  • 求助鋼結構電梯井道的設計

    求助鋼結構電梯井道的設計

    本人還沒接觸過鋼結構電梯井道的設計,所以問題或許有點幼稚,請高手們原諒。首先我把電梯井道的建筑圖紙以及電梯本身對土建的技術要求圖傳上來。我的疑惑:1、建筑圖紙要求,底層層高4.5m,二層3.3m,3-5層2.9m,而電梯的導軌支架距離為2.5m,我自己布置的鋼結構井道圖見附件。支架與門洞處的主梁有錯層,這樣子好不好,是否有更好的方案。2、鋼框架能否用加氣混凝土砌塊填充,這樣子砌塊能和鋼框架很好的連接嗎?3、用PKPM建模時,門洞處的框柱要建嗎。4、門洞處梁上的荷載如何加,要換算成均布荷載嗎?要不要考慮人踩上去的荷載,如何考慮?請高手幫幫忙,非常感謝!!!

  • 專業鋼結構電梯井道 舊樓加裝電梯工程

    專業從事電梯鋼結構井道、觀光電梯井道、點式觀光電梯玻璃幕墻、鋁單板幕墻、電動扶梯幕墻外罩、玻璃雨棚等。 1、透明采光2、不擾民3、施工快(15天安裝完畢)鋼結構電梯井道、貨梯鋼結構井道精致高檔典雅,適用于各大酒店賓館、商場、寫字樓、房地產開發公司、銀行、政府行政大樓、展覽館、地鐵出入口、學校、別墅等。 聯系人:徐生電 話: 020-38170233傳 真:020-38170336

  • 某項目鋼結構電梯井道及機房結構施工圖

    圖紙簡介: 該圖紙為某項目鋼結構電梯井道結構施工圖,圖紙包括:未開門立面,開門立面,基礎平面圖,柱腳短柱,柱腳錨栓詳圖,構件平面布置圖,屋頂構件平面布置圖,機房層構件平面布置圖,箱形柱的工地拼接示意圖,梁柱連接節點,梁梁鉸接連接節點等。 投稿網友: lintiao01

  • 觀光電梯井道鋼結構施工圖(改造工程)

    圖紙簡介: 本圖是在原有建筑物旁增加一部電梯,電梯采用鋼結構電梯井道,圖紙含電梯井道鋼結構設計說明及立面剖面圖,可供同類工程借鑒參考。 投稿網友: liuzehong1230 上傳時間: 2012-11-05

  • 現有建筑加裝鋼結構電梯井道的概念分析

    隨著人們生活水平的提高,舊樓加裝電梯的工程越來越多。新增的電梯井道可以是鋼筋砼結構,也可采用鋼結構,以鋼框架結構居多。這種井道通常與主體結構通過化學螺栓等方式拉結。這對改善結構傳力路徑以及井道整體穩定是很有利的。井道結構與普通結構有較多不同,也存在很多難點,本人通過工程積累的一些概念分析方面的想法,分享給大家一起探討。拋磚引玉,不對之處望大家指正。·井道豎向荷載分析:豎向荷載主要是井道鋼框架自重、圍護結構荷載、電梯機房樓面荷載(有機房井道)、曳引設備支承荷載、井道屋面荷載等。對于較高的井道,井道與原有結構拉結節點宜作成豎向滑動支承,以釋放豎向荷載作用下的井道位移,否則豎向荷載較大時將產生較大的附加內力。一般可以通過化學螺栓的端板上設滑槽孔來實現。這種方法對于減小因井道基礎沉降產生的井道附加內力也十分有利。·井道在風荷載作用下的受力特征分析:(1)風荷載體型系數:對于外置的電梯井道,井道多位于原有結構局部邊側或角部。因此嚴格來講,井道的風荷載體型系數應該采用局部風壓體

  • 求助 鋼結構電梯井道設計計算書

    我現在在做一個鋼結構的電梯井道,直徑3.4米,高60米,不知如何下手,求助各位老師,有沒有計算書之類可以參考得東西?急!!:(

  • 某工程6層鋼結構電梯井道全套結構施工圖

    圖紙簡介: 該工程為某工程6層鋼結構電梯井道,圖紙包括:鋼結構設計總說明,基礎布置平面圖,預埋件布置平面圖,鋼柱布置平面圖,各層結構布置圖,鋼架立面布置圖及節點詳圖等。補充說明:該工程為電梯井道具體做法,內容較為詳細,適合參考。 投稿網友: sunyaohuiily <

  • 請問依附在混凝土框架上的鋼結構電梯井道怎么計算

    請問依附在混凝土框架上的鋼結構電梯井道怎么計算

    如圖,有一個觀光電梯依附在4層(4*6.1m)鋼筋混凝土框架結構上,而且開門方向跟常見觀光電梯不同,是開在側面的。像這種鋼結構電梯井應該用什么軟件建模計算?跟混凝土框架結構的協同工作怎樣考慮?工程在7度0.15g,嚴寒地區。 冬季室內采暖20℃以上,室外溫度可能有-20℃,不知是否還需考慮溫差變形的問題。

  • 某地商辦樓電梯井道鋼結構設計施工圖

    圖紙簡介: 該工程為某地商辦樓電梯井道鋼結構設計施工圖,內容包含鋼結構設計總說明,墻面化學螺栓布置圖,電梯井架頂層詳圖,電梯井架中間層詳圖,各立面圖,各節點大樣圖等。 投稿網友: xinhongwei 上傳時間: 2014-08-

  • 某工程鋼結構室外觀光電梯井道結構施工圖

    圖紙簡介: 該圖紙為某工程鋼結構室外觀光電梯井道結構施工圖,圖紙包括:鋼結構設計總說明,基礎布置平面圖,基礎設計說明,預埋件布置平面圖,鋼柱布置平面圖,各層結構布置平面圖,鋼架布置立面圖及各節點詳圖等。 投稿網友: dyh0409 上傳時間:

  • 砌體結構電梯井道圈梁間距設置問題

    電梯井道圈梁間距要一致還是可以不一致?按電梯公司要求圈梁設置在一個數值范圍內,實際間距都要相等還是只要在這個范圍內間距不一致都可行?

