狠狠色综合网站久久久久久久,一区二区三区久久11,国产一区二区欧美丝袜,亚洲欧美久久精品1区2区

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于機房空調的一些常識

    初來乍到,送上鵝毛一根。壓縮包內是我在上海約頓為其客戶做普及培訓時所用的一個課件,希望對大家了解機房專用空調有所幫助!課件介紹:該課件為PPT格式,須安裝MS POWERPOINT程序閱讀。主要內容包括空調運行原理、機房空調同舒適性空調的比較、采用機房專用空調的理由、計算機機房熱負荷計算和機房空調維護要點。聲明:該文件歸屬權由上海約頓機房設備有限公司所有,望各位同行在觀摩的同時,飲水思源勿忘其出處。另,如有約頓朋友在此,請代我向老陳道歉,公開此文件并非謀己私利,實乃朋友所托,還望海涵。拋磚引玉,還請大家不吝發言,多多討論多多交流!

  • 機房空調的負荷計算公式大全

    來源:制冷百科 如有侵權請聯系刪除 一、機房得熱量及冷負荷: (一)、機房得熱量: 在室內外熱、濕擾量作用下,某一時刻進入一個空調房間的總熱量和濕量稱為在該時刻的得熱量和得濕量。如果得熱量為負值時稱為耗熱量。根據性質不同,得熱量又分為顯熱和潛熱,而顯熱又包括對流熱和輻射熱兩種成分。 1、機房顯熱量來源: (1)、透過外窗進人室內的太陽輻射熱量; (2)、通過圍護結構傳人室內的熱量; (3)、設備散熱量; (4)、人體散熱量; (5)、照明散熱量; (6)、新風散熱量。 2、機房潛熱量來源: (1)、工作人員人體散熱量; (2)、滲透空氣及

  • 計算機機房的空調怎么設計

    本人正在設計一個大網站的服務器機房,因為沒有這方面的經驗,特此向各位前輩請教。有網上資料推薦冷量估算在500~800W/平方米不知道是不是這樣,還有資料說設備的發熱量按照用電量的60%~80%取。還有空調設備是不是應該做到100%的備用。

  • 計算機房空調熱負荷計算

    01 機房的熱負荷來源

  • 計算機機房專用精密空調的維護

    一、精密空調的結構及工作原理精密空調主要由壓縮機、冷凝器、膨脹閥和蒸發器組成。一般來說空調機的制冷過程為:壓縮機將經過蒸發器后吸收了熱能的制冷劑氣體壓縮成高壓氣體,然后送到室外機的冷凝器;冷凝器將高溫高壓氣體的熱能通過風扇向周圍空氣中釋放，使高溫高壓的氣體制冷劑重新凝結成液體,然后送到膨脹閥;膨脹閥將冷凝器管道送來的液體制冷劑降溫后變成液、氣混合態的制冷劑,然后送到蒸發器回路中去;蒸發器將液、氣混合態的制冷劑通過吸收機房環境中的熱量重新蒸發成氣態制冷劑,然后又送回到壓縮機,重復前面的過程。二、計算機機房中選用精密專用空調的原因1、溫度、濕度控制對計算機機房的重要性在計算機機房中的設備是由大量的微電子、精密機械設備等組成,而這些設備使用了大量的易受溫度、濕度影響的電子元器件、機械構件及材料。溫度對計算機機房設備的電子元器件、絕緣材料以及記錄介質都有較大的影響;如對半導體元器件而言,室溫在規定范圍內每增加10℃,其可靠性就會(huì )降低約25%;而對電容器,溫度每增加10℃,其使

  • 請教大家個關于機房空調的問題

    現在有個機房空調,是EMERSON的。現在溫度達到了要求(溫度22度),但現在濕度在60%,要求濕度在45%。現在我將溫度提高到25度,機器會(huì )跳高濕度報警;應該在相同含濕量的情況下,提高溫度,濕度應該減小的。將溫度調到18度時,濕度上升到了68%。房間里沒有人,就2臺設備,沒有新風,房間密封很好。個人認為是,當初選型時,機組選小了。大家就此事說說各自的看法。機房空調控制是不是溫度優先?

  • 關于機房空調濾網的問題

    我這邊有幾臺裝在機房的大金卡嵌機,因為要驗收,說是濾網要通過UL認證的,所以要換成機房空調的阻燃濾網。可是我怎么找也找不到UL認證對濾網的具體要求是什么樣的,想找廠家定做,廠家也沒有認證。 現在我想問問UL認證或者CE認證對濾網的要求是什么樣的?還有就是機房空調濾網在阻燃和過濾阻值上到底有什么要求? 有哪位大大知道能告訴我嗎,不勝感激!

  • 關于恒溫恒濕空調的計算

    大家好!請教大家一個問題:混風的制冷,加熱,加濕是怎么計算的? 例:總風量:20000CMH,新風量:1500,地區廣東,23±2℃,55±5%。這個問題困擾了我很久,我的一位同事說估算就行,15㎡/RT;又有同事說當全新風算就行了,不用算混風。哪位高手指點一下,謝謝!

