗間墻寬度和相鄰壁柱間的距離; 3 計算帶壁柱墻體的條形基礎時,可取相鄰壁柱間的距離. 對以上的條文不是很理解:1.每側翼緣墻寬度,包不包括壁柱寬度?多層翼墻寬度取值的時候不考慮壁柱間的距離?2.“相鄰壁柱間的距離”指的是壁柱間的凈距還是中心距?如果兩側壁柱間距不相等,是取小值還是,取各自的一半?3.同上哪位高手為小弟解惑?謝謝
1.頂層跳梁的傾覆點取在哪兒?施書上取墻外皮,其他資料都用規范公式計算。2.演算傾覆,滑移時是否考慮永久荷載控制的組合、3.驗算梁下局部承壓式時,抗壓強度是夠考慮面積小于0.3的折減系數,二注2010年真題答案里面是不考慮的請高手指教
06SG614-1砌體填充墻.pdf
砌體
砌體專題,為您提供砌體相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與砌體 相關的專業交流討論,更多砌體相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題