狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層民用建筑防火規范新更改內容

    論文簡介:住宅底部(地上)設置的百貨店、副食店、糧店、郵政所、儲蓄所、理發店等小型商業服務用房。該用房層數不超過二層、建筑面積不超過300m2,采用耐 投稿網友:qiqikakaka 上傳時間: 2013-08-11

  • 有圖解的《高層民用建筑防火規范》

    有圖解的《高層民用建筑防火規范》,讓你看規范更直接,更簡單,更明了

  • 高層民用建筑防火設計規范

    高層民用建筑防火設計規范

  • 求:06SJ812《高層民用建筑防火規范圖示》

    所在位置:CO.163.com > 給排水 > 論壇 論壇搜索: 06SJ812國家圖集《高層民用建筑防火規范圖示》 沒有搜索到相關的信息! 求:06SJ812國家圖集《高層民用建筑防火規范圖示》

  • 傳一個高層民用建筑防火規范的解析講義

    這是現行的高層民用建筑防火設計規范的講義稿 可供大家學習參考.

  • 高層民用建筑防火設計規范圖示

    高層民用建筑防火設計規范圖示 第一部分

  • 高層民用建筑設計防火規范

    電子檔的高層民用建筑設計防火規范

  • 搞成民用建筑設計防火規范

    這個也可以,裝飾裝修用得上

  • 《高層民用建筑設計防火規范》解釋

    論文簡介:《高層民用建筑設計防火規范》解釋,話說需要什么圖集資料可以找我。。。 投稿網友:s3060107114 上傳時間: 2013-07-23

  • 民用建筑防火分區面積思維導圖

    民用建筑防火分區面積思維導圖

    防火分區面積,雖然數字很少,但一到做題時候就覺得大腦一片空白,現在換個方式表達:思維導圖看看

  • 解讀《高層民用建筑設計防火規范》

    一、增加了兩個章節,補充了建筑外保溫系統的防火要求  

  • 高層民用建筑設計防火規范2005

    高層民用建筑設計防火規范2005

  • 關于民用建筑防火間距的問題

    關于民用建筑防火間距的問題

    規范GBJ 16-87第5.2.1條 民用建筑之間的防火間距,不應小于表5.2.1的規定。注:①兩座建筑相鄰較高的一面的外墻為防火墻時,其防火間距不限。而7.1.3條 建筑物的外墻如為難燃燒體時,防火墻應突出難燃燒體墻的外表面40cm;防火帶的寬度,從防火墻中心線起每側不應小于2m第7.1.5條 建筑物內的防火墻不應設在轉角處。如設在轉角附近,內轉角兩側上的門窗洞口之間最近的水平距離不應小于4m。緊靠防火墻兩側的門窗洞口之間最近的水平距離不應小于2m,如裝有耐火極限不低于0.9h的非燃燒體固定窗扇的采光窗(包括轉角墻上的窗洞),可不受距離的限制。。那么當兩座建筑相鄰較高的一面的外墻為防火墻時,如果與另一座的間距小于2米的話,是否距離防火墻2米內的二棟建筑物均不能開門窗或開防火門窗?

  • 關于高層民用建筑設計防火規范的討論

    我在從事一棟超高層寫字樓業主方工作,因涉及<<高規>>比較多,向大家請教及探討以提高自身對高規的理解......

  • 【分享】高層民用建筑設計防火規范

    高層民用建筑設計防火規范PDF電子版

  • <高層民用建筑防火規范>不可忽視的條文

    目前,由于地價遞漲.建筑越來越高層化,尤其是民用建筑.作好高層民用建筑的防火責任重大,了解防火規范必不可缺!

  • 對高層民用建筑防火規范和《建筑設計防火......

    對《高層民用建筑防火規范》和《建筑設計防火規范》的幾點建議隨著社會(huì )的進步,我國對建筑物內的機械防排煙問題越來越重視,標準也越來越接近于發達國家。國家對《高層民用建筑防火規范》(以下簡稱《高規》)和《建筑設計防火規范》(以下簡稱《建規》)也在逐年地完善各項條款。筆者在長期的工程設計實踐中,認為《高規》(GB50045-95,2001年版)及《建規》(GBJ16-87修訂本,含2001年4月局部修訂的條文)中的有些條款還不夠完善,在這里提出來與同行們探討。1 防煙樓梯間及前室的機械防煙《高規》關于機械防煙第8.3.1.2條規定:“采用自然排煙措施的防煙樓梯間,其不具備自然排煙條件的前室,應設置獨立的機械加壓送風的防煙設施”。《高規》關于機械排煙第8.4.3條又規定:“帶裙房的高層建筑防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室或合用前室,當裙房以上部分利用可開啟外窗進行自然排煙,裙房部分不具備排煙條件時,其前室或合用前室應設置局部正壓送風系統,正壓值應符合8.3.7條規定”,而第8.3.7條的規定是:“機械加壓送風的余壓,除計算最不利環路管道壓頭損失外,尚應有