  • 計算機機房空調系統方案設計

    1. 空調冷源采用大型高效離心式冷水機組 中央冷凍站設置冷水機組,按照(N+1)配置。冬季設置板式換熱器,環境溫度低時采用自然冷卻提供冷量,每臺冷凍機配置一臺換熱器與冷凍機組串聯安裝,冬季可提供部分或者是全部自然冷卻冷量。自然冷卻是指在室外濕球溫度低至一定值時,直接利用冷卻塔,不用運行制冷機組從而得到冷凍水的過程。 也就是說當室外溫度低于機房回風溫度時,可利用室外冷源,在不開啟或部分開啟壓縮機的情況下,把冷水通過冷凍水系統送至精密空調末端,處理后將冷風送入冷通道內,從而使機房溫度達到指定溫度。 主要使用場所有:通訊機房、數據中心、移動基站、工業不間斷工藝設備等。這個過程中只有是冷卻、冷凍水泵及冷卻塔的風機等

  • 機房空調制冷量計算方法

    精密空調的負荷一般要根據工藝房間的實際余熱余溫以及狀態的變化進行準確計算,但在條件不允許時也可計算,下面介紹兩種簡便的計算方法: 制冷量簡便計算方法: 暖通-空調-在線 方法一:功率及面積法 Qt=Q1+Q2 Qt總制冷量(kw) Q1室內設備負荷(=設備功率X0.8)  Q2環境熱負荷(=0.18KW/m2X機房面積) 方法二:面積法(當只知道面積時) Qt=S x p Qt總制冷量(kw) S 機房面積(m2) P 冷量估算指標 精密空調場所冷負荷估算指標      電信交換機、移動基站(350-450W/m2)     

  • 如何診斷計算機房空調風機振動故障

    數據中心時常會(huì )出現一些設施設備類的故障,影響數據中心的正常運行。聘請一位設備專業技師,是保證數據中心基礎設施高效使用的關鍵。這也直接影響到數據中心運行的安全性和高效率。而這些,往往被從事信息技術的主管們所忽視。如果數據中心聘請了一名IT經理,負責一個數據中心的日常運作,那么再聘請了一名設備專業技師,也是很重要的事情,因為對于維護數據中心的基礎設施來講,勉強能夠使用和高效使用是有區別的。充分和全面了解數據中心設施設備的運行情況是非常重要的。但是,在數據中心中,一些設備的組成部分是否發生故障,有時是比較難診斷的。出于這個原因,我始終建議在數據中心的工作人員中應該有一個合格的機械專業技師(或者,請個合約的機械專業技師)。既然我們都應該對數據中心的成功運作負責,就必須考慮到有可能出現的問題。比如,計算機房空調機組的風扇就是比較容易出問題的設備。簡單地說,如果計算機房空調器沒有向外吹出空氣,很顯然,是有問題的。然而,在維護計算機機房空調系統時,還應該特別注意有細微的聲音和變化。為了那些不熟悉計算機房空調的人,讓我們簡要回顧一下。簡而言之,我們將只討論了安裝

  • 誰能提供計算機房專用空調的資料?

    誰能提供計算機房專用空調的資料?有一長沙工程:280M2計算機房,室外機有多大?室外機位置要預留多大?室內機呢?

  • 【暖通學院】機房空調的負荷計算公式大全

    【暖通學院】機房空調的負荷計算公式大全

    1、機房顯熱量來源: (1)、透過外窗進人室內的太陽輻射熱量; (2)、通過圍護結構傳人室內的熱量; (3)、設備散熱量; (4)、人體散熱量; (5)、照明散熱量; (6)、新風散熱量。 2、機房潛熱量來源: (1)、工作人員人體散熱量; (2)、滲透空氣及新風換氣散熱量。 (二) 機房冷負荷: 在某一時刻為保持房間具有穩定的溫度、濕度,需要向房間空氣中供應的冷量稱為冷負荷。相反,為補償房間失熱量而需向房間供應的熱量稱為熱負荷。為維持室內

  • 計算機房只用大金VRV空調是否可以?

    我在設計一個大型計算機房,客戶要求使用VRV機器。但不知道VRV機器是否可以取代機房專用空調?濕度怎樣處理?請高手討論一下。謝謝!

點擊加載更多

機房空調計算

機房空調計算專題,為您提供機房空調計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與機房空調計算 相關的專業交流討論,更多機房空調計算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

室內背景墻立面圖

水景護欄

天堂在线网| 日韩高清www| 高清欧美性猛交| 亚洲AV成人无码一区在线观看| 中文字幕永久免费在线视频| 国产青榴视频a片在线观看| 69精品| 天堂欧美| 国产日韩欧美综合一区二区在线| 日韩无码中文字幕二区2P| 欧美激情免费| 日韩精品一本| 泸溪县| 日韩欧美一级大片| 欧美极度另类| 亚洲色图p| 日韩欧美一区| 无码人妻一区二区三区免费看| 中文字幕在线中文字幕一区WWW| 精品国产国语对白久久免费| 久色谷| 丝袜高跟av日韩| 欧美熟妇xxxxx| 欧美日韩av| 成人午夜福利视频| 国自产偷精品不卡在线| 欧美日韩黄片| 成人无码区免费视频网站| 国产性色av| 国产欧美日韩久久久久| 久久久久久亚洲免费| 小h片| 精品欧美中文字幕在线观看| 五月丁与六月综合| 999AV视频在线观看| 欧美道高清免费国产| av日韩| 中文字幕无码免费久久| 亚洲五月婷婷久久| 无敌电影网| 久久99精品久久久久久国产中国|