恒溫恒濕實驗室對空調系統的要求,有別于普通辦公室或公共區域的空調系統,有其特殊性,不同用途的實驗室對于實驗要求的溫度、濕度以及控制精度的要求都各不相同,具體邀請應參照各行業標準。部分行業檢測溫濕度標準: 分項
一甲級檔案庫,空調面積300平米,設了一臺吊頂式恒溫恒濕空調,風管送風,12個送風口,只在空調機下部設了一個1500×500的回風口,空調機后部1600×400的新風口.回風管上和新風管上都加了手動對開多葉調節閥.請問各位,這樣設計合理不?我是第一次做這個,沒有經驗,也不太清楚該怎么做,規范上說得也不詳細,請大家指點指點,謝謝!
有一個項目。。。地下一層有十個庫房但只有五個機房,第一層有十三個檔案室但只有四個機房,請問一定要一個房間一個恒溫恒濕機嗎。。。還是可以集中處理?
大家好!請教大家一個問題:混風的制冷,加熱,加濕是怎么計算的? 例:總風量:20000CMH,新風量:1500,地區廣東,23±2℃,55±5%。這個問題困擾了我很久,我的一位同事說估算就行,15㎡/RT;又有同事說當全新風算就行了,不用算混風。哪位高手指點一下,謝謝!
在進行恒溫空調系統設計時,不應只選幾臺恒溫恒濕空調機放置在空調房間就了事,而應從空調房間冷熱及濕負荷的變化規律、空調房間的溫濕度基數和精度要求等因素仔細分析后,再選擇合適的空氣處理方案。
某恒溫低溫空調系統設計
圖紙簡介: 該建筑為廠房,設計的主要內容是蒸汽采暖設計及恒溫恒濕空調設計。圖紙主要包含采暖平面圖及系統圖、空調及通風平面、設備表及部分大樣圖等。 投稿網友: lihualh 上傳時間: 2014-06-27
恒溫恒濕空調制冷系統的調節1.系統工況的調整對恒溫恒濕空調系統工況影響的主要因素是冷凝壓力和冷凝溫度,蒸發壓力和蒸發溫度,過冷溫度,壓縮和吸、排氣溫度以及中間壓力和溫度。(1)蒸發溫度應滿足工藝要求,過低會(huì )使壓縮機效率降低,運行條件惡化。當冷卻介質為強制循環吋,蒸發溫度比庫溫低5~10℃;冷卻介質為自然循環時,則比庫溫低10~15℃;冷卻介質為水或鹽水時,則蒸發溫度比它低4~6℃。蒸發溫度由蒸發壓力確定,故調節蒸發壓力來調控蒸發溫度。(2)冷凝溫度過高因素很多,主要決定于冷卻介質的使用及其流速,冷凝面積和傳熱管的熱阻(油、污垢等)。冷凝溫度過高,排氣溫度也高,給系統運行帶來極不安全的因素。一般水冷式冷凝器,其冷凝溫度比冷卻水出口溫度髙4~6℃,蒸發式冷凝器的冷凝溫度比夏季室外濕球溫度高5~10℃,風冷式冷凝器冷凝溫度比空氣溫度高5~10℃。一般用冷卻水溫度或流量來調節冷凝溫度,同時要保持傳熱面的清潔。2.過冷溫度的調節<
提供一個思路。。。請大家拍磚目前多系統機型配置基本采用等量配置,也就是每個系統容量完全相同,以雙系統為例:Q總=Q×2我的想法是,能否采用不等量配置,一大一小,Q總=Q大+Q小?如一臺65KW容量雙系統機組,目前一般是采用兩套各32KW的制冷系統,那么是不是可以采用45KW+20KW的雙系統?原則上大系統冷量=2×小系統冷量,那么通過合理的邏輯控制便可以獲得3級梯度制冷(Q小→Q大→Q總),使其能夠更好的滿足四季運行的負載差異。個人補充一些關于此方案的思考:優點:1、三級制冷,制冷容量更加貼近負載實際狀況。可以在一定程度上避免頻繁起停,延長壓縮機壽命,嚴格的說還可以節能。2、三級制冷,在無損壓縮機壽命的前提下溫濕度控制更加精確。缺點和局限性:1、壓縮機采購品種增加,增加物流管理難度。但對于具備全系列機房空調生產能力的廠家而言,其實各種型號壓縮機他們應該都有庫存的,這一點或許不足為慮2、增加系統設計難度。增加了
謝謝前輩們能給我們一個這樣好的交流平臺,在此致以真誠的感謝。 我的畢業設計是:計量測試環境恒溫恒濕空調系統的設計 拿到題目的時候我蒙了,這是怎樣的一個課題呀,對控制要求這么高!!! 莫非讓我搞個博士論文不成?一直到現在我都沒真正意義上的開始。只是把翻譯材料做了做,開題報告寫了寫。 前輩們,像我這個課題應該怎么著手?導師說了,對溫度濕度的精度控制要用調節器。 我都要發瘋了,怎么樣才能理清論文思路??SOS!!!! 真誠求助論文思路,謝謝前輩予以提供指引! QQ:304843967 要求如下: 針對##市技術監督局計量測試所提出的計量測試恒溫環境的技術要求,經實地考察,本著節省投資﹑降低運行費用﹑技術先進可靠﹑操作方便等知道思想,提出了恒溫環境室實施方案并完成設計. 1﹑A區恒溫環境室總體方案: I﹑要求: ①室內干球溫度控制在20℃,控制精度±0.5℃.獨立可調,每小時溫度變化不超過0.3℃. ②室內相對濕度控制在40~60%,獨立可調.