  • 國家對高層民用建筑規范

    國家對高層民用建筑規范

    《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95第5.4.2條規定:用于疏散走道、樓梯間和前室的防火門,應具有自行關閉的功能。深圳市中天明科技有限公司是國內首家研制生產常開防火門控制裝置的企業,并且通過國家固定滅火糸統和耐火構件質量監督檢驗中心檢測合格,是目前國內唯一具有生產銷售該糸列產品消防資質的企業。性能說明:FMK常開防火門控制裝置具有使防火門平時保持常開、火災時自動關閉的功能,從而徹底解決了防火門平時關閉而給人員通行帶來的不便以及防火門因經常開關而造成的人為損壞,同時又保證了消防安全。該產品符合“斷電關門”的消防要求,并具有設計先進、安裝方便、使用可靠、耗電量小等特

  • 建筑防火規范第3.2.4的疑問

    3.2.4 下列二級耐火等級建筑的梁、柱可采用無防火保護的金屬結構,其中能受到甲、乙、丙類液體或可燃氣體火焰影響的部位,應采取外包敷不燃材料或其它防火隔熱保護措施:1 設置自動滅火系統的單層丙類廠房;2 丁、戊類廠房(倉庫)。如果是耐火等級為三級的廠房,金屬結構(鋼結構)需要做防火保護么?或者:耐火等級為三級的廠房,鋼結構的梁、柱等構件達到二級耐火等級的耐火極限要求,還需要做防火保護么?求相關規范條文!!!

  • 民用建筑樓梯設計的規范

    (一)樓梯的數量、位置、寬度和樓梯間形式應滿足使用方便和安全疏散的要求。 (二)墻面至扶手中心線或扶手中心線之間的水平距離即樓梯梯段寬度除應符合防火規范的規定外,供日常主要交通用的樓梯的梯段寬度應根據建筑物使用特征,按每股人流0.55+(0~0.15)m的人流股數確定,并不應少于兩股人流。0~0.15m為人流在行進中人體擺幅,公共建筑人流眾多的場所應取上限值。在設計通則中說明: 樓梯梯段寬度在防火規范中是以每股人流為0.55m計,并規定按兩股人流最小寬度不應小于1.10m,這對疏散樓梯是適用的,而對平時用作交通的樓梯不完全適用,尤其是人員密集的公共建筑(如商場、劇場、體育館等)主要樓梯應考慮多股人流通行,使垂直交通不造成擁擠和阻塞現象。如此,人流寬度按0.55m計算是最小值,實際上人體在行進中有一定擺幅和相互間空隙,因此本條規定每股人流為0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即為人流眾多時的附加值,單人行走樓梯梯段寬度還需要適當加大,見圖。 (三)、梯段改變方向時,扶手轉向端處的平臺最小寬度不應小于梯段寬度,并不得小于1.20m,當有搬運大型物件需要時應適量加寬。

點擊加載更多

民用建筑防火規范

民用建筑防火規范專題,為您提供民用建筑防火規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與民用建筑防火規范 相關的專業交流討論,更多民用建筑防火規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

公共建筑防火規范

民用建筑防火設計規范

在线看h| 欧美 国产 亚洲 卡通 综合| 青青草一区| 日韩一区二区无码黄片| 九色少妇丨porny丨蝌蚪| 日韩av日日更新| 久久久国产精品VA麻豆| 亚洲 国产 韩国 欧美 在线| 黄色九九影院| 欧美H网站| 欧美寡妇性猛交xxx| 国久久| 五月天天天综合精品无码 | 乱无码伦在线9精品亚洲1| 色嗨| 中文字幕只是让你摩擦一下 | 久久久久久免费视频| 欧美日韩亚洲一区| 九色丨熟女丨高潮| 欧美日韩视频在线第一区| 欧美黄片| 人妖网址| 成人高考| 国产日本欧美一区二区| 人人妻人人骑| 国产成人无码AA精品一区| 久久精品亚洲A| 精品少妇一区二区三区| 国产亚洲综合一区二区| 播播影院| 精品无人区无码乱码毛片国产| 91精品日韩欧美国产| 天堂在线v| 成人一品道在线| 国产精品精品久久久久久| 欧美日韩国产二区不卡| 日本91av| 国产精品熟女| 黄三级| 婷婷五月综合在线| 国产精品久久自在自线不卡|