概況 本工程為是無錫某五星級酒店,地下室為汽車庫、設備用房、室內游泳池及部分餐飲用房,地上二十三層,三層裙房為大堂、餐廳、會(huì )議室、娛樂(lè )等,標準層為客房。建筑面積57658平方米,建筑高度92.4米。 室內外空氣溫濕度參數 無錫市室外氣象參數(參照武進地區) 夏季室外干球溫度:34.6℃; 夏季濕球溫度:28.6℃; 冬季室外干球溫度:-5℃; 冬季相對濕度:75%。 空調房間計算溫度 空調形式 根據旅游業國家標準,五星級酒店設中央空調系統。 空調主機形式 因酒店所在地有城市
能夠滿足使用要求,這是方案可行性應考慮的主要問題。設計方案應符合國家和當地政府有關法規和規范的要求,包括有關環境保護的要求;設計方案應能滿足有關方面的要求(如供電、供氣、供水、供熱等),并應特別顧及這些條件的長期、變化情況。例如采用水源熱泵設計方案時應考慮當地地質情況、地下水資源的現狀和變化趨勢、冬季熱負荷和夏季冷負荷不平衡所產生的熱(冷)蓄積效應等問題。對于溫濕度等參數要求較高或比較特殊的工藝性暖通空調設計項目,應對設計方案進行全年工況分析,以確保其在全年各種室外氣象條件下的適應性。對于一些無法采用標準設備的特殊情況,對非標準設備應提出詳細的參數要求,并且所提出的參數要求應合理可行。能否有足夠的機房面積也是評判設計方案可行性必須考慮的問題,尤其是對于一些改造工程和建筑面積比較緊張的情況。對于一些要求全年保證室內空氣參數的重要工程以及空調系統故障停機將產生嚴重損失的場所,如航天發射場,應考慮系統中設備的工作可靠性和備份問題,進行系統工
機房專用空調設備制冷系統形式很多,可以根據工程項目的特點,選用不同的制冷系統。機房專用空調機組制冷系統主要冷卻形式有風冷式、水冷或乙二醇水冷式、冷凍水式、雙冷源系統等。 機房對機房空調的要求 機房是數據處理中心,安裝有大量的計算機、磁帶機、磁介質、交換機、路由器等對環境溫濕度、潔凈度要求較高的精密設備,對機房環境有嚴格的要求,其中最重要的是機房溫度、濕度和潔凈度三個指標。蘇州中央空調 機房專用空調(精密空調)是為計算機機房(包括程控交換機房)專門設計的特殊空調機,精密空調系統的設計是為了進行精確的溫度和濕度控制,精密空調系統具有高可靠性,保證系統終年連續運
做一名,有自尊的設計師,不交設計費不給方案,因為這個行業太傷人! 請尊重設計!尊重設計師!
一、機房空調送風方式目前機房空調大多數采用上或下送風方式,下送風方式效果要優于上送風方式,這是因為熱氣自然向上升騰,冷氣下沉形成空氣對流,當空調送出的冷風,與熱源氣流方向一致,加速了空氣流動,有利于熱源的溫度降溫。對空調而言,空調送風方向與機房內冷熱氣流分布的對流一致Ｉ以減少氣流的阻力,加速冷熱轉換效率,節省壓縮機工作時間,降低空調電耗,起到節能降耗效果。二、精確送風降耗節能雖然下送風方式優于上送風方式,但送風不準確也會(huì )在不同程度上造成效率低下,達不到節能效果。雖然目前大部分機房的空調都采用下送風方式,但仍有不理想的效果出現,原因可能是:第一,地板下送風,由于設備采用下走線,導致地板下各種走線縱橫交錯,影響了空調送風效果;第二,機房采用空調下端加裝靜壓箱送風,空調送出的冷風從靜壓箱設定的出風口直接吹向機房的每列通訊設備,雖然設備采用了上走線方式,但是送出的冷風也只是先將機房內溫度下降后Ｙ間接地給設備降溫,達到設備溫度不再提高的效果。鑒于此種原因,針對這種機房空調送風方式效率
凈化空調施工組織設計方案資料簡介(凈化空調施工組織設計方案) 投標工廠凈化工程施工組織設計方案,在招投標方面有一定的參考價值。
別墅中央空調方案 房型:五房三廳等以上 適用面積:建筑面積180——500平米以上。 豪華氣度展現著主人所有的成就與滿足。當賓客聚至舉杯歡談時,我們又讓一個成功的故事得到延續。家居幽宅,這是每個成功人士的追求和夢想。這套豪華的別墅里空調行業頂尖的品牌,為主人增添了一份高貴和典雅。一套智能型的中央空調系統,體現了您的品位。單臺的室外機擺放顯得輕松隨意,客廳采用天花板嵌入式,四面出風冷暖均勻,豪華的面板增加了居室的現代氣息。臥室和書房采用暗藏風管機的形式,在走廊和門廊上方制作局部吊頂將風管機安裝在天花板內,外觀簡潔清新,整個系統結構簡單,靜音節能,性價比高。為現代家庭帶來舒適的生活享受。 公寓式住宅用的中央空調方案 公寓篇:房型三室兩廳 適用面積:建筑面積120-250平米。 典雅高貴,讓華麗洋溢時空。如果說裝扮生活的空間也是一種藝術,那我們可以遐想自由翱翔,美麗在這里得到質的升華。本單元房間較大并且房間數量較多,采用一套5HP家用多聯系統,單項的220V設計在解決了大多數高層公寓式住宅三項電源問題的同時又滿足了龐大空間
上傳《別墅建筑的幾種空調設計方案》,供大家參考!
