1.冷媒管焊接時未沖氮氣進行保護而產生氧化皮,導致系統阻塞的現象發生; 2.在安裝配電過程當中,VRV系統要求室內機如果在同一系統中的配電電源必須在同一電源處,這一點在安裝過程尤其要注意。 3.空調系統運行時段基本上是整個地區用電高峰期,由于電源電壓的不穩定或過低而產生的故障也十分常見。 4.很多安裝隊伍為了降低成本,將室內外機的連接信號線需用雙芯屏蔽線而改為普通的雙芯線,極容易產生信號錯亂或接收困難而導致機器無法正常工作的現象。 5.由于安裝過程當中,安裝工疏忽或為了省工而未對系統管道進行三個步驟的操作(吹污處理、打壓檢漏、真空干燥)而導致系統故障; 6.冷媒配管的吊裝支撐間距過大,由于在運轉過程中配管會(huì )產生振動、伸縮,如不進行適當的支撐則會(huì )發生部分應力集中而使配管破裂或損壞,從而導致機組故障; 內外機的電源沒有強制要同一回路,但是一個系統的內機最好要同一回路,還有一點就是,銅管的焊接(要沖氮氣不是充氮氣),試壓,吹掃清潔,干燥是系統安裝的最重要部分,一定要保壓24小時以上,保證沒漏氣,如果可能的話,在銅管接
銅管的安裝,制冷管道的安裝,凝結水管道的安裝,管道的保溫.設備的吊裝,主機吊裝等會(huì )遇到什么問題啊 在的知道的人回答我一下啊 十萬火急
大金的資料不好找啊,大家分享一下吧
鄭重聲明: 1)以下文字及圖片來自互聯網,供個人學習交流之用版權歸原生產廠方公司所有!任何個人組織不得傳播及用于商業盈利用途,否則一切后果由該組織個人承擔,本貼編者不承擔任何法律及連帶責任! 2)找我就加QQ群:18294859 3)廠方技術人員就不要加我謝謝!大金VRV空調系統安裝、調試、維修《講義稿》說明:1以下資料只是個人意見2只作參考之用與大金機組產品質量好無關系不的用于其它違反我國法律!2找我就加QQ1785299333大金技術人員不要加我謝謝!
VRV(Variable Refrigerant Volume-可變冷媒容量)空調系統因其高效、環保、設置靈活、節能的特性,在工程建設中得到越來越多的應用。為了使VRV空調系統冷媒管道施工工藝規范化、標準化,我公司在工程實踐的基礎上經過不斷研究、探索,編制了本工法。
本項目高層,辦公區采用VRV空調,室外機屋面集中布置。室外機和室內機間采用1.5mm2屏蔽信號線,沿冷媒管敷設,外纏塑料布。請問行內各位高手,信號線敷設是否需要再加套管。(現場電氣監理稱根據規范必須加)
關于VRV空調系統的設計與安裝的探討(李遠升)
圖紙簡介: 暖通空調VRV系統,平面圖紙比較詳細,具有一定的參考借鑒作用。 投稿網友: wolfclothes 上傳時間: 2013-09-03
采用風冷模塊機,麥克維爾品牌。管材用鍍鋅管電焊,不知道這樣符不符合標準。
冷媒配管施工三原則:清潔,干燥,氣密。
配管允許長度和落差
一、制冷管道安裝要 制冷管道的安裝概要制冷管道的安裝好壞直接影響空調機組的功率,運行故障率,壓縮機的壽命等。因此制冷設備,制冷管道等的安裝工作必須