我想請問一下,我這邊有個廠房,全廠做中央空調,而且24小時不間斷,要求恒溫恒濕。甲方要我們弄個節能的東西,具體應該是采取一些措施什么的,達到節能的效果。這個怎么弄哦。廠房是做LED燈的廠房,面積有16000多方,地點在四川。請斑竹關注一下啊!! 這樣的廠房必須用恒溫恒濕機嗎?一般的風冷熱泵機組可以嗎?廠房有4個,每個4000多方。
我單位是檔案館使用廣東恒溫恒濕空調,剛剛過保,最近老是不加濕,設定50%濕度,顯示10%都還不加濕,這是什么問題呀也不報警
如題,在網上找了半天,好像沒有專門講這類空調設計的手冊。不知道大家怎么做這類空調的。大空間還好說了,用組合式空調箱。小房間的就不知道怎么弄了,用吊頂式空氣處理機,也不知道能不能滿足要求。
有一區域,面積120×20,高度8m,要求22±2℃,50±5%,請問如何設計才能做到經濟、合理?采用50mm寶麗隆(PU)庫板全封閉,人員數量100人左右,其它無潛負荷該區域高空僅有1.6m可供利用,外空間僅有長向一邊可利用,如圖(右側)有建議:采用大AC,回風+部分新風,AC含冷卻、加熱、加濕等,本人算過超級浪費諸位幫幫忙,有何良策?
恒溫恒濕實驗室系統主要在紙張檢測、計量標定、涂料檢測、精密加工、三坐標檢測、科研機構等場所廣泛應用,還包括相關的動植物實驗室、生物微生物實驗室。對恒溫恒濕房的整體規劃設計應包括建筑、水電、恒溫恒濕空調機組、恒溫恒濕實驗室儀器設備、造價和預算控制、安全要求、未來可持續發展要求等。
設計院設計恒溫恒濕空調參數為:制冷量75KW,制熱量33KW,風量20000m3,加濕量6.0kg/h,余壓400Pa,功率65KW。現施工方提出:室內機超過50KW以上的制冷量需要從單系統變為雙系統(室外機需要從一個變成兩個);機外余壓(認為一般產品機外余壓達不到此處設計要求)根據使用環境,需要廠家根據使用環境及設計參數特殊定制;室內機制熱量(認為一般產品制熱量達不到此設計要求)根據本次使用環境,需要廠家根據使用環境及設計參數特殊定制。請問施工方提出的問題是否正確?有沒有什么依據?(此處為古籍書庫的恒溫恒濕空調)
風冷潔凈式恒溫恒濕空調機 型號 CFH13A CFH20A 空調機組性能 制冷量 KW 12.6 19.6 10^4Kcal/h 1.08 1.69 能量控制 % 100 100 制熱量 電加熱 KW 9 12 10^4Kcal/h 0.77 1.16 風量 m3/h 2800 4500 " 機外余壓(靜音) " pa 750 800 機組噪聲 dB(A) 74 75
恒溫恒濕空調系統
恒溫恒濕空調系統專題,為您提供恒溫恒濕空調系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與恒溫恒濕空調系統 相關的專業交流討論,更多恒溫恒濕空調系統相關內容請訪問