一大型商場,首層、二層為大賣場,三層及以上為辦公。賣場部分每層建筑面積為1萬平方米,高度為6.5m,由于大賣場的功能不是一般的銷售型商場,而是僅供研究用,因此大賣場部分的總人數僅為300人。這樣一來。冷熱負荷相差很大,選一臺或多臺空調機組不能同時滿足冷負荷和熱負荷的要求。若按照熱負荷的量選機組,那么冷負荷又太大,不節能。若按照冷負荷的量選機組,又肯定不能滿足冬季制熱的要求。有暖通設計的朋友做過這樣的工程嗎?設計方案怎么考慮的?效果如何呢?我考慮做空調機組+地板采暖這個方案,大家看如何啊?
城南星座—景觀設計說明 規劃設計理念及構思: 1、堅持“以人為本”的理念。 強調人居環境與建筑的共存與融合,以提高人居環境質量和建設舒適安逸的居住環境為設計目標,配置完善的服務設施,滿足住宅的居住性、舒適性、安全性、耐久性和經濟性。通過“人車分流”的交通組織,建立高效安全的道路系統,同時注重步行系統的構建與生態交通的安排,創(chuàng )造一個布局合理、功能齊備、交通便捷、環境優美的現代社區。 堅持“綠色環保生態社區”的理念。 以綠地、自然、陽光的人居環境為主題,對小區的中心綠地各組團進行統一規劃設計,以達到充分整合環境資源,提升小區環境品質的目的。植物配置遵循適地適樹的原則,并充分考慮與建筑風格的吻合,兼顧多樣性和季節性,進行多層次、多品種搭配,分別組合成特色各異的群落。整體上四季有花,有疏有密,有高有低,力求在色彩變化和空間組織上都取得良好的效果。在護坡設計上采取垂直分層綠化,高處栽植藤本植物往下垂,中間將護坡人工塑成假山石壁留植物洞栽攀沿植物和造型小盆景,下方留500-600mm寬栽法國冬青或叢竹形成綠化帶。鋪裝
詳細資料:暖通國際網
一、工程概況邯鄲市民兵訓練基地總占地面積387.5畝,總投資7500萬元,可一次承訓2500人,是華北最大民兵訓練基地。基地分為教學區、生活區、訓練演練區,可承擔城市防空、城市搶險救援、反恐維穩、抗洪搶險、地震救援、礦難搶險等多科目演練。 本項目共有五幢建筑,包括一幢綜合樓,兩幢宿舍樓和兩幢食堂。綜合樓總建筑面積約9970m2,地上六層地下局部三層,總高度21.45m。宿舍樓總建筑面積約9600m2,地上五層,高度為18.0m。食堂總建筑面積約6800m2,地上二層,高度為9.6m.。二、設計依據1、《采暖通風與空調調節設計規范》GB50019-2003;2、《建筑設計防火規范》GB50016-2006;3、《公共建筑節能設計標準》GB50189-2005;4、《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2002;5、 業主對本工程的使用要求及業主于設計院的有關協商紀要。三、設計計算參數
工程 概況: 原深圳灣大酒店現已更名為XX大酒店,位于深圳市華僑城深南大道旅游文化區域的中心位置,基地現狀為不規則多邊形,坐北向南,東西長約460m,南北最深約200m,現狀為斜坡場地,酒店總用地面積為62717m2。整個 建筑地下二層(半地下層、地下一層)塔樓高六層,在首層與二層間設夾一、夾二兩個設備轉換層,塔樓主體二至六層,主要以客房為主,包括標準客房、行政套房、總統套房、常住客房等;裙房(含夾一、夾二層)主要為酒店公共設施,設有餐飲、宴會(huì )、酒吧、會(huì )議、健身、婚禮中心等
一、 設計依據 1.《民用建筑供暖通風與空氣調節設計規范》(GB50736-2012) 2.《建筑設計防火規范》GB50016-2006 3.《商店建筑設計規范》JGJ48-88 4.《汽車庫、修車庫、停車場設計防火規范》(GB50067-97) 5.《汽車庫建筑設計規范》(JGJ100-98) 6.《公共建筑節能設計標準》(GB50189-2005) 7.《 廣東省實施細則》DBJ15-51-2007