  • 電梯井道照明該如何布置~

    《民用建筑電氣設計規范》JGJ 16-2008第9.4.5條2款規定應在距井道最高點和最低點0.5m以內各裝一盞燈,中間每隔不超過7m的距離應裝設一盞燈,并應分別在機房和底坑設置控制開關;疑問:1:井道最高點就是電梯機房放曳引機的地面,最低點是井道的底坑,此燈是安裝在井道側壁,至于哪一側有沒有要求?2:在所在位置布置燈具,需要在預埋階段就得預埋86暗盒?我所經歷過的幾個項目好像沒見過預埋暗盒供井道照明用的。此工作屬于水電施工班組做還是電梯施工單位3:至于燈具的形狀有沒有規定呢~是側吸燈還是什么等呢

  • 電梯井道用加氣塊可以嗎?

    六層框架結構,電梯井用加氣塊可以嗎?用粘土磚是不是太重了?再說也不符合墻改政策呀?用砼墻會(huì )影響結構計算的模型,造成剛度中心偏心問題。

  • 關于電梯井道照明設置的疑問

    《民規》:應在距井道最高點和最低點0.5m以內各裝一盞燈,中間每隔不超過7m的距離應裝設一盞燈,并應分別在機房和底坑設置控制開關。后面條文說明里又說,開關的安裝高度可以按照1m設置。我的疑問:一般的電梯基坑約1.4m,是要做集水坑使用的,可是燈具,開關安上這么低,豈不是一旦有水進入就把燈具都淹了!!還是說我們的集水坑設置,水位就不會(huì )上到0.5m的高度,比如說坑內的潛水泵功率足夠大!郁悶中!

  • 求鋼結構景觀電梯井圖紙

    現在公司要做一個鋼結構景觀電梯井圖紙.實在不知道如何設計,不知道那位大蝦能幫助一下,發一些有關景觀電梯的圖紙,給予參考,先在這里謝謝各位了啊

  • 關于電梯井道問題的咨詢

    我做了一個設計,現在基礎已施工完畢,發現客梯的井道尺寸只做到了2100*2100,我查了下電梯資料要求的凈空是2150,這樣的電梯能否裝進去,若無,請問有無這樣的標準電梯可以裝進去:Q

  • 某多層建筑新增電梯井道結構施工圖

    圖紙簡介: 該圖紙為某多層建筑新增電梯井道結構施工圖,圖紙包括:底坑平面圖,井道平面圖,機房平面圖,井道剖面圖,機房底板結構平面圖,機房頂板結構平面圖,各節點詳圖等。 投稿網友: dcj340 上傳時間: 2014-06-06

  • 砌體結構的電梯井道沒有預先制作圈梁,怎么辦?

    砌體結構的電梯井已砌筑完成,電梯公司的技術員過來查看后說沒有按小于或等于2.5m的距離設置圈梁,這種情況怎么辦,拆了重砌?

  • 多層樓房電梯井道結構的力學模型

    多層樓房電梯井道結構的力學模型

  • 某商務酒店戶外8層觀光電梯井道鋼結構設計圖

    圖紙簡介: 該工程為2010年一個觀光電梯結構詳圖,電梯井架為輕鋼結構,抗震設防烈度為7度0.1g,場地類別二類,幕墻玻璃采用8+1.52PVB+8鋼化夾膠玻璃。 圖紙內容包括:鋼結構設計總說明、基礎配筋圖、柱腳大樣及R.C梁TL圖,結構平、立面布置圖,各列軸線點駁玻璃立面圖,屋頂平面圖,氣樓鋼架圖。 投稿網友: yundua

點擊加載更多

鋼結構電梯井道

鋼結構電梯井道專題,為您提供鋼結構電梯井道相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼結構電梯井道 相關的專業交流討論,更多鋼結構電梯井道相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電梯鋼結構

鋼結構頂棚

日本亚洲精品| 婷婷五月深深久久精品| 久久综合一区二区三区| 黑人久久| 玩弄奶水人妻无码A∨奶水| 国产精品v亚洲精品v日韩精品| 国产女人的高潮国语对白入口| 午夜福利国产精品久久| 99精品国产再热久久无毒不卡| 国产午夜在线播放| 色婷婷五月天| 2022天天躁狠狠燥| 国产三级网站| 日日摸日日碰人妻无码| 精品88久久久久88久久久| 久久热国产| 亚洲欧美成人综合久久久| 亚洲AV无码专区国产乱码4| 免费黄色日本在线观看| 亚洲AV无码久久久久| 日韩免费电影| 亚洲不卡无码视频| 久久懂色精品99综一区合| 日韩精品一区二区三区四区蜜桃| 色九月| 女性正常分泌物是什么颜色| 99久久婷婷国产精品综合| 丁香五月欧美| 天天干天天日天天射| 欧美va亚洲va日韩va| 午夜精品一品二品三品在线观看| 国产一线二线三线女| 色悠悠亚洲综合| 日韩精品无码一本二本三本| 日韩在线视频你懂的| 超碰国产人人模| 丁香五月综合激情四射| 综合天堂| 欧美日本中文| 欧美特黄aaaaaaaaa片| 日本高清网站|