1、引言 隨著社會(huì )的進步,人們對居住環境、生活質量的要求也在不斷地提高。中央空調在民用住宅、商用大廈、高檔寫字樓及多功能的綜合性大樓中也被廣泛采用。而采用按冷/熱量計費的方式,無疑會(huì )為用戶提供一個公正、合理、科學的收費依據;另外還可以建立用戶的經濟利益與使用能耗的直接聯系,從根本上增強用戶的節能意識,最大幅度地減少能源的浪費。本文就是基于這種計費方式,對分戶能量計量表的結構、功能及管理軟件進行設計與研究。 2、中央空調控制系統原理 2.1能量計費公式 Q=∫0tQmΔhdt Q----釋放的冷/熱量,KJ Qm----流經能量表的液體質量流量,Kg/s Δh----熱交換器中入口溫度與出口溫度對應的液體的比焓值差,KJ/Kg t----時間,s 2.2控制系統 在中央空調控制系統中用到兩個溫度傳感器和一個流量傳感器。將溫度傳感器分別安裝在熱交換器回路的供水管和回水管上,將流量傳感器安裝在熱交換回路的入口或出口管道上,當流量傳感器發出流量信號時,配對溫度傳感器給出入
有關暖通空調設計方案選擇的探討 【摘 要】暖通空調設計方案的選擇是一個直接關系到暖通空調工程項目的成敗和經濟效益優劣的重要問題。本文從空調設計可行性、可靠性、經濟性、調節性、可操作性、安全性等方面進行了探討。 【關鍵詞】暖通空調?設計方案 1 可行性和可靠性問題 能夠滿足使用要求?這是方案可行性應考慮的主要問題。設計方案應符合國家和當地政府有關法規和規范的要求,包括有關環境保護的要求,設計方案應能滿足有關方面的要求?如供電、供氣、供水、供熱等并應特別顧及這些條件的長期、變化情況。對于一些無法采用標準設備的特殊情況,對非標準設備應提出詳細的參數要求,并且所提出的參數要求應合理可行。能
摘要:當今社會(huì ),國家提出的可持續發展戰略深入人心,各個行業都注重節約能耗的設計。暖通空調被人們廣泛的應用,這就加大了暖通空調在能源上的消耗,如何對暖通空調進行節能設計成為了空調工程師首要解決的問題。本文先是分析了暖通空調節能設計的意義,然后從幾個方面講解了暖通空調節能設計的方案。 關鍵詞:暖通空調;節能設計;方案 中圖分類號:s611文獻標識碼:a 文章編號: 目前我國能源消耗形勢很嚴拒源夏過程中也會(huì )產生環境污染。這就需要我們實施節能的方案。而暖通空調由于需要大電源帶動,所以產生了大量的能源消耗,這在建筑能源總消耗中占據了重要部分,暖通空調的節能設計情況對降低能耗起到了重大作用。下面先講一講暖通空調節能設計的意義。 一、暖通空調節能設計的意義分析 我國是一個能源比較稀缺的國家,降低能源消耗是我國的一項基本政策,在暖通空調方面也需要做好節能措施。目前世界也面臨著生態環境遭到破壞、地球資源日益稀缺、人口膨脹的問題。我國在暖通空調方面產生的能源消耗比重占總能源消耗比重的六分之一,按照這個速度,預計2014年將達到35
摘要:隨著建筑新技術的不斷運用以及對建筑節能、環保要求的不斷提高,給相關專業的方案設計優化提出了新的挑戰。與給排水、電氣專業相比,暖通專業方案設計的可選擇性更廣、更復雜,通常一個項目有好幾種或更多的方案可進行比對。而采用不同的設計方案將直接影響到日后的總體效果評價:有的關系到運行的可靠性;有的關系到經濟性價比;有的關系到節能效果;有的關系到環境因素;而有的關系到可持續性發展。本文根據實際工作經驗,對暖通空調設計方案應注意的一些問題進行粗淺的分析。 近年來,隨著科學技術的迅速發展以及對節能和環保要求的不斷提高,暖通空調領域中新的設計方案大量涌現,面對眾多的設計方案,由于考慮問題的角度不同,各方的看法往往各不相同,甚至大相徑庭。目前在設計方案比較中存在的一些混亂狀況使設計人員無所適從。如何對暖通空調設計方案進行科學的比較和優選,是暖通空調設計人員在實際設計工作中經常遇到的一個重要技術難題。 一 方案應吸收設備工種參加 現在有不少工程,在方案階段只有建筑師埋頭刨造,不吸收設備工程師參加方案設計,結果建筑方案中選后設備空間沒有考慮,造成設備設計很大困難。機房